Benachrichtigungen
Alles löschen

Seplos BMS im Winter

105 Beiträge
14 Benutzer
11 Likes
3,024 Ansichten
(@mikim)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 44
 

Soweit wie erhofft!

 

Mit den folgenden Einstellungen (von @Orbitson) im SI:

  • Minimale Breite des Ersatzstrombereichs: 9%
  • Untere Grenze des Tiefenentladeschutzbereichs vor Abschaltung: 5%
  • Minimale Breite Tiefenentladeschutzbereichs: 2%
  • Breite des Bereichs zur Erhaltung Des Batterieladezustands: 4%
  • Minimale Breite des Eigenverbrauchsbereichs: 80%
  • Saisonbetrieb AUS

Bedeutet 100-20% Eigenverbrauch, 20-16% Ladezustandserhaltung, Tiefentladung bis 14%


Und dann im Seplos:

  • alarm-Monomer low voltage: 3,100V
  • recovery Monomer low voltage: 3,200V
  • remain Capacity alarm: 15%
  • alarm Monomer low Voltage: aus
  • automatic activation charge: an
  • manual activation charging: aus

   
AntwortZitat
(@orbitson)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

@mikim 👍 

man kann den Si über die Eigenverbrauchsbereich % zum Laden zwingen. Oder im Sunny Portal ein Zeitfenster zum Laden ein geben damit ignoriert er alles und lädt mit dem dort eingegebenen Wert. Sehr nützlich falls mal ein Balancing gemacht werden muss.

habe nun schon einige male getestet nicht der SOC zwingt den SI zum Laden sondern das Seplos bis erreichen der 3,2V. 


   
AntwortZitat
(@mikim)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 44
 

Veröffentlicht von: @orbitson

nicht der SOC zwingt den SI zum Laden sondern das Seplos bis erreichen der 3,2V

Das heisst, erreicht eine Zelle alarm-Monomer low voltage wird eine Meldung an SI gesendet, welche diesen dazu veranlasst zu laden? Also nicht der Fall, dass der SOC auf ca. 2/3 vom eingestellten remain Capacity alarm wert gesetzt wird? Sollte die Meldung vom BMS and SI dann nicht in der Ereignisliste des SI aufgeführt sein? Ich sehe kein entsprechendes Ereignis.

(Das mit dem manuellen Laden über Sunny Portal funktioniert wunderbar, vielen Dank!)


   
AntwortZitat
(@pfaelzer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 25
 

Das Nachladen bis 3,2V mit den Einstellungen und Parametern von  Orbitson funktioniert bei mir auch. Was mir noch nicht ganz klar ist, was welche Rolle der SOC in der Regelung spielt. Was passiert beim erreichen des remain capacity alarm? Was macht der SI in dem Fall? 


   
AntwortZitat
(@orbitson)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

Das der SOC auf 2/3 des eingestellten Wertes(Kapazität Warnung) springt ist Seplos bedingt… warum wieso das müsst ihr dann wohl Seplos fragen. Finde es aber jetzt nicht schlimm da dadurch ein kleiner Puffer entsteht…. 
Bei nur einem Pack am Sunny Island lädt er dann auch SOC gesteuert je nachdem wie ihr eure Grenzwerte gesetzt habt. Bei mehreren Packs sieht das anders aus. Besonders wenn die Zellen mitunter 10AH unterschiedliche Kapazität haben da ist die Packspannung noch hoch aber eine Zelle zum Beispiel schon ziemlich leer.

und bevor jetzt wieder gemeckert wird… habe bei einem meiner Packs Zellen Verbaut mit 331AH und 2 Zellen haben leider nur 322AH das merkt man dann schon… ist mir aber recht egal bei dem Preis!


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6962
 

Veröffentlicht von: @orbitson

2 Zellen haben leider nur 322AH das merkt man dann schon… ist mir aber recht egal bei dem Preis!

2 Rundzellen bei nkon kaufen, 15 Ah, 10 Euro je Stück. Je eine zur Zelle Parallel schalten und über 330 Ah freuen.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@mikim)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 44
 

Folgendes habe ich unterdessen herausgefunden:

  • Seplos BMS: SOC Wert welcher bei Fehler neu kalibriert wird:
    • monomer low voltage alarm Wert x Zellen Anzahl was dann 0% SOC entspricht
    • monomer high voltage alarm Wert x Zellen Anzahl was dann 100% SOC entspricht
    • der zu dem Zeitpunkt des Fehlers aktuelle total voltage des Packs
    • Beispiel in meinem Fall: 3.1V x 16 cells = 49.6V := 0% SOC, 3.5V x 16 = 56V := 100% SOC, Total voltage war 50.2V welches dann mit y = mx+q ausgerechnet 9.375% ergeben hat und bei mir ist der SOC Wert auch auf 9% gefallen.

      Die Anwort von Seplos war nicht ganz klar (ob zell spannungen oder total benutzt werden und wie), ich kam dann durch herausprobieren auf die obige Herleitung: "SOC is calculated based on the current integral system. If there is an error in SOC, it is calibrated based on the voltage during low voltage alarm and overvoltage alarm. Why? Because when the battery and inverter are in standby, they will also consume current. But the current threshold detected by our bms is 0.5A. Then the SOC will not be consumed, and the battery voltage will drop again, so the SOC will be inconsistent and the voltage will be consistent when connected in parallel, but in the end his SOC will still be consistent."

