Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 448
 

@matsches 

Eben nicht. "Raumtemp" sollte die im IG gemessene Temperatur sein. Und die gibt es sowohl in FHEM als auch in der Onecta-App nur in 1K-Schritten.

 

Veröffentlicht von: @mnl1234
Der liefert mir die roomTemperature in 1K-Schritten

Über die rede ich doch. Die Differenz "roomTemperature" zu Solltemperatur IG bestimmt am Ende z.B. die Lüftergeschwindigkeit, aber eben auch den Ausschaltpunkt des IGs. Stelle ich eine Solltemperatur von 20,5°C ein und das IG misst als "roomTemperature" 23°C, ist alles in Ordnung. Misst es aber (wegen des zu beobachtenden Pendelns von 1K nach oben und unten) zwischendurch 24°C, geht der Lüfter des IGs aus.

 

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
(@lunzet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 40
 

Veröffentlicht von: @mnl1234

Hat eigentlich jemand hier ein Faikin-Modul im Betrieb?
https://github.com/revk/ESP32-Faikin

Ich hab es schon hier liegen mich aber noch nicht rangetraut.
Würde sehr gern alles lokal/direkt steuern und den Temperaturfühler "verbessern"

Wäre sehr an einem Erfahrungsaustausch interessiert wenn ich das mal umbaue 🙂 
Vielleicht in einem separaten Thread?

Hier gehts weiter für alle Faikin-Interessierten --> link

Daikin 3MXM40 mit 2 x Perfera (20) und 1 x Perfera (25)
PV-Anlage mit 8,5 kW und 7,8 kWh (AlphaESS)
Smarthome per HomeAssistant


   
mnl1234 reacted
AntwortZitat
(@mnl1234)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 64
 

Veröffentlicht von: @jogobo

Über die rede ich doch. Die Differenz "roomTemperature" zu Solltemperatur IG bestimmt am Ende z.B. die Lüftergeschwindigkeit, aber eben auch den Ausschaltpunkt des IGs. Stelle ich eine Solltemperatur von 20,5°C ein und das IG misst als "roomTemperature" 23°C, ist alles in Ordnung. Misst es aber (wegen des zu beobachtenden Pendelns von 1K nach oben und unten) zwischendurch 24°C, geht der Lüfter des IGs aus.

 

Guck nochmal hier: https://www.akkudoktor.net/forum/postid/176065/
Die Ansaugtemp ist identisch zu der Raumtemp. Nur besser aufgelöst.

 

Heizung/Klima:
1x Daikin 4MXM68A mit 3x Perfera FTXM20R und 1x FVM25A (Truhe)
1x Daikin RXM50R mit Perfera FTXM50R
1x Daikin 2MXM40A mit 2x Perfera FTXM20R

Warmwasser:
Austria Email Explorer Evo2 270l

PV:
17,7kWp Ost/Süd/West
kein Akku
Wallbox Go-eCharger 11kW
Wallbox Heidelberg irgendwas (wir nie benutzt)
Tesla Model Y
Ford Mustang Mach-E

SmartHome:
FHEM


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 448
 

Veröffentlicht von: @mnl1234
Die Ansaugtemp ist identisch zu der Raumtemp. Nur besser aufgelöst.

Spielt aber für die Regelung keine Rolle. Da zählt das Delta zwischen "roomTemperature" und Solltemperatur, egal wie präzise die Ansaugtemperatur gemessen wird. Wir sollten uns generell mal über einheitliche Bezeichnungen von Werten und Daten abstimmen. Sonst diskutieren wir seitenlang nur, weil wir mit demselben Begriff etwas unterschiedliches meinen.

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
indie reacted
AntwortZitat
(@mnl1234)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 64
 

Veröffentlicht von: @jogobo

Spielt aber für die Regelung keine Rolle. Da zählt das Delta zwischen "roomTemperature" und Solltemperatur, egal wie präzise die Ansaugtemperatur gemessen wird. Wir sollten uns generell mal über einheitliche Bezeichnungen von Werten und Daten abstimmen. Sonst diskutieren wir seitenlang nur, weil wir mit demselben Begriff etwas unterschiedliches meinen.

Jein. Ich glaube gar nicht, dass wir was unterschiedliches meinen. Definieren wir mal:

Die FTXM-Geräte haben einen Thermistor "Indoor unit air (room) thermistor" R1T. Dieser nimmt einen Wert der Umgebungstemperatur an der Unterseite des Geräts.

Daraus bildet die Software irgendwas und stellt es in (min.) 2 Werten zur Verfügung:
1. Raumtemperatur, 1K-Auflösung
2. Ansaugtemperatur, 0,5K-Auflösung (Es ist keine Ansaugtemperatur. Die kennt er nicht. Wer auch immer sich den Namen ausgedacht hat. Es ist also nur ein Variablenname)

In den Screenshots von meinem Post sieht man, dass (bei meinen FTXM20- und FTXM50-IGs) die Raumtemperatur nur der gerundete Wert der Ansaugtemp ist.

Deine Beobachtung ist, dass die IGs bei +3K Delta Soll/Raumtemp. laufen und bei +4K abschalten. Dem stimme ich zu.
Meine Beobachtung ist, dass die IGs bei +3,5K  Delta Soll/Ansaugtemp. laufen und bei +4K abschalten. Es ist also kein Widerspruch. Die 4K-Grenze steht fest.

(Meine Truhe hat tw. eine deutliche Abweichung zwischen Raumtemperatur und Ansaugtemperatur.
Die Truhe schaltet an Hand des Werts der Ansaugtemperatur und nicht der Raumtemperatur.)

Ich behaupte sogar, dass die Regelung der IGs sogar noch präziser arbeitet und wir nur einen Prozesswert sehen. Aus der Beobachtung lässt sich das das mit den +3/4K bzw. +3,5/4K aber zuverlässig nutzen.

Zumindest bei den Perfera-Wandgeräten repräsentieren beide Werte die am R1T gemessene Temperatur und wir reden so oder so von der gleichen Sache. 😉

 

Heizung/Klima:
1x Daikin 4MXM68A mit 3x Perfera FTXM20R und 1x FVM25A (Truhe)
1x Daikin RXM50R mit Perfera FTXM50R
1x Daikin 2MXM40A mit 2x Perfera FTXM20R

Warmwasser:
Austria Email Explorer Evo2 270l

PV:
17,7kWp Ost/Süd/West
kein Akku
Wallbox Go-eCharger 11kW
Wallbox Heidelberg irgendwas (wir nie benutzt)
Tesla Model Y
Ford Mustang Mach-E

SmartHome:
FHEM


   
AntwortZitat
(@lucifer-2)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 10
 

Einmal im Jahr Reinige ich beide Anlagen mit RTU ECD.

 

 

Da ich sehr günstig an 99%Isopropanol rankomme , wollte ich mal fragen ob ich die Lamellen auch damit einsprühen kann ?

 

 

 

 

 

 

 


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 448
 

Veröffentlicht von: @mnl1234
In den Screenshots von meinem Post sieht man, dass (bei meinen FTXM20- und FTXM50-IGs) die Raumtemperatur nur der gerundete Wert der Ansaugtemp ist.

 

Nimm die Ecke links unten von Bad. Die schwarze Linie (sL) fällt um 0,5K auf den Wert der blauen Linie (bL). Ist sL auf 0,5K gerundet, ist der tatsächliche Messwert >= 23,8°C und < 24,3°C. Kurz darauf fällt bL im 1K, während sL um weiter 0,5K sinkt. Der tatsächliche Messwert sL muss jetzt also >= 23,3°C und < 23,8°C sein. bL fällt von 24 auf 23°C, der reale Messwert muss also >= 22,5°C und < 23,5°C sein. Eine Übereinstimmung von sL und bL gibt es in diesem Fall also nur für 23,3 und 23,4°C. Du hast also nur ein Fenster von 0,2K in dem die von Dir aufgezeigte Korrelation gültig ist.

Sieh dir mal einen Ausschnitt Deiner Daten an, wenn ein Raum noch nicht aufgeheizt ist. Ich vermute, da werden die beiden Graphen nicht so eng beieinander liegen.

 

Veröffentlicht von: @mnl1234
Deine Beobachtung ist, dass die IGs bei +3K Delta Soll/Raumtemp. laufen und bei +4K abschalten. Dem stimme ich zu.
Meine Beobachtung ist, dass die IGs bei +3,5K  Delta Soll/Ansaugtemp. laufen und bei +4K abschalten. Es ist also kein Widerspruch. Die 4K-Grenze steht fest.

Es macht schon einen Unterschied, ob bei Solltemperatur 20°C die Raumtemperatur (ich hoffe, wir reden hier beide über die im IG gemessene Isttemperatur, die in der Onecta-App oben links über dem Temperaturwählrad angezeigt wird) ab 23,5°C auf 24°C gerundet wird und das Gerät abschaltet oder ob die Ansaugtemperatur bei 23,8°C auf 24°C gerundet wird und das Gerät abschaltet.

Veröffentlicht von: @mnl1234
(Meine Truhe hat tw. eine deutliche Abweichung zwischen Raumtemperatur und Ansaugtemperatur.
Die Truhe schaltet an Hand des Werts der Ansaugtemperatur und nicht der Raumtemperatur.)

Bist Du da 100%-ig sicher?

 

Veröffentlicht von: @mnl1234
Ich behaupte sogar, dass die Regelung der IGs sogar noch präziser arbeitet und wir nur einen Prozesswert sehen.

Da stimme ich insoweit mit Dir überein, als dass ich auch davon ausgehe, dass die Messgenauigkeit sicher höher ist als die angezeigten Werte. Um Regelungsschwellen zu haben, wird dann aber mit gerundeten Werten weiter gearbeitet.

 

Veröffentlicht von: @mnl1234
Aus der Beobachtung lässt sich das das mit den +3/4K bzw. +3,5/4K aber zuverlässig nutzen.

Wie oben erläutert, lässt sich nur einer der beiden Werte zuverlässig nutzen, da sonst nur ein Fenster von 0,2K zur Regelung zur Verfügung stehen würde.

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 448
 

Da sich die Onecta-Server seit heute Morgen in Wartung befinden und cloudbasierte Daten nicht zur Verfügung stehen, habe ich meinen Plan, komplett auf die Clouddaten zu wechseln, ganz schnell verworfen.

Da bleibe ich lieber beim direkten WLAN-Zugriff. Hier habe ich zwar weniger Messdaten, bin aber unabhängig. Schon ärgerlich genug, dass ich im Moment die Bedarfssteuerung nicht anpassen kann Mad  

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
mnl1234 reacted
AntwortZitat
(@mnl1234)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 64
 

Veröffentlicht von: @jogobo

Nimm die Ecke links unten von Bad. Die schwarze Linie (sL) fällt um 0,5K auf den Wert der blauen Linie (bL). Ist sL auf 0,5K gerundet, ist der tatsächliche Messwert >= 23,8°C und < 24,3°C. Kurz darauf fällt bL im 1K, während sL um weiter 0,5K sinkt. Der tatsächliche Messwert sL muss jetzt also >= 23,3°C und < 23,8°C sein. bL fällt von 24 auf 23°C, der reale Messwert muss also >= 22,5°C und < 23,5°C sein. Eine Übereinstimmung von sL und bL gibt es in diesem Fall also nur für 23,3 und 23,4°C. Du hast also nur ein Fenster von 0,2K in dem die von Dir aufgezeigte Korrelation gültig ist.

Sieh dir mal einen Ausschnitt Deiner Daten an, wenn ein Raum noch nicht aufgeheizt ist. Ich vermute, da werden die beiden Graphen nicht so eng beieinander liegen.

Ich hab die beiden Werte von zwei IGs mal in Grafana gezogen, damit man das besser sieht.

Man sieht: Es weicht nie um mehr als 0,5K ab.
Ausnahme ist, wenn das IG ausgeht. Dann hält er die Raumtemperatur während die Ansaugtemp sich ändert. (Bsp Diagramm Bad zwischen 22:30 und 23:00).
Wenn ich mir das angucke ist das tatsächlich keine mathemathisch korrekte Rundung. Eher ein "Cast", der einfach die Nachkommastellen abschneidet oder ein "floor" einmal auf die nächstniedrige 0.5 und einmal auf die nächstniedrige ganze Zahl.
So ist "Raumtemp = floor(Ansaugtemp)".

Die Raumtemp ist auch nie größer als Ansaugtemp.
Ausnahme natürlich, wenn die Raumtemp gehalten wird. Z.B. hier:
Ein Sprung auf eine ganzzahlige Temperatur erfolgt immer zeitgleich (3,5->4 bzw. 3->4)

MMn ist die Ansaugtemp die präzisere Zahl.
Für deine Regelung müsste sich nichts ändern, selbst wenn du auf die Ansaugtemp gehen würdest. Kannst ja weiter auf 2K, 3K, 4K arbeiten.

Du könntest aber auch was gewinnen.
Denn du musst ja schon von 3K auf 2K korrigieren, weil der nächste Schritt des IG ja die 4K sein könnten und dann die Kiste ausgeht. Richtig?
Mit der Ansaugtemp kannst du von 3,5K auf 3K oder 2,5K korrigieren, um ein Ausgehen zu vermeiden.
Wie gesagt, mit 3,5K laufen die IGs noch stabil.

Übrigens springen die auch wieder an, wenn der Delta-Wert von 4,5K auf 4K absinkt.

Und ja, mit Raumtemperatur meine ich die Zahl, die auch in der Onecta-App angezeigt wird, also IG-Istwert. 😉

 

Veröffentlicht von: @jogobo

Veröffentlicht von: @mnl1234
(Meine Truhe hat tw. eine deutliche Abweichung zwischen Raumtemperatur und Ansaugtemperatur.
Die Truhe schaltet an Hand des Werts der Ansaugtemperatur und nicht der Raumtemperatur.)

Bist Du da 100%-ig sicher?

Nein. Hab da zu wenig rumgespielt, um das sicher sagen zu können.

 

 

Heizung/Klima:
1x Daikin 4MXM68A mit 3x Perfera FTXM20R und 1x FVM25A (Truhe)
1x Daikin RXM50R mit Perfera FTXM50R
1x Daikin 2MXM40A mit 2x Perfera FTXM20R

Warmwasser:
Austria Email Explorer Evo2 270l

PV:
17,7kWp Ost/Süd/West
kein Akku
Wallbox Go-eCharger 11kW
Wallbox Heidelberg irgendwas (wir nie benutzt)
Tesla Model Y
Ford Mustang Mach-E

SmartHome:
FHEM


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 448
 

@mnl1234 

Ich habe die Ansaugtemperatur in openHAB nicht. Deshalb ist sie auch keine Alternative.

Bei Deinen Diagrammen fehlt mir das On/Off des Lüfters, wenn das IG taktet.

 

Veröffentlicht von: @mnl1234
Denn du musst ja schon von 3K auf 2K korrigieren, weil der nächste Schritt des IG ja die 4K sein könnten und dann die Kiste ausgeht. Richtig?
Mit der Ansaugtemp kannst du von 3,5K auf 3K oder 2,5K korrigieren, um ein Ausgehen zu vermeiden.

Nicht, wenn der IG-Istwert die Regelgröße ist. Der Grund, warum ich das so strikt trennen möchte, ist Dein Diagramm "Kind" zwischen 07:10 und 07:40 Uhr. Da ist nichts mit parallelen Werten und FLOOR oder ROUND oder CAST.

 

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
(@mnl1234)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 64
 

@jogobo 

Hier nochmal mit Homematic Raumthemperatur (blau) und Lüfter (Orange) um den relevanten Bereich.

Wie gesagt hält das IG den Raumtemperaturwert nach dem Abschalten (6:42) und aktualisiert den nur sporadisch (6:55 und 7:39) während sich die "Ansaugtemp" dann aus der Warmluftblase langsam dem echten Raumwert annähert.
Ich wette: Wenn ich 7:20 wieder aktiviert hätte, hätte er die Raumtemp aktualisiert und dann wäre sie da auch wieder parallel zur "Ansaugtemp".

Aber ist ja auch Wurst. Wenn du den Wert eh nicht siehst, bringt es dir tatsächlich nix. 😉

Heizung/Klima:
1x Daikin 4MXM68A mit 3x Perfera FTXM20R und 1x FVM25A (Truhe)
1x Daikin RXM50R mit Perfera FTXM50R
1x Daikin 2MXM40A mit 2x Perfera FTXM20R

Warmwasser:
Austria Email Explorer Evo2 270l

PV:
17,7kWp Ost/Süd/West
kein Akku
Wallbox Go-eCharger 11kW
Wallbox Heidelberg irgendwas (wir nie benutzt)
Tesla Model Y
Ford Mustang Mach-E

SmartHome:
FHEM


   
AntwortZitat
(@boba86)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 105
 

@lucifer-2 ja


   
AntwortZitat
(@jogobo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 448
 

Veröffentlicht von: @mnl1234
Wie gesagt hält das IG den Raumtemperaturwert nach dem Abschalten (6:42) und aktualisiert den nur sporadisch (6:55 und 7:39) während sich die "Ansaugtemp" dann aus der Warmluftblase langsam dem echten Raumwert annähert.

Das klingt so, als würdest Du das "sporadische Aktualisieren" als fehlende Übertragung von Messdaten interpretieren. Diese Schlussfolgerung wäre falsch. Die Raumtemperatur wird aktualisiert, wenn eine (gerundete) 1K-Abweichung gemessen wird.

Gegen 07:00 Uhr wurde das Fenster zum Lüften ganz geöffnet und vergessen. Wir kamen mit realer Raumtemperatur 17,8°C und IG-Ist 18°C aus der Nacht. Das IG war bis zum Schließen des Fensters gegen 08:45 Uhr aus.

 

Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB


   
AntwortZitat
(@harry-dn)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 159
 

neue ONECTA-Version im Test

PV 3,1 kWp aus 2008 mit Überschusseinspeisung
Wallbox Shell/NewMotion betankt Audi eTron 55
Wärme: Gasbrennwert, seit 2/23 nur noch für WW. Ansonsten Daikin Luft/Luft 7 Innengeräte auf 4 Außengeräten
Sonstiger Irrsinn: Heimautomatisierung auf Basis Homematic sowie ioBroker. QNAP NAS, Intel Nuci, und der übliche Kram wie Worx Landroid, Sonos, Echos, Roborock, Ubiquiti Unifi...


   
AntwortZitat
 STSC
(@stsc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 121
 

Gibt es eine Möglichkeit, dass die Timer erst bei unterschreiten einer gewissen Außentemperatur aktiv werden?


   
AntwortZitat