Benachrichtigungen
Alles löschen

Seplos BMS mit SMA Sunny Island via CAN ?

17 Beiträge
7 Benutzer
1 Likes
3,572 Ansichten
(@grobalt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 73
Themenstarter  

So, wir sind ja 3 Batteriebauer und haben alle die Seplos Mason Kisten mit dem Seplos BMS und dazu Sunny Island.

2 User mit 2 Mason Batterien, einer mit einer.
Einer mit 3x Sunny Island dreiphasig, die anderen 2 mit einzelnen Sunny Island einphasig.

Was wir geschafft haben ist die Maxon Boxen mit Dip 1 und Dip 2 auf on mit RS485 zu erreichen mit der Windows software. Was man dabei beachten muss, man muss rechts im Menü schon 2 Packs auswählen und dann erst auf connect drücken. Macht man das nicht läuft die Anfrage in einen Timeout. So konnten wir die Default Capacity dann auf 280AH von 200AH default hochsetzen. Mehr wurde noch nicht modifiziert.

Nun ist der Versuch den SI einzurichten bisher gescheitert.. hat das jemand über CAN erfolgreich geschafft ? Wenn ja wie ?


   
Zitat
(@grobalt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 73
Themenstarter  

Vorgehensweise:
Ich habe die default settings im BMS probiert, die untere Batterie Dip 1 on, obere Dip 5 on.
davor per PC Capacit auf 280AH gesetzt. Rest gelassen.

Dann habe ich mir neue Settings angelegt wie sie Voltmeter gepostet hat. (Dateiendung für Forum upload geändert, nach download auf xml ändern)

Ergebnis ist nicht anders:

Stehe nun voll auf dem Schlauch


   
AntwortZitat
(@grobalt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 73

   
AntwortZitat
(@grobalt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 73
Themenstarter  

RS485 tut mit Dip 1 on, Dip 2 on für beide packs


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6976

   
AntwortZitat
(@grobalt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 73
Themenstarter  

Mh, das hatte ich ja oben schon geschrieben daß es mit genau diesen Einstellungen keinen Unterschied macht, dennoch danke.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6976
 

teste das mal mit einem bms alle dip schalter so einstellen als wäre es nur ein bms und auch nur eins am si anschließen

und mach mal ein fw update am si falls das nichts gebracht hat

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@grobalt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 73
Themenstarter  

So, einige Updates.
Mein WR war falsch angeschlossen, der N war am off grid Anschluss, es gibt noch einen NTT Anschluss und dann ging der Batteriewechselrichter auch online.

Damit man die Batterie vollbekommt habe ich im Sunny Home Manager den ganzen Tag als Ladezeitraum definiert und er hat auch direkt angefangen zu laden. Problem, er schaltet nach wenigen Sekunden ab und ich sehe auch das die Batterieladeleistung deutlich über 5000 Watt liegt, teilweise sogar kurz eine 6 vorne dran, dann schaltet er ab. Die Meldung lautet dann 1416 - Netzstörung - wegen eine Spannungsunsymmetrie zwischen den Phasen trennt sich das System vom öffentlichen Stromnetz.

Die Ladeleistung habe ich auf 100A begrenzt gehabt, ignorierte er. Dann habe ich den Wert Testweise auf 40A gesetzt -> korrekt eingehalten. Starte ich nun das Gerät neu, oder ziehe mal das CAN Kabel, dann ignoriert er die Begrenzung. Ich muss einen neuen Wert neu speichern, nur dann berücksichtigt er es. Mehrfach reproduziert.

Ob ich Schieflastregelung aktiv habe oder nicht, hat den SMA Sunny Island nicht interessiert, er ballert auch > 4600 Watt rein.

Netzanschlussrichtlinie habe ich DE VDE-AR-N4105:2018 >4,6 kVA ausgewählt.

Was die Batterieverbindung angeht -> Seplos hat mir gesagt ich soll erstmal eine Box anschließen, alle dip auf off und damit ging es auch. Auf meine Frage wie ich die zweite Box dann dranbekomme kam bisher keine Antwort.
Firmware des SI 8.0 ist aktuell.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6976
 

dreiphasig kann ich leider nicht behilflich sein

zu den einstellungen im si die wirst du wohl, wie ich auch, in eigenleistung herausfinden müssen.
der support bei sma für endkunden ist nicht existent

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@grobalt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 73
Themenstarter  

Ist einphasig, ist nur ein Sunny Island - das dreiphasige ist beim Kumpel der seine heute wohl online nimmt Smile


   
AntwortZitat
(@grobalt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 73
Themenstarter  

ok, der Sunny Island hat komische Sachen gemacht, irgendwann hat er kein Setting mehr gespeichert, dann habe ich ihn neu gestartet und er ging direkt in den Einrichtungsassistenten und läuft seitdem.

Das Problem der Dip Schalter für 2 Boxen und Canbus ist auch erledigt - das eine PDF von Seplos muss man von unten nach oben lesen ... im BMS Manual ist es dann andersrum und auch beschriftet welche Box was ist. Also die Masterbox mit Can Kabel zum SMA ist Dipschalter 5 auf on, die Slave box (RS485) ist Dip 1 auf on.

Status ist heute beide Akkus vollgeladen bis BMS abgeschalten hat, nun werden sie leergemacht und ich schau mir mal die Kapazität an.


   
AntwortZitat
(@bochgassrocker)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
 

Guten Tag die Herren.
ich habe jetzt die letzten Monate verbracht mich im WWW etwas einzulesen. Ich habe mir den vollen Trend von Voltmeter reingezogen;-)
mein Projekt
5kwp am Dach Nord 20°
4000TL sunnyboy
Sunny Island 4.4m 13
2x ADS-tec 8,6Kwh ( ist aber nur einer angeschlossen)

zum Problem
eigentlich kann der Ads mit dem Si reden, das tut er aber nur über ENBW Software anscheinend. Ads kann und will mir da nicht weiterhelfen, schade.
zuerst hab ich den Speicher als dumme Bleibattrie am SI, ging auch gut. Jetzt hab ich ein Seplos 48v 100a eingebaut. da muss dazu sagen, der Ads hat leider 45 Zellen zu je 3 zusammen also 15 Zellenpakete. ich habe rausgefunden das es doch keine Lifepo sondern Lithium Ionen sind (sk i A530S).
wie ich das Seplos eingebaut hab und Inbetriebnahm , hat es zuerst immer 5700V angezeigt, also das Komma um 2 stellen nach hinten gerutscht, auch alle anderen werte, auch die einzelnen Zellen und Temperaturwerte. Da habe blöderweise, ohne vorher die Anleitung fertig zu lesen, eine Current Kalibrierung durchgeführt. jetzt zeigt es eigentlich nie einen werte in Ampere an, ob laden oder Endladen. der SOC bleibt natürlich auch stehen. Aber er redet mit dem SI und ich kann ihn auf Lithium Ionen laufen lassen.
ich hatte heute Kontakt mit Seplos (Alan) Viea Remont gehabt und konnte mir nicht helfen, kein zurück Kalibrieren. er meinte auch, mein BMS wäre falsch für diesen Akku.
jetzt bin ich leider etwas ratlos was ich weiter machen kann, bzw was ich machen soll.
bitte steinigt mich nicht, ich weis jetzt auch das ich viele Fehler gemacht hab.
könntet ihr mir helfen?!
vielen dank im voraus


   
AntwortZitat
(@marcoisso)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 38
 

wieso ist das BMS das "falsche" ?

Veröffentlicht von: @bochgassrocker

ich hatte heute Kontakt mit Seplos (Alan) Viea Remont gehabt und konnte mir nicht helfen, kein zurück Kalibrieren. er meinte auch, mein BMS wäre falsch für diesen Akku.

 

 


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@grobalt @meisterq

Hallo Ihr beiden, könntet ihr evtl. ein kurzes Feedback geben ob inzwischen ihr es geschafft habt den SI und Seplos BMS zu laufen zu bringen. Was mich je sehr interessiert ist. 

1. Kommunikation via CAN (SMA-SOFAR Protokoll?) 

2. BMS Einstellungen (besondere Einstellungen für SMA?)

3. Multipacks, @grobalt du hast ja min. 2 Packs am SI, wie wird der SOC vom BMS weiter gegeben. Die habe ja auf Packebene nie den selben SOC, was wird an den SI weitergegeben (Mittelwert?) 

Wäre toll wenn ihr mal dazu was schreiben könntet. 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
(@meisterq)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 145
 

@lithiumjunkie

1. SMA-SOFAR passt.
2. Alles nach dem Post von https://www.akkudoktor.net/forum/postid/28921/ hier Konfiguriert.
3. Kann ich leider nicht helfen.


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2
Teilen: