(@eupesco)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 122
 

Ich hatte heute mal 2 meiner 3 IG über Nacht im Flüstermodus laufen und mir ist etwas seltsames aufgefallen: obwohl die Temperatur weit über der lag, bei der das IG eigentlich einschalten solte, ist der Lüfter immer wieder mal angegangen für 30s etwa und dann wieder aus. Hat das auch jemand und warum passiert das? Schaltet vielleicht ein anderes IG ein und dann läuft bei allen IG der Lüfter?

Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6189
 

Veröffentlicht von: @eupesco

obwohl die Temperatur weit über der lag, bei der das IG eigentlich einschalten solte, ist der Lüfter immer wieder mal angegangen für 30s etwa und dann wieder aus

Ich vermute, dass die Temperatur vom IG nur vernünftig genau gemessen werden kann, wenn der Lüfter läuft. Das wäre dann also für eine zyklische Messung nötig.

Bei Multisplits hat man ja den Effekt, dass immer etwas Restwärme auch bei den abgeschalteten IGs ankommt. So wärmt sich das Gerät etwas auf und damit auch der Temperatursensor im Gerät.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
eupesco reacted
AntwortZitat
(@ilibilly)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 87
 

Jetzt wo der winter angekommen ust stelke ich fest das unsere Daikin Essence so ca . 45mins bis 1std einmal abtau Vorgang startet (dauert ca 10mins) . Da es unser erster Winter ist, ist der Zyklus als normal zu betrachten?
kann man irgendwie positiv Einfluss nehmen um es zu verlängern?
und am aussengeraet sah rein optisch es so aus das 1/4 vereist 1/4ohne Eis und dasselbe nochmals.Dieses Erscheinungsbild auch normal oder stimmt da was nicht mit der kältemittelzirkulation?

ist ne Single Split .


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6189
 

Veröffentlicht von: @ilibilly

45mins bis 1std einmal abtau Vorgang startet (dauert ca 10mins) . Da es unser erster Winter ist, ist der Zyklus als normal zu betrachten?

Alles im Rahmen, hängt sehr von der Luftfeuchte ab. Kann auch mal nur alle 4-6 Stunden sein.

Veröffentlicht von: @ilibilly

kann man irgendwie positiv Einfluss nehmen um es zu verlängern?

Niedrige Leistung verlängert die Vereisung bzw. wenn du z.B. noch 2-3 Grad draußen hast, kann man mit niedrigen Leistungen die Vereisung ganz verhindern. Mitunter hat man ja Einfluss darauf. Also anstatt mit hoher Leistung aufzuheizen, lieber 1 Stunde früher starten und mäßig aufheizen.

Veröffentlicht von: @ilibilly

und am aussengeraet sah rein optisch es so aus das 1/4 vereist 1/4ohne Eis und dasselbe nochmals.Dieses Erscheinungsbild auch normal oder stimmt da was nicht mit der kältemittelzirkulation?

Ja, ungleichmäßige Vereisung oder Enteisung ist normal. Wenn enteist wurde, sollte der Wärmetauscher komplett frei sein. 

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@ilibilly)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 87
 

Ah ok dann ist wohl alles im grünen bereich, werd mal 

bischen mit temps rumspielen und econo damit er nicht immer vollgas gibt.


   
AntwortZitat
(@eupesco)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 122
 

Und schon habe ich das nächste, richtig nervige Problem: die App übernimmt augenscheinlich die Temperatureinstellung (bzw. alles andere wie z.B. die Klappensteuerung). Jetzt aktualisiere ich in der App bzw. schließe die App und öffne sie wieder - jetzt steht wieder der alte Wert/Einstellungen drin. Bei der Klappensteuerung ist es ja offensichtlich: die geänderte Einstellung wird übernommen.

Ändere ich jetzt z.B. die Temperatur auf der Hauptseite, werden aber die alten Einstellungen wieder übernommen (d.h. die vorher ausgeschalteten Klappen schalten sich wieder ein).

Das tritt jetzt nicht immer ein, aber seit 2, 3 Tagen extrem oft. 

Hatte jemand schon mal sowas?

Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R


   
AntwortZitat
(@trabell)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 32
 

Hab zwar meine Daikin Anlage noch nicht, aber testweise schonmal die Onecta-Demo-App geladen und dort etwas rumgespielt. Deine Schilderung kann ich auch dort bestätigen. Sobald man in einem Raum Änderungen vornimmt (z.b. Schwenken etc.), und danach im Home Bereich aktualisiert oder die App schließt, ist die vorher getätigte Einstellung verloren. Das kann ja wirklich nicht im Sinne des Erfinders sein. Hoffentlich nur ein temporäres (Software-) Problem in der App. 


   
AntwortZitat
(@indie)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 312
 

Veröffentlicht von: @eupesco

Jetzt aktualisiere ich in der App bzw. schließe die App und öffne sie wieder - jetzt steht wieder der alte Wert/Einstellungen drin. Bei der Klappensteuerung ist es ja offensichtlich: die geänderte Einstellung wird übernommen.

Ändere ich jetzt z.B. die Temperatur auf der Hauptseite, werden aber die alten Einstellungen wieder übernommen (d.h. die vorher ausgeschalteten Klappen schalten sich wieder ein).

Das tritt jetzt nicht immer ein, aber seit 2, 3 Tagen extrem oft. 

Hatte jemand schon mal sowas?

Ja, ähnliches habe ich auch immer mal wieder festgestellt. Tatsächlich in den letzten Tagen auch öfter mal. Ob das mit meinem Verhalten (Einstellung ändern und dann zurück bzw. App in den Hintergrund) zu tun hat, oder mit einem Server/Daikin-eigenen Problem, kann ich nicht sagen. Ist bei mir insb. beim Ein-/Ausschalten von Anlagen immer mal wieder. Es "springt" sozusagen zurück. Heute aber auch beim Umstellen von Lüfterstufe 4 auf Flüstermodus. Oder auch ab und an beim Temperatur-Verändern... ärgerlich, aber nach 1-2 weiteren Versuchen nimmt die App es eigentlich immer...

 

PV: 4 BKW mit Hoymiles hm-600, 2x430w bifazial, 6x410w Glas/Folie (über openDTU angebunden)
Klimaanlage als Heizung:
- Daikin Perfera 2,5 kW (vorhanden)
- Multisplit Daikin 3MXM52 mit 2x Perfera 2.0 und 1xStylish 3.5 (vorhanden)
Brauchwasser-Wärmepumpe Ariston Nuos Primo 240 hc (vorhanden)
Hausautomation/Messung: io-broker auf thinclient (angebunden: Hoymiles, Smart-WB, Daikin-Cloud, Volkszähler, Shellys, Huawei Batterieladegerät, JK-BMS)
Speicher: Nulleinspeisung AC gebunden mit 6,5 kWh LFP 16S (CALB, Huawei, JK-BMS, Hoymiles) (vorhanden)


   
eupesco reacted
AntwortZitat
 sro
(@sro)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 10
 

Nabend. 

wir hatten gerade ein kleines Schockerlebnis. 

die Perfera Truhe im Wohnzimmer hat einmal etwas lauter geknackt und danach tat sie nichts mehr. Ich hatte erst vermutet dass sie wieder enteist hat aber das typische knistern war nicht zu hören. 

nach etwa 10 Minuten habe ich sie mal auf lüften gestellt da auch eine deutliche Temperaturerhöhung sie nicht zum heizen bewegen konnte. Ergebnis Lüfter läuft. 

dann habe ich im Flur geschaut und die Anlage hat ebenfalls nicht mehr geheizt. 

zum Aufbau. 

Wohnzimmer perfera Truhe Single split

bad/sz/Flur Perfera Wandgerät multisplit

beide AG stehen auf dem Garagendach nebeneinander.

nachdem auch die Fernbedienung nichts an dem Verhalten ändern wollte habe ich aus dem Fenster mal auf die Garage gehorcht und auf ein AG gefasst. Kein Geräusch und keine Vibration. Also Sicherung geworfen und danach wieder eingeschaltet. Aber auch das änderte nichts. 

Ich habe dann die bedarfssteuerung von 50% auf Auto gestellt und als wir ein Fenster geöffnet haben (für die schreckzigarette) begann die Anlage wieder leicht zu heizen. 

im Bad dann dasselbe getan und die läuft auch wieder. 

hat jemand eine Idee dazu?

das seltsame ist das beiden AG gleichzeitig so reagiert haben. 


   
AntwortZitat
(@don-kondo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 10
 

Ich suche nach einer effizienten Lösung um das Einfrieren der Kondensatwanne und -leitung zu verhindern. Mein Außengerät taut momentan nur alle 3-4 Stunden einmal ab und eine Rohrbegleitheizung stupide im Dauerbetrieb mitlaufen zu lassen wäre eine ziemliche Energieverschwendung. Wahrscheinlich würde es reichen die Heizung mit 5 Minuten Vor- und Nachlaufzeit um den Abtauvorgang herum laufen zu lassen.

Gibt es an den Außengeräten von Daikin ein Relais oder Klemmen für den Winterbetrieb mit einer Rohrbegleitheizung? Oder hat jemand eine Idee?


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6189
 

Veröffentlicht von: @don-kondo

Ich suche nach einer effizienten Lösung um das Einfrieren der Kondensatwanne und -leitung zu verhindern.

Beschreib mal genauer, wie du den Kondensatablauf gemacht hast. Und welche Temperaturen bei dir zu erwarten sind.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@peer_g)
Newbie
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 4
 

Außen: 2°C, Innen: 20°C. Läuft bei 160W und ECO, Automatik. Hält so die Temperatur. Top Werte!

Allerdings habe ich ein sehr nerviges Problem:

Das horizontale Schwenken klackt am linken als auch am rechten Anschlag kurz, bevor es in die entgegengesetzte Richtung geht. Die Stellmotoren sind generell hörbar, was noch ok ist. Aber das Klacken?

Hat dies noch jemand? 


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 990
 

Veröffentlicht von: @peer_g

Allerdings habe ich ein sehr nerviges Problem:

Das horizontale Schwenken klackt am linken als auch am rechten Anschlag kurz, bevor es in die entgegengesetzte Richtung geht. Die Stellmotoren sind generell hörbar, was noch ok ist. Aber das Klacken?

Hat dies noch jemand? 

Was hast du denn für eine Anlage?

Bei mir brummt nur der Motor, der die Lamellen bewegt, ein bisschen.

Das ist beim Einschlafen oder morgens in der Halbschlafphase ein wenig störend.

Ein Klacken habe ich bei meinen Daikin IGs nicht.

Kommt das Klacken, weil die Lamellen an das Gehäuse schlagen oder ist das ein Geräusch aus dem Antrieb?
Beim Anschlagen am Gehäuse könnte zurechtbiegen oder ein kleines dünnes Gummipad helfen, bei Antrieb kommt es auf die Konstruktion an, wie das Klacken loszuwerden ist.

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂


   
AntwortZitat
(@don-kondo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 10
 

Veröffentlicht von: @win

Veröffentlicht von: @don-kondo

Ich suche nach einer effizienten Lösung um das Einfrieren der Kondensatwanne und -leitung zu verhindern.

Beschreib mal genauer, wie du den Kondensatablauf gemacht hast. Und welche Temperaturen bei dir zu erwarten sind.

 

So sieht das bei mir aus. Das AG steht auf einem Holzbalkon welcher nicht ständig nass werden sollte.

Eigentlich sollte dieser Anwendungsfall mit den mitgelieferten Dichtstopfen und einem zentralen Kondensatauslass erledigt sein. Da kam es aber immer wieder zu undichten Stellen und das Kondesat ist dann auf den Holzbalkon getropft. Daher ist jetzt unter dem AG eine Wanne mit Ölabscheider angebracht. Die fängt jetzt auch im Sommer das Kondensat ab welches sich gerne an den unisolierten Teilen der Kälteleitungen bildet.

Die Kondensatschlauch habe ich jetzt nachträglich mit einer Begleitheizung ergänzt. Super Professionell und ganz pragmatisch mit Panzerband. Wink

Ein paar Meter von der Heizung die noch übrig waren liegen jetzt provisorisch in der Wanne. Ich habe dafür aber noch eine kleine Heizmatte bestellt die diesen Job dann später übernehmen soll.

Den offenen Schlauch werde ich die Tage auch noch in Isolierung einpacken.

 

So sieht das ganze dann von unten aus.

Die Begleitheizung ist 9m lang und hat ca. 100W. Eigentlich handelt es sich dabei um eine Heizung für Terrarrien die ich zweckentfremdet habe. Hat dafür aber auch nur knapp 10 Euro gekostet.

Aktuell habe ich einen Shelly Plug mit dem ich die Heizung manuell ein- und ausschalte. Über meine Hausautomation wäre zwar auch ein Automatismus möglich, aber eigentlich würde es reichen wenn die Heizung immer nur dann anspringt wenn das AG abtaut. Daher meine Frage, ob Daikin eine Klemme oder ein Relais oder irgendwas dafür vorgesehen hat.

In meiner Hausautomation (ioBroker) habe ich die Anlage bereits eingebunden. Darüber kann ich aber keine Informationen über das AG abrufen.

Ich befinde mich im Allgäu. Bei uns kann es gerne mal -10 Grad über mehrere Tage haben. Ab -5 Grad würde ich aber nicht mehr mit der Klima heizen. Da muss dann versärkt der Holzofen und ggf. die alte Ölheizung ran.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6189
 

Problem ist, dass du große Flächen hast, wo die Wärme sofort wieder wegtransportiert wird. Beim Kondensatzschlauch bekommst du es noch in den Griff, in den du den von außen isolierst. Dann heizt die Rohrbegleitheizung wirklich den Kondensatschlauch und Inhalt und nicht die Umwelt.

Diese Wannen hingegen sind Mist, da brauchst du viel Leistung, um überhaupt was zu erreichen. Manche bauen sich stattdessen einen Dachrinne drunter, das Plastik schluckt nicht so viel Wärme. Oder du lässt nur noch ein Ablaufloch offen und nutzt den direkten Anschlussstutzen für den Kondensatschlauch.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat