Benachrichtigungen
Alles löschen

Batrium Remote Einstellungen werden nicht angewendet

3 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
417 Ansichten
(@neo999)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

Moin Zusammen,

meine Anlage mit 16S 280AH EVE, Batrium und 3X Multiplus 5000er, MPPT´s, Cerbo GX läuft jetzt soweit.
 

Jetzt habe ich nur noch ein Problem mit den Rampen Targets im Batrium.

Es scheint so, das dort nur die eingestellten Volt übernommen werden. Die Ampere Einstellungen werden 
nicht angewendet.

Act ChgA steht im Chart immer bei 0A

Tgt ChgA werden die Werte anhand des SoC richtig angezeigt.

Angeschlossen ist das Batrium über den BMS Can an den Cerbo GX. Kann da der Fehler liegen ?

Im GX wird das Batrium als Batrium BMS (Victron Profile) angezeigt.

 

Hoffentlich hat jemand eine Lösung.

 

 

 


   
Zitat
(@neo999)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

kurzes Update zur Batrium Problematik:

 

rausgefunden habe ich das meine Victron MPPT´s wohl nicht auf die Einstellungen im Batrium BMS reagieren sobald Grid da ist.

Ohne Grid funktioniert es problemlos mit dem Aufladen der Batterien und der genauen Steuerung über das BMS.

 

Ich bin ja bestimmt nicht der einzige mit diesem Problem. Wie habt ihr anderen Batrium Nutzer das Problem in den Griff bekommen.

 

Das ganze stört, aber ist nicht wirklich gefährlich da je nach Einstellungen im MultiplusII, bei mir bei 98% die Absorptionsphase beginnt.

 

Vielleicht hat der eine oder andere ja eine Lösung für dieses Problem.

 

 

 


   
AntwortZitat
(@hanscgn)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 4
 

@neo999 Guten Morgen, konntest du das Problem beheben ? Wie hast du den Watchmon ans Cerbo angeschlossen? Bei mir ist das geiche Problem.

Das abklemmen mit dem Grid habe ich noch nicht getestet. Wäre auch nich so genial.

 

Lg

Hans 


   
AntwortZitat
Teilen: