Benachrichtigungen
Alles löschen

DALY BMS SOC Verhalten

56 Beiträge
8 Benutzer
2 Likes
5,750 Ansichten
pafo
 pafo
(@pafo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 50
Themenstarter  

Das Balancen mit den 30mA vom Daly kann man wohl eh vergessen. Ich habe mit einen HELTEC Active Balancer besorgt (leider beginnt der schon ab 2.7V oder so zum balancen (völliger Schwachsinn, weil man im flachen Bereich um die 3.2V ja eher Ungleichgewicht rein bringt) aber ich habe gesehn, dass meine Zellen SEHR gleich sind. Daher nur einmal statt dem anfänglichem Top-Balancing mal bei hohem Ladestand angesteckt und das hat schon viel gebracht. Hat die langsam auftretende Differenz um die 3.5V von ca. 100mV schnell wieder auf 1mV runter gebracht. Vorteil ist bei dem Balancer, dass er einen ON/OFF Eingang hat. So kann ich ihn angesteckt lassen und ab und zu händisch im oberen Bereich dazu schalten bzw. könnt ich ihn sogar fernsteuern über Relais oder so.

Das Daly hab ich nur, weil ich es in der Anfangszeit auf Youtube öfter gesehen habe, es empfohlen wurde und es wirklich "hübsch" ist. (Um nicht zu sagen "nett" die kleine Tochter von Scheisse...)


   
AntwortZitat
SolarHeini
(@solarheini)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1019
 

Veröffentlicht von: @pafo

Das Balancen mit den 30mA vom Daly kann man wohl eh vergessen. ...

Moin, moin!

Funktioniert denn die neue Version vom "PC-Master" bei Dir?
Ich kann das mit meinen DALYs nicht ausprobieren.
Scheinbar ist doch "Current wave" was Dir fehlt?
Definitiv erscheint da ein neues Feld.

Wegen des DALY Balancers gebe ich auf. Alle Leute hier reden über ein in der Regel deaktiviertes Feauture.
Ich bin überzeugt das er ausreicht wenn man von den üblichen Ratschlägen Abstand nimmt und in zumindest erst einmal einschaltet.

Schon die 30mA sind falsch.
Eine Ahnung gibt es bei Andy downunder "Make DALY great again"
( leider ein etwas verunglücktes Video, ganz untypisch für ihn ... )

Für mich tut er genau was es soll, seit langer Zeit.
Balancer ist auch nicht das Thema gewesen...

Grüße

SolarHeini

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von SolarHeini

   
AntwortZitat
pafo
 pafo
(@pafo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 50
Themenstarter  

Ah siehe da:

2.5A --> Vogel

Soll ich das mal auf 0.1 stellen? ... ha geht eh nicht, bei 0.2 is Schluss

Mal schaun, ob der SOC jetzt besser läuft.

Werds mit Shunt gleich stellen, sobald ich den Akku mal auf 100% bekommen habe (27,8V) aktuell regnets dauernd ... ARGH

Bin schon gespannt, ob das hilft.

Beweisfoto: er zeigt jetzt 0.3A an, sowas ging vorher definitiv nicht


   
AntwortZitat
SolarHeini
(@solarheini)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1019
 

Gut, da geht doch etwas ... Geht das jetzt CAN oder RS485?
0,2A Untergrenze ist wohl nur ein anderer Softwarefehler? Soll ja nicht gleich perfekt sein.

Ich würde neugierig einmal schauen was in der Datei "Save all" geschrieben wird.
Wenn das edierbarer  Text / HTML ist könnte man "Current wave" ausmachen und umschreiben ...
und so dann wieder laden 🙂 Evtl. ist nur das Eingabefenster vergeigt?

Grüße

SolarHeini

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von SolarHeini

   
AntwortZitat
pafo
 pafo
(@pafo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 50
Themenstarter  

- immer noch RS232 (habe wie gesagt kein CAN/RS485)

- Idee mit File

 --> auf 0.1 gestellt, geladen, trägt dann auch 0.1 ein

--> Set all

--> leider der "Button" wieder rot, also nicht übernommen. Beim Read ist er wieder auf 0.2 aber 0.1 oder 0.2 is ja im Vergleich zu 2.5 egal 😀

 


   
AntwortZitat
SolarHeini
(@solarheini)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1019
 

Veröffentlicht von: @pafo

- immer noch RS232 (habe wie gesagt kein CAN/RS485)

- Idee mit File

-- attachment is not available --

 --> auf 0.1 gestellt, geladen, trägt dann auch 0.1 ein

--> Set all

-- attachment is not available --

--> leider der "Button" wieder rot, also nicht übernommen. Beim Read ist er wieder auf 0.2 aber 0.1 oder 0.2 is ja im Vergleich zu 2.5 egal 😀

 

Moin, moin,

vielen Dank für den Versuch. Wie gesagt so ein DALY habe ich selbst nicht.
Versuch macht klug. Was nicht heißt, dass man das verstehen muss:-)
Was denken die dabei?

Grüße
SolarHeini.

 


   
AntwortZitat
pafo
 pafo
(@pafo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 50
Themenstarter  

@solarheini deine Überlegungen sind ja durchaus richtig. Als Ingenieur muss man sich hald auch die Frage stellen, was lasse ich an Einstellungen zu und was macht Sinn.

Für den einen ist es klar, ein andere hat ganz andere Ansichten.

Ich glaube sie wollen mit den 2.5A Rauschen oder Fehler verhindern. Wenn man die Akkus mit einem 200A BMS betreibt, gehen sie vielleicht davon aus, dass immer rund 1% Strom fließen wird. Das mit der Oberfläche und Beschränkungen kenn ich nur zu gut. Entweder ist es ein Problem der Auflösung (z.B. 8bit, kleinste EInheit und so) oder es ist einfach Angst, dann zu viel Rauschen zu haben. Dass Beschränkungen rein auf der Oberfläche bei der Eingabe gemacht werden ist meist recht einfach aber auch nicht recht sicher. Vielleicht würde er im Register eh 0.1A auch zulassen, aber da man die EInstellungen nur mit "Load" und "Set" dann runter schreiben kann, greift vielleicht wieder die Oberfläche.

Naja. Auf jeden Fall danke für die Hilfe, sind ja doch einen Schritt weiter gekommen. Bin schon gespannt, wie es sich auf längere Zeit verhält. Wenn der SoC gut ist, könnte ich das BMS wieder ins Victron System hängen.


   
AntwortZitat
SolarHeini
(@solarheini)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1019
 

@pafo
Das (Deins) ist wohl ein anderes IC, neue Firmware und neue PC Software.

Für Sinowealth kann ich nur sagen:
Die Auflösung ist eher 12 oder gar 16Bit.

Es war jedoch stets nötig den Strommessbereich zu kalibrieren, auch da standen stets die gleichen Standardwerte für Offset und Gain drin.
Diese Funktion gibt es ja auch weiterhin in der neuen Variante ...
Die Spannungsmessung war immer OK, so wie geliefert.

SolarHeini


   
AntwortZitat
pafo
 pafo
(@pafo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 50
Themenstarter  

Neues Problem:
Ich war jetzt eine Woche weg. Akku nicht allzu voll. Wenig Sonne, also hatte ich keine Sorge.
Gestern rief meine Frau an:
Mein Sohn hatte am Wechselricher 1400W Staubsauger betrieben. Hatten wir schon oft (kann ja Dauer 2kW, Peak 4kW). Plötzlich alles aus und zwar auch die 24V, also vermutete ich BMS.
Heute zuhause kein Spannung am BMS-Ausgang und sowohl Ein- und AusgangsFETs im BMS auf off.
In der App habe ich dann beide aus und beide wieder ein geschaltet... läuft wieder alles.

Ich erinnere mich grob, dass ich so ein Problem schon mal gelesen habe. SOC ist auf 96.9%  (hatte ich vor einiger Zeit mit Shunt gleich gestellt, Shunt ist auf 98.2%). Zellenspannungen auf 3.312V mit 1mV Differenz (also top)

Warum zur Hölle schaltet das Teil am ABEND ab, wenn kein Solarstrom mehr rein kommt und mit 1400W entladen wird???

Bezüglich Firmware hab ich noch was gefunden https://www.akkudoktor.net/forum/postid/120283/ sowas ähnliches ist mir aufgefallen: Habe mit Wasserkocher konstant ca. 2kW entladen. Shunt zeigte ca. 75A an, BMS sprang zwischen 85A und 100A hin und her. Da wundert es mich nicht, dass mal ein Aussetzer kommt, wo es die eingestellte 125A Schwelle vielleicht mal erreicht und abdreht. Nur bis jetzt hat es immer kurz abgeschaltet, Wechselrichter ging auf Störung und dann hat es sich wieder aktiviert, diesmal war alles fix aus...

Langsam denk ich echt drüber nach das Daly wegzuschmeißen, das trau ich mich ja nicht mal verkaufen...


   
AntwortZitat
pafo
 pafo
(@pafo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 50
Themenstarter  

ah ja, Fehler werden beim BMS natürlich keine angezeigt...


   
AntwortZitat
pafo
 pafo
(@pafo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 50
Themenstarter  

Update Messwerte beim Wasserkochen (2-2.4kW Wasserkocher):
Shunt 80.68A (stabil konstant)

Daly BMS ca alle 2s ein neuer Messwert:
113
121
111
44
45
121
85
67

*ARGH*


   
AntwortZitat
SolarHeini
(@solarheini)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1019
 

Veröffentlicht von: @pafo

Neues Problem:....

Bezüglich Firmware hab ich noch was gefunden https://www.akkudoktor.net/forum/postid/120283/ sowas ähnliches ist mir aufgefallen: Habe mit Wasserkocher konstant ca. 2kW entladen. Shunt zeigte ca. 75A an, BMS sprang zwischen 85A und 100A hin und her. ....

