Daikin Perfera - Erfahrungen und Probleme

1,313 Beiträge
108 Benutzer
264 Reactions
62.6 K Ansichten
 Rumo
(@rumo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 59
 

Veröffentlicht von: @apos

Extern gemessen

Welches Messgerät verwendest du? StandBy Verbräuche bzw. Netzteile haben einen sehr schlechten Leistunsfaktor. Wenn das Messgerät nicht zwischen Blind- und Wirkleistung unterscheiden kann, kann es durchaus vorkommen, dass dir statt 0,6 W auch mal 6 W angezeigt werden, obwohl 30W jetzt eher ungewöhnlich ist, kann aber sein, wenn das Außengerät nicht vom Netz getrennt wird, wie es bei Single Anlagen der Fall ist.

 


   
AntwortZitat
(@sn2023)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 18
 

@chiefwiggum Ja das stimmt. Ist bei mir auch nicht wirklich relevant weil der Abstand zum Nachbarn das unproblematisch macht. Aber ausprobieren wollte ich es, zumal auch immer mal Verwandte und Bekannte gucken kommen ob es auch was für sie ist. Und je nach Wohnsituation kann das ja durchaus ein Faktor sein


   
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 248
 

Seit letzter Woche ist meine Daikin Cold Region in Betrieb (nahezu baugleich mit den Perfera).

Mir ist jetzt schon mehrmals aufgefallen (beim testen), dass die Anlage wenn sie im Heizmodus läuft, bereits 3 Grad unter der eingestellten Temperatur schon wieder anspringt.

Beispiel: Zieltemperatur 20 Grad, gemessene Temperatur des Innengeräts (laut Onecta App), springt die Anlage direkt an und läuft erstmal fleißig los. Wenn ich als Zieltemperatur 19.5 umstelle/einstelle geht sie direkt wieder aus.

Die Art von Hysterese wundert mich doch etwas, ist das bei euren Anlagen ähnlich?

Gibt es vielleicht einen einstellbaren Offset?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten 2 mal von runwithin

   
AntwortZitat
 apos
(@apos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 7
 

Ich habe soeben mal durchgemessen, die IG Verbrauchen jeweils 2W also in Summe 6W das deckt sich mit Euren Angaben. Das AG verbraucht also die restlichen 26-28W. 

Aus meiner Sicht hat das AG dann ein Problem, einen kaputten Sensor oder Schalter für die Ölsumpfheizung - wüsste nicht was sonst am AG im Standby den Verbrauch erzeugen könnte.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6245
 

Dann brauchts jetzt eine Wärmebildkamera, um den 26 Watt auf die Spur zu kommen. Ein Finger reicht bestimmt auch schon. Irgendwas muss ja warm werden, 26 Watt sind nicht wenig. Oder ein IR-Thermometer.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6245
 

Veröffentlicht von: @runwithin

dass die Anlage wenn sie im Heizmodus läuft, bereits 3 Grad unter der eingestellten Temperatur schon wieder anspringt.

Was meinst du mit bereits? 3 Grad ist doch schon irre viel. Die meisten Anlagen halten die Temperatur im Raum auf 0,5-1 Grad genau, haben also eine sehr kleine Hysterese. Stell dir mal vor, im Winter hast du 20 Grad eingestellt und dann fällt die Temperatur bis auf 17 Grad. Das kannst du niemanden verkaufen. 

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
Tom67 reacted
AntwortZitat
(@runwithin)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 248
 

@win da habe ich mich ungünstig ausgedrückt. Es ist genau anders herum.

Zieltemperatur: 20 Grad

Gemessene Temperatur 23 Grad (Temperaturfühler des Innengeräts)

Anlage fängt an zu heizen.

Wenn ich die zieltemperatur auf 19.5 Grad Stelle stoppt die Anlage


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6245
 

Etwas mehr Temperatur ist durchaus typisch, weil die Anlage ja in 2m Höhe misst. Das hängt aber auch alles extrem vom Haus ab. Irgendwann kennt man die Werte, die man einstellen muss, damit die passende Temperatur erreicht wird. Und im tiefen Winter kann es auch nochmal anders sein. Eigentlich ist es technisch eher ungünstig, dass der Sensor im Innengerät steckt, aber es ist ein Kompromiss, der das Gerätedesign einfach macht. Bei Leuten, wo das zu ungünstig funktioniert, wird eine Kabelfernbedienung an passender Stelle verbaut, die dann einen eigenen Sensor hat.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 990
 

Veröffentlicht von: @sn2023
 

Deine Beobachtung ist korrekt. Wenn du in der App beim Punkt "Bedarfssteuerung" auf den Punkt "Weitere Infos" gehst, steht das so beschrieben:

"Wenn mehrere Inneinheiten an einer Außeneinheit angeschlossen sind, wird automatisch die am wenigsten restriktive Bedarfssteuereinstellung ausgewählt." 

 

Ich habe bei mir im Winter mehrfach andere Beobachtungen gemacht.

Ich habe nur bei einem Innengerät das WLAN aktiviert und steuere darüber die Anlage.
Bei den anderen Innengeräten ist die Bedarfssteuerung also nicht eingestellt.

Wenn ich das Innengerät, mit der eingestellten Bedarfssteuerung zuerst starte, wird die Bedarfssteuerung für die anderen Innengeräte mit übernommen.
Bei 50% Einstellung lief die Anlage nie höher als 1,5kW, auch wenn alle Innengeräte danach angeschaltet wurden und ordentlich geheizt haben.

Wenn ich ein Innengerät ohne eingestellte Bedarfssteuerung zuerst einschalte, dann läuft die Anlage beim Heizen bis über 3kW hoch.

Für mich ist entgegen der Daikin Beschreibung die Reihenfolge des Einschaltens der Innengeräte mit entscheidend für die Übernahme der Einstellung zur Bedarfssteuerung.

Das kann sich natürlich mit dem nächsten Firmware Upgrade ändern.

Herzliche Grüße

 

 

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂


   
SN2023 and Win reacted
AntwortZitat
(@harry-dn)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 159
 

Veröffentlicht von: @sn2023

Ich habe eine Kombi aus FTXM25R, FTXM42R und 2MXM50A. In der App ist der Modus "Außen Geräuscharm" ausgegraut und nicht wählbar. Kann mir dazu jemand was sagen? Kann die Gerätekombi das nicht?

Ja, ist bei mir auch. Kann ich nur über die Fernbedienung einschalten. Dann erscheint es in der App auch als aktiviert, aber immer noch ausgegraut.

 

PV 3,1 kWp aus 2008 mit Überschusseinspeisung
Wallbox Shell/NewMotion betankt Audi eTron 55
Wärme: Gasbrennwert, seit 2/23 nur noch für WW. Ansonsten Daikin Luft/Luft 7 Innengeräte auf 4 Außengeräten
Sonstiger Irrsinn: Heimautomatisierung auf Basis Homematic sowie ioBroker. QNAP NAS, Intel Nuci, und der übliche Kram wie Worx Landroid, Sonos, Echos, Roborock, Ubiquiti Unifi...


   
AntwortZitat
(@storytame)
Newbie
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 4
 

Gibt es irgendeine Möglichkeit (aus versehen) den Außenventilator zu deaktivieren bzw. ein Modus wo er sich nicht einschaltet?

Meine Anlage wurde von 2 Wochen installiert, lief auch alles perfekt.

Heute morgen wollte ich sie im Heizmodus starten, und mir ist aufgefallen dass sie ein sehr seltsames Taktverhalten an den Tag legt. Daraufhin bin ich raus gegangen und habe gesehen, dass der Außenventilator sich einfach nicht dreht. Den Kompressor höre ich hoch und runtermodulieren, auch der Wärmetauscher wird sehr kalt.

Das selbe auch im Kühlmodus, ebenso im Testlauf. Vom Strom genommen habe ich die Anlage auch mal, hat auch nichts gebracht. Der Rotor lässt sich manuell drehen, hat sich also nicht festgesetzt.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten 3 mal von storytame

   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6245
 

Veröffentlicht von: @storytame

Gibt es irgendeine Möglichkeit (aus versehen) den Außenventilator zu deaktivieren bzw. ein Modus wo er sich nicht einschaltet?

Nein, noch nie von gehört. Das hört sich nach einem Defekt an und von defekten Außenventilatoren bzw. der Ansteuerung hab ich schon öfters mal gelesen. Allerdings ist das nichts Typisches für die Perfera.

Ich würde als erstes mal die Anlage komplett vom Netz nehmen, 5min warten und wieder anstöpseln.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@storytame)
Newbie
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 4
 

@win Ich habe es befürchtet, es war eine verzweifelte Hoffnung.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6245
 

Ist das eine neu installierte Anlage oder läuft die schon länger?

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@storytame)
Newbie
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 4
 

@win fast neu, insgesamt noch keine 2h gelaufen.

Wie lange dauert es bei euch bis der Lüfter draußen anläuft, nachdem ihr die Anlage eingeschaltet habt?

 


   
AntwortZitat