@bosas komisch da kommt wenn ich es auf 00 stellte ein Battery_comm_warn am Hauptbildschirm da wo normalerweise ON im grünen Kreis steht. Bei beiden Anschlüssen.

Habe erst eben gesehen das du PC200 Battery-Packs hast. Die haben ein anderes BMS als das RN150-Pack das ich bävon Gobel habe. Mit dem PC200 habe ich leider keine Erfahrung...

Hast du mal im Handbuch des PC200 nachgeschaut? Im Handbuch für das RN150-Pack war alles ziemlich gut beschrieben. 

 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2886
 

Veröffentlicht von: @69paulus

ich habe es Übersehen aber pro MPPT ist maximal 650 Volt erlaubt 

Quark, brind doch bitte nicht so viel Verwirrung rein. der MPPT bereich geht bis 650V, aber alles bis 800V geht trotzdem... es geht um die Dimmensionierung der max. Stringlänge. Da ist erst mal der MPPT außen vor, klar, je höher die Stringspannung ist, je größer wird vermutlich die Leistung werden. Die sollte natürlich auch im Auge behalten werden, ist aber bei älteren Modulen eher unwichtiger, weil kleinere Wp pro Modul.

 

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2886

   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2886
 

Veröffentlicht von: @patschu1

Jetzt hatte ich die Idee noch 6 Module auf meinen überdachten Sitzplatz im Garten zu legen. (Auch Südausrichtung, allerdings 0° Neigung.

Die 6 Module, da neu, haben natürlich ganz andere Werte: mppt 32V, VOC 38V, (-0,34% Temp.)

Wenn ich das nun zu einemnmeiner Strings (den für Eingang 2) hinzufüge, z.b. mit einer Y-Anschluss, bin ich vermutlich über den Werten, die der Deye schafft.

geht selten gut aus... also mit Y Stecker würdest eine Parallelschaltung machen, da benötigst du erst mal gleiche Spannungen (gleiche Anzahl und Typ von Modulen) dann addieren sich die Ströme, aber der Deye kann am MPPT2 ca. 13A, wobei 11A pro Modul etwa geliefert werden, ältere ausgenommen.

Nutze dafür lieber einen anderen WR oder µWR... der Deye kann eh nur 12kW verarbeiten, alles drüber wird der eh abschneiden, zumal für die 12kW auch min. 2 DIY Akku packs benötigt werden, Pylonen noch die doppelte bis vierfache Anzahl damit die Ströme auch verarbeitet werden. Also ein DIY Akku mit 280er Zellen wird eh mit max. 7kW beladen werden... reicht ja auch, abgeben kann der natürlich mehr, aber wer braucht das.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@nexnex7)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 36
 

Habe mich jetzt eine Weile rumgespielt, bei meinem Deye ist es Lithium Mode 2, und es geht nur wenn der Stecker am RS485A steckt. @bosas vielleicht hat Gobel bei mir ein anderes BMS verbaut als bei dir. --hatte deinen letzten Eintrag nicht gesehen, bei mir spinnt das Forum ein bischen rum glaub ich, manchmal postet es auch meine Einträge doppelt und ich lösch die dann 🙂

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Nexnex7

   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2886
 

Veröffentlicht von: @patschu1

Jetzt hatte ich die Idee noch 6 Module auf meinen überdachten Sitzplatz im Garten zu legen. (Auch Südausrichtung, allerdings 0° Neigung.

Die 6 Module, da neu, haben natürlich ganz andere Werte: mppt 32V, VOC 38V, (-0,34% Temp.)

Wenn ich das nun zu einemnmeiner Strings (den für Eingang 2) hinzufüge, z.b. mit einer Y-Anschluss, bin ich vermutlich über den Werten, die der Deye schafft.

geht selten gut aus... also mit Y Stecker würdest eine Parallelschaltung machen, da benötigst du erst mal gleiche Spannungen (gleiche Anzahl und Typ von Modulen) dann addieren sich die Ströme, aber der Deye kann am MPPT2 ca. 13A, wobei 11A pro Modul etwa geliefert werden, ältere ausgenommen.

Nutze dafür lieber einen anderen WR oder µWR... der Deye kann eh nur 12kW verarbeiten, alles drüber wird der eh abschneiden, zumal für die 12kW auch min. 2 DIY Akku packs benötigt werden, Pylonen noch die doppelte bis vierfache Anzahl damit die Ströme auch verarbeitet werden. Also ein DIY Akku mit 280er Zellen wird eh mit max. 7kW beladen werden... reicht ja auch, abgeben kann der natürlich mehr, aber wer braucht das.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@nexnex7)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 36
 

Veröffentlicht von: @damonk82

@nexnex7 Ist es denn gewollt, dass bis auf max. 40% entladen wird und wenn er drutner kommt aus dem netz anfängt wieder auf 40% zu laden? also akku-stand..

Einspeisung ist auf max 5kw begrenzt?

Denke den Support zu kontaktieren ist in jedem Fall richtig...

Was würdest du für Werte empfehlen? Die PV hat ca. 7kW Peak, die Akkus dachte ich schone ich damit.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Nexnex7

   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2886
 

@nexnex7 scheinbar hast du ja das richtige Protokoll gefunden für deinen Boxen, denke aber mal, die master Slave Konfiguration muss auch passen, damit alle sauber miteinander reden können. Wenn unter Akku dann die Werte vom BMS übermittelt werden wie groß dein Pack ist und Ladeströme und Co. sprechen sie schon mal miteinander.

Aber die Frage kam schon mal, warum hast bei der Zeitleiste vorne den Haken drin, damit würde er bei unter 40% immer aus dem Netz den Akku laden... sicher nicht gewollt, oder?

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@nexnex7)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 36
 

@linuxdep Was würdest du da für Werte empfehlen?

Mein Gedanke war dabei, dass ich bei Low Batt 40 % eingestellt habe, das heißt der Deye müsste bei 40 % Akkustand mit dem Entladen aufhören. Falls der Akku aus anderen Gründen mal unter 40 % Ladezustand kommen sollte, so soll er vom Netz wieder auf 40 % geladen werden, um ihn zu schützen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von Nexnex7

   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2886
 

Veröffentlicht von: @nexnex7

@linuxdep Was würdest du da für Werte empfehlen?

Mein Gedanke war dabei, dass ich bei Low Batt 40 % eingestellt habe, das heißt der Deye müsste bei 40 % Akkustand mit dem Entladen aufhören. Falls der Akku aus anderen Gründen mal unter 40 % Ladezustand kommen sollte, so soll er vom Netz wieder auf 40 % geladen werden, um ihn zu schützen.

16S 280Ah Zellen? das sind 14kWh Kapazität, dann sind 40% noch 5,6kWh Reserve... die sind natürlich gut als Notstrom. Aus dem netz laden, macht dich arm, der akku soll doch am nächsten Tag PV einlagern und nicht teuren Netzstrom.

Ich habe 25% oder 30%, kommt drauf an wie viel Notstrom du haben willst, ohne Notstrom würde ich sogar weiter runter gehen, kannst etwa abschätzen, ohne Last zieht der deye 20W aus dem Akku...macht ca. 500Wh pro Tag. Da ich aber davon ausgehe, jeden Tag kommt PV vom Dach, kannst locker bis 10% runter gehen. Im Winter sieht es sicher anders aus, aber jetzt kommt der Sommer.

schau dir mal meine Werte an in meinen Deye Einstellungen   Wann der WR bei low bat abschaltet habe ich noch weiter unten gesetzt, sollte natürlich auch einer gewissen Überwachung unterliegen dann... Aber Netzladen mach ganz schnell aus, ist unnütz bisher in Deutschland. Erst wenn Zustände wie in Südafrika sind, wo es nur Stundenweise Strom gibt... wird es interessant.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1692
 

Das belegen an den GEN Port ist doch kein Problem, für irgend was muss man ihn doch nutzen.

Der GEN Port ist halt schick im Habeck Modus weil der/die WR die da dran hängen halt immer noch funktionieren, würden die parallel zum Grid hängen könnte der Deye sie auch melken, aber halt nicht im Notfall.

Ein Notstromumschalter vor dem GEN Eingang erlaubt dann auch die Auswahl zwischen WR und Aggregat

 


   
AntwortZitat
(@duncan02)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 11
 

Ist schon jemand mit Deye in Kontakt und prüft deren Möglichkeiten ein FW - Update zu liefern, welches den Stand-by Verbrauch limitieren? Also zum Beispiel Akku unter x % dann Tiefschlaf bis PV wieder startet / notfalls mit Astro  - Kalender oder Smarthome Interface zum Steuern / abschalten über RedNode wie Victron.


   
AntwortZitat
 chen
(@chen)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 6
 

Veröffentlicht von: @duncan02

Ist schon jemand mit Deye in Kontakt und prüft deren Möglichkeiten ein FW - Update zu liefern, welches den Stand-by Verbrauch limitieren? Also zum Beispiel Akku unter x % dann Tiefschlaf bis PV wieder startet / notfalls mit Astro  - Kalender oder Smarthome Interface zum Steuern / abschalten über RedNode wie Victron.

gibts hier schon eine Sammlung dazu?

1. 'Critical Load' im Menü abschalten können. Dann wäre der Weg frei für sparsamen StandBy bei 0-Netzbezug

basic: wenn kein 'PV', kein 'Batterie Charching', keinem 'Home Load' aber 'grid' => nur jede Sekunde mal schauen, ob 'home Load' anliegt, sonst ruhen (das sollten keine 5 Watt sein)

advanced: wenn 'Home Load' anliegt, erst auf einer Phase einspeisen, dann auf der nächsten, um nur den DC/AC teil zu aktivieren, der gerade gebraucht wird

 

 


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@duncan02 

Ich denke das ist nur eine Frage der Zeit bis die das umsetzen, die Baugleichen WR von SunSynk haben dieses Feature schon erhalten. Siehe hier 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
duncan02 reacted
AntwortZitat
(@nexnex7)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 36
 

@linuxdep Es sind 3x 15kW Akkus, ich habe es jetzt getestet, der Deye lädt mit meinen Einstellungen den Akku nicht bei 40 % mit dem Netz wieder voll. Er hört auf den Akku weiter zu entladen, wenn die 40 % erreicht sind, lädt ihn dann erst am Tag wieder mit PV auf. Wenn du die Zellen immer so weit runter entlädst, dann verringert das die Lebensdauer um einiges, habe ich zumindest so gelesen. Anderswo habe ich aber auch gelesen, dass er zumindest 200 Volladezyklen pro Jahr haben soll, bin also nicht so sicher was stimmt. Auch Akku zwischen 20 % und 80 % zu halten hab ich als Empfehlung gesehen, weiß wer, ob man maximale Ladung bis 80 % im Deye einstellen kann?