  • SI: Geladen wird mit PNenn bis Ladezustandserhaltungsbereich (PVRes) erreicht wird und dann noch mit 25% PNenn bis zur Hälfte des Ladezustandserhaltungsbereiches (PVRes)
    Das habe ich von der SI Betriebsanleitung. War gut, dass ich mir die wieder mal angeschaut habe :).

    Laut Betriebsanleitung sollten wir den Tiefenentladeschutzbereich (BatRes) nur bei einem Ausfall des öff. Netz erreichen. Vielleicht sollten wird deshalb schauen, dass der SOC bei Fehler auf die untere Grenze des Ladezustandserhaltungsbereich (PVRes) gesetzt wird. Dann wird schonender Geladen bis zur Hälfte des Ladezustandserhaltungsbereich (PVRes). Was ich jedoch nicht weiss ist, ob der Wert auf oder unter die Grenze des Ladezustandserhaltungsbereich (PVRes) fallen muss, damit Laden getriggert wird. Falls jemand mal Zeit hat das zu testen...


   
AntwortZitat
(@meisterq)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 146
Themenstarter  

Ich hatte das nun gestern.

Zelle 10 hat 3.10V erreicht. Dann hat sich der SOC auf 8.4% kalibriert.

Das hat den SI dann mit Pnenn Laden lassen.

Ab 15% SOC hat er dann auf 800W runter gedreht. So wie es sein soll.

Ich meine mich zu erinnern, dass das BMS eine Ladung anfordern sollte (Weiß nicht mehr wer oben seine Einstellungen gepostet hat mit den mehreren Akkus) Ich habe es 1:1 so konfiguriert.

Im Endeffekt ist es mir egal ob er auf BatRes oder PVRes fällt, Hauptsache der Soc bleibt einigermaßen kalibriert und der SI geht nicht aus.

Was auch interessant ist nun:

Bei ca. 83% hat der Island seine Ladeleistung auf 500W gedrosselt.

Das ging dann ca. 1 1/2 Stunden so, bis er den SOC auf 100% kalibriert hat.

Wenn ich mir die Zellen so anschaue, muss ich glaube ich noch mal Hand anlegen, oder den Neey Balancer im Oberen Bereich noch mal arbeiten lassen.


   
voltmeter reacted
AntwortZitat
Sigis
(@sigis)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 84
 

Moin, mein BMS Batterie hat heute Nacht zu gut Strom leergefegt, ich habe 46,14 Volt und hier hat der BMS zu gemacht, " Remaning Capacity Protection "
Jetzt versuche den BMS wieder zum laufen zu bekommen, wie gehe ich am besten vor.? Remaning Capacity Protection auf 45,5 Volt setzen?
Reset bringt, BMS nichts will nicht starten, gibt die Batterie nicht frei.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6994
 

Veröffentlicht von: @sigis

BMS nichts will nicht starten, gibt die Batterie nicht frei.

aber laden muss doch gehen? nur die entladung sollte gestoppt werden.

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
Sigis
(@sigis)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 84
 

Andreas Danke für die RE; Nee auch das machte nicht, jetzt muss ich die Batterie mit einen Ladegerät mindesten auf 48 Vollt bringen,

Ich habe mit bekommen auch das der BMS Seplos, manchmal zickte der. Genau vor ein Jahr habe ich die Solar Anlage in Betrieb genommen.

Andreas eine Frage, wenn ich zusätzlich einen Balance zu BMS Seplos anschließe, muss der Balance von BMS abgeschaltet werden oder?

Ich will mir zusätzlich einen Balance kaufen,  weil der Seplos geht in Oberen Vollt wie untere Volt zu sehr auseinander ab 55 Volt / 49 Volt

hier kommt oft Warnung.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von Sigis

   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6994
 

Veröffentlicht von: @sigis

muss der Balance von BMS abgeschaltet werden oder?

erstmal, ich bin nicht andreas 😉 

den internen balancer kannst du laufen lassen, schadet nicht. der ist im prinzip eh nutzlos da der mit ca 150ma balanciert

habe mir auch einen externen balancer geholt den neey 4a.

den aktiviere ich aber nur nach bedarf. eigentlich reicht der seplos balancer wenn man gute zellen hat und regelmäßig vollädt

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
Sigis
(@sigis)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 84
 

Okay Joda, dann habe ich hier etwas verwechselt, sorry.

Ich habe es wiedergefunden, da ich jetzt gute 8 Monate nicht dran war,

hier mit dieser Einstellung kann man wieder laden, siehe Screen.

 

 

 


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6962
 

Veröffentlicht von: @meisterq

Zelle 10 hat 3.10V erreicht. Dann hat sich der SOC auf 8.4% kalibriert.

Das hat den SI dann mit Pnenn Laden lassen.

Ab 15% SOC hat er dann auf...

Dann hoffe ich mal, dass Pnenn die Ladestrombegrenzung der Akkuspezifikation für unter 20 % SOC auch unterschreitet.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6994
 

Veröffentlicht von: @sigis

hier mit dieser Einstellung kann man wieder laden, siehe Screen.

jo das ist der screenshot von mir mit meinen einstellungen

aber ich hab halt ne insel ohne netz

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
Seite 7 / 7
Teilen: