Bat First sehe ich in Ländern, wo der Strom regelmäßig ausfällt sehr sinnvoll.
Im Sommer und bei genug PV wird das mit Bat First auch genau so funktionieren wie du es haben willst, beides wird bedient. An Tagen wie heute, wo nur knapp über Grundverbrauch von der PV kommt, warum sollte ich da den Akku laden und meinen Strom aus dem Netz ziehen? Mit Tibber oder so wäre das sicher was anderes, da könnte man in billigen Zeiten dann aus dem Netz ziehen. Aber billig ist es immer, wenn PV+Wind da sind, mit eigener PV doppelt sich das, also bleiben Tage mit Wind, aber da müsste man zusätzlich aus dem Netz laden.

 

Veröffentlicht von: @derfuchs

Wenn bis um 10.00 20% und nach 10.00 100% bei Batt first, darf er erst ab 10.00 laden...

ok, wieder was gelernt, wie es sich bei Batt First verhält. Hilfreich bei Leuten die noch mit 70% Deckelung leben müssen. Damit könnte man aber auch verhindern, das der Akku zu früh voll ist am Tage, das würde für mich sinnvoll sein, bedarf dann aber erheblicher Automatischer umschalterei bei den % Werten.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@derfuchs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 27
 

So, Update C037 1144 eingespielt. Hoffe damit sind alle Fehler beseitigt.

Der offizielle deye-support unter service-deye-com-cn hat sich nicht gemeldet aber ich habe einen anderen Kontakt von unserem deye Salesmanager erhalten. Mittwoch 21.00 angefragt, Freitag 16.00 eingespielt mit vorheriger Ankündigung. Und um die refresh rate der Solarman app kümmern die sich auch gleich. Falls jetzt alles richtig läuft, kann ich den Testbetrieb beenden und auf 12kwp aufstocken. Bis dahin noch Modbus-Adapter reinbasteln und Daten endlich live per MQTT abgreifen.

Bzgl. Akku vom Netz laden, diese Einstellung hat unser E-Meister explizit untersagt. Wer eine EEG-Anlage betreibt und Einspeisevergütung erhält, darf nicht aus dem Netz laden. Aber wo kein Kläger, da kein Richter 🫣 https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/lisa-badum/fragen-antworten/warum-ist-das-laden-von-pv-batteriespeichern-aus-dem-stromnetz-bei-einem-dynamischen-tarif-untersagt-bzw-nicht Hab mich damit noch nicht genauer befasst...

 


   
AntwortZitat
(@ickbins)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 150
 

Ist ne Grauzone, laden für eigenen Verbrauch halte ich für machbar. Nur Einspeisen aus einem mit Netzstrom aufgeladenen Akku ist nicht gewollt.

Aber dafür gibt es ja auch schon Anbieter, zu denen man wechseln kann, wenn man das machen will. 

In Planung:
Tibber 3Q/2024
+9.8kWp 3Q/2024
+14.4kwh Speicher 4Q/2024
Aktiv:
15.17kWp Maysun 410W
2x Deye Sun 12kW 3P
28kWh Speicher (2 x Amy Racks (EVE))
Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6 A S2
Keba P30 c-series Wallbox (vorerst auf 11kW gedrosselt)
Daikin Sensira FTXF35D 3,3 kW für den Technikraum


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2919
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @ickbins

Ist ne Grauzone, laden für eigenen Verbrauch halte ich für machbar. Nur Einspeisen aus einem mit Netzstrom aufgeladenen Akku ist nicht gewollt.

Heutzutage bei der aktuellen Einspeisevergütung ist das eigentlich auch kein Problem, würde eh keiner wollen für mind. 15cent kaufen und 8cent bekommen.??? na ja, bei meinem Antrag gibt es die Wahl Bezug oder Einspeisung durch Akku, ob es dann aber noch EEG gibt ist fraglich. Erhaltungsladungen sind ja trotzdem Erlaubt.

Aber die Altanlagen mit bis zu 50cent Vergütung wäre das interessant, aber mein Eli sagte mir auch, die schauen schon über die Werte und forschen nach, wenn du mehr als die Prognose einspeisen würdest.

Denke aber mal, da muss sich auch was ändern um Netz-dienlicher zu werden, über  variable Tarife wird das interessant, dauert aber wohl wie alles länger in D.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 322
 

Veröffentlicht von: @ickbins

. Gibt man dem WR hier mehr Spielraum, ist die Regelung sanfter, besser für die Hardware, kann aber zu mehr Bezug führen. Es heißt aber nicht, dass er dann immer den eingestellten Wert zieht (z.B. obige 500w).

Dieses nicht bestätigte Gerücht hält sich erstaunlich lange. Deye hat mir und anderen auf direkte Nachfrage mitgeteilt, dass es keine negativen Auswirkungen hat, zumindest nicht auf die Hardware. Man hätte den Wert in der Firmware nur auf ein minim.von 20w gesetzt, um die Regelung ruhiger zu bekommen. Vielleicht hast du da ja andere Infos vom Hersteller und nicht aus irgendwelchen Foren oder Whatsapp Gruppen. Das wäre mal interessant. 

Und setzt man den Wert im trickle deutlich höher, mag die Regelung event. gleichmässiger sein aber schau dir meine Grafik an. Setze ich den Wert deutlich höher als die 20w minimum (auf 200), liegt der Grid Bezug immer über der eigentlichen Last, obwohl die -wenn auch geringe- PV Leistung eigentlich den Verbrauch decken sollte. Was man in der Grafik leider nicht sieht, sind noch ein paar Watt von 2 MicroWR, also eigentlich völlig ausreichend zum Last decken. Trotzdem zieht er mehr aus dem Netz. Setzt ich auf 20 zurück, wird die Last abgedeckt durch die PV.

 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2919
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @totti1001

keine negativen Auswirkungen hat, zumindest nicht auf die Hardware.

sag ich schon immer... könnte fehlerhafte Rechnungen mit NULL verhindern... ist aber ein Softwarebug dann. Sollte man doch aber bitte dem kunden überlassen was er einstellen will, sogar negativ wäre ja denkbar.

Tricksen wäre eine Möglichkeit, aber da stimmt die ganze Statistik nicht mehr.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
Totti1001 reacted
AntwortZitat
 sieg
(@sieg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 10
 

Hallo zusammen,

ich kann im Arbeitsmodus unter Work Mode 2 keine Werte verändern

und auch keinen Haken setzten oder wegnehmen?
Da der Elektriker gestern nachverdrahtet hat, Grid zu Netz, Load zu Hauslast, läuft die PV-Anlage seit dem rund um die Uhr, die Speicher sind aber inzwischen
bei 28% und ich wollte jetzt versuchen den Haken beim Netz Ladung zu setzten aber es geht nicht, hättest du einen Tipp?

Gibt es ohne Veränderung im Fall unter 20% eine erzwungene Netzladung?

Grüße


   
AntwortZitat
(@tommy-z)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 5
 

Hallo,

seit den neueren Updates muss für Änderungen unter (Grundeinstellungen) Basic erstmal "Sperre alle Änderungen" der Haken weggenommen  werden (Code 7777). Dann kannst du ändern.

Gruß

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von Tommy.Z

   
AntwortZitat
 sieg
(@sieg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 10
 

Okay, danke

und gäbe es ohne Veränderung im Fall unter 20% eine erzwungene Netzladung?

Grüße


   
AntwortZitat
(@tommy-z)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 5
 

Nur wenn der Haken gesetzt ist.


   
AntwortZitat
 sieg
(@sieg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 10
 

okay, dann wird der Speicher auf 100% geladen oder?


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2919
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @sieg

Okay, danke

und gäbe es ohne Veränderung im Fall unter 20% eine erzwungene Netzladung?

Grüße

Na ja, er entlädt bis 20%, dann passiert nix. Wenn der Haken gesetzt ist bei grid load, dann lädt er nach, dazu sind auch noch die Werte interessant bei standby und reset auf einem anderen Bildschirm. würde dann bis reset nachladen. Aber warum willst du aus dem Netz nachladen?

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
 sieg
(@sieg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 10
 

ich habe ja nur grid, load und den Speicher daher muss ich doch aus dem Netzt nachladen, weil die ganze Woche bei mir ist jetzt grau in grau. Reset habe ich 40%

 Grüße, sieg


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2919
Themenstarter  

dann würde er wohl bis 40% nachladen... könntest ja mal testen, habe ich bisher nicht gebraucht und ob ich das je brauche denke ich auch nicht.

Aus dem Netz laden hat einfach zu viele Verluste und selbst bei Tibber sind die Unterschiede nicht groß genug, müsste man mal über mehrere Tage betrachten wie da die Schwankungen sind. Mehr als 1 Woche würde ich aber auch nicht machen, steht ja dann nur dumm rum der Akku.

Veröffentlicht von: @sieg

ich habe ja nur grid, load und den Speicher daher muss ich doch aus dem Netzt nachladen,

na denn entlade den Akku doch nicht und der kann länger bei 30-40% rumstehen.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
 sieg
(@sieg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 10
 

so schlimm ist es nicht, bei 100% reichen die Speicher  12,28kWp für ca. 3 Tage rund um die Uhr, am Tage bei dem Wetter ohne Sonne werden ca. 8-10 % aufgeladen. In KW05/24 reichten sie für ganze Woche ohne Netzbezug, weil es gutes Wetter gab, zwar nur Sonne-Wolken Mix aber es war mehr als okay, das E-Auto habe ich auch davon 3 Mal nachgeladen um die Energie nicht zu verschenken.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von sieg

   
AntwortZitat