Deye-12k-SG04LP3-EU Einrichtung und Konfiguration mit Bildern

277 Beiträge
66 Benutzer
140 Likes
28.3 K Ansichten
(@derfuchs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 27
 

@ingosolar Die Hauslast wird vom Smartmeter/CT übermittelt. Die Werte brauch der WR ohnehin. Ob Load oder Batt first machen bei mir keinen Unterschied (bereits versucht). Der will das 'solar sell' nicht. Lief 7 Monate auf 'zero to ct' ohne sell und scheint nach dem Anhaken drauf hängen geblieben zu sein.

Hoffe das Update bringt die Erlösung. Wielang dauert es etwa von Mail an Support bis zum Update? Geben die hinterher Bescheid? 🤔


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2919
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @derfuchs

Daher auch (bei mir) batt first um den Kerl morgens 1xvoll, über den Tag halten und nachts 1xleer zu machen.

Schlechter geht es nicht für den Akku, der sollte nicht lange voll rum stehen... aber du weißt es scheinbar besser, alt genug bist sicher auch um zu entscheiden.

Veröffentlicht von: @derfuchs

Lediglich die Überschußeinspeisung will er mir nicht machen. Trotz Haken bei solar sell, sellt er nich

Nie probiert mit Batt first, denke mir aber da dein Akku nicht voll ist und Ladeleistung gedrosselt wartet er auf SOC 100%. Vermutung von mir, weil diesen Modus keiner wirklich fährt außer dir. Und was für eine FW hast eigentlich drauf? alles unter 1135 würde ich mal als Fehlerhaft ansehen. Wenn dein gewünschter Betriebsmode jetzt nicht so arbeitet wie du dir das wünschst, müsstest dich mit dem Deye Support auseinander setzen was die sich so denken wie das funktionieren soll.

Zum letzten Bild von dir, warum willst Grid peak Shaving machen??? Warum schränkst den WR künstlich ein? Ich veräppele den aktuell sogar mit 15000W Solar... gut, habe mittlerweile auch 14kWp dran. Aber das hat eigentlich nur begrenzenden Charakter.

 

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@derfuchs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 27
 

@linuxdep Ja schon, weis ich wirklich besser. Besser länger bei 70% Ladung als Monate lang bei 10% oder weniger. Wobei 9h bis zum sonnenuntergang nicht wirklich als lang zählen. Bei dir dürfte er über Winter nie voll werden, weil ja das Bisschen von oben die Verbraucher schlucken. Also sehen wir mein Setting einfach als Erhaltungsladung.

SOC 100 hatte ich am Wochenende mehrere Tage. Vor um 10.00 war der Akku voll und danach gabs trotzdem keine Überschußeinspeisung. Egal ob mit Load oder Batt first. Beides probiert, mehrfach erwähnt... Solltest du mal ausprobieren. Vllt erkennst auch du noch Vorzüge daran.

Firmware ist noch 1124, Update habe ich schriftlich angefragt, daher wollte ich wissen, wieviel Zeit der Support sich dafür einräumt.

Spitzenlastabbau ist eher als Bonus/optional gedacht. Der Fall wird nicht eintreten. Über 4kw Hauslast schaff ich es selten bis garnicht.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten von DerFuchs

   
AntwortZitat
(@eulhofer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 49
 

Veröffentlicht von: @derfuchs

Firmware ist noch 1124, Update habe ich schriftlich angefragt, daher wollte ich wissen, wieviel Zeit der Support sich dafür einräumt.

Mach doch selbst. Gibt doch genug Anleitungen hier und im Netz.

Hab das noch nie von extern machen lassen. Bin mittlerweile bei 1144/044

 


   
AntwortZitat
(@derfuchs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 27
 

@eulhofer Die Idee hatte ich auch schon vor einer Weile aber auf die schnelle habe ich keine offizielle Firmware gefunden. Bin halb im chinesischen Darknet gelandet. Da hab ich abgebrochen 😅

Das halbe Jahr Testlauf mit Nulleinspeisung lief auch ganz gut nur jetzt bei der Umstellung machen sich die Bugs bemerkbar. In anderen Foren kam das Update teilsweise nach 18h. Solang kann ich auch noch warten. Aber danke für die Option 😊


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2919
Themenstarter  

@derfuchs FW kommt eigentlich recht schnell, aber machmal scheint das auch unter zu gehen.. die FW gibt es hier in einem Beitrag oder bei deye auf der Seite mittlerweile auch zum Download, da braucht es nix DarkNet. Link ist auch in den Tiefen des Artikels zu finden. 

Veröffentlicht von: @derfuchs

Wobei 9h bis zum sonnenuntergang nicht wirklich als lang zählen. Bei dir dürfte er über Winter nie voll werden, weil ja das Bisschen von oben die Verbraucher schlucken. Also sehen wir mein Setting einfach als Erhaltungsladung.

Na da täuschst du dich... klar sind 9 Stunden nicht lange, aber muss ja nicht sein, will ja nicht den Akku füllen, sondern meinen Verbrauch decken, was dann noch über ist für die Nacht retten im Speicher.
Hatte im Jan. 12 Zyklen laut BMS und dabei 14 mal 100% und 2 mal >96% erreicht.

Was mir noch einfällt, du hast ja nicht alle Bilder online von deinen Einstellungen, wie soll man da auch den kompletten Überblich haben, aber hast du auch die Seite mit den Tagen überall einen Haken dran?

1124 ist nun wirklich runzen alt, früher waren echt viele Bugs drin, so was macht man doch als erstes.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@derfuchs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 27
 

@linuxdep Hmja, Firmware weis ich. Aber wie gesagt, ich bin auf einer Seite von Deye geendet, auf der wirklich alles auf chinesisch war. Selbst mit Übersetzer war da nichts mehr zu machen und bevor das falsche Gerät geflasht wird, hab ichs gelassen. Die FW, die ein bekannter YTer zur Verfügung gestellt hatte, wollter ich auch nicht nehmen. Das war mir zu dubios 🙄

Ich hab eine Grundlast von ~500W und der deye läd meinen 100Ah Akku mit 50A, also 0,5C (wie bei dir). Das ist schonend für LiPos. 50Ax50V sind 2,5KW. Wenn die Sonne morgens um 9.00 rumkommt, gehts innerhalb paar Minuten auf 3Kw+ Systemleistung hoch, der Akku wird voll und die Differenz deckt locker die Grundlast. Daher funktioniert das Setting bei mir. Macht effektiv keinen Unterschied ob bei 3Kw Output erst 500W Last und dann 2,5 Kw Akku bedient werden oder andersrum. Hab aber auch exakt Südausrichtung mit 42° Dachneigung. 😁

Dyness garantiert mir 6000 Ladezyklen also hab ich ein paar Jahre Spass mit meiner Anlage, bei pfleglicher Behandlung. 1 Zyklus ist 1x100%, 2x50% oder 4x25% aufladen, nach aktueller wissenschaftlicher Meinung. Ich kann ehrlich nicht sagen, wielang ein DIY-Akkupack hält aber er ist sicher besser reparabel als mein Monolith. Ich hatte 18 Mal 100% aber das ist ja wetterabhängig. Scroll mal im BMS zurück auf März 2023, als du noch 3,2Kwp hattest. Wie oft wurde dein Akku da voll, wenn erst die Last bedient wurde? Mit deiner 5fachen Leistung jetzt geht das natürlich deutlich schneller. Damit hast du grob die 3fache Systemleistung von mir und ich wette, 'batt first' würde auch bei dir funktionieren, nur dass du dann noch öfter einen vollen Akku hast, der dich länger durch die Nacht bringt. 140A Ladestrom x 50v sind 7kw, mit denen dein Akku maximal läd. Kenne deine Grundlast nicht aber bei 15Kwp sollte auch bei dir die Ladung mit abfallen. Zumal du ja mit 'time of use' einstellen kannst dass der SOC erst Mittag bei 100% sein soll, wenn die Sonne knallt. Bei 'load first' kann man leider die Load nicht begrenzen, damit noch Bisschen für den Akku übrig bleibt.

Veröffentlicht von: @linuxdep

hast du auch die Seite mit den Tagen überall einen Haken dran?

Ehm... das sagt mir nichts. Hilf mir bitte auf die Sprünge...

 


   
AntwortZitat
(@ickbins)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 150
 

@derfuchs https://www.akkudoktor.net/forum/postid/123115/

Unter dem Link findest du eine Anleitung fürs selber machen und die Firmware. Der erste Post wird immer aktuell gehalten. 

In Planung:
Tibber 3Q/2024
+9.8kWp 3Q/2024
+14.4kwh Speicher 4Q/2024
Aktiv:
15.17kWp Maysun 410W
2x Deye Sun 12kW 3P
28kWh Speicher (2 x Amy Racks (EVE))
Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6 A S2
Keba P30 c-series Wallbox (vorerst auf 11kW gedrosselt)
Daikin Sensira FTXF35D 3,3 kW für den Technikraum


   
AntwortZitat
(@derfuchs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 27
 

@ickbins Vielen Dank, gleich Bookmark dran 😁


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2919
Themenstarter  

Deye FW Webseite aber die 1145 ist wohl die AT Version und die schreiben wohl auch vor damit ein user die FW selber updaten müssen kann. Wenn ich das richtif verstanden habe was die in AT so alles gefordert wird. Wünsche ich mir hier in D auch, aber erst wenn meinen Anmeldung durch ist, nicht das denen irgend was nicht gefällt.

Beispiel, nicht diese Einstellungen verwenden! kommt nach dieser Seite, so was einfaches habe ich kein Foto von.

Bevor du nicht eine FW >1135 drauf hast brauchst keine Fehlerbeschreibungen mehr Posten, weil viele Sachen damit erledigt sind.

Veröffentlicht von: @derfuchs

Bei 'load first' kann man leider die Load nicht begrenzen, damit noch Bisschen für den Akku übrig bleibt.

Will ich auch nicht, weil ich meine Last durch PV decken will und nicht vorrangig meinen Akku laden, der soll nur den Überschuss sammeln für später wenn die PV nicht mehr reicht. Reicht die PV Leistung am Tage nicht aus meine Last zu decken, ist mir der Akku egal, denn damit spare ich mir den Step entladen und nutze den wenigen Strom effektiver.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@derfuchs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 27
 

@linuxdep 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Reicht die PV Leistung am Tage nicht aus meine Last zu decken, ist mir der Akku egal

 

Jeder wie er es mag. Bei mir reicht die PV, den Akku zu laden und gleichzeitig die Hauslast zu bedienen. Im 'time of use' ist auch hinterlegt, dass der SOC erst nach 10 auf 100% hochfährt.

Veröffentlicht von: @linuxdep

Deye FW Webseite 

Interessant... ich war immer auf der englischen Seite und da fehlt die Firmware-Sparte 🤔

https://www.deyeinverter.com/download/

Veröffentlicht von: @linuxdep

Bevor du nicht eine FW >1135 drauf hast brauchst keine Fehlerbeschreibungen mehr Posten, weil viele Sachen damit erledigt sind.

Auf dem Stand bin ich auch seit 2 Tagen. Mein Setting passt von Anfang an für MICH, nur durch die alte FW läuft er nicht geradeaus...

 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2919
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @derfuchs

Im 'time of use' ist auch hinterlegt, dass der SOC erst nach 10 auf 100% hochfährt.

Time of use sagt aus, wie viel er aus dem akku entnimmt (% Untergrenze und max. Leistung), das hat nix mit dem laden vom Akku zu tun! Geladen wird immer bei Überschuss.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@derfuchs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 27
 

@linuxdep TOU ist der Akkustand um eine bestimmte Uhrzeit und nicht, wieviel Prozent entladen werden darf. Wenn bis um 10.00 20% und nach 10.00 100% bei Batt first, darf er erst ab 10.00 laden...


   
AntwortZitat
(@ickbins)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 150
 

Ihr habt beide Recht, @linuxdep bei "Load first" und @DerFuchs bei "Batt first". 

Edit: Wobei ich @linuxdep zustimmen muss, Batt first macht für mich auch nicht wirklich Sinn, da es unnötig Umwandlungs- und Speicherverluste erzeugt, anstatt die PV Leistung direkt zu verwenden. Ein ausreichender Puffer für die Nacht kann über die TOU ja trotzdem sichergestellt werden. 


 

In Planung:
Tibber 3Q/2024
+9.8kWp 3Q/2024
+14.4kwh Speicher 4Q/2024
Aktiv:
15.17kWp Maysun 410W
2x Deye Sun 12kW 3P
28kWh Speicher (2 x Amy Racks (EVE))
Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6 A S2
Keba P30 c-series Wallbox (vorerst auf 11kW gedrosselt)
Daikin Sensira FTXF35D 3,3 kW für den Technikraum


   
AntwortZitat
(@derfuchs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 27
 

@ickbins Ich weis, es ist schwer vorstellbar. Ab vormittag fährt sich die Leistung hoch und es liegen mal eben 3kw an. Mein Akku läd eingestellt mit 50A bei 50V, also 2.5kw maximal. Mein Grundverbrauch vom Haus liegt bei 400-500W. Es reicht für beides und es macht auch überhaupt keinen Unterschied ob ich Load oder Batt first einstelle. Hab ich beides ausprobiert. Wie gesagt, das Setting funktioniert bei MIR wunschgemäß. Im Inselbetrieb würde ich es wahrscheinlich genauso machen. Lieber mit dem Kochen noch ne halbe Stunde warten bevor ich abends im Dunkeln sitze. Jemand anderes mit Heizpatrone, Wärmepumpe, etc. sollte erst die Last bedienen, logisch.


   
AntwortZitat