Einstellungen unter battery Settings
Shutdown 1% - wenn der Akku 1% SOC meldet, würde sich der WR runterfahren
Low Bat 2% - der WR gibt eine Warnung aus, könnte man mit ESPhome sicher auswerten, mal testen.
Diese beiden Werte sind auch entscheidend, unter diese könnt ihr unter SystemWorkMode nicht drunter einstellen!
Sind eigentlich nur Werte die nie erreicht werden sollten, wenn unter SystemWorkMode entsprechend xx% eingestellt sind.
Restart 10% - ab da wird Warnung zurückgesetzt. Noch was passiert da, wenn der Akku unter LowBat fällt, GRID vorhanden, läd er den Akku bis Restart aus dem Netz. Also die % unter "System Work Mode" nicht tiefer setzen als bei "Reset", sonst läd er zyklisch aus dem Netz nach.Daher im Winter/ertragsarme Zeiten drauf achten das der Akku nicht zu sehr entladen wird!
System Work Mode:
wer seinen Akku nutzen will, muss den Haken bei "Time of Use" setzen.
die Zeiten kann man einstellen wie man möchte, die % dazu geben an, wie weit der Akku entladen werden soll. Von Haus aus steht es scheinbar recht hoch und nix funktioniert dann. Der Wert kann nur so tief eingestellt werden, wie ein Bild höher der niedrigste Wert angegeben.
Wer aus dem Netz laden will (z.B. Tibbernutzer) kann bei "Grid charge" einen Hacken setzen. Wer einen Generator hat die zweite Spalte aktivieren.
Einstellungen Grid mode für Deutschland, einige Parameter haben bei mir nicht gepasst, kann mit neuer FW jetzt anders sein, prüfen!
Mit diesen Einstellungen sollte der Deye PV einspeichern, die Netzlast hinter den CT Klemmen auf Null bringen und dann den Akku füllen. Sollte dann noch Zu viel Energie von der PV kommen, speist er ein ins Netz. Das macht er auch wenn der Akku voll ist. Das BMS steuert den Ladestrom und überwacht den Akku, also kurz vor voll geht der Ladestrom runter auf 10A und dann gibt es meist Überschuss der ins Netz geht.
Nulleinspeisung kann ich auch mal die Änderungen rein stellen, aber dazu müsste der Akku erst mal voll werden.
Den max. Ladestrom von 240A den der 12k kann, werdet ihr wohl eher nicht sehen, dazu müsstet ihr schon min. zwei oder mehr Akku Packs haben.
Kann aber sagen, mit meinen 3,2kWp wird der Akku schon schnell voll und Last wird auch bedient.
Und ja, der Deye 12k braucht zum leben ca. 20W im Standby aus dem Akku, beim PV Wandeln und Akku laden, Hausnetz versorgen braucht er 100-120W für sich. Also ohne PV und leerem Akku kann ich mit den ca. 20W leben.
Jetzt mal viel Spaß beim konfigurieren und sollte mal etwas überhaupt nicht gehen, Werksreset machen und neu einstellen hilft manchmal.
Dürft gerne einen Daumen da lassen, dann sehe ich ob Interesse besteht oder nicht.
@linuxdep Danke für die ausführliche Beschreibung.
Mein Setup:
- 2x SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 im Parallel Mode (Master/Slave Konfiguration)
- 2x 8kWh GB-L HV Speicher
- 29,75 kWp auf 70 Modulen an 4 Strings
- 37° S-W Abweichung
- 15° Dachneigung
- Satteldach SW und NO belegt
- Wallbox go-e Charger Gemini 22kW mit Controller zum PV Überschussladen
Ich habe nun folgende Fragen:
1. Was muß ich genau in den Battery Settings einstellen, um folgendes zu erreichen:
- Batterie wird NUR mit Überschuss geladen (das ist gegeben, "Load First" und "Zero sell to CT" ist eingestellt, "Grid Charge" generell aus, "Time of use" angehakt)
- Batterie wird bis 13 Uhr mit maximal 3 kW geladen
- Hintergrund:
- Die Batterie wird - sobald Licht da ist - mit voller Pulle geladen, mit allem was vom Dach kommt (natürlich, nachdem die Hauslast bedient ist)
- So ist sie schon um 10 Uhr voll und "wartet", abends entladen zu werden
- Besser wäre, sie würde langsamer geladen und ist erst Nachmittags voll --> so würde auch von der Peak Einspeiseleistung etwas abgezogen, an sonnigen Tagen ist Mittags sicher eh zu viel im Netz bei zu wenig Abnehmern
- Hintergrund:
- Im Haus habe ich bei der Leistung keine Einschränkungen, z.B. kann ich weiterhin mit 22 kW das Auto laden, bzw. Großverbraucher (Backofen, Waschmaschine etc.) rein aus der PV und Speicher betreiben, ohne Netzbezug
- Bsp.:
- Von der PV kommen 22 kW
- Ladeleistung der Batterien auf 3 kW begrenzt --> Batterie wird im angegebenen Zeitfenster mit 3 kW geladen
- Verbrauch im Haus 8 kW --> PV bedient 8kW
- In Summe 11 kW Verbrauch
- = 11 kW Überschuss --> wird ins Netz eingespeist
- Bsp.:
2. Ich habe trotz der großen Anlage und Speicher einen Netzbezug von ca. 1,3 kWh jeden Tag.
- Woher kommt der? Ist das der Eigenverbrauch der Deye Wechselrichter? Das sind 120W je Gerät.
- Während ich vor der Anmeldung noch nicht Einspeisen durfte (WR auf Nulleinspeisung gestellt), erklärte der Solateur, die Deyes "Müssen etwas vom Netz ziehen, um zu "wissen", daß sie nichts einspeisen dürfen". Klang komisch, aber ok, dachte ich, dann erledigt sich das hoffentlich, sobald ich einspeisen kann.
- Wenn ja: Warum nehmen die das nicht aus der Batterie?
1,2 kWh viel zu viel, im Sommer würde ich 0 Netzbezug = 100% Autarkie erwarten.
Die Batterien werden nachts um 35% entladen, hat also also 65% SOC, wenn es schon wieder hell wird.
Wie schaffe ich es, daß die WR den Eigenbedarf aus der Batterie ziehen und/oder deren Verbrauch geriger wird?
Es kann ja nicht sein, daß ich mit 29 kWp und 16 kWh Speicher im Hochsommer 40 kWh im Monat Netzbezug habe.
Beste Grüße
Mein Setup:
- 2x SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 im Parallel Mode (Master/Slave Konfiguration)
- 2x 8kWh GB-L HV Speicher
Hängen beide WR am Speicher?
Hätte ich so nicht gemacht, aber egal.Einen hybriden und einen normalen WR ist effektiver, oder brauchst du so oft >20kW, wozu aber dann die Akkugröße nicht passt.
Batterie wird bis 13 Uhr mit maximal 3 kW geladen
vernünftige Einstellung (persönlich wie Gerät), muss ich auch mal noch umsetzen wenn die Anmeldung denn mal irgend wann vorwärts gehen würde. Aber wenn man schon einen Eli hat der es macht darf man froh sein.
Die ganze Steuerung muss aber von außen (HA...) erfolgen, das kann der WR so erst mal nicht wirklich.
2. Ich habe trotz der großen Anlage und Speicher einen Netzbezug von ca. 1,3 kWh jeden Tag.
Ja, haben aber glaube alle Anlagen, schau dir die YT Videos von Jörg an, selbst Victron hat diesen... meine Deye nicht, da FW 1135 und dort kann man es so einstellen das immer etwas eingespeist wird. (habe -20W eingestellt) Geht aber sicher bei dir nicht, kenn die HV Systeme nicht
Woher kommt der? Ist das der Eigenverbrauch der Deye Wechselrichter? Das sind 120W je Gerät.
Wäre mal interessant wie hoch der bei den HV Systemen ist. 120W sind bei den NV WR üblich, wenn der als USV arbeiten muss.
Meine ganze Antwort ist weg 🙁
Meine ganze Antwort ist weg 🙁
Sorry. Ich hatte.. vorgestern? Eine Post löschen müssen. Eine ziemlich lange, ich befürchte sie war von dir. Ursache war eine Fehler in der automatischen linkentfernung, die wir aus Spamschutz Gründn für die ersten drei Posts eingeschaltet haben. Das geht manchmal so sehr schief, dass die gesamte Formatierung des Fadens unterhalb der Post im Eimer bist. Manchmal kommt man als Mod noch in den editiermodus der Post rein, kann dan links oder sowas löschen, das hab ich dreimal versucht ohne Erfolg.
Wir hatten schon Fälle, wo wir den gesamten Faden aus dem Backup wiederholen mussten. Hier ging gerade noch das löschen der Post, leider zu deinen Lasten. Dafür entschuldige ich mich, es gab aber keine andere Möglichkeit.
Bitte mach einfach noch ein paar simpel Posts, bevor du erneut mit links arbeitest. Und mach bei Riesenposts eine Kopie, mir sind auch schon welche verloren gegangen.
Nochmals sorry, und willkommen auf dem Board. Auch wenn das ein unglücklicher Start ist.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
@linuxdep In welchem Menu und in welchem Parameter kannst Du die -20W für die Einspeisung am Wechselrichter einstellen?
PV Ost West mit QCells Q.PEAK DUO 18.8 kWp, Q.VOLT HYB-G3 3P 15kW, mit Q.SAVE-3G 12kW und
Deye SUN-10K-SG04LP3-EU mit Daly BMS 200A mit 12 kW Speicher
https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/48.497171/7.916486
@linuxdep In welchem Menu und in welchem Parameter kannst Du die -20W für die Einspeisung am Wechselrichter einstellen?
PV Ost West mit QCells Q.PEAK DUO 18.8 kWp, Q.VOLT HYB-G3 3P 15kW, mit Q.SAVE-3G 12kW und
Deye SUN-10K-SG04LP3-EU mit Daly BMS 200A mit 12 kW Speicher
https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/48.497171/7.916486
Unter System Work Mode
Zero Export Power . Dürfte ab Werk auf 20W stehen, Speicher du hast immer 20W Netzbezug
Bei älterer Firmware konnte man noch Negativwerte eintragen
Wie ist das im parallel Mode, vermute da haut dir eher AC laden vom 2. Wechselrichter rein (?) , hab den erhöhten Verbrauch mit MI bzw AC couple Grid aktiviert auch
@euro Danke für die Info. Ich kann zwar den Wert mit den Tasten auf 000 ändern. Negative Werte können nicht erzielt werden. Der eingestellte Wert 000 bleibt aber nicht erhalten. Sowie ich aus dem Menue rausgehe, steht wieder der Wert 020 drin. Eventuell könnte man einen Verbraucher mit 50W (Fritzbox) durch die Clamps schleifen um den Wert zu simulieren...
PV Ost West mit QCells Q.PEAK DUO 18.8 kWp, Q.VOLT HYB-G3 3P 15kW, mit Q.SAVE-3G 12kW und
Deye SUN-10K-SG04LP3-EU mit Daly BMS 200A mit 12 kW Speicher
https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/48.497171/7.916486
Negative Werte gehen nur über Modbus und nicht über die Display Tasten und nur bis Firmware 1135. Danach hat deye den Export Wert auf 20w minimum begrenzt und lässt sich auch nicht mehr ändern.
...
@totti1001 Herzlichen Dank für die Info. Das spart mir erhebliche Sucharbeit. Bei mir ist die 1139 installiert und damit erledigt sich wohl die Option, den Wert zu erniedrigen. Dann muss ich wohl einfach damit leben.
PV Ost West mit QCells Q.PEAK DUO 18.8 kWp, Q.VOLT HYB-G3 3P 15kW, mit Q.SAVE-3G 12kW und
Deye SUN-10K-SG04LP3-EU mit Daly BMS 200A mit 12 kW Speicher
https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/48.497171/7.916486
Dann muss ich wohl einfach damit leben.
Oder tricksen 😉 hast ja selbst das mit Router geschrieben...
@totti1001 Herzlichen Dank für die Info. Das spart mir erhebliche Sucharbeit. Bei mir ist die 1139 installiert und damit erledigt sich wohl die Option, den Wert zu erniedrigen. Dann muss ich wohl einfach damit leben.
Na dann mach doch einfach die 1135 drauf
Oder tricksen 😉 hast ja selbst das mit Router geschrieben...
Hab eben den Repeater / Switch (alte Fritz!Box) der im Keller ist, nachgemessen, 6 Watt, naja viel zu wenig zum gegensteuern.
Ich denke am besten die Hausnummernbeleuchtung LED gegen eine Halogenbirne tauschen und die dann als Last nutzen. Die geht auch an, wenn die Sonne weg ist und der WR normalerweise die 20W aus dem Netzt zieht.
Hi,
dann wickel das zusätzliche „Fake“ Kabel 2 oder 3 mal um den CT, sind dann je 6 Watt pro Wicklung.