Verstehe ich das richtig das wenn ich einen Smartmeter z. B. Sdm630 Modbus einbauen lasse, das dann auf die CT Klemmen verzichtet werden kann?
Ja das ist Richtig, so habe ich das bei mir gemacht. Mit dem SDM630 Modbus V3
8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah
Liebe Freunde,
ich bei gerade den Wechselrichter 12kW angeschlossen und bekomme Fehler, wie abgebildet:
W03 Grid phase wrong
Ich habe provisorisch die 3 Phasen vom
WR an 3 Phasen meines Sicherungskasten angeschlossen.
Auch die Sensor-Klemmen sind so angeschlossen, dass der Pfeil die Richtung zum WR zeigt.
Am WR sind die drei Phasen L1,L2,L3,N,
Wo mache ich einen Fehler?
Herzlichen Dank
für Eure schnelle Hilfe
Tenker
Hast Du im Grid Setup, die richtige Netzform eingestellt?
Herzlichen Dank 😉
Was muss ich hier umstellen?
Die Einstellungen scheinen richtig zu sein. Dreh doch mal bitte zwei Phasen am WR oder in der Verteilung.
Eventuell hast du kein rechtes Drehfeld und somit stimmt dann auch die Phasenverschiebung von 0/120/240 nicht.
Kann man die 220/380V in 230/400V ändern?
@tenker Grid Mode sollte nicht auf General Standard stehen sondern auf VDE 4501. Wenn man das nicht auswählen kann muss zuerst ein Firmware Update gemacht werden.
...
Eventuell hast du kein rechtes Drehfeld und somit stimmt dann auch die Phasenverschiebung von 0/120/240 nicht.
Ich habe 2 Phasen-Kabel getauscht.
Ein anderer Fehler...
F13
Ich habe keine Batterie und sie ausgeschaltet.
Was soll ich weiter ausprobieren?
@tenker Grid Mode sollte nicht auf General Standard stehen sondern auf VDE 4501. Wenn man das nicht auswählen kann muss zuerst ein Firmware Update gemacht werden.
Doch! Ich kann ändern...
Umgestellt, aber weiter komme ich nicht.
W03 Grid phase wrong
BITTE hilf mir 😊 🍷
DOCH mein Fehler!
Ich habe 2 Phasen und die CT Kabel getauscht und jetzt sind keine Fehler 😉
Aber die Sonne ist auch weg und ich kann nichts weiteres testen.