Daikin Perfera FTXM/RXM-R single A+++ Sammelthread

311 Beiträge
53 Benutzer
54 Likes
15.2 K Ansichten
(@xudabit)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 61
 

Veröffentlicht von: @booker

Die Anlage ist ja noch nicht eingebaut und nirgends mit dem Aussengerät verbunden, es werden doch nur die 2 Rohre zusammengesteckt an der Inneneiheit verlötet, das Rohrende zur Ausseneinheit ist ja noch offen, da würde ja der ganze Stickstoff rausgelassener!

Das ist egal. Es wird ja mit Stickstoff durchströmt. Hauptsache ist, dass keine Luft zurück in das Rohr kann. Es muss also nur ein minimaler Überdruck mit Stickstoff herrschen um die Luft zu verdrängen. Das ganze müsste also auch funktionieren, ohne dass das Rohr außen angeschlossen ist. Ich würde den Stutzen für Stickstoff dann einfach mit etwas Knetmasse in das Rohrende kleben und hier ein kleines Loch lassen (das Loch brauch man gar nicht, da die andere Leitung ja auch noch offen ist), sodass der Stickstoff einläuft und langsam entweichen kann. Über die noch nicht verschlossene Lötstelle wird dann erstmal die ganze Luft verdrängt und dann fängt man mit dem Löten an. Sobald die Lötstelle dicht ist, wird der ganze Stickstoff über das kleine Loch am Ende wieder rausbefördert. Das dürfte aber nicht mal nötig sein, da man nur mit kleinen Drücken arbeitet (0,15 Bar) und im Rohr somit niemals ein ernsthafter Druck entsteht. 

Es geht nicht darum das Rohr ordentlich unter Druck zu setzen wie beim Abdrücken. Es geht nur darum, dass der Sauerstoff aus dem Rohr verschwindet. Theoretisch wäre ein Vakuum optimal, aber das wird schwierig mit der Öffnung an der zu verlötenden Stelle, da hier ja immer wieder Luft eingezogen werden würde.

 

edit: Das Prinzip ist das gleiche wie beim Schweißen. Da wird ja auch direkt auf das Schweißbad Argon gegeben, welches einfach frei aus der Düse ausströmt. Das kann grundsätzlich auch überall einfach weg. Hier strömt "einfach" immer genau so viel nach wie nötig ist um die Luft zu verdrängen.

 


   
nitpicker reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6133
 

Druck braucht es in dem Sinne gar nicht, man stellt eher eine gewisse Durchflussmenge ein, die frei fließen kann. Reicht nach Gehör, es muss halt ein klein wenig zischen. Und so lange der Kältekreislauf noch nicht geschlossen ist, hat man immer irgendwo 2 offene Rohrenden. An dem einen speist man ein, an dem andere zischt es raus. Wenn ich das IG anlöten wollte, würde ich außen die Rohrenden noch nicht montieren und dort einspeisen. Bei der ersten Verlötung natürlich an dem Rohr einspeisen, was ich gerade löten will.

Die Druckminderer für Schutzgas haben in der Regel auch keine Anzeige für Druck, sondern für Liter pro Minute.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@booker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 68
 

Ist das nicht alles einwenig übertrieben, bei mir hat das ein Kältetechniker (Meister) gemacht, die Leitungen zusammengelötet ohne Stickstoff in die Leitungen zu füllen, genau so beim biegen der Leitungen ohne irgendwas in die Rohre zu schieben oder ein Werkzeug zum biegen benutzt und alles funktioniert tadellos.

Hab selber Leitungen mit Reststücken gebogen, da wird nix flach ich denke das wird alles einwenig zu übervorsichtig gemacht.

 

2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm


   
AntwortZitat
(@xudabit)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 61
 

Veröffentlicht von: @booker

Ist das nicht alles einwenig übertrieben, bei mir hat das ein Kältetechniker (Meister) gemacht, die Leitungen zusammengelötet ohne Stickstoff in die Leitungen zu füllen, genau so beim biegen der Leitungen ohne irgendwas in die Rohre zu schieben oder ein Werkzeug zum biegen benutzt und alles funktioniert tadellos.

Hab selber Leitungen mit Reststücken gebogen, da wird nix flach ich denke das wird alles einwenig zu übervorsichtig gemacht.

 

Ein Auto geht normalerweise auch nicht sofort kaputt wenn man falsches Öl benutzt. Aber es senkt die Lebensdauer des Motors ggfs. stark. Kann hier genau so sein. Zum ordentlichen Hartlöten von Kältemittelleitungen gehört aber Stickstoff nun mal dazu. Nur weil das ein Kältetechniker nicht gemacht hat, heißt das nix.

Mein Kältetechniker will bei Inbetriebnahme auch nicht mit Stickstoff abdrücken, obwohl es dazugehört, weil das bei dem günstigen Preis nicht machbar wäre. Ich mache es dann lieber selbst vorher.

 


   
nitpicker reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6133
 

Hartlöten mit Stickstoff ist absoluter Standard in der Kältetechnik, alles andere ist Pfusch.

Ob man beim Biegen mit Biegeseele arbeitet oder ohne, ist eine Frage der Erfahrung. Die Profis machen es meist ohne Biegehilfen, es sei denn, die Radien sind sehr eng. Aber im DIY-Bereich würde ich immer Biegeseele empfehlen, hier gabs schon einige im Forum, die das Rohr abgeknickt haben.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@booker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 68
 

Ok Danke, dann werde ich nochmal nachfragen, wenn er in 4 Wochen die nächsten 2 einbaut

2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm


   
AntwortZitat
(@xudabit)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 61
 

Veröffentlicht von: @booker

Ok Danke, dann werde ich nochmal nachfragen, wenn er in 4 Wochen die nächsten 2 einbaut

Wäre interessant wenn du davon berichten könntest. Würde mich durchaus interessieren was da die Begründung ist es nicht zu tun.

 


   
AntwortZitat
(@matsches)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 394
 

Warum Stickstoff?

Da Verlinkung des Videos nicht funktioniert-> Youtubesuche: "Warum Kupferrohre mit Stickstoff löten, zumindest bei Klimaanlagen und Wärmepumpen"

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten 3 mal von matsches

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO, noch nicht installiert)


   
AntwortZitat
(@booker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 68
 

Ok, werde euch berichten was er dazu meint.

jetzt noch eine andere Frage

Gibt es unterschiedliche WLAN Module bei Daikin? Habe die zwei Anlagen Perfera und Stylish mit dem Netzt verbunden, hat auch geklappt, es wird aber keine Modellbezeichnung angezeigt da steht Inneneinheit und Ausseneinheit nicht verfügbar, ist das normal?

Bei der WLAN Verbindung wurden die Modelle nicht erkannt sondern es wurde automatisch die SSID:Daikin AP02571 angezeigt und erkannt.

 

2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm


   
AntwortZitat
(@jrel1230)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 60
 

Aktueller Verbrauch je Tag für eine 3,5 kW Anlage.

Aktuell auf Automatik, Bedarf manuell auf 40% gesetzt, Econo, Komfort Luftstrom, 20 Grad, von 7 bis 23 Uhr.

 

Mir kommt das bei den Temperaturen noch recht hoch vor.

Was sagt ihr? Wie kann ich das tunen?


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6133
 

Veröffentlicht von: @jrel1230

Mir kommt das bei den Temperaturen noch recht hoch vor.

Was sagt ihr? Wie kann ich das tunen?

Wenn die nicht taktet und die unterste Modulationsgrenze noch nicht erreicht ist, wird dein Raum die Wärme brauchen. Wenn du die Anlage zu höhere Lüfterdrehzahlen überreden kannst und das nicht stört, wäre das noch eine Optimierungsmöglichkeit. Kannst zumindest in diese Richtung Experimente machen, wie hoch dann die zusätzliche Ersparnis noch ist.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 zx6r
(@zx6r)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 462
 

@jrel1230

Sieht doch OK aus Smile Schön ist es natürlich wenn das meiste davon die PV leistet 😉

 

 

Warum einfach wenn's auch kompliziert geht


   
jrel1230 reacted
AntwortZitat
(@jrel1230)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 60
 

@zx6r ja PV ist noch so ein wildes Thema. Das Dach ist von 67, Frankfurter Pfannen. Hält noch aber man müsste wohl die Anlage abbauen in ca. 10 Jahren. Das lässt mich etwas zögern.


   
AntwortZitat
 zx6r
(@zx6r)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 462
 

@jrel1230

Aus dem gleichen Grund stehen meine Module noch im Garten 🙁  Ich bin noch am Überlegen wie man die Wasserdicht ohne Pfannen darunter aufs Dach bekommt :-/

 Klima Verbrauch ohne PV

Warum einfach wenn's auch kompliziert geht


   
jrel1230 reacted
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 551
 

mein gedanklicher ansatz module ohne dachpfannen aufs dach zu tun:

das komplette dach mit einer AUSREICHENDEN folie wasserdicht machen und dann die PV darüber.

zb teichfolie da dann die dickste die man kriegen kann zur sicherheit?

 

evtl macht einem da das bauamt probleme wenn die auf eine zulassung als dachfolie bestehen......

allerdings gibt es diese grauen und schwarzen dachfolien für flachdächer, das dürfte auch egehen.


   
jrel1230 reacted
AntwortZitat