Benachrichtigungen
Alles löschen

Welches BMS?

5 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
910 Ansichten
JoMa71
(@joma71)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 184
Themenstarter  

Hallo zusammen,

welches BMS könnt ihr empfehlen und wie groß sollte bei folgenden Angaben dieses gewählt werden?

16x 3,2V LifoPo4 Zellen bei 200 oder 280AH (48V)

Ist bei den BMS ein Balancer schon verbaut?

Danke euch!

Gruß Manuel


   
Zitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7011
 

komt drauf an was das bms machen soll bzw ob es kommunikation mit einem bestimmten wechselrichter braucht?

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@cptjohn)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 182
 

Ich empfehle immer gerne die JBD Smart BMS mit Relais. Wenn man die Zellen maximal zwischen 2,9-3,42 Volt betreibt reichen die 160mA Balancer auch bei halbwegs guten Zellen.

Außer, dass der Ladestrom evtl ein wenig gedrosselt wird, kenne ich keine wirklichen Vorteile wenn sich meine Batterie mit meinem Wechselrichter unterhält


   
AntwortZitat
JoMa71
(@joma71)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 184
Themenstarter  

Woher weiß ich wie hoch der Strom sein muss für das BMS?


   
AntwortZitat
(@strommichel)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1
 

Moin,

Grundlage Deiner Betrachtung sollten die von Dir gestellten Anforderungen bezüglich der maximalen elektrischen Leistung sowohl im Lade- als auch Entladebetrieb sein. Dabei sind auch zeitlich begrenzte Spitzenwerte zu betrachten, wie z.B. Einschalt- und Anlaufströme von Verbrauchern.
Alle im Stromfluss beteiligten Komponenten müssen aufeinander abgestimmt sein. So "zieht" ein Wechselrichter beispielsweise bei einer niedrigen Batteriespannung von Umin = 2,9 V * 4 = 11,6 V einen Strom von Imax = P / Umin = 1000 W / 11,6 V = 86,2 A. Das BMS sollte also für diesen Entladestrom ausgelegt sein. Und die verwendeten Akkuzellen sowieso 😉
Auch die Höhe des Ladestroms muß in die Bemessungsbetrachtung einfließen. Genaue Werte sind den entsprechenden Datenblättern der Anbieter zu entnehmen.
Poste bitte Deine Überlegungen hierzu. Vielleicht kommen wir dann einer konkreten Auslegung des BMS etwas näher.
Grüße aus Stade
Strommichel


   
AntwortZitat
Teilen: