Deye Hybrid 12 kw angekommen und installiert...Erfahrungen

2,654 Beiträge
333 Benutzer
425 Reactions
235.4 K Ansichten
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1767
 

Also der Eaton B50A LSS ist im wasserdichten Anschlusskasten des Deyes hinter einem Rudel Inbusschrauben, der ist nicht zugänglich.

 

Vor meinem Deye habe ich ein 3-Poligen 32A LSS und nach dem Deye (Load) nochmal so ein 3P-32A LSS und dann ein richtiger Notstromumschalter und dann die Hütte mit all ihren FIs LSS etc.


   
AntwortZitat
(@benni)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 587
 

Und wo hast die 32er? Vor oder nach der Leitung? Sprich direkt am Deye oder in der Verteilung?

In dem Fall hast den 50er einfach drin gelassen.

Gobelpower 2% Rabattcode auf alles XY7PB9Q2 klick mich

Gobelpower 12% auf diy_kit_280ah klick mich

Deye Lüfterblechbestellung: klick mich
https://www.gobelpower.com/?ref=fbtls4ao


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1767
 

Ja, die Hausverteilung hat am Grid (nach Überspannungsschutz und Wartungsschalter) den Smartmeter und von dem geht den Grid Anschluss des 63A Sontheimer-Notstromumschalter und auch auf einem 32A LSS. Von diesem 32 A LSS geht es in den Deye auf den eingebauten 50A LSS am Grid Eingang, warum sollte ich den entfernen?

Der Load Ausgang wird im Deye angeschlossen, geht zu meiner Hausverteilung, zuerst auf einen 32A LSS und dann an den Notstrom Eingang des Notstromumschalters.

der Ausgang des Notstromumschalter ist die Stromversorgung für alles andere was in der Hausverteilung hängt.


   
Benni reacted
AntwortZitat
 Mat
(@mat)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 115
 

Veröffentlicht von: @auric

Also der Eaton B50A LSS ist im wasserdichten Anschlusskasten des Deyes hinter einem Rudel Inbusschrauben, der ist nicht zugänglich.

 

Vor meinem Deye habe ich ein 3-Poligen 32A LSS und nach dem Deye (Load) nochmal so ein 3P-32A LSS und dann ein richtiger Notstromumschalter und dann die Hütte mit all ihren FIs LSS etc.

Warum empfiehlt Deye vor den GRID-Eingang einen 63A LSS zu schalten, wenn dann im Deye dort noch mal ein 50A LSS sitzt? Der 63A LSS wäre doch dann vollkommen überflüssig und erhöht nur die Kosten.

Zumindest wenn der interne LSS ausgelöst hat, ist die Verbindung zwischen GRID und LOAD unterbrochen. Unklar ist immer noch, ob GRID mit LOAD verbunden bleibt, wenn der Deye nur normal ausgeschaltet wird.

 


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1767
 

ob im jedem Deye da ein 50A LSS sitzt möchte ich bezweifeln, da habe ich auf Videos schon ganz andere gesehen.

Die müssen halt ein Handbuich schreiben und gehen davon aus dass der Deye auch 63 A durchlässt, deshalb haben sie offiziell trotzdem nur 45A freigegeben, der 12 K kann ja offiziell auch nur max 6 kW pro Phase und trotzdem hat Mr. Mining aus einer Phase auch schon 12 kW geholt.

Am Ende entscheidet de Elektriker vor Ort was ausserhalb des Deyes montiert wird und der hält sich sicher nicht sklavisch an Empfehlungen des Handbuchs wenn er dank seiner Ausbildung bessere Lösungen hat.

 


   
AntwortZitat
(@benni)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 587
 

Sollte der LSS nicht am Anfang der Leitung sitzen? Sprich die Load Leitung in der Verteilung abzusichern ist doch zu spät, oder nicht?

Gobelpower 2% Rabattcode auf alles XY7PB9Q2 klick mich

Gobelpower 12% auf diy_kit_280ah klick mich

Deye Lüfterblechbestellung: klick mich
https://www.gobelpower.com/?ref=fbtls4ao


   
AntwortZitat
 Mat
(@mat)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 115
 

Veröffentlicht von: @auric

@Mat: Ja die Hütte bekommt dann wieder Saft vom Grid und nicht vom Load Ausgang des Deye.

Das müsste ich mal ausprobieren, der USP des Deyes für mich war die UPS (ich liebe ... Abk. ) Funktion, so gesehen ist ausgeschaltet für mich kein Betriebszustand, genau so wenig wie ausgeschaltet für meine Kühl/Gefrier Kombination ein Betriebszustand wäre 🤔 

Natürlich ist es ein erhebendes Gefühl, autark und gegen Stromausfälle gefeit zu sein. Ich würde das auch mitnehmen, wenn es mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Wir sind allerdings in Deutschland und ich kann mich an keinen einzigen Stromausfall bei uns erinnern, der zu Problemen geführt hätte und bei dem ich eine USV / UPS vermisst hätte. (Genau genommen, kann ich mich an gar keinen wahrgenommenen Stromausfall mehr erinnern.)

Beim 12k Deye standen für mich daher immer die 12 KW verfügbare Batterieleistung im Vordergrund und nun die Entscheidung des Hausnetzanschlusses an LOAD oder GRID. Dazu muss ich anmerken, dass ich den Deye zunächst als reinen Batteriewechselrichter zu meiner Fronius Bestandsanlage nutzen will.

Da meine Anlage wegen Verschattung im Sommer mehr und im Winter weniger als eine Durchschnitts-PV-Anlage liefert, hatte ich mir vorgestellt, den Deye abzuschalten, wenn der Ertrag im Winter unter 2 kWh beträgt, weil die ja sonst den Eigenverbrauch des Deye decken. Daher wäre es vorteilhaft, wenn der Deye bei Abschaltung GRID an LOAD auch im abgeschalteten Zustand durchleiten würde. Ich weiß bisher immer noch nicht, ob ein externer Notstromschalter zwischen GRID und LOAD eher das Sicherheitsbedürfnis befriedigt oder bei abgeschaltetem Deye unbedingt notwendig ist, um das Haus an LOAD weiter zu versorgen.

@auric Welchen Notstromschalter hast Du denn verwendet?


   
AntwortZitat
(@beneful)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
 

Mein Deye Sun 12K ist nun auch angekommen und ich habe gleich ein paar Fragen.

Ich würde gerne noch ein paar mehr Module aufs Dach machen wir vorher angenommen.

Könnte ich theoretisch einen zusätzlichen Wechselrichter bestellen und den an den Generator-Eingang klemmen?

Wenn das geht, würde dann der zweite WR auch den Akku mit laden?


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1767
 

Wenn der Deye nur an Grid angeschlossen ist und seine CT-Klemmen vor dem ersten Verbraucher im Haus hat kann der wunderbar Nullexport fahren, und man kann ihn 50 mal am Tag Ein- und Ausschalten wenn es einen glücklich macht.

Der LOAD Ausgang kan man ja über einen Notstromumschalter einschleifen sollten die Südafrikanischen Verhältnisse hier in Europa angekommen sein.

Ich habe den hier von Amazon

https://www.amazon.de/Sontheimer-Umschalter-4-polig-Netz-0-Not-Schwarz/dp/B0BJPWDKX3/ref=sr_1_3?keywords=sontheimer+notstromumschalter&qid=1678450534&refresh=1&sprefix=sontheimer+notstrom%2Caps%2C93&sr=8-3


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2929
 

Erst mal vorne weg, wenn ich die fragen so lese von einigen, Leute holt euch einen Elektriker der euch das macht... Strom kann klein schwarz und hässlich machen!!!

Veröffentlicht von: @beneful

Mein Deye Sun 12K ist nun auch angekommen und ich habe gleich ein paar Fragen.

Ich würde gerne noch ein paar mehr Module aufs Dach machen wir vorher angenommen.

Könnte ich theoretisch einen zusätzlichen Wechselrichter bestellen und den an den Generator-Eingang klemmen?

Wenn das geht, würde dann der zweite WR auch den Akku mit laden?

Wenn dein Deye mit 12-15kWp bestückt ist, brauchst eigentlich keinen weiteren WR der den Akku am GEN füllt, dazu reicht der Deye aus, eher begrenzt dein Akku die Leistung.

Zusätzlichen WR würde ich dann vor den Deye klemmen, so oft wird schon kein Notstrom nötig sein, wenn es doch irgend wann mal so ein sollte oder du denkst es kommt so weit, dann klemm den am GEN an. Aber bei Sonne wird eh das meiste in das Netz gehen. Sollte doch mal wenig kommen, kann der Deye den produzierten Strom auch von den anderen WRtern in den Akku laden. Da muss nix am GEN dran sein dafür.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@pv_anfaenger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 53
 

Moin,

Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher wo ich in meinem Fall die CT’s genau rein bringen muss. Ich habe mich allerdings auch noch nicht richtig informiert, was mit meinem WP Tarif passiert wenn die Zähler jetzt angepackt werden und ob ich eine Kaskadenschaltung machen sollte oder nicht. Sicher ist nur das die WP vor dem WR hängen muss das in einem eventuellen Stromausfall diese weg vom System ist den die 12KW reichen nicht dafür und wenn nicht lange. Ich hatte da mal irgendwo auf Ich glaube hier im Thread auf Seite 65-66 einen Plan von jemanden gesehen und war eigentlich der Meinung das der Sonntheimer dafür da sei das man bewusst im Notstromfall das Haus auf Backup schaltet und im Normal Fall dann wieder zurück und das, das Haus im Normalbetrieb am Grideingang hängt. Und für den Servicefall am Deye die Sicherungen die in der Zuleitung zum Deye führen gezogen werden. 
Wenn meine Vermutung so richtig ist würde der Sonntheimer auch sicher 3phasig hart das ganze Haus und auch den Grideingang der ja zum zurückspeisen ins Netz auch als Ausgang fungiert sicher trennen und eventuelle Fehlfunktionen des WR‘s das er auf einmal doch Leistung rausgibt obwohl kein Netz ansteht ausklammern. 
Wenn mein Gedanke falsch ist bitte korrigiert mich.

gruß

PV_Anfänger

Gruß
PV_Anfänger


   
AntwortZitat
(@pv_anfaenger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 53
 

Doppel post

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von PV_Anfänger

Gruß
PV_Anfänger


   
AntwortZitat
(@benni)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 587
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Erst mal vorne weg, wenn ich die fragen so lese von einigen, Leute holt euch einen Elektriker der euch das macht... Strom kann klein schwarz und hässlich machen!!!

Weiß jetzt nicht, ob Du mich damit meinst. Aber mit "Fragen beantworten" würdest anderen sicher mehr helfen

 

Ich wollte nur wissen, wie andere hier ihre Load Leitung absichern. Ich bin nach wie vor der Meinung, der LSS muss sofort nach dem Deye kommen. Ausser das Ding hängt eh neben der Verteilung. Bei mir werden 15m einfach dazwischen liegen.

 

Gobelpower 2% Rabattcode auf alles XY7PB9Q2 klick mich

Gobelpower 12% auf diy_kit_280ah klick mich

Deye Lüfterblechbestellung: klick mich
https://www.gobelpower.com/?ref=fbtls4ao


   
AntwortZitat
(@beneful)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Sollte doch mal wenig kommen, kann der Deye den produzierten Strom auch von den anderen WRtern in den Akku laden. Da muss nix am GEN dran sein dafür.

 

Wie genau muss es dann verdrahtet werden? Benötige ich dann einen SmartMeter? Oder wie mach ich das? Denn die zusätzlichen Module haben eine ganz andere Ausrichtung und sollte dann Quasi in den Morgenstunden bei schlechter Wetterlage versuchen die Batterien noch zu laden.

 


   
AntwortZitat
(@palindroman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 113
 

Kurze Frage für die Leute die Solar Assistant verwenden um die Daten ihrer Deye aus zu werten:

 

Wenn ich es richtig verstanden habe, muss das RS485(RJ45)-USB-Kabel zwischen Deye und Raspberry/Orange Pi einen FTDI Chip enthalten. Würde dieses Kabel dafür in Anmerkung kommen? Laut Foto hat es einen FTDI Chip drinnen:

 


   
AntwortZitat