Problem cell#8

25 Beiträge
4 Benutzer
0 Likes
627 Ansichten
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3750
 

Naja, es kann aber auch so aussehen.Überall die gleiche Länge und das gleiche Material.

 

Aber daran liegt es wohl nicht wirklich, sonderm an dem was ich im vorherigen Post noch dazu geschrieben habe.

Die Zelle ist einfach früher leer wie die anderen. Zellen sind nie identisch, man versucht aber Zellen zu sortieren, weil ein Akku immer nur so stark ist wie die schwächste Zelle.

Und wenn die letzten Prozente erreicht sind, fällt die Spannug im Sturzflug. Siehst du ja im angehängten Bild.

Entweder ist die Zelle etwas Schwächer, oder sie wurde nie so voll geladen wie die anderen.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@josef-zeller)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 35
 

Wenn du 2 Zellen getauscht hast und der Fehler bleibt am Platz Nr. 8, dann kann es ja an den Zellen nicht liegen.

 

Ich würde ein Voltmeter nehmen und die Zellspannungen an den Zellpolen und ggf. an den beiden Steckerleisten händisch prüfen. Bleibt ja nur noch das BMS, die Verkabelung oder Kontaktprobleme als Ursache.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3750
 

Wenn du das Video gesehen hast, dann siehst du doch dass die Spannung beginnt zu fallen. Und das passiert erst wenn die Zelle leer ist.

Entweder war die Zelle nicht gleich voll geladen wie die anderen oder sie hat einfach weniger Kapazität.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6947
 

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Entweder war die Zelle nicht gleich voll geladen.....

Das ist imho die letzte übrigbleibende Möglichkeit. Und der verantwortliche kann der Balancer während Stromfluss sein. Die Zahlen habe ich erfragt, würden bisher nicht beantwortet.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@joeghost)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 40
Themenstarter  

@stromsparer99 kann ich alles nachvollziehen ziehen. Was aber nicht verständlich bleibt, ist das es, laienhaft ausgedrückt, aussieht als wenn da nen Flasche Hals wäre und nicht genug durch geht, deswegen dann diese celle nicht so geladen oder entladen wird wie die anderen. Das andere Video zeigt ja wie alle Zellen gleichmäßig entladen und bis zum minimum gehen. Aber nicht nur eine, sondern alle und bei dem anderen pack orientiert sich alles an der 8ten celle, als ob die anderen nicht vorhanden wären.


   
AntwortZitat
(@joeghost)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 40
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Naja, es kann aber auch so aussehen.Überall die gleiche Länge und das gleiche Material.

-- attachment is not available --

 

Das sind aber größere Zellen und die busbars passen bei 105ah Zellen von eve nicht. Die mitgelieferten sind viel kürzer. Das ist Äpfel mit Bananen verglichen.

 


   
AntwortZitat
(@joeghost)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 40
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @carolus

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Entweder war die Zelle nicht gleich voll geladen.....

Das ist imho die letzte übrigbleibende Möglichkeit. Und der verantwortliche kann der Balancer während Stromfluss sein. Die Zahlen habe ich erfragt, würden bisher nicht beantwortet.

sorry das ich das schuldig bin, welche Zahlen soll ich dir nennen? Ich befürchte das ich die gar nicht weiß und suchen muss. Das ganze ist alles neu und nach einem gebauten Pack und der Installation einer Inselanlage und allem was dazu gehört, weiß ich manches nicht gleich auf Anhieb und bin manchmal aufgrund des Alters damit überfordert. Bin nicht der Jungspund der das alles auf Anhieb versteht und umsetzten kann, brauch ein wenig. 

 


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3750
 

@joeghost 

Zellen sind alle unterschiedlich, deshalb wird immer eine zuerst leer/voll werden. Deshalb braucht man ein BMS mit Balancer.

Wenn du von den angegebenen 105Ah,  100Ah aus dem Akku entnehmen kannst, bevor das BMS bei 2,5V Zellspannung trennt, dann ist ja alles OK.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6947
 

Veröffentlicht von: @joeghost

sorry das ich das schuldig bin, welche Zahlen soll ich dir nennen? Ich befürchte das ich die gar nicht weiß und suchen muss. Das ganze ist alles neu und nach einem gebauten Pack und der Installation einer Inselanlage und allem was dazu gehört, weiß ich manches nicht gleich auf Anhieb und bin manchmal aufgrund des Alters damit überfordert. Bin nicht der Jungspund der das alles auf Anhieb versteht und umsetzten kann, brauch ein wenig. 

Du bist nichts schuldig.

Ich versuche zu helfen, und dazu brauche ich Fakten, sonst ist alles Glaskugel.

Gefragt habe ich nach der Spannung pro Zelle, die bei dir "Voll" ist.

Nach der Spannung, wann der Balancer anfängt zu arbeiten. Und nach der Differenz bei dem er arbeitet (wenn es das bei deinem Typ gibt).

Nach dem Strom, der beim laden fliesst, während der Balancer arbeitet.

Interessant wäre auch: Wenn erheblicher Strom fliesst, ändern sich ja die Spannungen etwas. Sie fallen beim Entladen, sie steigen beim Laden. Dazu brauchst du die Spannungen aufzuschreiben/Screenshot,  den Strom einzchalten, eine Minute warten, Screenshot.

Fürs entladen das gleiche. Dann kann man sehen, ob es bei der Zelle 8 verschiedene Einflüsse gibt gegenüber den anderen zellen.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@joeghost)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 40
Themenstarter  

Sorry das ich mich nicht mehr gemeldet habe.
Das Problem ist gelöst und wie ich vermutet hatte, es war das BMS.

Ein neues kam die Tage, wurde am Samstag verbaut und gut ist, alle Probleme beseitigt. Ohne das ich irgendetwas geändert hätte, im Vergleich zum ersten Aufbau. Zwischenzeitlich hatte ich mit seplos Kontakt und habe deren Weisung nach das und jenes gemacht. Ohne Erfolg.
Die Busbars waren es auch nicht, alles in allem habe ich keine Gründe gefunden warum der erste Aufbau nicht hätte funktionieren können. 

Aber auch ein BMS kann mal spinnen, jetzt laufen se beide schön nebeneinander und alles is gut.

Danke für eure Hilfe und die Unterstützung.

 


   
AntwortZitat