Boilerheizung mit PV und Restspeicherung

69 Beiträge
5 Benutzer
27 Likes
3,734 Ansichten
(@concierge)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 158
Themenstarter  

Hallo und servus, 

Nein das mit batterie war mehr Retrorisch gemeint.

Die anlage ist fast fertig mal hier was mal da was.

Leider ist der platz für panele begrenzt, 2 haben noch platz das ist aber für einen 2ten string zu wenig spannung, so kommt nun ein micro wr dazu das warum möchte ich noch nicht erläutern 🤣🫣.

Mein wechselrichter hat so seine probleme mit den abschaltspannungen😭 ich muss da den kleinen kinesen erst 👨‍🦽. Der wr fährt mir regelmässig die batterie in die cuvp.

Deshalb hab ich eine frage an dich was nutzt du aktuell für zellen minimal, maximal und balance spannung?

Da vaters Wechselrichter nicht mit dem jk spricht ist das ab und zu nicht so lustig .

Wenn nicht gerade ein stromausfall kein pv ertrag und eine leere batterie zusammen fallen läufts eigentlich gut. Bei guten wetter gibts gar keine probleme🔋 nur wenns schlecht wird 🪫

Ich bin auf deine batterie werte gespannt

Auf dem weg alles gute

Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.

Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
ACTIIAC7392
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6933
 

Veröffentlicht von: @concierge

Deshalb hab ich eine frage an dich was nutzt du aktuell für zellen minimal, maximal und balance spannung?

ich lade maximal auf 3,5v/zelle 56V gesamt eingestellt am laderegler, bms schaltet bei 3,65V ab so hat man noch etwas luft bis zur abschaltung

balancing starte ich ab 3,4v/z und 30mv drift

minimal schalte ich bei 2,7v/z ab (lohnt sich nicht die 0,1% an kapazität noch bis 2,5v auszuquetschen)

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
concierge reacted
AntwortZitat
(@concierge)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 158
Themenstarter  

Ich hab heute wieder etwas umgestellt via remote da der wechselrichter etwas weiter weg ist 🫣 

Balance mit 3.4 hab ich auch. Nach unten bin ich noch konservativer da der wechselrichter nach unten die abschaltspannung ignoriert trennt mir das bms bei 2.8v. nach oben scheint es zu funktionieren da hab ich jetzt 55.6v also 3.475v und ovp auf 3.55.

Bei der regelung hat deye auf jedenfall noch nachholbedarf.

Danke für den austausch. Ich versuch mal mit dem errechneten %soc des deye selbst zu regeln

Also lass mas mal so laufen danke dir für deine unterstützung

Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.

Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
ACTIIAC7392
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS


   
voltmeter reacted
AntwortZitat
(@concierge)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 158
Themenstarter  

Hallo zusammen,

Bisher läuft alles ganz gut bis auf Kleinigkeiten aber man braucht ja ein Hobbie. Letzte Woche hab ich die Erweiterung für das PV grid aufs Dach geschraubt morgen ist die Verkabelung dran und dann mal die 2 Panels mehr platz ist leider nicht mit dem HM 800. 

Ein kleines Problem hab ich bzw der Wechselrichter. 

Da die Anlage ja nicht gerade überdimensioniert ist passiert es ab und an mal das die Batterie leer ist, und wie es bei Murphy so schön ist ist dann auch gerade wenig bis gar kein PV Strom und zu guter Letzt fällt das Netz auch noch aus. So der Deye rappelt sich zwar mit netz wieder hoch aber er bootet nicht vollkommen durch.

Das einzige was dann hilft ist den Deye mit Batterie oder PV neu zu starten. Wenn die Batterie leer ist wirds für meine zwei Oldies schon problematisch mit app und emergency usw.

Deshalb hab ich die Prozedur auf PV Strom geschrieben wie man den WR wieder voll zurück bringt. und da wäre wieder mein Problem.

Meine Steuerung hängt mit einem 24V Mean Well Netzteil am load der ja keine Energie hat also lässt sich meine Steuerung nicht schalten um die PV Energie auf den Deye zu bringen.

Ich ja nicht ganz dumm hab das Mean Well so ausgesucht das es auch mit 160-360Vdc arbeiten kann also direkt mit der Energie vom Dach.

Also das würde funktionieren wenn da nicht der Morgen wäre. Sich die Spannung langsam aufbaut und dann das Netzteil einschaltet das beginnt bei 19vDC Ausgang. Das ist genug für die LOGO, aber nicht für das Thermostat das braucht min 21-22v sonnst fährt es nicht hoch und meine Logo registriert den Thermostatkontakt wenn der nicht da ist schaltet direkt das SSR auf WR durch ohne den Boiler zu heizen.

 

Jetzt dachte ich ich hänge eine 13ah  8S LIfepo4 mit einem mini BMS parallel an den Netzteil Ausgang.

Was meint ihr würde das gehen und die Batterie sollte das Steuerungs System über Nacht also Sobald der PV Strom weg ist damit betreiben.

Habt ihr eine andere oder bessere idee?

danke im voraus und schöne grüße aus der Steiermark

 

 

Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.

Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
ACTIIAC7392
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS


   
AntwortZitat
(@concierge)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 158
Themenstarter  

Grüß euch,

Mittlerweile sind ein Paar KWH durch und ich hab auch das kleine Problem mit der logo gelöst. Ich den Externen Thermostat nicht mehr im Regelkreis. Nun macht alles die Logo.

War zwar ein steiniger weg für einen nicht SPS Programmierer aber es läuft. Aktuell arbeite ich noch an einer Schöneren Oberfläche am TDE das ist dann auch bald mal fertig dann brauche ich nur mehr das Softwareupdate machen und kann die Dokumentation Abschließen.

Jetzt im November zeit sich das die Heizung gut zuheizt aber für Strom kaum was übrig bleibt. Eigenverbrauch Wechselrichter und Erzeugung halten sich gerade mal so die Waage.

Mal sehen on unsere regierung das mit den 20% MWST hinbekommt dann versuch ich meine Betreiber noch zu überreden um 6 435 w Panels zu erweitern. Diese lägen dann ab 9 uhr um diese jahrezeit in der sonne das dort ca 50% erreicht würden. allerdings wären sie nachmittags dann schon im eigenen dachschatten.

Wenn sich die investition für sagen wir mal 700-900 euro ausgeht naja mal sehen.

 

Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.

Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
ACTIIAC7392
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS


   
AntwortZitat
(@concierge)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 158
Themenstarter  

Hallo zusammen, hier mal ein kleines Update, die kleine Anlage läuft und Produziert da ja gerade nicht sie Sonnenstärkste zeit ist gerade nicht viel was ich aber naja nicht richtig sagen kann da ich mit dem Monitoring seit beginn des Projekts kämpfe und naja chic gesagt noch kein verwertbares Bit vom Deye Wechselrichter oder vom BMS nach Homeassistant gebracht habe. Dadurch fehlt mir auch das reine DC Monitoring was zum Warmwasserbereiter geht. Momentan läuft alles eigenständig vor sich hin. BMS macht seinen dienst, der Deye Inverter verteilt den Strom und die Logo regelt die Boilerladung.

Ein Traum wäre ein funktionierdendes Dashboard um etwas überblick zu haben was gerade wo verbraucht wird. Der PI mit Homeassistant läuft mittlerweile fehlerfrei und die erste überwachungskamera hab ich schon eingebunden sowie den VPN für den fernzugriff und die Wartung. Gut derzeit geht die Wartung noch immer über Solarman das geht mal dann wieder tagelang nicht. Nur ich hab so meine Probleme den Wechselrichter in Homeasisstant angezeigt zu bekommen. Ich hab mich da an ein Projekt aus Südafrika gehalten wo es einen Smartdeyedongle gibt und die Software für den ESP erschwinglich wäre. Doch die Demo Version lässt sich zwar flashen aber es kommt beim Deye nichts an. Eventuell ist die demoversion für den 3 Phasigen der hat ja ganz andere Register. ich gebe nicht auf und bleibe dran erschwerend ist einfach das die testumgebung eine Autostunde weg ist was das spielen erschwert.

So was gib´s neues. 

Die weiter oben angesprochene Erweiterung ist schon voll angelaufen. Das Montagematerial ist bestellt und die Panele kann ich hoffentlich Freitag in einer Woche abholen. einzig die Anzahl und Leistung haben sich verändert. Aus 6 panelen wurden 5, und aus 435wp wurden 550wp welche dann in ONO Richtung montiert werden. Ja ich gebe es zu ist nicht die optimale Ausrichtung aber ich hab versuchsweise die 425w panele mit dem HM800 zum test einfach aufs dach gelegt und sofort als Sonneneinstrahlung dort war 35% Leistung gehabt das im laufe des vormittags auf 72% gestiegen ist und mit 1980w am Vormittag aus dem neuen panelfeld wäre ich mehr als zufrieden. Zumal der preis mit 36ct je Kwp fertig installierter Leistung im rahmen bleibt. Jetzt schraub ich mal das fertig und dann kümmer ich mich weiter um das Homeassitant.

Apropo schrauben würdet ihr bei den Großformatpanelen also den 2278*1134mm 2 oder 3 schienen verwenden. Ein anderer Hersteller vom selben Format schreibt Länge durch 4 ist der 2 schienen abstand 

auf dem weg euch alles gute und ich halt euch am laufenden

 

 

Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.

Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
ACTIIAC7392
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS


   
AntwortZitat
(@concierge)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 158
Themenstarter  

Hallo zusammen,

Aus einer Boilerheizung mit Rest PV Speicherung ist nun ein kleines Kraftwerk geworden.

Die Ost-Nord-Ost Erweiterung ist fertig und in betrieb. Die 5x550w Module verrichten ihre Arbeit sehr gut. Energierekorde werden damit keine erzielt aber das Häuschen was an dem 5kw Wechselrichter hängt ist seit Mittwoch nahezu autark. Lediglich die paar Watt die der Inverter braucht um die Netz Richtung zu erkennen kommen noch rein.

Die Produktion beginnt derzeit ab 6:30 mit 10w Smile bis etwa 11:30 ist der Peak mit 1,91KW erreicht bis dann um 19:30 die Produktion auf 0 ist

Ich versuche schon irgendwie hier einen geringen Export zu regeln anstelle teuren Strom vom Netz Anbieter zu kaufen. Ganz möchte ich das netz nicht kappen und die geringe einspeisung würde ohnedies im haupthaus verbraucht da der Inverter ja an der Sub Verteilung hängt.

ich hab auch einen Strom Wandler bestellt um auszuprobieren ob ich genügend Energie hätte für eine vollständige Mitversorgung. Wie heisst´s versuch macht kluch Smile

Die batterie Balanced auch schön und ist nun bei schön wetter zu 100% geladen. Leider kann ich im Inverter keine ladekurve einstellen. Das neue inverter-bms ist schon da aber noch nicht mit update versehen und nicht verbaut. Nun lade ich bis 3.48v zellspannung bei 16S mit 0,25-0,3C und balancing startet bei 3.45v und wird mit den 2A Aktiv gut ausgeführt.

Eine Nachheizfunktion auf AC Basis am Nachmittag wenn die Batterie ihre Vollspannung erreicht muss ich noch in die Logo einpflegen vor-verkabelt und Schütz eingebaut ist schon.

Als Fazit zum Projekt, ich würde es wieder machen, aber bei den heutigen PV preisen etwas anders:)

auf dem weg alles gute guten ertrag

 

Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.

Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
ACTIIAC7392
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS


   
voltmeter and MhlTheOne reacted
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6933

   
concierge reacted
AntwortZitat
(@concierge)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 158
Themenstarter  

@voltmeter danke, wenn das wasser kommt haben sie noch knapp 100 meter bis es zur Haustür rein kommt.

Und leider wohn ich nicht dort 😔 

Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.

Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
ACTIIAC7392
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS


   