Ich habe dann in der Netz Config von 0-120-240 auf 0-240-120 umgestellt und der WR lief damit an.
Wenn das falsche Drehfeld am WR eingestellt ist, dann ist es richtig... sollte man mal Deye schreiben das die das mal in der Software ändern...
Dann noch die dünnen Messfühler Drähte immer weiß/schwarz dran und die Klemmen selber auch 1/2/3 sollte es auch passen, wenn nicht, dann ist noch was verdreht.
Arbeitest Netz-parallel ohne Notstrom?
Nur um alle zu informieren und vielleicht hatte ja auch jemand das gleiche Problem.
In meiner Situation sind die Drähte einer der Stromwandlerklemmen vertauscht (oder sie sind im Wechselrichter vertauscht).
Es zeigte einen negativen Wert an, wenn der Pfeil in die gleiche Richtung zeigte wie die anderen CTs.
Um dies zu bestätigen, habe ich, wie hier vorgeschlagen, für jede Phase einen Haartrockner an den Lastanschluss angeschlossen, um zu sehen, ob HM und LD für dieselbe Phase gleichzeitig ansteigen. Und das tat es.
Mein einziges verbleibendes Problem, selbst wenn die Firmware aktualisiert wurde (habe ich auch in einem anderen Beitrag mit Video geschrieben), ist, dass die Heimlast (unten rechts) überhaupt nicht berechnet wird, wenn der Arbeitsmodus auf „Zuerst verkaufen“ oder „Zum Laden exportieren“ eingestellt ist '. Wenn diese Modi aktiv sind. Die Hauslast beträgt 0 kW, während die HM-Werte immer noch korrekt sind.
Beim „Verkauf an CT“ ist alles normal.
Ich warte auch auf eine Antwort von deye. Wird hier aktualisiert, wenn das Problem behoben ist.
Wenn in der Zwischenzeit jemand weitere Vorschläge hat, schreiben Sie bitte.
Welche Einstellung wäre den die richtige von den beiden 0-120-240 oder 0-240-120 ? und was bedeutet diese Einstellung ?
Dann müssten diese Einstellungen ja für ein rechtes Drehfeld stimmen, kann da mal jemand drüber schauen also auch über den rest.
Für die Drehstrom-Versorgungsnetze in, soweit ich weiß, allen Ländern der Erde gilt jedoch die Phasenfolge 1-2-3 mit jeweils -120° Phasenverschiebung.
also entweder 0 -120 -240 bzw. 0 +240 +120 für rechtsdrehend
und 0 -240 -120 bzw. 0 +120 +240 für linksdrehend
Deye hat die + Angaben genommen, also 0 240 120 für rechtsdrehend