Ich fang mal mit der Bedarfssteuerung an weil die am besten funktioniert um takten zu verhindern.

Meine Bedarfssteuerung geht nur auf max 90% hoch und auch nur bei Temperature unter 0 Grad da es ansonsten in meinem Wohnzimmer nicht so recht warm wird.
Bei Temperaturen über 12 Grad z.bsp. regel ich den Bedarf runter auf 50%. Und dazwischen entsprechend gestaffelt.

Damit schaffe ich es dann die gewünschte Innentemperatur so gerade zu halten und der Auto-Modus mit meinen angepassten Parametern hilft dabei das die Temperatur um meine Wunschtemperatur von echten (echt weil ich den BT-Sensor da hängen habe wo es sinn macht die Temperatur zu messen) 19.5 Grad (WZ) geregelt wird (siehe bild oben). Und ja ich nutze den Locked-Modus weil ich bei 3 IG sicher gehen will keine Konflikte zu haben.
Getaktet wird normalerweise wenig da ich ja die Heizleistung des AG durch die Bedarfssteuerung begrenze damit das AG mit weniger Leistuingsaufnahme durchheizen kann.

Nur wenn ich PV-Überschuss habe dann geben ich den Bedarf auf 95% frei da mir dann die Leistungsaufnahme fast egal ist. (geht dann so auf bis zu 1600 w hoch). Besser heizen als 8.5 Cent für die kwh Einspeisung.

Lüfterstufen:
Die effizienz der Anlage wird besser wenn die produzierte Wärme auch schnell eingebracht werden kann. So zumindest in meinem Altbau Smile Also lasse ich die Lüfterstufe auf 2-3 laufen wenn keiner im Raum ist und wenn jmd reinkommt dann gehe ich auch Silent weil mir das insbesondere im WZ angenehmer ist.
Reiner Komfort also.

Ja mittlerweile kann man die Parameter auch übers GUI setzen das war anfangs aber noch nicht möglich also habe ich es einfach so beibehalten 😀 

Hoffe das hilft ein Stück weiter?

Hier ein normaler Tag inkl. PV-Überschuss (ab 12:00 Uhr. Anlage war ab 19:00 Uhr aus) fürs WZ

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen von lunzet

Daikin 3MXM40 mit 2 x Perfera (20) und 1 x Perfera (25)
PV-Anlage mit 8,5 kW und 7,8 kWh (AlphaESS)
Smarthome per HomeAssistant


   
mloTek reacted
AntwortZitat
(@hubby)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 28
 

@jay hast du zufällig eine Anleitung für esphome? Wie steuere ich damit die Klima an?


   
AntwortZitat
(@mlotek)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 53
 

@lunzet Danke für die Antwort. Nur um es richtig zu verstehen. Bedarfsteuerung auf 30% bedeuet das AG arbeitet mit hichsten 30% seiner möglichen Leistungsaufnahme und 100% dann eben anders herum? 

Was genau bewirkt der Lock Mode? Das nur geheizt oder gekühlt wird? Das heißt also im Auto Modus, wenn der Raum z.b. 16 Grad hat (am Temp. Sensor gemessen), und du eine Solltemp. von 19 Grad eingestellt hast dann wird bis 19 Grad, +- 0,5 Grad, geheizt und... dann? Dann müsste doch nach meinem Verständnis das AG aus gehen, warten bis die Temperatur auf unter 18,5 Grad fällt um dann wieder anzuspringen und auf 19,5 Grad zu heizen usw. Einfach aus dem Grund weil der Lock Mode verhindert das die Anlage in den Kühlbetrieb wechseln darf?

Und gerade das würde das Takten doch "provozieren". Oder wo ist hier mein Denkfehler?

Beste Grüße,

Sebastian 


   
AntwortZitat
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1312
 

Veröffentlicht von: @hubby

hast du zufällig eine Anleitung für esphome?

Wenn du den S21 Port nutzen willst, zb damit:

https://github.com/joshbenner/esphome-daikin-s21

Das und auch das "Selbstbau Faikin" ist hier beschrieben: https://community.home-assistant.io/t/daikin-esp32-esphome-local-control/699209/13

Die Steuerung über IR ist hier beschrieben: https://esphome.io/components/climate/climate_ir.html

Oder auch hier: https://github.com/BogdanDIA/Daikin_brc52A6x

Und es geht wohl auch mit smart-ir.

Mangels einer Daikin aber nicht getestet. Ich habe eine Haier und muss es eh über ir machen.


   
AntwortZitat
(@xudabit)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 62
 

Bei der ATXD passt das Modul übrigens super in eine der Aussparungen vorne

 


   
AntwortZitat
(@mitsch06)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 206
 

Und durch die Leistungsfreigabe taktet die Anlage dann ab 13:30 ordentlich oder?

Veröffentlicht von: @lunzet

@mlotek 

.......

Nur wenn ich PV-Überschuss habe dann geben ich den Bedarf auf 95% frei da mir dann die Leistungsaufnahme fast egal ist. (geht dann so auf bis zu 1600 w hoch). Besser heizen als 8.5 Cent für die kwh Einspeisung.

.......

 


   
AntwortZitat
(@lunzet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 40
Themenstarter  

@lunzet Danke für die Antwort. Nur um es richtig zu verstehen. Bedarfsteuerung auf 30% bedeuet das AG arbeitet mit hichsten 30% seiner möglichen Leistungsaufnahme und 100% dann eben anders herum? 

soweit korrekt

Was genau bewirkt der Lock Mode? Das nur geheizt oder gekühlt wird? Das heißt also im Auto Modus, wenn der Raum z.b. 16 Grad hat (am Temp. Sensor gemessen), und du eine Solltemp. von 19 Grad eingestellt hast dann wird bis 19 Grad, +- 0,5 Grad, geheizt und... dann? Dann müsste doch nach meinem Verständnis das AG aus gehen, warten bis die Temperatur auf unter 18,5 Grad fällt um dann wieder anzuspringen und auf 19,5 Grad zu heizen usw. Einfach aus dem Grund weil der Lock Mode verhindert das die Anlage in den Kühlbetrieb wechseln darf?>
Und gerade das würde das Takten doch "provozieren". Oder wo ist hier mein Denkfehler?

Genau. Entweder heizen oder kühlen. Bei 3 IG and 1 AG wirst du kaum ohne lock-mode klarkommen. Und das ist ja mein Szenario. Mind. 2 IG's eingeschaltet zu haben steigert die Effizienz birgt aber auch das Risiko das 1 IG gerade kühlen und das andere IG gerade heizen will was bei einer Multisplit mit 1 AG nicht möglich ist. Daher der Lock-Mode.

 

Und zu dem takten kann ich nur sagen das man es nicht verhindern kann. Insbesondere die Standard-Einstellung von Daikin mit 100% Bedarf ist doch Taktungskönig 🙂
Also ist alles was ich mit weniger Bedarf regeln kann ist sicher besser im Taktungsverhalten...das ist zumindest meine Erfahrung und scheint sich auch mit den Erfahrungen anderer Nutzer zu decken. Ist eh keine Frage vom Faikin-Modul da man die Bedarfssteuerung ja auch über die Daikin-App regeln kann.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen von lunzet

Daikin 3MXM40 mit 2 x Perfera (20) und 1 x Perfera (25)
PV-Anlage mit 8,5 kW und 7,8 kWh (AlphaESS)
Smarthome per HomeAssistant


   
AntwortZitat
(@mlotek)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 53
 

@lunzet Dank. Da es sich bei mir um Monosplit Anlagen handelt werde ich den Lock Mode mal wieder raus nehmen und mit den Advanced Einstellungen spielen. Wahrscheinlich insbesondere mit den "heatover/heatback" und "coolover/coolback" Parametern. Wenn die Targettemp. auf einmal um 6 Grad runter geschraubt wird dann kommt da schon sehr unangenehme kalte Luft. Unschön wenn man sich im Raum aufhält.


   
AntwortZitat
(@lunzet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 40
Themenstarter  

@mlotek 
Ja das macht sinn und unterscheidet sich bestimmt für jeden Anwendungsfall. Mit dem Faikin ist es allerdings möglich das anzupassen wogegen das mit der Daikin App oder auch HA-Integration sehr begrenzt ist und die Reghelung für meinen Fall auich garnicht gut funktioniert hat (weil bei Perfera IG der Temeperatursensor so bescheiden plaziert ist)

Dann viel Erfolg beim tunen.

Mein Tag läuft im WZ bisher so

Leistungswerte auf der rechten Achse. Die restlichen Werte auf der linken Achse.
- Da wird seit Stunden nix getaktet.
- Immer 2-3 Innengeräte eingeschaltet
- Leistung pendelt sich bei ca. 450 Watt ein
- Bedarf bis 08:30 --> 75% danach 65%

Daikin 3MXM40 mit 2 x Perfera (20) und 1 x Perfera (25)
PV-Anlage mit 8,5 kW und 7,8 kWh (AlphaESS)
Smarthome per HomeAssistant


   
AntwortZitat
(@mlotek)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 53
 

Wie sieht denn bei dir der "Set" Regler aus? Bei mir wird der Daikin munter 27-30 Grad gemeldet beim Heizen und 10 Grad beim Kühlen. Egal welche Werte ich wo eingebe. Ich dachte dafür sind die Optionen "heatover / heatback" und "coolover / coolback", um gerade das zu verhindern?

Anscheinend checke ich es noch nicht....

Ich bin mir jedoch auch nicht sicher ob die Werte zu 100% an das Faikin Modul übermittelt werden weil ich es nicht lokal im WLAN einstlle sonder von Unterwegs per VPN.

Anbei mal meine Einstellungen im Advanced Menü.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen von mloTek

   
AntwortZitat
(@lunzet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 40
Themenstarter  

@mlotek 
In meinem Bild oben siehst du ja die Daikin-target-temp. Bin mir aber nicht sicher ob deine nullen bei den vielen "heatover / heatback" und "coolover / coolback" werten auch wirklich null bedeutet oder dann am ende doch der default der faikin regelung der glaube ich 6 grad ist.

Am Ende wirst du das testen müssen...ist bei auch schon was her.
Meine werte:
"autoptemp":0.5,"autor":0.2,"switchtemp":0,"pushtemp":0.3,"heatback":4,"heatover":8,"coolback":6,"coolover":6,"tmin":10,"tmax":31,"tsample":600

Soweit ich mich erinner...
- Ich will 19.5 Grad im WZ haben --> target faikin temp = 19.5 für auto-mode
- Die Daikin meldet bei 19.5 Grad allerdings ca. 21.5 Grad.
- Faikin soll um 8 Grad erhöhen für heizen = 21.5 + 8 = 29.5 Grad an Daikin melden
- Wenn 19.5 Grad erreicht dann verminder um 4 Grad = 21.5 - 4 = 17.5 Grad an Daikin melden

Ich hoff ich hab das jetzt auf die schnelle richtig. 

Daikin 3MXM40 mit 2 x Perfera (20) und 1 x Perfera (25)
PV-Anlage mit 8,5 kW und 7,8 kWh (AlphaESS)
Smarthome per HomeAssistant


   
AntwortZitat
(@lunzet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 40
Themenstarter  

Im DG hab ich heatover/back auf 5 Grad eingestellt und man sieht auch schön wie gerade lauit Daikin 21 Grad sind (faikin = 19) und da die Temperatur schon erreicht ist wird auf 21-5 = 16 Grad zurückgefahren

"autoptemp":0.5,"switchtemp":0,"pushtemp":0,"heatback":5,"heatover":5,"coolback":0,"coolover":0,"tmin":10,"tmax":31,"tsample":600

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen 2 mal von lunzet

Daikin 3MXM40 mit 2 x Perfera (20) und 1 x Perfera (25)
PV-Anlage mit 8,5 kW und 7,8 kWh (AlphaESS)
Smarthome per HomeAssistant


   
AntwortZitat
(@mlotek)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 53
 

@lunzet Jetzt verstehe ich es erst. Ich habe es so verstanden das die "heatback/heatover" etc. Funktionen sich auf die eingestellte Targettemp., also die Wunschtemperatur (bswp. 22 Grad) beziehen.

Wenn ich also "heatover: 2" einstelle bin ich davon ausgegangen, dass im "Set Regler" höchsten auf 24 Grad geregelt werden darf und umgekehrt wenn die Temperatur erreicht ist.

Mir war nicht klar das sich diese Funktion auf die "Home" Temeperatur, also die von IG hemessene Temperatur bezieht. Dann macht das natürlich Sinn. Danke für die Erleuchtung 🤦🏼‍♂️.

Wofür steht die Funktion "autor"? Steht bei mir auf 0.5. Dafür, dass Faikin 0,5 Grad über Max bzw. unter Min heizen darf? Und das somit zu den eingestellten Werten bei "heatover / heatback" hinzugezählt wird?


   
AntwortZitat
(@lunzet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 40
Themenstarter  

na bissl lesen darfste aber schon noch Smile
Bei mir darf die Temperatur vom Ziel = 19.5 um 0.2 abweichen bevor wieder geheizt/nicht geheizt wird (hier also zwischen 19.3 und 19.7)
Mir war der standardwert mit 0.5 --> 19 bis 20 Grad zuviel. Ich mag das Temperaturfenster enger haben damit schneller reagiert wird.

Daikin 3MXM40 mit 2 x Perfera (20) und 1 x Perfera (25)
PV-Anlage mit 8,5 kW und 7,8 kWh (AlphaESS)
Smarthome per HomeAssistant


   
AntwortZitat
alter Hase
(@alter-hase)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 914
 

Veröffentlicht von: @mlotek

Heute kamen übrigens meine 6 poligen Stecker an. Da ich eine Platine "übrig" hatte habe ich es mit mal probiert mit dem Stecker. Nachdem ich die zwei "Nasen" (siehe Foto) mit einem scharfen Cuttermesser etwas entfernt habe passte der Stecker ziemlich genau auf die ersten 6 Pins.

Bitte gebe mir den link, wo du den stecker bestellt hast.  Danke.

Veröffentlicht von: @mlotek

Ich habe Lötverbinder / Quetschverbinder verwendet um den 6 Pin Stecker mit den Jumperkabeln des Faikin zu verbinden. Vollkommen simpel und einfach umsetzbar. Dann noch ein paar Kabelbinder für die "Ordnung" sowie ein bisschen Heißklebe um die Anschlüsse am Faikin an Ort und Stelle zu halten (wobei die auch so ganz gut halten). Die Kabel an Pin 2 und 3 habe ich übrigens vom Stecker entfernt.

Ich hab jumper kabel, der anschluss am faikin modul sollte kein ding sein. Es geht um den stecker, der für die daikin platine benötigt wird. 

Vielen dank für das posten des link oder der genauen bezeichung des steckers, der für die daikin Platine benötigt wird.

Wenn mich ein Moderator mit Drogenkonsum in Verbindung bringt, ist das arc listig ?


   