Fehlfunktion Split ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Fehlfunktion Split Klima

38 Beiträge
9 Benutzer
2 Likes
759 Ansichten
(@weexe)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 25
Themenstarter  

Moin, 

habe seit 3-4 Monaten nun auch 3 Split Klima zum Heizen im betrieb. Vor 3 Tagen, als wir 12 grad hatten. Sind 2 davon nicht mehr warm geworden bzw haben keine Warme luft abgegeben. Gerät nr1 arbeitet wieder normal, Gerät nr2 allerdings nicht. Am außengerät wird die eine Leitung auf jeden fall heiß, allerdings kommt davon nix im Gerät an. 

Zu wenig Kühlmittel würde mich über Nacht wundern? und dann sollte es ja eig auch nicht heiß werden am Ausgang.

 

Hat da jemand eine Idee was die Ursache für das ganze sein könnte ?


   
Zitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6202
 

Welche Geräte sind es denn?

Beschreib mal den Fehler ganz genau. Was macht das Innengerät? Läuft der Lüfter? Has du die Luft mal von der Temperatur gemessen, die raus kommt, falls der Lüfter läuft?

Was ist bei Gerät 1 passiert, dass es wieder normal läuft?

Hast du alle Geräte mal vom Netz getrennt?

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@weexe)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 25
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @win

Welche Geräte sind es denn?

Beschreib mal den Fehler ganz genau. Was macht das Innengerät? Läuft der Lüfter? Has du die Luft mal von der Temperatur gemessen, die raus kommt, falls der Lüfter läuft?

Was ist bei Gerät 1 passiert, dass es wieder normal läuft?

Hast du alle Geräte mal vom Netz getrennt?

 

Lüfter läuft, allerdings fühlt sich die Luft kühler an als die Raumluft (gehe also davon aus das er nur lüftet). Temperatur muss ich mal messen

Bei gerät 1 habe ich nix gemacht, hat einfach wieder funktioniert. Habe Gerät zwei aber auch mal vom Netz getrennt.

Innengerät habe ich mir auch schon genauer angeschaut und mal an den Leitungen im Gerät gefühlt, die wird ganz leicht warm.

Genaues Modell muss ich gleich mal raus suchen, aber nix gutes, waren so China kracher. (Sind von Home Deluxe und haben keine 500e gekostet)

 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6202
 

Da würde ich die Temperaturen beider Kälterohre am Außengerät mal messen. Und auch im Innengerät mal genauer messen, welche Temperatur der Wärmetauscher hat. Stromaufnahme des Gerätes wäre auch interessant. 

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@weexe)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 25
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @win

Da würde ich die Temperaturen beider Kälterohre am Außengerät mal messen. Und auch im Innengerät mal genauer messen, welche Temperatur der Wärmetauscher hat. Stromaufnahme des Gerätes wäre auch interessant. 

 

Kümmere ich mich mal drum, aber die dickere der beiden Leitungen war auf jeden fall heiß. Konnte man noch anfassen aber auf Dauer unangenehm.

Das Dünne Rohr quasi keine Temperatur Änderung.

 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6202
 

Veröffentlicht von: @weexe

Das Dünne Rohr quasi keine Temperatur Änderung.

Könnte sein, dass dann kein Kältemittelfluss vorhanden ist, wenn das dünne Rohr auf Umgebungstemperatur bleibt. Das würde für ein nicht funktionierendes Expansionsventil sprechen. Das sitzt im Außengerät.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@weexe)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 25
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @win

Veröffentlicht von: @weexe

Das Dünne Rohr quasi keine Temperatur Änderung.

Könnte sein, dass dann kein Kältemittelfluss vorhanden ist, wenn das dünne Rohr auf Umgebungstemperatur bleibt. Das würde für ein nicht funktionierendes Expansionsventil sprechen. Das sitzt im Außengerät.

 

Bleibt auf jeden fall auf Umgebungstemperatur. Dabei ist die Anlage erst 3-4 Monate alt. Was mache ich da jetzt am besten? Einen Kühlmittelverlust kann ich mir eig nicht vorstellen.

 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6202
 

Wenn nicht gut evakuiert wurde und noch Feuchte im System war, könnte Folgendes passiert sein: Wasser kommt zum Expansionsventil und das friert ein. Einmal eingefroren brauchst du erst wieder positive Temperaturen, damit es auftaut.

Wer hat das denn wie installiert? Wie wurde die Anlage evakuiert?

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@weexe)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 25
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @win

Wenn nicht gut evakuiert wurde und noch Feuchte im System war, könnte Folgendes passiert sein: Wasser kommt zum Expansionsventil und das friert ein. Einmal eingefroren brauchst du erst wieder positive Temperaturen, damit es auftaut.

