Fachgerechter Netzanschluss einer Split Klima Anlage

6 Beiträge
4 Benutzer
2 Likes
674 Ansichten
R0Li84
(@r0li84)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 389
Themenstarter  

Hi Leute, ich habe gerade die Montage / Inbetriebnahme eines Klimagerätes  ausgeschrieben und von einem Handwerker eine Rückfrage erhalten. Er fragt, ob eine extra Absicherung für das Außengerät vorgesehen ist, da gem. DIN 378 wohl ein RCD Typ B vorgesehen wäre. (Insbesondere wegen des Frequenzumrichter). Habe mal nachgesehen bei meiner Wärmepumpe (auch frequenzgesteuert), da ist lediglich ein separater FI + LS verbaut.

Bisher habe ich bei meinem Klimageräten - in Absprache mit einem bekannten Elektriker - einfach einen RCD Typ A bzw. FI/LS Schalter (RCBO) eingebaut. Ehrlich gesagt habe ich die Dinger aber auch schon längere Zeit am Stecker betrieben (wie wohl viele hier).

 

Kennt denn jemand die genauen Anforderungen bzgl. Netzanschluss? In den Anleitungen der Geräte steht meist nur so etwas wie "der Netzanschluss ist den jeweiligen geltenden, regionalen Gesetzen entsprechend auszuführen". 

 

 

 

10kWP Ost-West Bestandsanlage
7,5kWP Südanlage am MP2 5000 mit 16x280Ah LifePo4
Sole-WP mit selbst berechnetem und ausgeführten Erdkollektor
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro


   
Zitat
(@jonofe)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 67
 

Schau mal HIER


   
solarfreund reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 5675
 

Das ist so eine nicht ganz geklärte Sache. Viele Hersteller schreiben das nicht vor und es gibt Experten die meinen, ist auch nicht nötig. Es gibt aber auch Hersteller, die fordern explizit Typ B RCDs, hab das schon bei Daikin gelesen.

Was klar ist: Wenn an der Leitung von der Unterverteilung kommend keine anderen Verbraucher hängen, brauchst du definitiv gar keinen FI, würde aber trotzdem Typ A einbauen, kostet ja nicht viel und bringt etwas mehr Sicherheit.

Ich hab schon von Klimafirmen gehört, die seit Jahren installieren und noch nie einen Typ B eingebaut haben und andere, die das regelmäßig fordern.

Technisch gesehen kann ein Inverter durchaus den Fehlerstrom um ein paar mA je nach Betriebssituation verschieben, so dass der dann etwas später auslöst und nicht mehr in der Norm ist. Da gehts aber nur um ein paar mA.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@jonofe)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 67
 

Veröffentlicht von: @win

Es gibt aber auch Hersteller, die fordern explizit Typ B RCDs, hab das schon bei Daikin gelesen.

Daikin sagt:

Da diese Geräte durch einen Inverter geregelt werden, muss beim Einsatz eines FI (RCD) ein allstromsensitiver RCD als. Absicherung verwendet werden.

Aus meiner Sicht wären somit folgende Kombination konform:

1. Fester Anschluss, kein RCD

2. Fester Anschluss und RCD Typ B

3. Ortsveränderlicher Anschluss, RCD Typ B

Außerdem muss man natürlich die Absicherung in Abhängigkeit der Herstellervorgaben und den passenden Leitungsquerschnitt berücksichtigen. Es kann natürlich auch noch andere Anforderungen geben, warum ein RCD zum Einsatz kommen sollte (z.B. Brandschutz). Das muss man dann individuell berücksichtigen.


   
Win reacted
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 547
 

Veröffentlicht von: @win

Das ist so eine nicht ganz geklärte Sache. Viele Hersteller schreiben das nicht vor und es gibt Experten die meinen, ist auch nicht nötig. Es gibt aber auch Hersteller, die fordern explizit Typ B RCDs, hab das schon bei Daikin gelesen.

Was klar ist: Wenn an der Leitung von der Unterverteilung kommend keine anderen Verbraucher hängen, brauchst du definitiv gar keinen FI, würde aber trotzdem Typ A einbauen, kostet ja nicht viel und bringt etwas mehr Sicherheit.

Ich hab schon von Klimafirmen gehört, die seit Jahren installieren und noch nie einen Typ B eingebaut haben und andere, die das regelmäßig fordern.

Technisch gesehen kann ein Inverter durchaus den Fehlerstrom um ein paar mA je nach Betriebssituation verschieben, so dass der dann etwas später auslöst und nicht mehr in der Norm ist. Da gehts aber nur um ein paar mA.

 

ich würde bei anlagen mit aussengerät, was eine split ja ist, möglichts keinen RCD eibauen.

zu gross das risiko das wegen bisssel fehl-feuchtigkeit alles ausfällt und dann wird's kalt und ausser verteilung umbauen kannste nix machen....

 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 5675
 

Veröffentlicht von: @geist4711

zu gross das risiko das wegen bisssel fehl-feuchtigkeit alles ausfällt

Ist ein Argument. Weiß aber nicht, wie oft dieser Fehlerfall in der Praxis auftaucht.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat