Jetzt hat sich der Akku zum ersten Mal richtig entladen ohne das das BMS abgeschaltet hat. Nun habe ich aber in drei Zellen total niedrige Spannungen. Ich dachte immer wenn man Zellen in Reihe schaltet, dass sich die Spannungen einigermaßen angleichen??

-- attachment is not available --

 

Oha. 1.x Volt ist arg niedrig.

Vor kurzem gab es hier doch schonmal einer bei welchem das BMS nicht richtig abgeschaltet hat?

Kannst du das XML deiner Settings hier Posten und erklären was du gemacht hast und den Akku zu entladen?

 

Strom: 14,8kwp SMA Tripower Süd+Ost / SMA HomeManager 2.0
16*280Ah mit Seplos BMS / SI 6.0H (aktuell noch ohne Ersatzstrom)
Heizung: Fernwärme Biogas + Holz + Öl + Splittis
Wasser: Fernwärme Biogas + Öl

   
AntwortZitat
(@werbungspam)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 75
 

Veröffentlicht von: @cwuetscher

Jetzt hat sich der Akku zum ersten Mal richtig entladen ohne das das BMS abgeschaltet hat. Nun habe ich aber in drei Zellen total niedrige Spannungen. Ich dachte immer wenn man Zellen in Reihe schaltet, dass sich die Spannungen einigermaßen angleichen??

-- attachment is not available --

 

Oha. 1.x Volt ist arg niedrig.

Vor kurzem gab es hier doch schonmal einer bei welchem das BMS nicht richtig abgeschaltet hat?

Kannst du das XML deiner Settings hier Posten und erklären was du gemacht hast und den Akku zu entladen?

 

Strom: 14,8kwp SMA Tripower Süd+Ost / SMA HomeManager 2.0
16*280Ah mit Seplos BMS / SI 6.0H (aktuell noch ohne Ersatzstrom)
Heizung: Fernwärme Biogas + Holz + Öl + Splittis
Wasser: Fernwärme Biogas + Öl

   
AntwortZitat
(@solartester)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 289
 

Ich denke das @cwuetscher alle Alarme und Sicherheitssysteme abgeschaltet hat, sonst hätte das BMS auch wegen Zellungleichgewicht trennen müssen, ebenso unter 2,5Volt. Die Zelle Nr. 3 wird auf jeden Fall ab jetzt immer auffällig sein, wenn Sie noch läuft.

 


   
AntwortZitat
(@cwuetscher)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 24
 

   
AntwortZitat
(@solartester)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 289
 

Hättest lieber die Pack Protektion als die Zellprotektion abschalten sollen.

Warum hast Du denn so weit entladen?


   
AntwortZitat
(@cwuetscher)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 24
 

@solartester Ja, das ist wohl wahr. Aber weil das BMS irgendwie ständig getrennt hat und nicht mehr verbunden hat, hatte ich mal alles abgeschaltet.

 

Ich habe ja nicht bewusst so weit entladen. Im WR hab ich 46 Volt als Abschaltspannung eingestellt und die Gesamtzelle hat noch 46,5 Volt. Von daher hat eigentlich alles so funktioniert wie es sollte. Wäre die eine Zelle nicht so weit runter gefallen, hätte ja auch alles gepasst.

 

Ich habe jetzt die Monomer Protection wieder eingeschaltet.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2955
 

Veröffentlicht von: @bennyb21

Aufgrund Deiner Aussage, die Zellen sollten sich ausgleichen wenn sie in einer Reihenschaltung sind, solltest Du vielleicht doch mal wirklich Zeit und Aufwand in das lernen der absoluten Grundlagen investieren, bevor da noch mehr Zellen den Bach runter gehen oder schlimmeres...

Joh, kommen immer mehr Akkubauer, die sich nicht wirklich vorbereiten und mit den Grundlagen vertraut machen, da reicht nicht ein paar Videos bei YT schauen.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2955
 

Veröffentlicht von: @solartester

Ich denke das @cwuetscher alle Alarme und Sicherheitssysteme abgeschaltet hat, sonst hätte das BMS auch wegen Zellungleichgewicht trennen müssen, ebenso unter 2,5Volt. Die Zelle Nr. 3 wird auf jeden Fall ab jetzt immer auffällig sein, wenn Sie noch läuft.

 

Na ja, ganz so schlimm wird es nicht sein, etwas Kapazitätsverlust ggf.

@cwuetscher
hoffentlich hast die möglichst schnell nachgeladen, damit die nicht so lange leer rum dümpelt.

 

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@cwuetscher)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 24
 

@linuxdep Ja, habe sie aus dem Pack genommen und mit meinem 10A Lader wieder auf die Spannung der restlichen Zellen gebracht. Jetzt läuft der Akku wieder. Bleibt letztlich nur das Problem, das ich schon im 10E Thread beschrieben habe, dass ich nur sehr kurz mit voller Leistung laden kann und entweder der WR oder das BMS sehr sehr schnell auf 5A Strom abregeln. Das ist etwas nervig.


   
AntwortZitat
(@bennyb21)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 547
 

Echt Schade das der Hinweis auf die absoluten Grundlagen lernen so gar nicht funktioniert hat...

Das erste, bevor man überhaupt so einen Akku in Betrieb nimmt sollte das Balancing sein. Und dann stellt man das BMS so ein, dass es den Akku schützt. Das erste hast Du nicht gemacht. Dazu noch die Sicherheitsfunktionen des BMS deaktiviert, weil es Dich nervt, dass es seinen Job macht. So wird es jedenfalls sicher nichts mit einem sinnvollen und sicheren Betrieb.


   
AntwortZitat
(@werbungspam)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 75
 

..

Strom: 14,8kwp SMA Tripower Süd+Ost / SMA HomeManager 2.0
16*280Ah mit Seplos BMS / SI 6.0H (aktuell noch ohne Ersatzstrom)
Heizung: Fernwärme Biogas + Holz + Öl + Splittis
Wasser: Fernwärme Biogas + Öl

   
AntwortZitat
(@werbungspam)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 75
 

Veröffentlicht von: @cwuetscher
Bleibt letztlich nur das Problem, das ich schon im 10E Thread beschrieben habe, dass ich nur sehr kurz mit voller Leistung laden kann 

Leider gehst du mit Informationen zu dem Problem ziemlich spärlich um.

Ich habe auch im anderen Thread nichts gefunden wo du schreibst, was in dem Moment die Zellspannungen machen, was deine Ladesollspannung ist, was die Packspannungen machen, der SOC und ob z.b. irgendwo Alarme anstehen.

 

Ansonsten pflichte ich @bennyb21 bei. Gefühlt fehlen bei dir einige Grundlagen. Parallel / Reihenschaltung, Elektrisches Grundverständniss und das man die Schutzfunktionen am BMS nicht "einfach so" abschaltet und den Akku dabei alleine lässt. 

 

Ins blaue geraten würde ich mal behaupten: Deine Zellen sind nicht (korrekt) gebalanced, eine der Zellen haut nach oben hin ab, und deshalb reduziert dein BMS den erlaubten Ladestrom. 

Vorallem wenn du jetzt eine Zelle aus dem PAck nimmst und einzeln lädst ist das balancing ja komplett für die Katz...

Hatte nicht "Meine Energiewende" erst ein Video wo einem das Pack fast um die Ohren geflogen ist weil er das mit dem Balancing falsch verstanden hatte und ohne BMS + Aufsicht geladen hat?

 

Edit: ich finde es ja schön, das meine Beiträge hier immer doppelt auftauchen 😁

Strom: 14,8kwp SMA Tripower Süd+Ost / SMA HomeManager 2.0
16*280Ah mit Seplos BMS / SI 6.0H (aktuell noch ohne Ersatzstrom)
Heizung: Fernwärme Biogas + Holz + Öl + Splittis
Wasser: Fernwärme Biogas + Öl

   
AntwortZitat
(@cwuetscher)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 24
 

@werbungspam Ich habe doch geschrieben, dass ich die rausgenommene Zelle auf die Spannung der anderen Zellen gebracht habe bevor ich sie wieder in den Pack gegeben habe. Anschließend ist genau das passiert was ich geschrieben habe. Die Spannungen haben sich beim Aufladen wieder soweit angepasst, dass sie nahezu in allen Zellen identisch sind. Ich weiß nicht, warum man mir unterstellt, dass mir notwendige Grundlagen fehlen, wenn ich das doch exakt genau so am Bildschirm sehe.

Hier nochmal ein aktueller Screenshot was das BMS gerade macht.

Ich habe die meisten Schutzfunktionen abgeschaltet, da ich schauen wollte ob der WR oder das BMS die Ladung/Entladung stört. Bei meinen Einstellungen habe ich schon herausgefunden, die Schalter zum Teil sehr merkwürdige Dinge veranlassen. Z.B. hat das Laden nur gestartet als ich den "Intermittend Charging function" Schalter auf on gestellt hatte, obwohl die Meisten empfehlen ihn auf off zu stellen.

Da die Schalter einfach so unglaublich schlecht dokumentiert sind wollte ich nun über try & error herausfinden was da los ist.


   
AntwortZitat
(@bennyb21)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 547
 

Wenn Du Dich wirklich mal mit den Grundlagen auseinander gesetzt hättest, wüsstest Du, dass man bei einer Zellspannung unter 3,4V NICHT auf den SOC der Zellen kommen kann. Einen tatsächlichen Schluß auf den SOC hat man nur im Bereich über 3,4V. Oder aber natürlich wenn sie ganz entladen sind. Die Spannung von 3,3xV lässt nur darauf schließen, dass die Zellen im Bereich von 10% bis 90% liegen. Also nutzlos. Und daher wird es auch weiterhin zu den Schutzmassnahmen des BMS kommen wenn die Grundlagen nicht eingehalten werden.


   
AntwortZitat
(@werbungspam)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 75
 

Veröffentlicht von: @cwuetscher

Die Spannungen haben sich beim Aufladen wieder soweit angepasst, dass sie nahezu in allen Zellen identisch sind.

Nur dass identische Spannung != identischer SOC ist wenn du bei 3,2V rumdümpeltst. Siehe dir hierzu mal die Spannungs/SOC Kurve von LFP Zellen an. 

Wenn du willst das alle gleich voll sind musst du ein vernünftiges Top- (oder Bottom-) Balancing machen. Sonst geht das nicht. 

 

Veröffentlicht von: @cwuetscher

Ich habe die meisten Schutzfunktionen abgeschaltet, da ich schauen wollte ob der WR oder das BMS die Ladung/Entladung stört.

Trotzdem ist es extrem leichtsinnig diese Schutzschalter auszumachen wenn man dann nicht wie ein Schießhund nebendran sitzt und aufpasst. Die Spannungen an den Zellen können innerhalb von wenigen Minuten von 3V auf unter 2V fallen.

 

In deinem Bild sieht sonst ja alles soweit in Ordnung aus. 

 

 

 

Strom: 14,8kwp SMA Tripower Süd+Ost / SMA HomeManager 2.0
16*280Ah mit Seplos BMS / SI 6.0H (aktuell noch ohne Ersatzstrom)