Ja wenn man den Netzbezug auf 0 also ungleich 20W reduziert weil diese 20 Watt ein "No Go ist" leidet die Hardware.
Warum hängt man wenn man mit den 20 Watt ein Problem hat kein Installationsschütz dazwischen und fährt im Inselmodus?
Oder schaltet einfach die LSS zum Grid aus.
aber das die auf 20W Netzbezug regeln, ist für mich ein no go
Das die Hardware leidet hast auch gelesen?
Behauptet wer? Deye? und wo ist das nachzulesen?
Und das bemerkt man nach über 1 Jahr? Und was an der Hardware sollte deswegen leiden? Für mich klingt das eher danach, daß sie das nicht in den Griff bekommen(wollen), weils den Rest der Welt anscheinend nicht interessiert.
Mal eine Idee um die 20 Watt zu verhindern.
Eigentlich sollte es doch funktionieren, wenn man um eine Strommesszange ein zusätzliches Kabel mehrmals hinduchführt. Somit wird die gemessene Last auf diesem Kabel künstlich erhöht. Sollte es beispielsweise 10 Mal hindurchgeführt worden sein, dann sollte bei einer Last von 3 W die Strommesszange 30 Watt messen. Also 27W zu viel. An dieses Kabel hängt man eine LED oder besser eine Zigbee oder Wifi Birne, bei der man die Helligkeit einstellen kann.
Wichtig ist, dass die Birne auch an derselben Phase wie die Strommesszange hängt.
Bei 3 Watt realem Mehrverbrauch (verschmerzbar) sollte der Wechselrichter 30 Watt messen (27W zu viel) und dies entsprechend ausgleichen.
Idealerweise speist man nun 7 Watt ins Netz, statt 20 Watt aus dem Netz zu beziehen.
Vielleicht könnte das mal jemand ausprobieren.
Und @linuxdep, Schattenmanagement ist kein Marketinggag. Die Bypass Dioden der Module werden aktiviert, indem die Spannung reduziert wird und somit die verschattenden Bereiche (6 Einzelbereiche pro Modul) überbrückt. Nur leider kann der Deye das nicht, obwohl die Hardware dazu in der Lage sein sollte.
@ackmaniac Das wäre mir zu viel Aufwand für die 20W. Zumal die "Schwarze 0" eh nicht gehalten werden kann, da die Regler im Deye (ja, es sind mehrere) allen äußeren Einflüssen hinterher gegensteuern muss. Es gibt immer eine Regelverzögerung. Wenn er auf "0" regelt würde, würde er also ständig zwischen Bezug und Einspeisung schwanken. Das sei zusätzlicher Stress für die enthaltenen Kondensatoren und die Lebensdauer des Gerätes geht runter.
b) Wie soll der Deye denn die Spannung reduzieren? Die Spannung ist Resultat der Einstrahlung und des abgenommenen Stroms. Um die Spannung zu reduzieren, müsste er den Strom höher drehen als der MPPT als Optimum ansieht .
Ein MPPT-Regler ist nichts anderes als ein Potentiometer, ein verstellbarer Widerstand.
des Nachts dreht der WR den Widerstand auf max, wenn die Sonne aufgeht produzieren die Panels eine Spannung und weil kein Strom fliesst ist diese maximal hoch, wenn sie hoch genug ist dass der MPPT aufwacht dreht er den Widerstand herunter mit dem Resultat das Strom fliesst und aufgrund der Widerstände im PV Modul die Spannung herunter geht. Jetzt könnte er bis zum Widerstand Null seinen Potentiometer herunterdrehen dann wäre der Kurzschlussstrom der Module erreicht aber leider keine Spannung mehr vorhanden und die Leistung ist entsprechend auch Null, wir wollen aber maximale Leistung von den Modulen, nicht maximalen Strom nicht maximale Spannung.
Also dreht der MPPT Regler den Potentiometer nur so lange herunter bis die Leistung (Spannung mal Strom) wieder kleiner wird und dann wieder minimal nach oben.
Und das probiert er regelmässig aus, mal höheren Widerstand mal niedrigeren Widerstand wird die Leistung grösser dann behält er die Richtung.
Das machen alle MPPT Regler die gurken da im rot markierten Bereich herum und holen das Beste raus.
Die mit Schattenmanagement machen nichts anderen, ausser das die noch zusätzlich zu dem genannten sich sagen:
Scheissegal ob die Leistung jetzt gerade fällt, ich drehe den Widerstand trotzdem weiter.. hoch oder runter und schau mal ob da irgend wo im Nirgendwo die Leistung wieder steigt, evtl. sogar auf einen Wert, der höher ist als den Wert den ich gerade eben bei dem letzten gefundenen MPP (maximalem Leistungs Punkt) hatte
und dabei kann er sowas finden
er finde Leistungsmaxima bei viel tieferen Spannungen, weil irgend wo im String Schatten ist und die Bypass-dioden den Verschatten bereich überbrücken (bei drei Dioden pro Modul fällt dann die Modulspannug um 1/3 seiner Spannung pro Diode) .
Auf dem Bild hat er drei Maximas gefunden und wird sich bis zum nächsten (scheissegal ich schau mal bei höheren oder niedrigeren Spannungen irgend wo noch ein Maximum sich versteckt-Phase) den grünen Bereich hoch- und herunterfahren.
Also Schattenmanagement ist keine Hardware, sondern eine Software.
Und wann Deye das macht ist eine Entscheidung die nichts mit können sondern evtl. mit Patenten zu tun hat.
Diese Scheissegal ich schau nach Phasen heissen "Global MPPT Scanning" Phasen, und in der Phase produziert der WR kein Leistung, also gilt es abzuschätzen wie oft man spazieren gehen soll zum nachschauen... weil zu oft weg vom Arbeitsplatz erhöht die Moral aber senkt irgend wann die Arbeitsleistung.
Ein ernst gemeintes dickes Lob.
Gehört in die FAQ.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
Das die Hardware leidet hast auch gelesen?
Das sagt wer und warum? Ob ich auf 20W regele oder auf 0W oder auf -20W ist doch furz egal, ist für die Regelung nur ein Zielwert, der eh mehr oder weniger erreicht wird, weil sich die Last ja auch ständig ändert. In meinen Augen eher ein Argument um es irgend wie zu begründen. Kann natürlich sein, das die da irgend wie Rechnen und bei 0W einen Division durch Null in irgend einem Fall auftritt... aber das ist ein Softwareproblem.
@ackmaniac so einfach ist das nicht, wenn du z.B. zwei Windungen machst, verändern sich alle Werte um den Faktor 2, was bei 1:1 bei 4000W dann plötzlich bei 1:2 8000W ergeben.
Ja wenn man den Netzbezug auf 0 also ungleich 20W reduziert weil diese 20 Watt ein "No Go ist" leidet die Hardware.
Warum hängt man wenn man mit den 20 Watt ein Problem hat kein Installationsschütz dazwischen und fährt im Inselmodus?
Auch hier, was soll da leiden??? Nur weil die zu blöd sind ihre Regelung ordentlich zu coden, denken sie sich solche Aussagen aus. Sieht man ja an der Regelung im GEN Modus und wie es nicht funktioniert im µINV Modus.
Inselmodus könnte man sicher fahren, dazu ist ja alles Verbaut, müsste man wirklich mal schauen welche Adresse im Modbus das schaltet. Aber das auch hier, nur wiel die zu blöd sind das ordentlich umzusetzen? Im Sommer habe ich ja genug PV Strom, warum sollte ich diesen zukaufen vom Versorger? Auch wenn es nur 15kWh p.m. sind, würde das meine Prognosen nach meinen Jahresstromverbrauch vom Versorger verdoppeln. Würde sicher finanziell nicht viel ausmachen, aber mit der FW 1135 geht es ja auch anders... also warten bis die da noch etwas an ihrem Code verbessert haben.
zum MPPT, schön erklärt, aber entweder man bleibt zu lange auf einem nicht mehr aktuellen vermeintlichem Maximum oder man verliert durch die Suche nach dem Maximum zu viel Ertrag. Habe auch Schatten durch eine Gaube und war überrascht wie wenig es doch wirklich ausmacht, klar ist die Leistung geringer dadurch, aber Schatten ist auch mit optimierter MPPT Suche nicht wirklich zu umgehen.
@ackmaniac so einfach ist das nicht, wenn du z.B. zwei Windungen machst, verändern sich alle Werte um den Faktor 2, was bei 1:1 bei 4000W dann plötzlich bei 1:2 8000W ergeben.
Es soll ja zusätzlich zum dicken Kabel einer Phase ein weiteres dünnes Kabel (z.B. 0,75mm²) mehrmals durch die Zange geführt werden an welcher nur eine schwache LED hängt. Somit sollte nur diese LED mehrmals gemessen werden.
Wir haben 30 Module in zwei Strings. Bei einem String sind 2 Module gegen abend verschattet. Bin gespannt, wie sich das bei uns auswirken wird, d.h. ich weiß nicht genau, wie genau sich das bemerkbar machen wird, wenn es ernsthaft schädlich ist.
Da Du es ja offenbar klar bemerkst, wie macht es sich bei Dir genau bemerkbar? ("Regelung eine Katastrophe")
Gegen Mittag stehen von 16 Modulen 12 in voller Sonne und 4 in teilweise Schatten. Leistung ist dann meist nur 400W statt 4000W. Bei diffusem Licht arbeitet die Anlage um die Zeit deutlich besser. Wenn alle volle Sonne haben ist alles in Butter.
so einfach ist das nicht, wenn du z.B. zwei Windungen machst, verändern sich alle Werte um den Faktor 2, was bei 1:1 bei 4000W dann plötzlich bei 1:2 8000W ergeben.
Das sollten dann 2000 W sein nicht 8000 W.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
Hallo Zusammen,
ich muss mal dumm fragen mein Sun 12K hat die HMIVersion 1001-C031 Main Version 2005-1128-1807 kann ich hier einfach die aktuelle Version aufspielen oder wie sind Eure Erfahrungen?
Ich hab auch noch die 1128. Da alles perfekt läuft, ich kaum Netzbezug hab, update ich nicht.
Gobelpower 2% Rabattcode auf alles XY7PB9Q2 klick mich
Gobelpower 12% auf diy_kit_280ah klick mich
Deye Lüfterblechbestellung: klick mich
https://www.gobelpower.com/?ref=fbtls4ao
Schattenmanagment ? Was soll das bingen ?
In der Reihe bestimmt das schwächste Glied den Gesamtstrom, also die Gesamtleistung.
Modul verschattet - Strom runten -> Leistung weg