Daikin Perfera - Er...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Daikin Perfera - Erfahrungen und Probleme

1,300 Beiträge
107 Benutzer
260 Likes
60.4 K Ansichten
(@schup011)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 225
 

@zx6r Ich sehe bei mir keine Möglichkeit in der App, das Firmware-Update überhaupt anzustoßen, kann es sein, dass man sich dazu bei Daikin registrieren muss? Das habe ich nämlich bisher nicht gemacht. Onecta hat auch ohne Registrierung tadellos funktioniert. Die Update-Warnung hat mir Onecta aber einmal gezeigt :-).


   
AntwortZitat
 zx6r
(@zx6r)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 461
 

@schup011 In meiner Onecta App ist der Update Punkt auch nicht mehr vorhanden .. aber ich glaube das Update wurde unter "Einstellungen" angezeigt. Weis es aber nach der ganzen Aufregung nicht mehr so genau Face

Warum einfach wenn's auch kompliziert geht


   
AntwortZitat
(@fotograf)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
 

Ich habe vor ca. 2 Wochen 3 von 4 Perfera Inneneinheiten von Firmware 1_23_0 auf 1_25_0 geupdatet.

4. Einheit ließ sich nicht updaten...glücklicherweise, denn mit dem Update spinnt wohl der Temperatursensor.

Vorher liefen die Geräte wunderbar: zB 24,5°C bei 30°C Außentemp. eingestellt und es waren am Ende auch ca. 24,5/ 25°C.

Nachdem Update geht die Kühlung zwischendurch aus, es wird merkbar warm im Zimmer und in der App wird angezeigt, dass es im Raum zB 23°C sind, obwohl es teilweise 25,5°C waren. Ich muss daher immer mal wieder auf 22°C stellen und dann nach einiger Zeit wieder manuell auf 24,5°C.

Ziemlich nervig, da es vorher so toll funktioniert hat.

1-2x hatten wir nun auch, dass eine Einheit als Offline angezeigt wurde (während die anderen normal angezeigt wurden) und wir mussten wieder die IR-Fernbedienungen aus der Schublade holen.

Nach 1 Tag wurde die Anlage zwar wieder normal in der App angezeigt, aber die Probleme hatten wir vorher nicht.

Daher würde ich sagen: Besser nicht updaten, wenn die Anlagen gut funktionieren.

6,9kWp Ost/West-PV + 9,6kWh Speicher + Daikin Klima Perfera 4 IG + Kia e-Niro


   
AntwortZitat
 apos
(@apos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 7
 

Hallo in die Runde,

mein 3MXM40 AG hat mit 3 IG (FTXM20) einen dauerhaften Standby Verbrauch von 33 - 38 Watt (Extern gemessen). Das ziehen des Standby Stecker hat keinen Effekt auf den Verbrauch, obwohl die IG für die Standby Funktion laut der Installationsanleitung geeignet sind. Ich habe mich jetzt einige Wochen mit dem Fachhändler/Daikin Support zu dem Thema ausgetauscht und das Ergebnis ist, dass der Verbrauch aus Sicht von Daikin in Ordnung ist und wohl von der Ölsumpfheizung im Standby Betrieb kommt und kein technisches Problem an der Anlage darstellt. Hier im Thread lese ich von einem Standby Verbrauch von 10-11 Watt. Aus meiner Sicht stimmt an der Anlage etwas nicht, hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte bzw. was ich machen könnte um den Verbrauch zu senken?

Vielen Dank

 


   
AntwortZitat
(@lastdrop)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 5
 

Kann Dir leider nicht helfen. Meine 2MXM40 liegt mit CTXM15+FTXM20 bei 6,5 Watt dauerhaft.


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 990
 

@apos Ich habe auch das 3MXM40 mit drei Perfera Innengeräten und mein Standby Verbrauch liegt bei 11W.

Ich habe aber nur an einem Gerät die WLAN Funktion aktiviert, um die Anlage über die APP zu steuern und die Bedarfssteuerung einzustellen.
Hast du an allen Innen-Geräten das WLAN an?

Die Sumpfheizung müsste im Sommer bei Temperaturen über 20°C aus sein, daher kann ich die Antwort von Daikin nicht nachvollziehen.

Ich weiss leider nicht, ob man das WLAN, wenn es einmal aktiviert ist, wieder deaktivieren kann, wäre einen Versuch wert, das mal zu testen, ob  das den Mehrverbrauch im Vergleich zu meiner Anlage erzeugt.

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Geplant: Gartenhütte mit ca. 5kWp - Frühjahr 24


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6088
 

Veröffentlicht von: @apos

Ölsumpfheizung im Standby Betrieb

Die läuft aber nur im Winter. Die schaltet sich irgendwo im Bereich 2-5 Grad ein, wenn ich mich recht erinnere. Im Sommer sollte keine Ölsumpfheizung laufen.

Allerdings: Du hast 3 Innengeräte und der Verbrauch entsteht hauptsächlich durch die WLAN-Module in jedem IG. Und es könnte durchaus sein, dass jedes IG dadurch 5-10 Watt zieht. Ohne diese WLAN-Module sollten es nur noch 1-2 Watt pro IG sein. Meine Daikin Single-Split zieht nur 0,8Watt.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 apos
(@apos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 7
 

Vielen Dank für Euere Antworten, die Anlage hat direkt nach der Installation bereits über 30 Watt gezogen, also ohne aktiviertes WLAN etc. Die Aktivierung des WLAN hat den Verbrauch nochmal um 3-4 Watt erhöht. Ich hatte in der Zwischenzeit auch mal das WLAN wieder deaktiviert, hatte aber den gleich 3-4 Watt Effekt.

@eclipse - ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Bedarfsteuerung nur vernünftig funktioniert wenn sie auf allen Geräten aktiviert ist. Ich habe ebenfalls mal den Test gemacht und nur ein IG mit aktiven WLAN und Bedarfssteuerung bei 40% betrieben, da ist der Verbrauch auch über die 40% gestiegen. Wenn es bei allen IG aktiviert war, ist der Verbrauch immer konstant geblieben.

@Win - das wäre auch mein Verständnis von der Funktionsweise der Ölsumpfheizung - das die nur bei tiefen Temperaturen läuft. Laut Daikin hat die Ölsumpfheizung einen Verbrauch von ca. 30 Watt und es ist kein techn. Proble  wenn sie dauerhaft im Standby läuft?! Die Aussage kann ich auch nach eueren Ausführungen so nicht nachvollziehen...

 

 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6088
 

Du kannst ja mal mit Zangenmultimeter prüfen, wie die Ströme sich aufteilen, also welches IG  wieviel zieht und was das AG zieht. Dann bist du einen Schritt weiter.

35 Watt Standby würden mich auch ziemlich ärgern, das sind 306 kWh im Jahr für nichts. Unsere Klima im Wohnzimmer hat den ganzen Winter ausschließlich geheizt und dabei nur 440 kWh verbraucht.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@schup011)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 225
 

Veröffentlicht von: @eclipse

@apos Ich habe auch das 3MXM40 mit drei Perfera Innengeräten und mein Standby Verbrauch liegt bei 11W.

Ich habe aber nur an einem Gerät die WLAN Funktion aktiviert, um die Anlage über die APP zu steuern und die Bedarfssteuerung einzustellen.
Hast du an allen Innen-Geräten das WLAN an?

Ich habe ein 4MXM80A mit vier Innengeräten und alle WLANs sind an. Verbrauch laut Shelly im Standby 14W für alle. Das ist für mich in Ordnung. 30W finde ich zu viel.


   
AntwortZitat
(@sn2023)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 18
 

Veröffentlicht von: @apos

@eclipse - ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Bedarfsteuerung nur vernünftig funktioniert wenn sie auf allen Geräten aktiviert ist. Ich habe ebenfalls mal den Test gemacht und nur ein IG mit aktiven WLAN und Bedarfssteuerung bei 40% betrieben, da ist der Verbrauch auch über die 40% gestiegen. Wenn es bei allen IG aktiviert war, ist der Verbrauch immer konstant geblieben.

 

Deine Beobachtung ist korrekt. Wenn du in der App beim Punkt "Bedarfssteuerung" auf den Punkt "Weitere Infos" gehst, steht das so beschrieben:

"Wenn mehrere Inneinheiten an einer Außeneinheit angeschlossen sind, wird automatisch die am wenigsten restriktive Bedarfssteuereinstellung ausgewählt." 

 

Bei mir zieht die Anlage im Standby bei 2 Innengeräten 3,5-6,5 Watt. Auch mit einem Shelly gemessen. WLAN ist aktiviert. 

 


   
AntwortZitat
 apos
(@apos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 7
 

Ich werde heute / morgen mal die Anlage wie von @Win vorgeschlagen durchmessen und schauen ob ich da etwas sehen kann. Ggf. würde ich nochmal selbst auf Daikin zugehen, bisher ist die Kommunikation über den Fachhändler gelaufen der auch die Installation vorgenommen hat. Hat da jemand einen guten Anlaufpunkt?


   
AntwortZitat
(@sn2023)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 18
 

Ich habe eine Kombi aus FTXM25R, FTXM42R und 2MXM50A. In der App ist der Modus "Außen Geräuscharm" ausgegraut und nicht wählbar. Kann mir dazu jemand was sagen? Kann die Gerätekombi das nicht?


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6088
 

Veröffentlicht von: @apos

Ggf. würde ich nochmal selbst auf Daikin zugehen

Kannst du vergessen, die reden nicht mit Endkunden und verweisen grundsätzlich auf den Fachbetrieb. So halten das in der Regel alle großen Hersteller von Split-Klimaanlagen. Die betreuen in keiner Form die Endkunden. 

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@chiefwiggum)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

@sn2023 ich habe die exakt gleiche Kombination wie Du und tatsächlich ist es bei mir auch ausgegraut und nicht wählbar. Muss ich mir heute Abend Mal genauer ansehen, wobei die Außeneinheit schon sehr leise ist, zumindest im Kühlmodus was ich bisher testen konnte.


   
AntwortZitat
Seite 29 / 87