(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@svenw 

 MPPT 1 ist am Deye intern parallel geschalten. Daher kannst du mit deinem parallelen String (vom Dach) zum Deye gehen musst nur auf die Ströme achten. Was hast du für ein Solarkabel geplant (vom Dach zum WR) 4qmm oder 6qmm?

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
(@svenw)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
 

@lithiumjunkie ok, Vielen Dank für Deine Antwort. Ich gehe zum WR mit 6qmm Leitung.


   
AntwortZitat
(@eulhofer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 49
 

Veröffentlicht von: @auric

der 12 K kann ja offiziell auch nur max 6 kW pro Phase

Das ist so nicht ganz korrekt. Er kann 6kW-Schieflast auf einem Außenleiter.

D.h.m.E. wenn z.B. an L1 und L2 je 2kW Last hängen kann L3 durchaus 8kW Last versorgen.


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1771
 

Ich schrieb ja offiziell 😉  und so wird es auch in den hübschen Videos https://www.fuchsberg-electric.de/fileadmin/user_upload/unsymmetrische_Lastverteilung_DEYE-Wechselrichter.mp4 gezeigt

Inoffiziell habe ich schon ein Video gesehen bei dem der Deye 12K fast 12 kW auf einer Phase ausgespuckt hat 😎 

https://youtube.com/shorts/4h49xMb-Y90?feature=share


   
Sol@r_Joker reacted
AntwortZitat
(@softmaster)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 3
 

Hallo ihr Lieben!

Mein 12kW Deye ist auch da. Ich habe hier viel gelesen. Für mich zum Verständnis eine Frage: Wenn ich das Grid angeschlossen habe, sollte nach meinem Verständnis die Versorgung des Hauses und ggf. das Einspeisen vollständig möglich sein. Natürlich innerhalb der technischen Grenzen des Gerätes. Richtig?

Vielen Dank und beste Grüße.


   
AntwortZitat
(@eulhofer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 49
 

Veröffentlicht von: @softmaster

Wenn ich das Grid angeschlossen habe, sollte nach meinem Verständnis die Versorgung des Hauses und ggf. das Einspeisen vollständig möglich sein.

Sooo einfach ist das nicht. PV-Strings sollten schon auch noch angeschlossen werden/sein.


   
AntwortZitat
(@softmaster)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 3
 

Veröffentlicht von: @eulhofer

Veröffentlicht von: @softmaster

Wenn ich das Grid angeschlossen habe, sollte nach meinem Verständnis die Versorgung des Hauses und ggf. das Einspeisen vollständig möglich sein.

Sooo einfach ist das nicht. PV-Strings sollten schon auch noch angeschlossen werden Link entfernt

Grinning

Ok, mein Fehler. PV (11kW) und 2 x Akku (10kW) sind schon verbunden! Danke für Deine Antwort 

 


   
AntwortZitat
(@eulhofer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 49
 

Veröffentlicht von: @softmaster

Ok, mein Fehler. PV (11kW) und 2 x Akku (10kW) sind schon verbunden! Danke für Deine Antwort 

Na denn - CTs bzw. Smartmeter installiert/konfiguriert? Grünes Licht vom EVU?

Dann los - viele Späße.


   
Softmaster reacted
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1771
 

der läuft wunderbar auch ohne PV Module. Also Durchleiten tut er offiziell 45A pro Phase und damit wohl jede normale Hütte versorgen, was er dann aus der Batterie liefern kann hängt vom Modell aber noch viel mehr von der Batterie ab. Mit einstelligen kWh Spielzeugbatterien braucht ihr nicht kommen.


   
AntwortZitat
 Tom
(@tom111)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
 

Hallo 😀 
Wie weit können die CT-Klemmen verlängert werden? Ich habe das Problem, dass mein WR 15m vom Hausanschluss entfernt ist.
Liefern die CT-Klemmen dann noch die richtigen Werte? Weiß das jemand? Danke


   
AntwortZitat
(@elcapo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 25
 

@tom111 
Ich habe meine Leitungen auf fast 100m mit CAT6 (doppelt geschirmt) verlängert.
Bisher sind die Messwerte OK.


   
AntwortZitat
 Tom
(@tom111)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
 

@elcapo Danke! Dann sollten die 15m ja hoffentlich auch funktionieren. Gute Idee mit dem CAT6 😎


   
AntwortZitat
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 129
 

@69paulus hallöchen, ich habe 8,5 kWp am deye angeschlossen, ohne Probleme. Scheint aber mit einigen Firmware Probleme zu geben. Bei einem Freund lief die Anlage mit 9,5 kWp ohne Probleme, bis er letzen Donnerstag ein Update machen ließ. Seit dem gibt es jetzt regelmäßig diesen Fehler und das Haus ist dunkel wenn er heim kommt.

Alle settings sind soweit auf Standard. 

Die absorbtion volt etc pass ich immer mal wieder an, dass er sauber balancen kann weil die absorbtion time bissl kurz ist. 

Wird aber in einer Woche wieder auf 55.4v gestellt. 

 

Was an der Batterie selbst dann um die 55.2v skbf


   
AntwortZitat
(@e-huller)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 6
 

Hallo zusammen,
ich stehe nun auch kurz vor der Inbetriebnahme des Deye und habe eine Frage zur Messung des Hausverbrauch.
Im Rahmen der Installation meiner Wallbox wurde ein Easton SDM720-M eingebaut, der den aktuellen Hausverbrauch misst.
Nun möchte ich mir das Verlegen/Verlängern der von DEYE mitgelieferten Messwandler sparen.
Kann mir jemand sagen, ob ich an den Easton Smartmeter einfach nochmal drei Kabel anschließen kann (A,B und G, hierzu könnte ich ein bestehendes Netzwerkkabel nehmen)
um dies an den DEYE an die Smartmeter-Buchse anzuschließen. Also die Messwerte doppelt abgreifen a) wie bisher für die Wallbox und b) für den Inverter

Meine Anlage:
PV-Analage (2011) mit ca. 7,6 kWh
Wechselrichter Kostal Piko 8.3 --> Tausch gegen Deye SUN 12K
Wallbox OpenWB-Serie II
DIY-Batteriespeicher 14 kWh (EEL-Batteriebox mit 16xEVE280Ah befindet sich im Aufbau)

Meine Anlage:
PV-Analage aktuell mit knapp 8 kWh, Deye SUN 12K Inverter, Wallbox OpenWB-Serie II
DIY-Batteriespeicher 14 kWh (EEL-Batteriebox mit 16xEVE280Ah)


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@e-huller 

Das wird wohl leider nicht gehen. ModbusRTU kann nur ein Master im Netzwerk haben, sprich deine Wallbox oder den Deye beides auf auf dem selben Port geht nicht. Deshalb hat der Deye auch ein dezidierten Eingang für den SmartMeter, da dieser dann als Master fungiert und der SmartMeter als Slave.  

EDIT: Es gibt Möglichkeiten das dennoch zu realisieren, ist aber mit Aufwand verbunden. Der Deye hat alle Daten die du an die Wallbox weiterleiten kannst, z.B. über diverse SmartHome Applikationen wie Home Assistant.

Oder du Steuerst deine Wallbox über den SmartLoad am Deye

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   