Fehlfunktion Split Klima

38 Beiträge
9 Benutzer
2 Likes
738 Ansichten
(@boba86)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 105
 

@tigger warum sollte das ein Fehler sein? Ist bei mir auch so, ist einfach nur eine günstige TCL Klima. Beim Heizen kann ich auch zwischen 16 und 31 Grad wählen


   
AntwortZitat
(@tigger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 145
 

@boba86 Alles klar. Hab das gerade falsch verstanden...


   
AntwortZitat
(@karli)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 176
 

In der Produktbeschreibung im Link steht: Erweiterungsvorrichtung: Kapillare.    Die meinen wahrscheinlich das ExpansionsDingsbums.  Wenn die Beschreibung und die Übersetzung korrekt ist, hat das Ding kein elektronisches oder thermostatisches Expansionsventil sondern einfach nur eine Kapillare, so wie in nem gewöhnlichen Kühlschrank. Dadurch wird das gesamte Gerät eventuell so uneffizient, dass es bei wirklicher Kälte einfach keine nennenswerte Heizleistung mehr hat. 

Altbau 1957. Haupträume ordentlich gedämmt. Heizlast Hauptr < 1kW.
3x Comfee MSR 12000 von 2017 + Holzofen Wamsler Raumheizer
6 kWp PV Victron Ökosystem
9,6 kWh Pylontech Speicher
Paul Ventos 50DC dezentrale Lüftungsanlage


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6124
 

Glaube da eher an falsche Übersetzung. Das scheint eine TCL-Anlage zu sein, wie man sie  auch von Kältebringer, Kesser, Hantech bekommt. Die werden alle ein elektronisches Expansionsventil haben.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@tigger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 145
 

Hast du das schon mal probiert?

Notfall-Funktion
Wie folgt vorgehen, falls es zu einem Ausfall
der Fernbedienung kommt oder
Wartungsarbeiten erforderlich sind:
Frontblende öffnen und so weit anheben,
dass die Notfalltaste erreichbar ist.
1. Einmaliges Drücken der Notfall-Taste (ein
Piepton) erzwingt den Start des
Kühlbetriebs.
2. Zweimaliges Drücken der Notfall-Taste
innerhalb von 3 Sekunden (zwei Pieptöne)
erzwingt den Start des Heizbetriebs (nur bei
Klimaanlagen mit Heizpumpe).
3. Zum Ausschalten des Gerätes genügt das
nochmalige Drücken der Taste (ein langer
Piepton).
4. Nach 30 Minuten Zwangsbetrieb startet
die Klimaanlage automatisch.
Je nach Modell kann es zu Abweichungen bei
Aussehen und Anordnung der Schalter und
Anzeigen kommen; ihre Funktionen bleiben jedoch unverändert. Maßgeblich sind Aussehen und
Anordnung am erworbenen Gerät.

 

Seite 34: http://dokumente.home-deluxe-gmbh.de/bda_montage/Montageanleitung_SPLIT.pdf


   
AntwortZitat
(@weexe)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 25
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @win

Veröffentlicht von: @geist4711

es steht daber NICHT dabei, ob die QC-leitungen vakuumiert sind und ob das innenengerät auch vakuumiert ist.

Guter Hinweis. Wie war das denn beim Zusammenbau? Waren die QC-Adapter bereits am Innengerät angeschraubt? Oft ist das nicht der Fall, dann ist das komplette Innengerät nicht evakuiert und die Luft + Feuchte hast du dann im System. Das sind eigentlich QC-Mogelpackungen.

Also die QC Leitungen kamen extra. Auf allen Anschlüssen waren noch mal Plastik kappen drauf. Also ist davon auszugehen das die Leitungen nicht evakuiert waren und nun die Anlage quasi neu befüllt werden muss? Da werde ich mich dann natürlich von fern halten und einen Fachmann ran lassen.

 


   
AntwortZitat
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 935
 

Veröffentlicht von: @weexe

Also ist davon auszugehen das die Leitungen nicht evakuiert waren

 

Hallo

 

Wie kommst du zu dieser Feststellung? Für mich ist es [Leitungen kamen extra und bereits mit QC Ventilen verschraubt] eher ein Zeichen für eine Evakuierung der Leitungen????

 

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
(@weexe)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 25
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @chris-n

Veröffentlicht von: @weexe

Also ist davon auszugehen das die Leitungen nicht evakuiert waren

 

Hallo

 

Wie kommst du zu dieser Feststellung? Für mich ist es [Leitungen kamen extra und bereits mit QC Ventilen verschraubt] eher ein Zeichen für eine Evakuierung der Leitungen????

 

 

War jetzt eine reine Spekulation das sie es nicht sind basierend darauf was hier geschrieben wurde, sollten sie es sein wäre natürlich schön.

Hier mal ein Bild des Inneren. Erste mal das ich sowas sehe aber ich denke es ist ein elektrisches expansions ventil ? 

 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6124
 

Veröffentlicht von: @weexe

Also die QC Leitungen kamen extra. Auf allen Anschlüssen waren noch mal Plastik kappen drauf.

Normal besteht ein QC-Set aus den QC-Leitungen und aus 4 Adaptern. 2 davon kommen an das Innengerät und 2 an das Außengerät. Wenn die verschraubt sind, kann man die QC-Leitungen daran anschrauben. Wenn es richtig läuft, müssen die Adapter am Innengerät schon angeschraubt sein, sonst kann der Hersteller/Lieferant die Inneneinheit nicht evakuieren.

Weiterhin muss es kurz zischen, wenn man die QC-Leitungen dann verschraubt.

Veröffentlicht von: @weexe

Hier mal ein Bild des Inneren. Erste mal das ich sowas sehe aber ich denke es ist ein elektrisches expansions ventil ? 

Es gibt 2 Ventile, die elektrisch versorgt werden: Einmal das Expansionsventil, wo nur eine Leitung rein und rausgehen sollte. Und das 4-Wege-Ventil, wo insgesamt 4 Rohre dran gehen.

Auf deinem Bild ist das für mich nicht erkennbar, was es ist.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@weexe)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 25
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @win

Veröffentlicht von: @weexe

Also die QC Leitungen kamen extra. Auf allen Anschlüssen waren noch mal Plastik kappen drauf.

Normal besteht ein QC-Set aus den QC-Leitungen und aus 4 Adaptern. 2 davon kommen an das Innengerät und 2 an das Außengerät. Wenn die verschraubt sind, kann man die QC-Leitungen daran anschrauben. Wenn es richtig läuft, müssen die Adapter am Innengerät schon angeschraubt sein, sonst kann der Hersteller/Lieferant die Inneneinheit nicht evakuieren.

Weiterhin muss es kurz zischen, wenn man die QC-Leitungen dann verschraubt.

Veröffentlicht von: @weexe

Hier mal ein Bild des Inneren. Erste mal das ich sowas sehe aber ich denke es ist ein elektrisches expansions ventil ? 

Es gibt 2 Ventile, die elektrisch versorgt werden: Einmal das Expansionsventil, wo nur eine Leitung rein und rausgehen sollte. Und das 4-Wege-Ventil, wo insgesamt 4 Rohre dran gehen.

Auf deinem Bild ist das für mich nicht erkennbar, was es ist.

 

Also bei mir hatte das Innengerät an den Kupferleitungen Schraubverbinder verlötet, das Außengerät hatte welche aufgeschraubt. Und halt jeweils an den enden der QC Leitungen. Ich kann mich an ein zischen erinnern, glaube aber das war als die Ventile aufgedreht wurden. Werde sie später noch mal aufschrauben und genauere Fotos machen

 


   
AntwortZitat
 Ulli
(@ulli)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 347
 

@weexe

Wenn die 4 QC-Adapter schon am Außen- und Innengerät verschraubt waren, kannst Du von einer Evakuierung ausgehen. Wenn die lose mitgeliefert und bei der Montage aufgeschraubt werden, ist das Innengerät nicht evakuiert. Dann muss evakuiert werden. Ist aber äußerst unwahrscheinlich, dass es so ist, hier kommt ja das Paket direkt aus dem Werk in China.

Bei den Comfee/Midea Anlagen gibt es eine Fehlermeldung, wenn Kühlmittel fehlt, steht so in der Anleitung. Ist das bei Deiner Anlage auch der Fall?

An der Anlage innen kannst Du sowieso nichts "reparieren", außer es ist ein simpler Fehler, der im Internet bekannt ist.  


   
AntwortZitat
(@weexe)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 25
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @ulli

@weexe

Wenn die 4 QC-Adapter schon am Außen- und Innengerät verschraubt waren, kannst Du von einer Evakuierung ausgehen. Wenn die lose mitgeliefert und bei der Montage aufgeschraubt werden, ist das Innengerät nicht evakuiert. Dann muss evakuiert werden. Ist aber äußerst unwahrscheinlich, dass es so ist, hier kommt ja das Paket direkt aus dem Werk in China.

Bei den Comfee/Midea Anlagen gibt es eine Fehlermeldung, wenn Kühlmittel fehlt, steht so in der Anleitung. Ist das bei Deiner Anlage auch der Fall?

An der Anlage innen kannst Du sowieso nichts "reparieren", außer es ist ein simpler Fehler, der im Internet bekannt ist.  

 

Es wird keiner Fehler angezeigt und habe die Anlage auch über WLAN mit meinem handy verbunden, der self check wirft auch keinen Fehler aus.

 


   
AntwortZitat
 Ulli
(@ulli)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 347
 

Dass kein Fehler ausgeworfen wird, ist ja klar, sonst hättest Du es sicher geschrieben. Meine Frage bezog sich darauf, ob diese Fehlermeldung in der Anleitung gelistet ist. Also ob es sie überhaupt bei Deiner Maschine gibt. Wenn ja, kann man davon ausgehen, dass Kühlmittelverlust nicht die Ursache ist.

Ich habe mich letztes Jahr mal zu diesen günstigen Anlagen etwas eingelesen, auch die Bewertungen in Amazon. Ich meine, in mindestens einem Fall gab es einen Ausfall wegen zu wenig vorbefülltem Kühlmittel. Da war vom Werk aus schon zu knapp befüllt. An Einzelheiten erinnere ich mich nicht mehr. Das wäre aber uninteressant, wenn es hierfür eine Meldung geben würde.

Vielleicht tut sich in den nächsten Tagen, wenn es wärmer wird, noch was. Dann würde ich, je nach Leitungslänge, noch 20 - 25 g pro Meter hinzufügen. Vorher natürlich die Schraubverbindungen abseifen und bei ggf. bei Bläschen etwas nachziehen.

 

 

 

 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6124
 

Hier siehst du, was zu einem QC-Satz gehört: Neben den Rohren auch noch 4 Adapter, jeweils 2 fürs Innengerät und 2 fürs Außengerät.

https://www.klimaworld.com/quick-connect-isoliertes-kupferrohr-schnellkupplungen-1-4x3-8-zuschnitt.html

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@weexe)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 25
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @win

Hier siehst du, was zu einem QC-Satz gehört: Neben den Rohren auch noch 4 Adapter, jeweils 2 fürs Innengerät und 2 fürs Außengerät.

https://www.klimaworld.com/quick-connect-isoliertes-kupferrohr-schnellkupplungen-1-4x3-8-zuschnitt.html

 

Also sie waren auf jeden fall vorher drauf. Stand Heute ist weiterhin keine Wärme (Ist ja jetzt was wärmer draußen). 

 


   
AntwortZitat