Wer hat das denn wie installiert? Wie wurde die Anlage evakuiert?

Die Anlage kam mit Quick Connect und sollte vorevakuiert sein, wobei ich auch schon gelesen habe das es je nach Anlage solala sein soll.

Hier mal der Link zur Anlage

https://www.netto-online.de/home-deluxe-klimaanlage-split-versch-ausfuehrungen/p-2504543000

 


   
AntwortZitat
Spilles
(@spilles)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 102
 

Die Ventile an den Außengeräten hast aber richtig aufgedreht?


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6202
 

Quickconnect sollte grundsätzlich ohne Evakuierung funktionieren, allerdings ist die Quote an Undichtigkeiten bei Quickconnect wohl deutlich höher. Hast du mal mit Spüliwasser die Dichtigkeit der Verschraubungen geprüft? Spülmittel + Wasser 1:1 bis 1:2 hat sich bewährt. Satt auftragen und 10min genau beobachten. Allerdings klappt das nur bei Plusgraden oder du musst etwas vorwärmen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@weexe)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 25
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @spilles

Die Ventile an den Außengeräten hast aber richtig aufgedreht?

 

Sie lief ja schon 3 Monate ohne Probleme und mit guter Heizleistung

Veröffentlicht von: @win

Quickconnect sollte grundsätzlich ohne Evakuierung funktionieren, allerdings ist die Quote an Undichtigkeiten bei Quickconnect wohl deutlich höher. Hast du mal mit Spüliwasser die Dichtigkeit der Verschraubungen geprüft? Spülmittel + Wasser 1:1 bis 1:2 hat sich bewährt. Satt auftragen und 10min genau beobachten. Allerdings klappt das nur bei Plusgraden oder du musst etwas vorwärmen.

 

Werde ich mal testen wenn es wieder wärmer ist, sollte noch eine Undichtigkeit bestehen sollte man es noch sehen. Was komisch ist, der fakt das es von Heute auf Morgen passiert ist. Sollte es wirklich so sein werde ich da mal einen Porofi ran lassen der das ganze verlötet.

 

 


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 553
 

bei der gerätebeschreibung etc steht nur bei, das keine vakuumpumpe nötig sei und auch kein entlüften.

es steht daber NICHT dabei, ob die QC-leitungen vakuumiert sind und ob das innenengerät auch vakuumiert ist.

KÖNNTE, muss aber nicht, ein kleiner aber feiner und für den selbstaufbauer verhängnissvoller fakt sein.

leider muss man in unserer heutigen gesellschaft damit rechnen das man da was vorgegaukelt bekommt und man einen betrügen will, also nachfragen vor dem kauf!

die beschreibung suggeriert nur alles sei vakuumieert und ausreichend vorbereitet, definitiv dort stehen tut es NICHT!

 

was passsiert wenn man also diese anlage mit 5m kältemittelleitung aufbaut und diese zb kein vakuumiertes aussengerät hat, oder die QC-leitung nicht evakuiert wird?

schadet die noch vorhandene luft im system? könnte eine anlage damit umgehen?

ganz 'dreckig' könnte ja ein diy'er, wenn er davon weiss, alles verschrauben und beim in betrieb nehmen einfach ein ventil kurz öffnen und somit das system mit kältemittel dürchspülen.... achtung, so ein vorgehen wäre verboten!

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten von geist4711

   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6202
 

Veröffentlicht von: @geist4711

es steht daber NICHT dabei, ob die QC-leitungen vakuumiert sind und ob das innenengerät auch vakuumiert ist.

Guter Hinweis. Wie war das denn beim Zusammenbau? Waren die QC-Adapter bereits am Innengerät angeschraubt? Oft ist das nicht der Fall, dann ist das komplette Innengerät nicht evakuiert und die Luft + Feuchte hast du dann im System. Das sind eigentlich QC-Mogelpackungen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@tigger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 145
 

Veröffentlicht von: @weexe

Die Anlage kam mit Quick Connect und sollte vorevakuiert sein, wobei ich auch schon gelesen habe das es je nach Anlage solala sein soll.

Hier mal der Link zur Anlage

https://www.netto-online.de/home-deluxe-klimaanlage-split-versch-ausfuehrungen/p-2504543000

Ist das ein Fehler in der Beschreibung?

"- Betriebstemperaturbereich: 16 - 31 °C" 😳 

 


   
AntwortZitat
Seite 1 / 3
Fehlfunktion Split ...
 
Teilen: