Deye-12k-SG04LP3-EU Einrichtung und Konfiguration mit Bildern

277 Beiträge
66 Benutzer
139 Likes
27.1 K Ansichten
(@palindroman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 113
 

Veröffentlicht von: @auric

Gelöscht : C

 

In Austria hängt man zwar den ganzen Winter am pösen Französichen Atomstrom, deshalb hat man da trotzdem eigene Vorschriften für die TOR Zulassung von Wechselrichtern.

Laut Mr. Mining gibt es diese Einstellunge im Menue (wenn der Deye mal wieder den TOR-Ritterschlag bekommen hat)

 

Jemand hat mal nachgefragt wegen dieser TOR-Geschichte. Die Antwort:

Guten Tag!
Es gibt diverse Fehler in den Ländereinstellungen. Diese können auch nicht durch eine Herstellerparametrieranleitung behoben werden. Sobald uns vom Hersteller ein Softwareupdate zur Verfügung gestellt wird, können wir dieses prüfen. Anschließend könnten die Geräte wieder auf zulässig gestellt werden.

Ich verstehe noch zu wenig davon und muss weiter recherchieren. Danke für eure Hilfe.

 


   
AntwortZitat
(@dingsdada)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 53
 

irgendwie stell ich mich blöd an - ich check einfach den genauen Unterschied der beiden Parameter "zero Export to Load/CT" nicht wirklich. Vor allem, weil ich ja bei beiden Möglichkeiten "Solar sell" noch wählen kann.

"Nulleinspeisung auf Load" macht für mich keinen Sinn - dort speise ich doch nicht ins Netz ein. Da hängen einfach die Notverbraucher???

"Nulleinspeisung ins Netz" dann doch eher. Nichts ins Grid einspeisen - vorrangig im Haus verbrauchen. Da ich auch verkaufen will schalte ich "solar sell" noch dazu. Denke ich hier richtig?

 


   
AntwortZitat
(@petpetson)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 63
 

zero Export to Load (Load=)Verbraucher, wie zb. Komplettes Haus, oder Teil davon .. nur die Wärmepumpe, Kühltruhe,…etc.) also sende keinen Strom an die Verbraucher 

…macht Sinn, wenn ich alles verkaufen will…Solar Sell

…macht Sinn, wenn ich keine Verbraucher habe, bzw. Aktuell keine Stromabnahme 

zero Export to CT (CTˋs sind die Stromklemmen..laufende Strommessung; die 3 CTˋs werden direkt nach dem Zähler an den 3 Phasen angebracht; diese Phasen repräsentieren sozusagen das Netz(Grid)) also sende keinen Strom an das Netz

Notverbraucher gibt es nicht. Sollte bei Stromausfall/Netzausfall keine Spannung vorhanden sein, dann kann der Wechselrichter bei vorhandener geladener Batterie und/oder bei vorhandener aktiver PV den Load bzw. die Verbraucher mit Spannung bedienen = Notstrom liefern nahezu unterbrechungsfrei, aber laufend nur mit ausreichend Sonne.


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1689
 

Na ja, 6 ms, also 0.006 s kann man schon sowas wie "Unterbrechungsfrei" nennen

https://www.akkudoktor.net/forum/panels-wechselrichter-laderegler/deye-hybrid-12-kw-angekommen-und-installiert-erfahrungen/paged/101/#post-123061


   
AntwortZitat
(@dingsdada)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 53
 

Veröffentlicht von: @petpetson

zero Export to CT (CTˋs sind die Stromklemmen..laufende Strommessung; die 3 CTˋs werden direkt nach dem Zähler an den 3 Phasen angebracht; diese Phasen repräsentieren sozusagen das Netz(Grid)) also sende keinen Strom an das Netz

 

Danke für deine Antwort.

Ich finde es halt unlogisch, wenn ich "zero export to CT" wähle, aber dann Solar Sell aktiviere - das widerspricht sich doch.

 


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1689
 

Zero Export to CT habe ich auch, macht was es soll, packt alles an Überschuss in die Batterie, und wenn die Batterie voll ist dreht er den PV Strom ab.

Zero Export to CT UND Solar Sell macht das gleiche bis die Batterie voll ist, aber dreht dann den PV Strom nicht ab sondern speisst DANN ein was an Überschuss vom Dach kommt.


   
Rossi0209, Woeufu, Markus13 and 1 people reacted
AntwortZitat
(@petpetson)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 63
 

Veröffentlicht von: @dingsdada

Ich finde es halt unlogisch, wenn ich "zero export to CT" wähle, aber dann Solar Sell aktiviere - das widerspricht sich doch.

Wie Auric schreibt...

je nach "privatem technischen Umfeld" und "eigener Philosophie" lassen sich am Deye Verknüpfungen setzten und diverse Betriebszustände erzeugen, sogar nach Stundenplan. Ob das im ersten Moment unlogisch erscheint, sei dahin gestellt. Bemerkenswert ist, dass der Deye das kann. 

... und noch

Das Handbuch ist da noch verbesserungsbedürftig, denn es ist von Leuten geschrieben, die unsere Fragen erst noch kennenlernen müssen. 

Typisch: "Zero Export to CT" ist für der Handbuchschreiber (vermutlich der Entwickler) ganz logisch, aber er meint das Grid (Netz). weil dort kommen die Stromklammern hin.

Wir hangeln uns dann durch Foren, etc. kommen dann auf die Erklärungen.

....also keine Skrupel haben, Fragen stellen... mir gehts auch so...


   
Auric reacted
AntwortZitat
(@danielsun)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
 

Wenn wir hier bei den Einstellungen sind hätte ich noch ne Frage, habe nen 12er Deye ohne Batterien (Delong kommen ende Mai) und Paneele werden gerade montiert, aber Umrichter läuft schon provisorisch zum Einrichten.

Laut Delong stelle ich die Batterie auf Lithium mit dem Mode 00 (CAN). Das erste komische ist das er nicht meckert das nichts am can hängt, aber da warte ich bis die Batterie da ist und teste nochmal, komisch ist nur stelle ich auf 12 also Pylon (zum Testen für ESP-Home) meckert er instant das es ein Batterie com error gibt, warum nicht bei CAN?
Batterie steht natürlich auf aktiv. Aber das CAN Thema schaue ich mir an wenn die Batterie wirklich da ist.

Aber jetzt das eigentlich Einstellthema, ich bin auf der Suche nach dem RS485 auf dem Modus Port wird es ja nicht mehr ausgegeben, am RS485 des Powermeter meldet ESP-Home for Deye Checksummen error, ich habe auch gelesen das der RS485 am BMS Port laufen soll, dort kommt aber garnichts, laut der Deye Anleitung ist Pin 8 B 7 A und 6 GND und port 1 2 3 parallel dazu sind. Port 6 7 8 hab ich getestet aber da kommt nichts. 

Hat da jemand von euch Erfahrungen damit und könnte mir weiterhelfen? Wäre echt mega, will den Heizstab mit offline Daten betreiben und mich nicht auf Solarman API verlassen müssen. 

Gruß und Danke
Daniel


   
AntwortZitat
(@palindroman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 113
 

@auric

Veröffentlicht von: @auric

Laut Mr. Mining gibt es diese Einstellunge im Menue (wenn der Deye mal wieder den TOR-Ritterschlag bekommen hat)

Laut dieses Mr Mining Video muss man in Österreich 'OVE-Directive R25' einstellen ('VDE4105' ist nur für DE):

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Palindroman

   
Auric reacted
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2881
Themenstarter  

Das sollte eigentlich nicht zu einem wilden Diskussionen Tread werden... danke.

Stell auf Chinesisch um und die Texte finde bestimmt besser...

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@palindroman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 113
 

Ich habe heute versucht meinen Deye 10K (vor) ein zu stellen, damit wir sofort loslegen können, wenn der Elektriker alles angeschlossen hat. Also derzeit nur WR an Batterie.

 

Nach ca. 30 Sekunden hat es einen Alarm gegeben. Ich habe aber fleißig weiter gemacht in der Hoffnung dass die richtige Einstellungen den Alarmton beheben würden. Das war aber nicht den Fall. Als ich dann kurz die On/Off-Taste betätigte, hörte das Piepsen auf. Fehlercode war F56 (DC Volt Low Fault), vielleicht weil ich das Kommunikationskabel in den falschen Port auf der Master-Batterie gesteckt hatte (RS485 statt CAN). Batteriespannung war 52,67V.

 

Zwei kurze Fragen zu den Einstellungen:

- Muss man unter 'Advanced Function' ein Kreuzchen bei 'Asymmetric Phase Feeding' machen, oder ist das irrelevant? Mr Mining hat das so, Linuxdep aber nicht.

- Es schaut aus als ob die Kommunikation zwischen WR und Batterie läuft. Bei 'Battery Setting 3' steht unter 'Lithium Mode' PYLON 00/19. Ich verwende JK48V100PRO-Batterien von Jakiper, und die haben einen Pace BMS. Stimmt das so? Ich kann leider wenig dazu finden. edit: Doch, auf DIYsolarforum: "Battery default CAN protocol is deye(pylon)".

 

Letzte Frage noch: Firmware ist 1124. Kann ich selber zu 1128 'flashen', oder geht das nur per WiFi/Solarman? Ich mache es lieber selber.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 12 Monaten von Palindroman

   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2881
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @palindroman

Muss man unter 'Advanced Function' ein Kreuzchen bei 'Asymmetric Phase Feeding' machen, oder ist das irrelevant? Mr Mining

Na ja von dem Typ habe ich eine spezielle Meinung....

Wenn du deinen Netzbetreiber ärgern willst,  setze das Häkchen ruhig,  damit schaltest die gleichmäßige Einspeisung ab! Ob er dann alles auf einer Phase raus pustet oder wie das dann doch noch etwas verteilt?

 

 

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
Palindroman reacted
AntwortZitat
(@palindroman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 113
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Na ja von dem Typ habe ich eine spezielle Meinung....

Ja, ziemlich chaotisch, finde ich auch. 😋 

Ich schaue trotzdem seine Videos an, damit ich vielleicht noch was lerne.

Wenn du deinen Netzbetreiber ärgern willst,  setze das Häkchen ruhig

Ich möchte derzeit meinen Netzbetreiber nicht ärgern, also kein Häckchen.

Danke für die Antwort. 👍 

 

 


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1689
 

Bei Nulleinspeisung ist das egal.


   
AntwortZitat
(@lambdasonde)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
 

Zur Nulleinspeisung:

Habe seit gestern den Deye 12k am Start, läuft super mit Akkus 10kWh.

Mein Problem: Der Energiezähler des Versorgers zeigt bei Nulleinspeisung des Deye immer noch 180Watt Netzbezug an.

Wenn ich dem Deye erlaube, ca. 200Watt einzuspeisen, zeigt der Zähler Null an.

Fazit: ich habe einen Offsetfehler von ca. 180Watt.

Meine CT-Klemmen sind über 10m Netzwerkabel(verdrillt) zum Deye verlegt. Kann das die Ursache sein?

 

 

Hat sich schon erledigt, Böser Fehler!!!


   
AntwortZitat