@win >>>Einziges Ärgernis bei dieser Anlage: Jedes Mal, wenn man die Anlage ausschaltet und wieder einschaltet, ist Econo weg. Ist also nicht persistent und muss jedes Mal wieder eingeschaltet werden. Vergisst man es, powert die Anlage wie verrückt los, geht bis auf 1400 Watt hoch und fängt sogar an zu takten bei 0-2 Grad. <<<
Gerade noch mal ausprobiert 😉
Wenn du über die App Ein/Aus schaltest .. bleibt Econo erhalten.
Der verbrauch ist eher zwischen 700 und 1000 watt laut shelly, was mir etwas viel erscheint muss ich sagen.
Kommt drauf an. Wenn die permanent durchläuft, wirst du diesen Wärmebedarf haben. Wenn sie zwischendurch immer mal wieder aus geht, wäre es zuviel. Eigentlich sollte sie ja nicht um 700-1000 Watt laufen und dann aus gehen. Eigentlich müsste die deutlich weiter runter modulieren, bis sie ausgeht. Die wird bestimmt bis 200 Watt runter gehen.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Gestern und heute haben wir unsere Klimaanlage nicht verstanden. Unsere 3MxM52 mit 3x 2kW Perfera IG will im Wohnzimmer nicht ausreichend heizen. Das zeigt sich darin, dass sie die eingestellte Solltemperatur nicht erreicht und kaum Luft ausbläst. Im Schlafzimmer dagegen macht sie gute Arbeit. Im Video kann man das deutlich hören:
(Schlafzimmer zuerst, danach Wohnzimmer)
In den Screenshots sieht man, dass im Wohnzimmer 24 grad Solltemperatur eingestellt sind, aber nur 22 Grad erreicht sind Eigentlich sollte sie noch ordentlich pusten, tut sie aber nicht Dagegen läuft es im Schlafzimmer genau andersrum: 21 grad Solltemperatur und bei 23 Grad pustet sie fröhlich weiter.
Bei beiden IG ist die Bedarfssteuerung auf 40% eingestellt. Es lief noch ein dritte IG, Aber da hab ich keine Daten angeschaut
Ich habe daraufhin im Wohnzimmer versucht das Gebläse manuell auf Stufe 5 zu stellen, aber da zeigte die Anlage keine Reaktion. Als Nächstes hab ich versucht die Solltemperatur zu erhöhen und stellte sie auf 29 grad Solltemperatur. Danach sind wir gut ne 2 Stunden einkaufen gegangen und wiedergekommen. In der Zeit hat sie es „geschafft“ das Zimmer um zwei Grad zu erwärmen. Als ich mir später dann im Home Assistent den Temperaturverlauf im Wohnzimmer anschauen wollte, bemerkte ich, dass scheinbar die Gasheizung und nicht die Klima dafür gesorgt hat, dass die Temperatur steigt:
könnt ihr euch dieses Verhalten irgendwie erklären? Ich bin da völlig ratlos…
Kann mir jemand den Graph-Verlauf erklären? 2 von 3 IG sind an, aber auf sehr niedriger Temperatur (in Onecta 20 Grad angezeigt, 13 Grad eingestellt). Da sollte doch die Klima nicht anspringen, oder? Und warum in dem 10 Minuten Abstand?
Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R
@timberland: Ich denke dass das AG bei 40% Bedarfssteuerung einfach nicht genug Leistung hat. Wie groß ist denn das WZ im Vergleich zum SZ?
wieviel elektrische Leistung zieht die Anlage denn?
Passiert das auch bei automatischer Bedarfssteuerung?
@jonofe Die ganzen Tage wo es kälter war, hatte sie damit absolut keine Probleme. Der Stromverbrauch ist konstant bei ca. 400 Watt. An kühleren Tagen lief sie ebenfalls bei 40% und verbrauchte ca 450-500 Watt. Wohnzimmer und Schlafzimmer sind exakt gleich groß, 16qm. Das Wohnzimmer hat zwar einen höheren Wärmebedarf (große Balkonfensterfront), aber selbst an anderen Tagen war das durch eine höhere Solltemperatur regelbar.
Mit automatischer Bedarfssteuerung lasse ich sie nicht laufen. Da zieht sie etwa doppelt so viel Strom pro Tag und taktet dann recht oft.
Die Kiste kann man nicht verstehen, die regelt quasi wie sie es möchte. Zumindest meine ATXD25 macht komische Dinge. (ähnliche Werte wie die Perfera)
Alles ohne Econo ( das Programm verstehe ich eh nicht)
Bedarfssteuerung 40% bei 5° Außentemperatur sind 25° am Auslass bei zwischen 107 und 150W aber nur Lüfterstufe 2
Bedarfssteuerung 75% aktuell knappe 260W und 32° am Auslass, dafür aber Lüfterstufe 5 möglich.
Mehr % bei der Bedarfssteuerung bringt keinen Mehrwert, nur eben mehr Stromverbrauch 🫣
Diese Werte stellen sich alle nur ein wenn ich ohne Econo oder Bedarfssteuerung gestartet hab...
Wenn ich sie mit Econo und Bedarfssteuerung starte, zieht sie zwischen 350 und 400W, stellt die Lüfterstufe aber nicht über 3 ( auch über Stunden nicht )
Zieltemperatur ist 30°, geht wahrscheinlich auch darunter, nur hab ich's jetzt halt so eingestellt 😅 bilde mir ein, dass sie dann eher die starke Lüfterstufe aktiviert.
Das Problem bei allen Anlagen ist leider das fehlende .. frei im Raum platzierbare Thermometer.
So hängen die „abgelesenen“ Temperaturen sehr stark von der Platzierung des Innengerätes ab.
Im Allgemeinen kann man davon ausgehen das sich im Heizbetrieb eine "Wärmeblase" über den Innengeräten bildet. Das scheinen alle Hersteller noch nicht wirklich auf dem Schirm zu haben .. weil das im Kühlbetrieb eher weniger Auswirkungen hat.
Man kann mit vertikal schwenken dagegen arbeiten .. funktioniert zumindest bei mir viel besser
Irgendwie sieht der Graph nicht gut aus....das Ding taktet wie verrückt 😨 .
Ich habe in der Nacht folgende Einstellungen: 2 IG aktiv, geräuscharmer Betrieb IG, Econo an und auf 14,5°C. Gemessene Temperatur am Gerät sind so 18, 19 Grad - die tatsächliche Raumtemperatur pendelt so bei 17 Grad. Was ich höre: der Ventilator springt wirklich alle paar Minuten an.
Dummerweise hab ich die Leistungsmessung gemeinsam mit dem Umstellen der Bedarfssteuerung auf Auto (davor manuell auf 100%) aufgesetzt, aber ich kann mich errinnern (auch in dem Thread), dass der Lüfter auch oft abgesprungen ist bei 40% Bedarfssteuerung.
Auffällig ist, dass sich das Muster alle 10min wiederholt (ca. 7min aus, 3min an). Als würde die Anlage heizen, merken, dass es warm genug ist und abschalten - um kurz drauf wieder einzuschalten.
Sehr komisch und bestimmt nicht gut für die Anlage -waren ca. 70 Takte allein die Nacht. Jemand eine Idee?
Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R
Ich hab's ja gestern geschafft sie auf nur Bedarfssteuerung 75% und Lüfterstufe 5 zu bringen....seit dem schnurrt sie wie ein Kätzchen im Flur bei um die 250W 😎😅 draußen hat es 6°, mal gespannt wie sie sich verändert wenn's wieder 0° hat. Aktuell werden im Untergeschoss 22° gehalten und im Obergeschoss 18°, es stehen, bis auf einen Raum, alle Türen auf.
Abtauen tut sie aktuell nicht und läuft durch.
Hab das Ding schon für einen Fehlkauf gehalten, glaube es ist aber eher wirklich ein Bedienerfehler gepaart mit meiner Ungeduld.
@win
Ja sie taktet fröhlich vor sich hin. Ich würde sagen alle 10 Minuten. Vermutlich ist doch eher die bedarfssteuerung was für mich.
Mit der shelly app komme ich noch nicht so gut zurecht, auser dem aktuellverbrauch. Die historie ansicht finde ich trotzdem unübersichtlich. Diese schönen diagramme wie ihr das habt zeigt mir das nicht an.
Wenn ich beide IG von einem AG mit der App verbinde, muss ich dann bei beiden auch die bedarfssteuerung für das AG einstellen? Und überschreibt die Fernbedienung dann auch diese einstellung wieder?
Ihr seht, absoluter neuling
Das komische ist, dass wenn ich auf 16 Grad stelle und Lüftungsautomatik einschalte, es auch so aussieht. Das ist doch nicht normal, oder?
Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R
Ich vermute, das liegt an der viel zu niedrigen Einstellung der Solltemperatur. Nach meinen Erfahrungen ist die maximale Differenz, bevor die Anlage runterfährt, 3K. Solange der Sollwert >= Istwert - 3K bleibt, laufen die Geräte. Wird der Istwert höher, schalten Lüfter und Kompressor aus, die Innengeräte bleiben aber aktiv (Lüfterklappen schließen nicht). Wenn der Istwert dann wieder sinkt und die 3K-Differenz erreicht oder unterschritten wird, laufen Lüfter und Kompressor wieder an.
Daikin 3MXM40 mit 2 x Stylish (25, 20) und 1 x Perfera (20)
Daikin 2MXM40 mit 2 x Perfera (20, 20)
PV-Anlage mit 9,8 kW und 16,8 kWh BYD HVM
Vaillant ecoVIT VKK 226/2 mit 750l Schüco Solarspeicher und 11 qm Solarthermie
Smarthome, Überschussladung, Überwachung, Sicherheit per openHAB