Installation und Er...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Installation und Erfahrungen mit Daikin cold region 4,0kW

135 Beiträge
18 Benutzer
20 Reactions
5,356 Ansichten
(@hafenlotse)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 77
 

Das Modell erreichte bei Eurovent eine Leistung von 4kW bei -25°. Ergibt einen COP von 1,9 bzw. 2,1kW Aufnahmeleistung, real eher 2,3kW

Bei Daikin sind nicht alle Daten sauber deklariert. 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6274
 

Veröffentlicht von: @hafenlotse

Ergibt einen COP von 1,9 bzw. 2,1kW Aufnahmeleistung, real eher 2,3kW

Stimmt, da kann was nicht stimmen mit den Daikin-Werten. Aber 3700 Watt bei leichten Minusgraden ist nicht plausibel.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 248
 

Bei uns ist das höchste was ich bei einem stresstest am Anfang gesehen habe 2.3kw, also ziemlich genau die Werte von eurovent.

Ich bin super zufrieden mit der Anlage, wir lassen sie im Moment auf Econo durchlaufen. Die Anlage beheizt im Moment das ganze Haus als alleinige Wärmequelle, komplett ohne takten.

Nach meinen Versuchen ist der Mehrverbrauch des Durchheizens verschwindend gering unter 5 Grad. Durch das verstärkte hochheizen am morgen (wir sind Frühaufsteher zur kältesten Zeit des Tages), in denen dann 4-6 Stunden 400-500W gezogen werden statt den ~300W wenn wir durchheizen, dazu taut die Anlage bei uns auch unter den schlechtesten Bedingungen (1 Grad und Nebel) nicht ab, so lange sie unter 350W bleibt, also nochmal ein Effizienzgewinn und dann noch die fehlende Ölsumpfheizungsverluste in der Nacht. 
Das macht bei uns dann nur so maximal 0.5kwh Unterschied insgesamt, wenn wir durchheizen. Dafür läuft die Anlage effizienter und angenehmer, dazu es ist insgesamt wärmer und komfortabler.

Wir scheinen aber auch einen relativ geringen Wärmebedarf von unter 4kw Heizlast zu haben. Muss sicher jeder selbst mal testen. 

Eingestellte Temperatur 19.5 Grad, reale Raumtemperatur ~21 Grad. Verbrauch im November, 126kwh, als einzige Heizquelle im Haus.

Unter 300W läuft die Anlage auf Lüfterstufe 3 und darunter auf Lüfterstufe 2, obwohl wie die maximale Lüfterstufe eingestellt haben. Sie hält die Ausblastemperatur bei 30 Grad, also im super effizienten Bereich.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten 4 mal von runwithin

   
AntwortZitat
(@goens)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 44
 

@runwithin 
Ja wenn man mit "Econo" zurecht kommt ist die
4KW Perfera Cold Region
ok.
Benötigt man aber mehr Wärme und schaltet "Econo" aus, dann geht es sofort verrückt ab
und der Kompressor scheint kein halten mehr zu haben.
Ich würde mir einen "Econo 2" Modus für elektrische Leistung bis ca. 1.000 Watt wünschen.

Meine Kaufentscheidung war maßgeblich wegen der
DAIKIN Bedarfsteuerung
Diese scheint bei der 4KW Perfera Cold Region gar nicht zu funktionieren.
Egal ob ich 80% oder 60% oder 40% einstelle, kein Unterschied.
Hat hier jemand Erfahrung bei Bedarfsteuerung und 4KW Perfera Cold Region,
oder eine andere Idee für eine Art "Econo 2" ?

Siehe hier meine Einstellung und Messwerte:

 

2x Daikin Perfera Single-Split FTXM25R + RXM25R9
1x Daikin Perfera Single-Spit FTXTM40R + RXTM40R (4KW Cold Region)
EFH Bj. 1999, 36cm Poroton, Fenster Doppelglas U=1,1
Gasheizung weiter vorhanden für WW und kleinere Räume


   
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 248
 

@goens 
Bei uns war die 40% Bedarfssteuerung sogar zu stark, deshalb bin ich auf "Econo" umgestiegen.

Teilweise ist die Anlage nur mit 250W angefahren und hat den Raum, als wir noch nicht durchgeheizt haben, morgens so nur langsam warm bekommen. 

Kann es also nicht bestätigen, dass die Anlage bei 40% Bedarfssteuerung mit 2kw hochheizt und sollte nach der Beschreibung der Funktion auch genau das Gegenteil tun.

Was ich allerdings beobachtet hatte, dass das anschalten oder ändern der Bedarfssteuerung in der App oft nicht beim ersten Mal klappt und die Einstellung nicht übernommen wird. Vielleicht das nochmal checken?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten 2 mal von runwithin

   
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 248
 

Gerade nochmal die Historie des Novembers der Leistungsaufnahme durchgeschaut, bei uns fährt die Anlage auf Econo nur mit maximal 600W an, egal wie lange sie aus war oder wie hoch die Temperaturdifferenz war.

Hier ein Beispiel über fast 2 Wochen, bei milden (mit takten) wie auch sehr kalten Tagen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten 3 mal von runwithin

   
Win reacted
AntwortZitat
(@goens)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 44
 

@runwithin 

Ja das mit Econo ist bei mir identisch wie bei dir, das passt.

Aber das mit der Bedarfsteuerung nochmal:
"Was ich allerdings beobachtet hatte, dass das anschalten oder ändern der Bedarfssteuerung in der App oft nicht beim ersten Mal klappt und die Einstellung nicht übernommen wird. Vielleicht das nochmal checken?"

Wie lange hat das gedauert bis es bei dir übernommen hat.
Hast du da noch zusätzlich was gemacht oder nur Stunden gewartet?

2x Daikin Perfera Single-Split FTXM25R + RXM25R9
1x Daikin Perfera Single-Spit FTXTM40R + RXTM40R (4KW Cold Region)
EFH Bj. 1999, 36cm Poroton, Fenster Doppelglas U=1,1
Gasheizung weiter vorhanden für WW und kleinere Räume


   
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 248
 

@goens nein da musste ich keine Stunden warten. Habe es dann direkt 5 Minuten später in der App gesehen, dass die Einstellung nicht übernommen worden ist. Passiert bei mir auch manchmal bei der Temperaturregelung. Der daikin Server scheint so seine Eigenheiten zu haben


   
AntwortZitat
(@goens)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 44
 

@runwithin :
Vielleicht liegt es an der Software, bei mir zeigt es folgendes an (Außeneinheit wird keine Software angezeigt):

Das mit Econo habe ich jetzt auch eingestellt und habe ähnliches Verhalten wie bei dir
Damit es Abends kuschelig wird, heize ich heute mit Holz dazu.

 

Aber man sieht klar bei diesem Schneegestöber dass kleine Anlagen schnell zueisen
und oft abtauen müssen, was ein großer Nachteil ist.
Habe hier mal was fürs Forum aufgezeichnet:

2x Daikin Perfera Single-Split FTXM25R + RXM25R9
1x Daikin Perfera Single-Spit FTXTM40R + RXTM40R (4KW Cold Region)
EFH Bj. 1999, 36cm Poroton, Fenster Doppelglas U=1,1
Gasheizung weiter vorhanden für WW und kleinere Räume


   
Spacer999 reacted
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 248
 

@goens bei mir wird auch nicht die Cold Region als modell in der App angezeigt.

Das mit dem abtauen ist mir auch schon sehr positiv aufgefallen. Da hätte ich bei dem Wetter deutlich mehr erwartet. Die Anlage läuft den ganzen Tag jetzt sogar schon mit 400W ohne einmal abzutauen.

Wenn du jetzt der kleinen daikin noch mehr Leistung abverlangen würdest, müsste sie bestimmt noch öfter abtauen. 

War ja auch ein Marketing versprechen der Cold Region 😅.


   
AntwortZitat
(@goens)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 44
 

@runwithin 

Hast du auch den Softwarestand
Inneneinheit: 20003002
EEPROM: 12FD

2x Daikin Perfera Single-Split FTXM25R + RXM25R9
1x Daikin Perfera Single-Spit FTXTM40R + RXTM40R (4KW Cold Region)
EFH Bj. 1999, 36cm Poroton, Fenster Doppelglas U=1,1
Gasheizung weiter vorhanden für WW und kleinere Räume


   
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 248
 

Meine Versionsnummer ist etwas höher


   
AntwortZitat
(@alexklima)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 17
 

Bei mir reicht die Heizleistung mit der Economy-Einstellung ab ca. 0 Grad Außentemperatur nicht mehr aus, um den Raum angenehm warm zu bekommen. Ich experimentiere ein wenig mit der Bedarfssteuerung, verstehe aber den Regelmechanismus dahinter noch nicht ganz. Im Moment steht die Anlage auf 22 Grad, Ventilatorstufe 5 und Bedarfssteuerung 90%. Bei -2 Grad Außentemperatur ist die Leistung jetzt seit Stunden konstant bei 600 Watt, ohne Bedarfssteuerung hätte ich eine schwankende Leistung zwischen 500 und 1700 Watt. Worauf beziehen sich diese 90%?

Generell ist das Regelverhalten in den Modi "Eco", "Normal" und "Bedarf" völlig unterschiedlich und ich würde mir wünschen, dass man einfach eine feste elektrische Leistung (oder eine theoretische Heizleistung nach SCOP-Kurve) einstellen könnte. Überreguliere ich hier oder macht es Sinn, so etwas über eine externe Steuerung (Homeassitant o.ä.) abzubilden?


   
AntwortZitat
(@goens)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 44
 

"Bei -2 Grad Außentemperatur ist die Leistung jetzt seit Stunden konstant bei 600 Watt"
Das hört sich doch gut an, oder ist es immer noch nicht warm genug?

Bei mir reagiert die Bedarfsteuerung überhaupt nicht.
Hast du auch den Softwarestand
Inneneinheit: 20003002
EEPROM: 12FD

oder den Stand von runwithin?
Inneneinheit: 2100382
EEPROM: 147F

Oder evtl. nochmal was anderes?

2x Daikin Perfera Single-Split FTXM25R + RXM25R9
1x Daikin Perfera Single-Spit FTXTM40R + RXTM40R (4KW Cold Region)
EFH Bj. 1999, 36cm Poroton, Fenster Doppelglas U=1,1
Gasheizung weiter vorhanden für WW und kleinere Räume


   
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 248
 

Veröffentlicht von: @alexklima

Bei mir reicht die Heizleistung mit der Economy-Einstellung ab ca. 0 Grad Außentemperatur nicht mehr aus, um den Raum angenehm warm zu bekommen

Auch nicht wenn du die Solltemperatur erhöhst? Verharrt die Anlage dann einfach bei 600W und bewegt sich nicht mehr?

Kann ich nicht ausprobieren bei mir, da wir aktuell bei -4 Grad nur 400W benötigen, das geht ohne Probleme und die Regelung funktioniert tadellos.


   
AntwortZitat
Seite 6 / 9
Installation und Er...
 
Teilen: