Deye Hybrid 12 kw angekommen und installiert...Erfahrungen

2,646 Beiträge
331 Benutzer
421 Likes
234.3 K Ansichten
(@markus26041977)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 79
 

@toxicoxygen würde mich auch Interessieren!
Gruß


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@toxicoxygen

Veröffentlicht von: @toxicoxygen

Verstehe ich das richtig das wenn ich einen Smartmeter z. B. Sdm630 Modbus einbauen lasse, das dann auf die CT Klemmen verzichtet werden kann?

Ja das ist Richtig, so habe ich das bei mir gemacht. Mit dem SDM630 Modbus V3 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
(@tenker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 110
 

Liebe Freunde,

 

ich bei gerade den Wechselrichter 12kW angeschlossen und bekomme Fehler, wie abgebildet:

W03 Grid phase wrong

Ich habe provisorisch die 3 Phasen vom

WR an 3 Phasen meines Sicherungskasten angeschlossen.

Auch die Sensor-Klemmen sind so angeschlossen, dass der Pfeil die Richtung zum WR zeigt.

Am WR sind die drei Phasen L1,L2,L3,N,

Wo mache ich einen Fehler?

 

Herzlichen Dank

für Eure schnelle Hilfe

Tenker

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Tenker

   
AntwortZitat
(@pcmaik)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 36
 

Hast Du im Grid Setup, die richtige Netzform eingestellt?


   
Tenker reacted
AntwortZitat
(@tenker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 110
 

Veröffentlicht von: @pcmaik

Hast Du im Grid Setup, die richtige Netzform eingestellt?

Herzlichen Dank 😉

Was muss ich hier umstellen?

 


   
AntwortZitat
(@pcmaik)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 36
 

Die Einstellungen scheinen richtig zu sein. Dreh doch mal bitte zwei Phasen am WR oder in der Verteilung.

Eventuell hast du kein rechtes Drehfeld und somit stimmt dann auch die Phasenverschiebung von 0/120/240 nicht.


   
AntwortZitat
(@stefan81)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 34
 

Kann man die 220/380V in 230/400V ändern?


   
AntwortZitat
(@tenker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 110
 

Veröffentlicht von: @stefan81

Kann man die 220/380V in 230/400V ändern?

nein

 


   
AntwortZitat
(@signolium)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 8
 

@tenker Grid Mode sollte nicht auf General Standard stehen sondern auf VDE 4501. Wenn man das nicht auswählen kann muss zuerst ein Firmware Update gemacht werden.


   
AntwortZitat
(@tenker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 110
 

Veröffentlicht von: @pcmaik

...

Eventuell hast du kein rechtes Drehfeld und somit stimmt dann auch die Phasenverschiebung von 0/120/240 nicht.

Ich habe 2 Phasen-Kabel getauscht.

Ein anderer Fehler...

F13

Ich habe keine Batterie und sie ausgeschaltet.

Was soll ich weiter ausprobieren?

 

 

 


   
AntwortZitat
(@tenker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 110
 

Veröffentlicht von: @signolium

@tenker Grid Mode sollte nicht auf General Standard stehen sondern auf VDE 4501. Wenn man das nicht auswählen kann muss zuerst ein Firmware Update gemacht werden.

Wenn ich auf das Feld "General standard" anklicke, kann ich nichts anderes auswählen!

Wo bekomme ich schnell das Update?

 


   
AntwortZitat
(@blaubatu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 97
 

@tenker 

 

Schreib eine Mail an Deye: zhangyl(ät)deye.com.cn


   
Tenker reacted
AntwortZitat
(@stefan81)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 34
 

Veröffentlicht von: @tenker

Veröffentlicht von: @stefan81

Kann man die 220/380V in 230/400V ändern?

nein

 

Gibt der Deye dann auch nur 220/380V aus?

 


   
AntwortZitat
(@tenker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 110
 

Veröffentlicht von: @signolium

@tenker Grid Mode sollte nicht auf General Standard stehen sondern auf VDE 4501. Wenn man das nicht auswählen kann muss zuerst ein Firmware Update gemacht werden.

Doch! Ich kann ändern...

Umgestellt, aber weiter komme ich nicht. 

W03 Grid phase wrong

BITTE hilf mir 😊 🍷 

 

DOCH mein Fehler!

Ich habe 2 Phasen und die CT Kabel getauscht und jetzt sind keine Fehler 😉

Aber die Sonne ist auch weg und ich kann nichts weiteres testen.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von Tenker

   
AntwortZitat
(@tenker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 110
 

😉

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Tenker

   
AntwortZitat