Hallo nochmal!

Dein Link deutet doch auf einen bekannten Firmwarefehler hin?
Bist Du davon betroffen?
Mir sind solche Sprünge unbekannt / noch nicht untergekommen.

Grüße

SolarHeini

 


   
AntwortZitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 927
 

Veröffentlicht von: @pafo

Langsam denk ich echt drüber nach das Daly wegzuschmeißen, das trau ich mich ja nicht mal verkaufen...

 

Hallo

Mein 4S/200A Daly ist bereits auf dem Schrott gelandet.

Wenn ich mir durchlese, was du damit schon hinter dir hast, bewundere ich deine Geduld.

Bei mir ist jetzt ein JK drin. Das kann einige Sachen (SOC) zwar nicht besser als das Daly, hat aber wenigstens einen ordentlichen Balancer.

mit freundlichen Grüßen

Thomas

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Leverkusen3

   
AntwortZitat
Regulus
(@regulus)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 179
 

Veröffentlicht von: @solarheini

Veröffentlicht von: @pafo

Neues Problem:....

Bezüglich Firmware hab ich noch was gefunden  > https://www.akkudoktor.net/forum/postid/120283/ sowas ähnliches ist mir aufgefallen: Habe mit Wasserkocher konstant ca. 2kW entladen. Shunt zeigte ca. 75A an, BMS sprang zwischen 85A und 100A hin und her. ....

Hallo nochmal!

Dein Link deutet doch auf einen bekannten Firmwarefehler hin?
Bist Du davon betroffen?
Mir sind solche Sprünge unbekannt / noch nicht untergekommen.

Grüße

SolarHeini

 

VOILA : hier ab dem 5. Post gibt es jede Menge gute Infos zu den betroffenen Firmware Editions:

 

https://www.photovoltaikforum.com/thread/166978-daly-bms-100-a/

Lösungen für den  springenden Entladestrom gibt es dort auch.

 

Noch ausführlicher hier:

https://diysolarforum.com/threads/todays-daly-smartbms-android-app-update-forces-a-firmware-update-which-fails.52465/

 

 

Meine 2   150A Dalys (2021) "springen" ebenfalls wild hin und her. Es ist jeweils nur der Entladestrom betroffen.

Die Anzeige (APP oder PC) stimmt nicht mit der Realität (Stromzange) überein. Fehler bis ca 40%.

Wegen eines möglichen Totalausfalles (SUPER GAU bei vielen Benutzern s.o. (EEPROM Fehler - kein Zugriff mehr ))  traue ich mich nicht, eine neue Firmware aufzuspielen. Da sich bei mir der Strom auf mehrere Akku Bänke aufteilt, bin ich auch weit weg von  der Daly BMS "overcurrent" Abschaltung.

 

Wenn der Entladestrom hinten und vorne schon nicht stimmt, kann die SOC Anzeige auch nur ungenau sein.

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 7 mal von Regulus

   
AntwortZitat
pafo
 pafo
(@pafo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 50
Themenstarter  

@regulus das klingt so wie das Verhalten bei mir ... meine Geduld schwindet, aber gibt es ein wirklcih super funktionierendes BMS? Balancer hab ich einen aktiven, den ich mal im hohen Ladezustand zugeschaltet habe. Meine EVE Grade A haben ohnehin kaum eine Abweichung. Also ist für mich der Balancer eher unwichtig, kann ich ab und zu manuell dazuschalten im oberen Bereich.
Wichtig wäre mir, dass das BMS nicht ständig ab und zu abdreht und alle Geräte, die ich über DC-DC Wandler am 24V System oder am Wechselrichter habe abstürzen (z.B. schaltet mein Sinuswandler nicht mehr ein und Kühlschrank steht...)
Habe eine 125A Sicherung, die ich theoretisch auf 175 A erhöhen könnte, da war aber noch nie was. Das BMS schaltet hald wesentlich schneller ab. Aktuell hab ich die Entladeschwelle auf 125A gestellt, und der Kühlschrank hatte bis jetzt noch keine Aussetzer (2kW Wechselrichter, 180W Kühlschrank), bei 100A fiel er ca. 1x am Tag aus und alles stürzte ab. Das nervt...
Strommessung und SoC ist mir soweit auch egal, weil das der Shunt macht, aber die Sicherheitsfunktionen sind mir wichtig und wenn wegen Messfehlern die nicht richtig laufen, ist es reif für die Tonne
Hat von euch jemand eine Idee, wie man zu einem passenden Firmwareupdate kommt? Hier meine Konfigseite:

Meine Firmware ist aktuell (ich glaube Auslieferungszustand): 31_211225_LEDT

Hab meinen Strommesspegel bereits auf 0,2A gestellt und er misst jetzt auch geringere Ströme.


   
AntwortZitat
Seite 3 / 4
Teilen: