Solarege SE 9KWechselrichter am Generator Anschluss des Deye Hybridwechselrichter SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3

47 Beiträge
13 Benutzer
12 Reactions
1,951 Ansichten
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1771
 


   
AndreasB reacted
AntwortZitat
 jugi
(@jugi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 20
 

Veröffentlicht von: @andreasb

Hallo dankeschön für die Infos vorallelem an Auric . Damit ich das richtig verstehe an nen deye Hybridwechselrichter 5 k kann man an den Generator Eingang noch mal mehr als 5 kw anschließen die leitet er dann durch ins Stromnetz bis zu 31 kw möglich ( was nicht vorher ins Hausnetz oder Akkus geladen werden kann Korrekt?

Lt. Info im Deye Forum gibt es in der Firmware noch einen Bug, der das z.T. verhindert. Wenn auf dem GEN Port viel Leistung kommt reduziert der Deye die eigene PV Produktion, so dass die Lieferung nach Grid beschränkt ist. Für das 12 KW sollen das eben 12 KW sein. Aber ohne Gewähr, da noch nicht selbst getestet.

 


   
AntwortZitat
(@andreasb)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

@jugi 

Hallo heißt das z.B. das er dann wenn z.B. 5 kw über die Strings des 8 k Hybridwechselrichter vom Dach kommen und noch mal 5 kw über den Grid Eingang reinkommen er die 5 kw vom Dach nicht komplett verarbeitet und seine Leistung drosselt obwohl mehr vom Dach kommt? 

Hatte es so verstanden das z.B. ein 8 k Hybridwechselrichter wenn vom Dach 5 kw kommen und über den Grid Eingang nochmals 5 kw er z.B. in die Akkus 8 kw steckt oder ins Hausstromnetz und was über 8 kw ist er einfach ins Stromnetz einspeisen also weiterleitet oder habe ich das falsch verstanden? MfG 


   
AntwortZitat
(@andreasb)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

@auric 

Hallo dankeschön für deine Antwort.  Habe ich genauso gemacht und hat sofort funktioniert. Danke. 

Du scheinst Experte für deye zu sein.

Eine Frage habe ich noch. Habe den

Deye Sun 8K-SG04LP3 Dreiphasen Hybrid Wechselrichter

  und 2 deye 6,1 Akkus dran.

Die zwei Strings des 8 k sind belegt 

Habe noch mehr Dachflächen die ich mit Zellen belegen möchte alle unterschiedliche Ausrichtungen und Winkel. 

2 kleine Dachflächen die ich mit  je einem deye 1600 und deye 2000 Microwechselrichter in Reihe verbundenen an den Grid Eingang des deye 8 k anschließen will und noch 2 größere Dachflächen  mit je 4 kw Solarmodulen.  Da dachte

Ich an  den DEYE SUN- 8 bis 12 K-G05 12kW 3-Phasen Wechselrichter auch über den Grid Eingang meines 8 k sg 04 da die sg 05 Serie wesentlich günstiger ist als die sg 04 Serie von deye. Meine Frage ist jetzt funktioniert das so da der sg 05 wenn ich das richtig verstehe Hochvolt ist und mein 8 k sg 04 Niedervolt und kann er auch  wenn mein 8k mehr als die 8 kw rein bekommt über seine Strings und de Grid Eingang seine 8 kw verarbeiten und wenn er mehr bekommt als die 8 kw sie einfach ins Stromnetz einspeisen?

Mir geht es nicht um Notstrom oder so und auch nicht um maximalen Ertrag sondern will nur gerade in der Zeit in Jahr wo nicht so viele vom Dach kommt durch mehr Ausrichtungen und mehr Solarmodule so viel wie möglich vom Dach bekommen fürs Haus und die Akkus. 

Oder ist das alles Quatsch und ich sollte mehr investieren und mir noch nen zweiten 

Deye Sun 8K-SG04LP3 Dreiphasen Hybrid Wechselrichter parallel als Sklave neben meinen ersten 8 k in Reihe schalten ( villeicht auch später mal wegen e Auto bidirektionales laden über den Grid Ausgang des deye 8k wenn ich richtig verstehe kann der das ja schon? Bin für jede Hilfe dankbar. MfG 

 


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1771
 

Hallo Andreas

Du wirfst da eine vielzahl verschiedener Deye Modellcodes in den Raum, SG05 sind einphasige Hybrid WR,  8 bis 12 K-G05 sind dreiphasige String-WR für den Südamerikanischen Markt..

Also Du kannst in deinem Haus noch eine viele unterschiedlichster WR montieren die Du an den GEN Anschluss Deines Deye hängst oder am Grid Anschluss des Hauses anschliessen kannst, wenn deren Strom durch die CT-Klemmen deines Deyes auf dem Weg ins Grid hindurch muss, dann bekommt der Deye das mit und kann in Aktion treten.

Das mit dem EV-Bidirektionalem Laden ist so ein Hirnfurz der leider erst einmal entwickelt, genormt und dann von den EV-Herstellern implementiert werden muss.

Die existierende Lösung die es seit über 10 Jahren gibt mit dem CHAdeMO Stecker hat sich in Europa niemals durchsetzen können, über CSS gibt es kein einziges Fahrzeug dass sowas könnte.

Da gilt es also erst einmal abwarten, noch ein paar Jahre.


   
AntwortZitat
 jugi
(@jugi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 20
 

Veröffentlicht von: @andreasb

@jugi 

Hallo heißt das z.B. das er dann wenn z.B. 5 kw über die Strings des 8 k Hybridwechselrichter vom Dach kommen und noch mal 5 kw über den Grid Eingang reinkommen er die 5 kw vom Dach nicht komplett verarbeitet und seine Leistung drosselt obwohl mehr vom Dach kommt? 

Hatte es so verstanden das z.B. ein 8 k Hybridwechselrichter wenn vom Dach 5 kw kommen und über den Grid Eingang nochmals 5 kw er z.B. in die Akkus 8 kw steckt oder ins Hausstromnetz und was über 8 kw ist er einfach ins Stromnetz einspeisen also weiterleitet oder habe ich das falsch verstanden? MfG 

 

Es wird wohl die Einspeiseleistung beschränkt. D.h. das 8KW Modell speist nur max. 8KW ein und reduziert entsprechend seine eigene PV Leistung, wenn zu viel über den GEN Port reinkommt. Akku laden und Haus versorgen ist nicht betroffen. Aber wie gesagt, ist aktuell nur Hörensagen und soll noch behoben werden.

 


   
AndreasB reacted
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1771
 

Der "Bug" reduziert auch die eigene Leistung wenn die Energie von einem Erzeuger am Grid kommt und nur durch die CT-Klemmen gehen.


   
AndreasB reacted
AntwortZitat
 jugi
(@jugi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 20
 

Veröffentlicht von: @auric

Der "Bug" reduziert auch die eigene Leistung wenn die Energie von einem Erzeuger am Grid kommt und nur durch die CT-Klemmen gehen.

Das ist ja noch schlimmer, d.h. man ist betroffen, egal, ob der 2. WR am GEN Port oder parallel am GRID hängt. 🙁 Sollten sie dann mal fixen...

 


   
AntwortZitat
(@andreasb)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

@auric 

Hallo Auric Dankeschön für die positive Rückmeldung. 

Also kann ich an meinen Generator Eingang meines DEYE SUN-8K-SG04LP3-EU Hybrid-Wechselrichter  ohne Probleme den deye sun 2000 Microwechselrichter und einen weiteren  Wechselrichter gleichzeitig anschließen ( Du hattest dich mal für den Solplanet ASW 3K-LT-G2 Pro - Dreiphasiger Netzwechselrichter ausgesprochen) wäre das noch deine Wahl? 

Wäre das der beste Weg?

Über den Grid Eingang habe ich keine Ahnung ob das gehen würde.  Habe halt noch 3 Dachflächen die mit angeschlossen werden sollen an den deye 8 k und wenn möglich auch die deye Akkus laden. 

Plan ist an den deye 2000 4 Module von der Wand 

An den Solplanet ASW 3K-LT-G2 Pro - Dreiphasiger Netzwechselrichter  2 Strings mit je 3,5 kw. 

Dankeschön im voraus. MfG Andreas 


   
AntwortZitat
(@alex8573)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1
 

Hallo,ich möchte zwei Akku(48V und 51,2V) an meinem Deye anschliessen , so stelle ich mir das vor, was denkt ihr? Ist das eine gute Lösung? Welche WR soll ich nehmen? Ich habe bei eBay

viele günstige Modelle gefunden mit 3-6kW 48V , kann ich so einen WR an Deye anschließen?
Danke für eure Hilfe!


   
AntwortZitat
(@andreasb)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

@auric 

Hallo villeicht für einige interessante Info

habe mit dem deye Service geschrieben dir habe mir geschrieben man kann Wechselrichter sowohl an den Generator Eingang des deye Hybridwechselrichter anschließen wir auch an den Grid Eingang und das auch gleichzeitig also z.B. den Solarpanet und den deye sun 1600 zusammen an den Generator Eingang. 

Sie haben mir diese Grafike gesendet. 

Würde mich sehr über eure Antworten freuen vorallelem von auric. 

Verstehe ich das richtig :

Wenn man einen deye 8 k hat und über den Generator Eingang z.B. 10 kw reinkommen dann kann er sie durchleiten ins Netz und somit mehr als 8 kw einspeisen ( vorausgesetzt die Akkus und das Haus brauchen gerade keinen Strom?

Bin für jede Antwort dankbar.  

 

Wünsche nen sonnigen Tag. MfG

 


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1771
 

Solange die Deye Software den Einspeise-Begrenzungs Bug hat kannst Du 31 kW vom GEN durch den Deye zum Grid durchleiten, der Deye wird aber schon bei (keine Ahnung 10 kW bei 8K??) die Eigenproduktion einstellen.


   
AntwortZitat
(@andreasb)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

@auric 

Guten Tag auric Dankeschön das hilft mir weiter. 

Das mit dem Auto die Display ausschalten hat auch funktioniert Dankeschön nochmals dafür. 

Dann werde ich meinen deye sun 2000 Microwechselrichter an den Grid Ausgang des deye 8 k Hybridwechselrichter hängen.  So wie ich das verstanden habe wird er dann auch die deye 6,1 kw Akkus laden die am deye 8 k hängen 

Und zusätzlich an den Generator Ausgang des deye 8 k den Solarpanet den du mal geschrieben hast damit die beiden Wechselrichter ( deye sun 2000 und Solarpanet sich nicht stören wenn sie beide am Generator Ausgang des deye 8 k hängen. 

Wenn ich mich irre einfach sagen bitte. 

Dankeschön Gruß und schönen Tag noch Andreas 


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1771
 

Warum sollte der Sun 2000 Micro-WR an den Grid Anschluss und der Soplanet an den Generatoranschluss?

Die können beide gleichzeitig an den GEN. Du kannst den Micro-WR auch an den Grid hängen wenn von der Verkabelung nicht geht, weil der z.B. weit weg ist und ein extra Kabel verlegen ein zu grosser Aufwand ist


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2936
 

Veröffentlicht von: @auric

Warum sollte der Sun 2000 Micro-WR an den Grid Anschluss und der Soplanet an den Generatoranschluss?

Die können beide gleichzeitig an den GEN. Du kannst den Micro-WR auch an den Grid hängen wenn von der Verkabelung nicht geht, weil der z.B. weit weg ist und ein extra Kabel verlegen ein zu grosser Aufwand ist

Mit dem Bild wollen sie doch nur sagen, egal wo der hängt, wenn die Relais angezogen sind leiten die alles hin und her.

Mit dem Softwarebug ist interessant, betrifft das alle Modelle? Würde heißen er unterscheidet nicht ob eigene Erzeugung die einstellbare Begrenzung (beim 12k sind es 15kW) erreicht oder woher die auch immer kommt, er versucht immer nie über die 15kW zu kommen. Dann ist der Ausweg alle anderen WR netzparallel anklemmen und nicht µINV Input zu aktivieren, dann interessiert er sich nicht für das drum herrum, läd im Zweifel auch nicht den Akku mit externer Energie. Aber wer so viel PV hat, braucht die eh nicht für den Akku, die interne reicht dann locker. Im Winter könnte man dann dies aktivieren um alles in den Akku zu bekommen.

 

 