Deye Hybrid 12 kw angekommen und installiert...Erfahrungen

2,646 Beiträge
331 Benutzer
421 Likes
233 K Ansichten
(@69paulus)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 28
 

Hallo zusammen, ich habe einen 12kw Deye Hybrid Wechselrichter, und würde gerne meine Diy Batterie anschließen, es sind aber 6 Modulen 48v 50 A(14 Zellen, 3,6V/Zelle), und  jeder davon hat ein JK BMS , alle natürlich in parallel geschaltet also etwa 300 A zusammen.

Muss ich auf irgendwas achten da mehrere Modulen sind , oder geht einfach so wie hier im Forum gesagt wird, einfach auf Baterry V  einstellen, denn den Rest macht der BMS ? 

danke im voraus 

viele Grüße Paul, 


   
AntwortZitat
(@69paulus)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 28
 

@totti1001 DPD Train heißt mit DPD Zug, Air ist Luft Lieferung, Train dauert ca. 30 tage


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3754
 

Veröffentlicht von: @ingosolar

@terwi 

Vielleicht hilft Dir das Video , man hört die Lüfter laufen.

 

Gruß Ingo

 

Naja, in erster Linie zeigt das Video viele Schwächen vom Deye auf.

Und die angebliche 300Watt, die der Em24 falsch gehen soll, wären am Tag 7,2KWh und im Jahr 2628KWh.

Der Kollege sollte vielleicht eher mal seine Verkabelung prüfen, oder weniger offensichtlich manipulieren.

Mein EM24 hat im Jahr weniger al 5KWh Differenz tum Netzzähler.

 

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@69paulus)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 28
 

@stromsparer99 , dank seinen Tutorial bin ich auf Deye Hybrid aufmerkssam geworden, aber du hast recht er ist etwa Chaotisch, und ehrlich gesagt da kann man nicht viel lernen, im Grunde keinerlei Anleitung


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3754
 

Abgesehen davon hat er den Multi auf L3 und nicht auf L1 wie vorgeschrieben.

Sieht man schön die Last von der Batterie wird auf L3 eingespeist.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 321
 

Veröffentlicht von: @69paulus

@totti1001 DPD Train heißt mit DPD Zug, Air ist Luft Lieferung, Train dauert ca. 30 tage

Und was möchtest du mir damit sagen? Das Train Zug heißt und Air Flugzeug?

 


   
AntwortZitat
(@69paulus)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 28
 

@totti1001 hi , sorry ich habe mich verklickt, wollte eigentlich @ameise antworten aber dem sein Beitrag ist schon im November geschrieben, ich glaube er hat nicht per Luft Fracht sondern Zug , und dauert halt länger, sorry mein Fehler. ich muss wohl die Brille aufsetzen Resent

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von 69paulus

   
Totti1001 reacted
AntwortZitat
 DL10
(@dl10)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 14
 

Veröffentlicht von: @dl10

Veröffentlicht von: @duceno78

@dl10

danke, schau ich mir mal an

 

Ich versuche mal die Erkenntnisse aus dem Video (scheint sich nur um 1ph Modelle zu handeln) bzw. die offen Fragen zum Generator(anschluss) zusammen zufassen

- max. GeneratorLeistung = 8kw (ist das bei allen Modellen gleich, laut dem Video scheint es so zu sein)

- man kann beim Parallelschalten mehrerer Deye auch den GEN-Eingang einfach parallel schalten, die Generatorleistung multipliziert sich dann mit der Anzahl der Deye
  (2 Deye - max. 16KW; 3 Deye - max. 24KW usw.)

- der Generator muss kein Inverter sein, die ordentliche Sinuskurve wird dann vom Deye erzeugt

 

Nun die offenen Fragen:

- kann der GEN Anschluss beim Parallelschalten von 2 Deye nur gleich (z.Bsp Generator) genutzt werden oder ist es möglich am Master den GEN für einen Generator
  und am Slave für SMART Load konfigurieren
- kann man einen 3ph Deye auch mit 1ph Generator speisen (vielleicht auch mit einspeisen 1Phase auf alle 3Phasenanschlüsse des Deye und der Deye erzeugt dann die
  Phasenverschiebung, damit könnte man vielleicht auch das Problem der Schieflast am Generator umgehen)?
- wird eine eventuelle Schieflast im 3ph Netz am Deye Ausgang auch auf dem 3ph GEN-Anschluss als Schieflast wirksam?

 


   
AntwortZitat
(@cosmo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 17
 

Hallo zusammen,

 

ich habe seit etwa 2 Wochen ebenfalls einen Deye 12k in Betrieb. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob mein Deye ordnungsgemäß funktioniert oder ggf. doch einen Defekt aufweist. Ich habe mein Problem bereits im PV-Forum geschildert, allerdings noch keine zufriedenstellende Antwort bekommen bzw. scheint dort niemand meine Konstellation erprobt zu haben. Vermutlich verfolgen die meisten aus dem PV-Forum auch diesen Thread hier aber ggf. ist liest ja hier noch jemand mit, der mir weiter helfen kann.

Mein Anschlussschema ist wie folgt:

- keine Batterie (wird später folgen)

- keine Verbraucher am Load

- Gen-Eingang ungenutzt

- Smartmeter SDM630 am Netzanschlusspunkt (Werte zwischen SDM und dem Deye werden ordnungsgemäß übertragen und sind plausibel)

- Firmware: HMI: Ver 1001-C031 MAIN: Ver 2005-1123-1807

 

Problembeschreibung ist eigentlich recht simpel:

"Zero Export to CT" mit "solar sell" --> komplette zur Verfügung stehende PV-Leistung wird durchgereicht (Nutzung durch Verbraucher, bei PV-Überschuss geht Energie ins Netz) --> so soll es ja auch sein

"Zero Export to CT" ohne "solar sell" --> PV-Leistung konsequent bei 0 (auch wenn Hauslast >0)

Und das ist quasi mein Problem. Eine Nulleinspeisung ist bei mir nicht möglich. Im Normalfall (so denke ich), müsste der Deye die zur Verfügung stehende PV-Leistung zum Ausregeln der Hauslast nutzen. Wenn die zur Verfügung stehende PV-Leistung die Hauslast übersteigt, entsprechend eine Reduzierung der PV-Leitung herbeiführen.

Anschlussfehler kann ich ausschließen. Habe alles überprüft. L1-R, L2-S, L3-T

Perspektivisch benötige ich keine Nulleinspeisung aber ich möchte zumindest einen Hardwarefehler ausschließen wollen. Nicht, das ich in 2 Monaten einen Batteriespeicher anschließe und dann feststelle, dass der WR nicht in der Lage ist die Batterie in Abhängigkeit der Hauslast zu laden/zu entladen.

Meine Hoffnung wäre, dass jemand mit einem 12k Deye ohne Batterie das bereits erprobt hat oder auf die schnelle testen könnte. Ich gehe davon aus, dass die meisten Nutzer ihren Deye mit der Einstellung "Zero export to ct" und "solar sell" betreiben. Die Frage ist daher, ob bei anderen Deye-Besitzern ohne Batterie oder deaktivierter Batterie und deaktivertem "solar sell" die PV-Leistung ebenfalls auf 0 geregelt wird. --> Betriebsmodus quasi unbrauchbar.

Im PV-Forum wurde zumindest von einem Nutzer gemutmaßt, dass die Regelung für eine Nulleinspeisung ohne Batterie nicht möglich sei. Allerdings ist das auch nur Spekulation.

kleiner Nachtrag: Habe seit kurzem SolarAssistant laufen. Dort ist mir aufgefallen, dass mit den genannten settings die PV-Leistung des MPPT 2 nicht ganz bei 0 ist sondern zwischen 0 und etwa 15 Watt schwankt. MPPT1 konstant bei 0. Auf dem Hauptbildschirm des Deye wird diese minimale PV-Leistung nicht angezeigt.

 


   
AntwortZitat
(@toj11001)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 8
 

Veröffentlicht von: @schmue

@toj11001 

 

Danke dir. Hab den Haken gesetzt aber die Liste leer gelassen. Mal sehen was passiert.

Verbindung zum SDM630 muss ich noch machen.

In meinem alten Setup war das Haus, mit Ausnahme des Kochfeldes eine Insel. Hab mich entschieden es an Grid zu belassen. Was bedeutet ich muss an Grid ne Nulleinspeisung realisieren.

Rest bleibt an Load.

 

Also mit der Nulleinspeisung klappt es mittlerweile ganz gut. Hatte heute ein paar Momente in denen ich mehr PV Leistung also Verbrauch hatte und die hat er in die Batterie geladen.

Was aber immer noch nicht so gut funktioniert ist das Stoppen des Entladens: Der Akku ist auf 47,3V und er zieht noch 20W. Habe eigentlich 48,3V als Shutdown eingestellt und Low Battery auf 48,5 V. Sollte der nicht komplett aufhören bei 48,3V?

 

BMS ist so eingestellt, dass er bei ca 46,4V (2,9V pro Zelle) abstellt. Hätte gedacht, dass es der Deye bei 48V stoppt. Zur Not stelle ich es am BMS ein. Würde ungern unter 48V da der Akku im Winter sowieso  kaum geladen wird.

 

Grüße

 

 


   
AntwortZitat
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 129
 

@69paulus Servus

Jup der wollte dann mein pw und mailadresse vom business account haben (musst du vorher auf der seite erstellen) dann hat er das freigeschaltet.

hab ich jetzt schon öfter mal genutzt um nicht jedesmal raus ins kalte zu gehen bzw. im urlaub hab ich auch die entlade-leistugn bissl angepasst.

Grüße


   
AntwortZitat
(@69paulus)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 28
 

@damonk82 Danke , ich probiere es auch mal Smile , guten rutsch


   
AntwortZitat
 ak68
(@ak68)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1
 

Veröffentlicht von: @dl10

Muss nochmal nach dem Geratoreingang fragen,

Gibt es mittlerweile Erkenntnisse zum Generatoreingang (max. Leistung, Einphasiger Generator möglich, führt Schieflast am Deye Ausgang auch zu Schieflast am Generator oder wird das im Deye ausgeglichen), was passiert bei Parallelschaltung von mehreren Deye, können die Geratoreingänge dann unterschiedlich benutzt werden oder werden diese auch parallel geschalten und es ist dann die x-fache Leistung möglich?

 

Ich habe es mit einen 1pH-Inverter-Generator (sowohl als IT-Netzt als auch gebrückt als TN-S-Netz) an einen SUN-12K 3Ph NICHT geschafft:

Anzeige 230V an L1, Leistung 0W

 

 


   
AntwortZitat
MaHott
(@mahott)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 117
 

@ollino

 

Hi hast du dein Problem gelöst? 

Eventuell fehlt der 120Ohm Widerstand auf beiden Seiten (Enden) vom Bus

 

LG Matthias 


   
AntwortZitat
 DL10
(@dl10)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 14
 

Veröffentlicht von: @ak68

Veröffentlicht von: @dl10

Muss nochmal nach dem Geratoreingang fragen,

Gibt es mittlerweile Erkenntnisse zum Generatoreingang (max. Leistung, Einphasiger Generator möglich, führt Schieflast am Deye Ausgang auch zu Schieflast am Generator oder wird das im Deye ausgeglichen), was passiert bei Parallelschaltung von mehreren Deye, können die Geratoreingänge dann unterschiedlich benutzt werden oder werden diese auch parallel geschalten und es ist dann die x-fache Leistung möglich?

 

Ich habe es mit einen 1pH-Inverter-Generator (sowohl als IT-Netzt als auch gebrückt als TN-S-Netz) an einen SUN-12K 3Ph NICHT geschafft:

Anzeige 230V an L1, Leistung 0W

-- attachment is not available --
-- attachment is not available --

 

 

 

ok, danke für die Info, dann nehme ich das mal so mit auf

 

- max. GeneratorLeistung = 8kw (ist das bei allen Modellen gleich, laut dem Video scheint es so zu sein)

- man kann beim Parallelschalten mehrerer Deye auch den GEN-Eingang einfach parallel schalten, die Generatorleistung multipliziert sich dann mit der Anzahl der Deye
  (2 Deye - max. 16KW; 3 Deye - max. 24KW usw.)

- der Generator muss kein Inverter sein, die ordentliche Sinuskurve wird dann vom Deye erzeugt

- einen 3ph Deye kann man nicht mit einem 1ph Generator speisen (auch nicht mit einspeisen der 1ph des Generators gleichzeitig auf L1/L2/L3)

 

Nun die offenen Fragen:

- kann der GEN Anschluss beim Parallelschalten von 2 Deye nur gleich (z.Bsp Generator) genutzt werden oder ist es möglich am Master den GEN für einen Generator
  und am Slave für SMART Load konfigurieren
- wird eine eventuelle Schieflast im 3ph Netz am Deye Ausgang auch auf dem 3ph GEN-Anschluss als Schieflast wirksam?

 


   
AntwortZitat