Falls jemand interesse habe kann ich das gerne hier im Forum genauer erklären, wie man den Inverter nachts abschaltet, wenn der Akku leer ist und keine PV Leistung anliegt, um so den Standbyverbrauch von ca 100W auf 10-15W zu drücken.
Schaltest du den WR auf StandBy über das Register 80, oder stellst du auf no Batt über die Register 98 und 111?
Sonst noch wer auf die 1145 gegangen und Verbesserungen bemerkt?
Geht da Modbus wieder?
Was mir zur 1145 aufgefallen ist:
- VDE setzen im Grid ist tatsächlich nicht mehr möglich. Stellt sich wieder zurück nach kurzer Zeit.
- MI Leistungsregelung am Gen Port funktioniert jetzt perfekt! Habe heute den Tag über mit einer 18 kWp Anlage am MI getestet. Selbst Feinheiten gegen Ende der Akkuladung werden perfekt über Frequenzerhöhung an die 51,5 Hz geregelt.
Anlage 1: 21,12 kWp O/W Volleinspeisung - 48x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Huawei SUN2000-17KTL-M5
Anlage 2: 10,56 kWp O/W Überschusseinspeisung - 24x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Deye 12K - 14,33kWh Amy Luyuan 16S LifePo4
Die 1145 soll wohl NUR für die Östereicher sein. Deshalb kann man VDE nicht aktivieren.
----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris
PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;
Hallo,
Seit Mitte Oktober habe ich den Deye sun 10kw in Betrieb. Mit meinen 4.55kwp Solarpanel würden 270kwh produziert. In diese Zeitraum habe ich knapp 200 kwh verbraucht. Vom Verbrauch gingen ca. 70% über den Akku.
Mir ist klar, dass die kleine PV nicht so richtig zu dem Deye passt. Überrascht bin ich aber dennnoch, dass in diesen Zeitraum 30% eigenverbrauch waren wobei ich den Deye nur eingeschaltet habe, wenn auch über 150 Watt produziert wurde . Zwischen 18:00 und 09:00 war er immer ausgeschaltet
Die 1145 soll wohl NUR für die Östereicher sein. Deshalb kann man VDE nicht aktivieren.
und wann kommt 1145 für Deutschland? Ich warte schon sehnsüchtig auf die gute Regelung, wenn MI aktiv ist.
Also da war ich heute tatsächlich erstaunt wie gut das Regelverhalten war. Aber ich kam auch von 1128.
Spiele die Tage mal die 1144 auf um zu testen.
Anlage 1: 21,12 kWp O/W Volleinspeisung - 48x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Huawei SUN2000-17KTL-M5
Anlage 2: 10,56 kWp O/W Überschusseinspeisung - 24x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Deye 12K - 14,33kWh Amy Luyuan 16S LifePo4
und wann kommt 1145 für Deutschland? Ich warte schon sehnsüchtig auf die gute Regelung, wenn MI aktiv ist.
Vermutlich in 2-3 Wochen. (Wenn die Informationen aus der WA Gruppe korrekt sind)
----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris
PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;
Wie schafft man es eigl in die Deye WA Gruppe? Darf man sich bewerben?
Anlage 1: 21,12 kWp O/W Volleinspeisung - 48x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Huawei SUN2000-17KTL-M5
Anlage 2: 10,56 kWp O/W Überschusseinspeisung - 24x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Deye 12K - 14,33kWh Amy Luyuan 16S LifePo4
Hallo,
Kann mir jemand kurz sagen was die Regelung besser macht wenn MI aktiv ist.
Danke schon einmal.
Leider nichts, bis deye eine neue Firmware rausbringt, die das endlich mal besser macht.
Funktioniert bei mir auch mit der 1144 einwandfrei. Welche Probleme bestehen denn mit dem MI?
Bin aktuell nur off grid unterwegs, evtl. läufts hier desswegen?
Der MI fährt hoch und der Deye ändert die Frequenz dynamisch zwischen 50-51,5 um den Ladestrom der Batterie nicht zu überschreiten. Ein bis zweimal am Tag fährt er auch mal an die 51,5Hz, da steigt der Huawei dann für 1-2 min. komplett aus, danach läuft die Regelung aber wieder sauber.
Anlage 1: 21,12 kWp O/W Volleinspeisung - 48x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Huawei SUN2000-17KTL-M5
Anlage 2: 10,56 kWp O/W Überschusseinspeisung - 24x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Deye 12K - 14,33kWh Amy Luyuan 16S LifePo4
Funktioniert bei mir auch mit der 1144 einwandfrei. Welche Probleme bestehen denn mit dem MI?
Bin aktuell nur off grid unterwegs, evtl. läufts hier desswegen?
Der MI fährt hoch und der Deye ändert die Frequenz dynamisch zwischen 50-51,5 um den Ladestrom der Batterie nicht zu überschreiten. Ein bis zweimal am Tag fährt er auch mal an die 51,5Hz, da steigt der Huawei am MI dann für 1-2 min. komplett aus, danach läuft die Regelung aber wieder sauber.
Anlage 1: 21,12 kWp O/W Volleinspeisung - 48x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Huawei SUN2000-17KTL-M5
Anlage 2: 10,56 kWp O/W Überschusseinspeisung - 24x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Deye 12K - 14,33kWh Amy Luyuan 16S LifePo4