(@lunzet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 40
Themenstarter  

Würde mich hier gerne mit anderen zu den Faikin Modulen austauschen.
Projekt: https://github.com/revk/ESP32-Faikin

Beziehen kann man das fertige Modul:
Amazon - link

Wer mehr Abenteuer oder Expertise hat kann wohl auch die PCB Designs von hier
direkt bei https://jlcpcb.com/ bestellen und damit Geld sparen.
Dann benötigt man aber auch noch eine Möglichkeit die firmware zu flashen.

Kabel:

Version 1 (teurer weniger basteln)

  • S21 port am IG (hier perfera 2023): Ich hab das Original-Kabel von Daikin verwendet. Findet man als "DAIKIN EKRS21" bei den üblichen Händlern.
    (z.bsp hier)
  • Das Faikinmodul kann man per DuPont-Kabeln verbinden oder man nutzt diese Kabel hier mit passendem "JST EH" Stecker

Version 2 (günstiger mehr bastelei)

Folgende Stecker wurden als passend gemeldet. Hier muss man allerding die Stecker selbst belegen/crimpen.

 

Angeschlossen sieht dann in etwa so aus

 

Vorteile:
- lokale steuerung (auch) ohne cloud möglich
- kein Konflikt mit Daikin Cloud (da zusätzlich und nicht stattdessen)
- nach meinem Empfinden keine Garantieprobleme da Standard Port S21 verwendet wird (und in 2 minuten rückgebaut ist)
- Datenaufnahme viel genauer als Daikin Cloud
- externer Temperatursensor per BLE kostengünstig einzubinden (10 euro) und Messort sehr flexibel
- Faikin-Auto-Mode reguliert gut und kann im Zweifel angepasst werden
- Entwickler ist sehr responsive

Nachteile:
- zusatzliche Kosten pro Gerät (20-40 euro ohne externen BLE Temperatur Sensor)
- Bedarfssteuerung aktuell noch nicht möglich (mache ich aktuell per Daikin Altherma Integration in HA). Kommt aber wohl bald

In Summe ist für mich entscheidend jetzt einen externen Temperatursensor verwenden zu können und das Regelverhalten auf ein angenehmenes Niveau zu bekommen (das war vorher anders). Die Nutzung beider Integration "Daikin Cloud" + "Faikin" macht es sehr komfortabel da man sich aus beiden Welten das Beste herauspicken kann (siehe Bedarfssteuerung) um die Anlage zu steuern.

 

Hier gibt es viele Diskussionen mit dem Entwickler zu diversen Themen und Vorschlägen

 

 

Update 09.02.2024
Mein Problemraum Wohnzimmer zirkuliert nun ziemlich stabil um mein Temperaturziel von 19.5 Grad mit folgenden Einstellungen

{"tmin":10,"switchtemp":0,"pushtemp":0.3,"heatback":4,"heatover":5,"coolback":6,"coolover":6,"tmax":31,"tsample":600}

siehe auch hier

 

Update 04.02.2024
Mit der Regelung durch zusätzliche Parameter ist es möglich den auto-modus zu beinflussen. Alle Paramter sind hier dokumentiert.
Mein derzeitigen besten Einstellungen für meinen Problemraum Wohnzimmer sind:

{"pushtemp":0,"heatback":2,"heatover":5,"coolback":2,"coolover":5,"tmax":31,"tsample":900}

Die Einstellungen führen dazu das die Zieltemperatur am IG nicht weiter erhöht/verändert wird (durch die prognose durch den auto-modus). Die Daikin Zieltemperatur wird um 5 Grad erhöht wenn geheizt werden muss und nur um 2 Grad unter Daikin-Ist-temp abgesenkt wenn nicht geheizt werden muss (verhindert takten). Die Standardwerte sind 6 für jeden der Parameter und führen zu takten.

PS: Ich versuche den ersten Beitrag immer aktuell zu halten. Gerne in Beiträgen darauf hinweisen Smile  

Daikin 3MXM40 mit 2 x Perfera (20) und 1 x Perfera (25)
PV-Anlage mit 8,5 kW und 7,8 kWh (AlphaESS)
Smarthome per HomeAssistant


   
Zitat
(@lunzet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 40
Themenstarter  

Da man hier sogar einen externen Temperatursensor verwenden kann, sollte dies evtl. all meine Probleme bzgl. der Perfera Steuerung/Temperatureigenheiten beheben.

https://github.com/revk/ESP32-Faikin/blob/main/Manuals/BLE.md#telink--sensors-eg-mi-temperature-and-humidity-monitor-2

Direkt mal einen Telink Sensor geordert.

Daikin 3MXM40 mit 2 x Perfera (20) und 1 x Perfera (25)
PV-Anlage mit 8,5 kW und 7,8 kWh (AlphaESS)
Smarthome per HomeAssistant


   
AntwortZitat
(@fladdie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 14
 

Wo habt ihr die Faikin Module gekauft? Oder habt ihr sie bei JLCPCB bestücken lassen?


   
AntwortZitat
(@mnl1234)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 64
 

@fladdie Ich hab meins direkt bei Amazon UK bestellt. Von @lunzet hab ich aber gelernt, dass es das auch über https://www.amazon.de/dp/B0C2ZYXNYQ/ref=pe_27091401_487027711_TE_SCE_3p_dp_1 gibt.

Aktuell dirkutieren wir gerade, welche Stecker/Kabel man braucht und wo man die am dümmsten beziehen kann.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von mnl1234

Heizung/Klima:
1x Daikin 4MXM68A mit 3x Perfera FTXM20R und 1x FVM25A (Truhe)
1x Daikin RXM50R mit Perfera FTXM50R
1x Daikin 2MXM40A mit 2x Perfera FTXM20R

Warmwasser:
Austria Email Explorer Evo2 270l

PV:
17,7kWp Ost/Süd/West
kein Akku
Wallbox Go-eCharger 11kW
Wallbox Heidelberg irgendwas (wir nie benutzt)
Tesla Model Y
Ford Mustang Mach-E

SmartHome:
FHEM


   
AntwortZitat
(@kymchy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 13
 

Hallo,

ich habe so ein Teil in meiner Perfera verbaut. Läuft soweit bisher einwandfrei.

Wenn man mit dem ioBroker arbeitet, ist es etwas tricky, die Daten via MQTT in den ioBroker zu bekommen, aber es geht. Man muss dafür aber einen JSON String zerlegen und die Werte in eigene Datenpunkte schreiben.

Das mit dem externen BLE Thermometer klappt zwar, funktioniert aber nur mit dem Faikin Auto Modus, kann also nicht als wirklicher Ersatz für den im Gerät verbauten Temperatursensor dienen.

Der Faikin Auto Modus schaltet immer zwischen Heizen und Kühlen hin und her, bis der Zielwert erreicht wurde. Ich nutze den nicht.

Viele Grüße

Kymchy


   
mnl1234 reacted
AntwortZitat
(@fladdie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 14
 

@mnl1234 danke für den Hinweis.

Da ich insgesamt 9 Innengeräte habe sind mir 40€ aber zu teuer. Ich habe jetzt mal 5 Stück bei JLCPCB bestellt. Da belaufen sich die kosten dann auf 20€ pro Stück komplett fertig bestückt.

Kabel müsste ich schon haben da ich in allen Inneneinheiten bereits die Original Wlan Module drin oder dran habe.


   
AntwortZitat
(@kg007)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 48
 

Kurze Frage, passt das Modul auch bei dem Daikin Perfera FVXM 25 A9 Multisplit Truhengerät?

Gruß
Karsten


   
AntwortZitat
(@der-jo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 52
 

Veröffentlicht von: @kymchy

Der Faikin Auto Modus schaltet immer zwischen Heizen und Kühlen hin und her, bis der Zielwert erreicht wurde. Ich nutze den nicht.

Man kann ohne Probleme beim Faikin Automatikmodus den Mode blocken, dann heizt er im Winter nur oder kühlt im Sommer ohne hin und her zu springen, habe ich auch so und funtzt einwandfrei.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten 2 mal von Der Jo

   
AntwortZitat
(@lunzet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 40
Themenstarter  

So nun hab ich endlich heute das Adapterkabel von Daikin (DAIKIN EKRS21) erhalten und konnte so mittels DuPont Kabeln das Faikin Modul anstecken.
Hat alles wunderbar funktioniert.

Läuft einwandfrei... und ich hoffe sehr das mein externer Temperatursensor auch per BLE ohne den Auto Modus genutzt wird. 😀 
Den Automodus brauch ich nämlich nicht wirklich 

Für Homeassistant ist das mittels MQTT völlig simpel und es stehen sofort alle nötigen Sensoren zum Steuern zur Verfügung. Ich musste lediglich die Schrittweite der Zieltemperatur von 1 Grad auf 0.5 Grad umstellen.

Anbei noch 2 Bildchen

Ich bleib dran

Daikin 3MXM40 mit 2 x Perfera (20) und 1 x Perfera (25)
PV-Anlage mit 8,5 kW und 7,8 kWh (AlphaESS)
Smarthome per HomeAssistant


   
mnl1234 and peregrines reacted
AntwortZitat
(@lunzet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 40
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @kg007

Kurze Frage, passt das Modul auch bei dem Daikin Perfera FVXM 25 A9 Multisplit Truhengerät?


Die Liste der unterstützten Klimageräte gibts hier: https://github.com/revk/ESP32-Faikin/wiki/List-of-confirmed-working-air-con-units
aber da werden nur 2 FVXG Geräte gelistet.

Also bleibt wohl nur ausprobieren

 

Daikin 3MXM40 mit 2 x Perfera (20) und 1 x Perfera (25)
PV-Anlage mit 8,5 kW und 7,8 kWh (AlphaESS)
Smarthome per HomeAssistant


   
kg007 reacted
AntwortZitat
(@der-jo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 52
 

Veröffentlicht von: @lunzet

 

Für Homeassistant ist das mittels MQTT völlig simpel und es stehen sofort alle nötigen Sensoren zum Steuern zur Verfügung. Ich musste lediglich die Schrittweite der Zieltemperatur von 1 Grad auf 0.5 Grad umstellen.

 

 

Wie hast Du das gemacht mit dem Umstellen der Schritte von 1 auf 0,5 Grad?

 


   
AntwortZitat
(@lunzet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 40
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @der-jo

Veröffentlicht von: @lunzet

 

Für Homeassistant ist das mittels MQTT völlig simpel und es stehen sofort alle nötigen Sensoren zum Steuern zur Verfügung. Ich musste lediglich die Schrittweite der Zieltemperatur von 1 Grad auf 0.5 Grad umstellen.

 

 

Wie hast Du das gemacht mit dem Umstellen der Schritte von 1 auf 0,5 Grad?

 

 

Die folgenden Zeilen in der configuration.yaml eintragen

  customize:
    climate.faikin_wohnzimmer_mqtt_hvac:
      target_temp_step: 0.5

 

Magst du im Gegenzug beschreiben wie du im Faikin-Auto Mode das kühlen/heizen blockst? (hab zwar derzeit das Gerfühl das die Target-temp(BLE) auch ohne auto-mode gehalten wird aber besser haben als brauchen)

 

Daikin 3MXM40 mit 2 x Perfera (20) und 1 x Perfera (25)
PV-Anlage mit 8,5 kW und 7,8 kWh (AlphaESS)
Smarthome per HomeAssistant


   
AntwortZitat
(@der-jo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 52
 

Veröffentlicht von: @lunzet

Veröffentlicht von: @der-jo

Veröffentlicht von: @lunzet

 

Für Homeassistant ist das mittels MQTT völlig simpel und es stehen sofort alle nötigen Sensoren zum Steuern zur Verfügung. Ich musste lediglich die Schrittweite der Zieltemperatur von 1 Grad auf 0.5 Grad umstellen.

 

 

Wie hast Du das gemacht mit dem Umstellen der Schritte von 1 auf 0,5 Grad?

 

 

Die folgende Zeile in der configuration.yaml customized eine entity

  customize:
    climate.faikin_wohnzimmer_mqtt_hvac:
      target_temp_step: 0.5

 

Magst du im Gegenzug beschreiben wie du im Faikin-Auto Mode das kühlen/heizen blockst? (hab zwar derzeit das Gerfühl das die Target-temp(BLE) auch ohne auto-mode gehalten wird aber besser haben als brauchen)

 

 

klar, einfach über den browser auf das entsprechende Faikin gehen und einstellen:

 


   
AntwortZitat
(@der-jo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 52
 

@lunzet 

 

Wo packe ich das denn rein? Blöder Frage vielleicht aber ich bin neu in HA und kenne mich nicht wirklich gut aus.

Bei mir gibt es im filebrowser gar nicht "configuration.yaml customized", ich hab es in den normalen configuration.yaml gepackt aber da funtzt es nicht.


   
AntwortZitat
(@kymchy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 13
 

@der-jo und dann benutzt er das BLE als Zielwertsensor? Habe das mal wie du eingestellt, dann stellt er oben 16° C ein und unten beim Faikin Mode habe ich 20.5°C eingestellt.

Mal sehen, was jetzt passiert....wäre ja cool, wenn das funktionieren würde.


   