Daikin Perfera FTXM...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Daikin Perfera FTXM/RXM-R single A+++ Sammelthread

311 Beiträge
53 Benutzer
54 Reactions
15.5 K Ansichten
(@matsches)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 398
 

@booker Tehalit 110x60

90x60 hätte zwar ausgereicht, war aber nicht erhältlich und es sind "Kinderzimmer". Da gibt es andere Blickfänge als der Kabelkanal sauber an der Wand installiert.

 

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO, noch nicht installiert)


   
AntwortZitat
(@booker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 68
 

Danke, ja bei uns gibt’s auch nirgends kleinere Kabelschächte, dann muss ich halt die 120x60 nehmen.

2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm


   
AntwortZitat
(@booker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 68
 

Hallo

So der Klimatechiker war heute da und hat 2 Anlagen in Betrieb genommen, er hat aber die Anschlüsse zum Innengerät verlötet, er meinte das wäre eine Schwachstelle und mit der Zeit werden die Verschraubungen undicht. 
Hat alles wunderbar geklappt, jetzt werde ich nochmals 2 Single Splits bestellen, dann kann ich das ganze Haus damit kühlen und heizen.

Grüsse Rolf

2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm


   
JensDecker and Win reacted
AntwortZitat
(@goens)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 44
 

@booker 
Interessant mit dem "verlötet"
Hat das sonst jemand gehört, dass die Innengerät-Anschlüsse irgendwann undicht werden?
Kann mir das gar nicht vorstellen warum. Wenn das ordentlich gemacht ist, wird es relativ schnell undicht oder
es sollte "für immer" halten oder?

2x Daikin Perfera Single-Split FTXM25R + RXM25R9
1x Daikin Perfera Single-Spit FTXTM40R + RXTM40R (4KW Cold Region)
EFH Bj. 1999, 36cm Poroton, Fenster Doppelglas U=1,1
Gasheizung weiter vorhanden für WW und kleinere Räume


   
AntwortZitat
(@nitpicker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 197
 

Ja, laut meinem Klimatechniker ist das seit einigen Monaten Vorschrift, um sicherzustellen dass kein Kältemittel in den Raum entweichen kann im Falle einer Undichtheit. Ich meine auch das in dem EU Text für F-Gase gelesen zu haben ...

1 x Daikin FTXM42R-RXM42R
2 x Daikin FTXM25R-RXM25R
1 x Daikin 2MXM40A mit 2 x FTXM20R


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6245
 

Seit Umstellung auf R32 (so um 2017 herum) haben einige Firmen aus Sicherheitsgründen in ihren Installationsanleitungen gefordert, dass das IG angelötet wird. Nicht, weil Bördel mit der Zeit undicht würden, sondern weil gelötet grundsätzlich ein höherer Sicherheitsstandard ist. Ich meine, bei Panasonic stand das in der Anleitung. Das selbst Panasonic das nicht streng fordert, sieht man schon daran, dass auch deren Anlagen Bördelanschlüsse haben.

Das es jetzt eine neue gesetzliche Regelung geben würde, die das fordert, kann ich mir nicht vorstellen. Da würde ich eher mal auf "Phantasie des Kältetechnikers" tippen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@thomas0815)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 658
 

@win 

aber jetzt mal blöd gefragt. Wäre es grundsätzlich nicht auch einfacher die Rohre zu verlöten? Mich nervt es ehrlich gesagt im nachhinein sie nicht verlötet zu haben. Gasbrenner und Lötzinn kosten doch nix. Man braucht keinen Drehmomentschlüssel bzw. fast kein Werkzeug. Und wenn du die Anlage mal tauschst, zack schnell durchtrennt. Ich glaub ich würde die nächste Anlage auch verlöten.


   
AntwortZitat
(@xudabit)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 63
 

Die Leitungen müssen mit Stickstoff geflutet werden während des Lötens, da sonst Zunder im Rohr entsteht. Wir reden ja hier vom Hartlöten, nicht vom Weichlöten. Das macht das Löten direkt weit weniger einfach. Sonst wäre das auch meine Präferenz.


   
Thomas0815 reacted
AntwortZitat
(@thomas0815)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 658
 

@xudabit 

Daran habe ich nicht gedacht, ja. Und das Werkzeug braucht man ja spätestens am Außengerät sowieso. 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6245
 

Genau, normal wird hartgelötet. Ich sehe es so: Wer das kann und regelmäßig Übung damit hat, der wird das attraktiv finden. Vielleicht machen es Profis deshalb auch ganz gerne.

Im DIY-Bereich können es die meisten nicht.

 

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@kryptux)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 45
 

@win

Zumindest ist bei Samsung und Bosch zum Thema Bördeln und Undichtigkeit in den Anleitungen der Hinweis übrig geblieben, dass man nach nochmaligen Öffnen der fertig gebördelten Leitung (noch nicht befüllt) ein neuer Bördel anzufertigen ist. 

 

Bosch Climate 3000i 3,5 kW SCOP 4,2
Samsung Maldives AR35 2,5 kW SCOP 4,0
Hisense 9000 BTU CBYR0905 2,5 kW SCOP 4,0
DAIKIN Siesta ATXD-25A ARXD-25A 2,5kW SCOP 5,1
Shelly Pro 4 PM zur Verbrauchsmessung


   
AntwortZitat
(@booker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 68
 

Warum muss Sickstoff in die Leitung wenn gebördelt wird?

 

2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm


   
AntwortZitat
(@thomas0815)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 658
 

@booker 

Um die Leitung zu reinigen. Und es wird auch getrocknet. 


   
AntwortZitat
(@xudabit)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 63
 

Der Stickstoff muss aber nicht beim Bördeln selbst in die Leitung. Beim Hartlöten muss während des Lötens das innere der Leitung mit Stickstoff geflutet sein.

Beim Abdrücken dient der Stickstoff als trockenes Mittel um einen Drucktest zu machen. Meines Wissens wird erst evakuiert (Vakuum ziehen). Dadurch soll auch ein Großteil der Feuchtigkeit verdampfen und mit abgezogen werden. Danach wird Stickstoff als Drucktest auf die Anlage gegeben womit man dann Undichtigkeiten erkennen kann. Wenn hier alles gut ist, wird jetzt nochmal ein Vakuum gezogen. Das dient dann aber nur noch dafür den Stickstoff aus den Leitungen zu ziehen.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6245
 

Veröffentlicht von: @kryptux

Zumindest ist bei Samsung und Bosch zum Thema Bördeln und Undichtigkeit in den Anleitungen der Hinweis übrig geblieben, dass man nach nochmaligen Öffnen der fertig gebördelten Leitung (noch nicht befüllt) ein neuer Bördel anzufertigen ist. 

Das braucht es, weil ein benutzter Bördel ein höheres Risiko hat, nochmals ordentlich dicht zu sein. Das Material wird gepresst und verformt sich, dadurch wird das Kupfer härter und kann sich nicht mehr so optimal erneut anformen. Wenn man sich die Oberfläche eines benutzten Bördels unter dem Mikroskop anschaut, sieht man die ganzen Mikrokratzer des Stutzens, die sich da reingedrückt haben, wodurch es die gute Dichtwirkung gibt. 

In der Praxis wird her aber gerne mal gepfuscht und man nimmt den gleichen Bördel mehrmals. Mit Nylog dazwischen erhöht das die Erfolgschance.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
kryptux reacted
AntwortZitat
Seite 17 / 21
Daikin Perfera FTXM...
 
Teilen: