Server-Abwärme nutz...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Server-Abwärme nutzen

13 Beiträge
5 Benutzer
0 Likes
653 Ansichten
(@mountainman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 43
Themenstarter  

Hi,

habe ein MFH mit einem Büro, die haben derzeit schon einen Server, wollen aber "mehr" machen - Abwärme dürfte dann so im Schnitt 3 kW sein. Die wollte ich wenn möglich nutzen und nicht sinnlos damit die Tiefgarage "heizen". Server läuft 24/7, es werden FEM-Simulationen gerechnet.

Kennt sich von Euch jemand mit Luft-Brauchwarmwasser-WP aus?

Hintergrund:

  • Serverschrank existiert schon - Wasserkühlung fällt also eher aus (ist außerdem auch recht teuer in der Anschaffung und lohnt bei den verhältnissmäßig geringen Abwärme-Leistungen eher noch nicht).
  • Hab einen 1000 l - Puffer im Keller, der wird über Solarthermie beheizt, Rest kommt dann per Nahwärme von meinem Nachbarhaus. Wird nie über 50 Grad geheizt (bitte keine Legionellen-Kommentare, das ist per FriWa-Station "im Griff")
  • Nachbar-Haus hat nochmal 2000 l Puffer, auch Solarthermie und Pellets-Kessel - dorthin könnte man auch noch überschüssige Energie "pumpen" wenn auch energetisch suboptimal, wenn das "andersrum" passiert, da Schichtung etc. dann durcheinanderkommt, aber wenn man eine Wärmesenke braucht, wär das egal (in der Übergangszeit, ggf. im Sommer)
  • Beide Gebäude (600 + 800 qm) sind energetisch sehr gut, brauch also nicht sehr viel Energie übers Jahr (ca. 60.000 kwh)
  • Das Konstrukt steht in Ulm (falls sich jemand damit befassen will, gern PN an mich!)

Würde nun gern mit einer WP warme Luft aus dem Serverschrank "ziehen" und gekühlte wieder einführen. Warme Luft hätte dann ca. 45 Grad, Kalte sollte entsprechend kühler sein, dass der Volumenstrom halbwegs im Rahmen bleibt. Taupunkt sollte kein Problem sein, da ja "die gleiche Luft" umgewältz wird, die man per Trockung auf trockenem Level halten kann. Anschlüsse um den Puffer zu bedienen wären noch in der Nähe, also kostengünstig machbar. Restabwärme könnte in die Tiefgarage per Kühler geschoben werden, wenn im Sommer kein Wärmebedarf mehr.

PV ist auf dem Dach (2,4 kWp Süd, 4 kWp Ost, mehr ging nicht) - Strombedarf fürs ganze Haus inkl. Büro ca. 20.000 kWh - alle bekommen den Strom "von mir als Vermieter", es gibt keine anderen Zähler - rechtliche Kommentare dazu auch nicht nötig 😉

Gesamt-Vorteil wäre rechnerisch: 3 kW Heizleistung Übergangszeit / Winter ~ 13.000 kWh - quasi gratis, da mit der WP-Energie sonst ein Klimagerät betrieben werden müsste und die 3 kW dann in die Tiefgarage gingen.
Eingesetzte elektrische Energie ist ca. 1 kW bei COP 3

Ist es illusorisch, sowas umzusetzen? Hat sowas schon jemand gemacht?

Gruß / Danke

Jürgen

Dieses Thema wurde geändert Vor 9 Monaten 3 mal von MountainMan

   
Zitat
vcc
 vcc
(@vcc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 50
 

Hallo Jürgen,

 

habe selber noch keine WP, aber es gibt wohl welche die die Wärme im Raum als Ausgangsenergie nutzen und sie somit dem Raum entziehen. Das wäre besonders dann interessant, wenn du dir bei 3KW Abwärme ohnehin Gedanken über die Kühlung machen musst.

Du kannst dem Raum aber nie mehr Wärme entziehen wie darin vorhanden ist bzw. nachkommt, womit in deiner Rechnung mit den 9KW Heizleistung ein Denkfehler ist.

Ob es sich rentiert für die ~3KW Abwärme ein derartiges System zu installieren hängt wohl sehr von den Kosten ab, hab da aktuell keine Preise im Kopf was so eine Anlage kostet.

 

Grüße,


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6073
 

Könntest natürlich als Bastellösung eine normale Split-Klima nehmen und das Außengerät in den Serverraum stellen. Dann müsstest du nur am IG aufpassen, nur so viel Wärme zu entnehmen, dass der Serverraum nicht zu kalt wird. Das könnte gut mit Daikin-Geräten funktionieren, bei denen du über die Bedarfssteuerung die Leistung des Gerätes zwischen 40-100% limitieren kannst.

Und ja, ist wirklich ein Denkfehler mit den 9kW. Da gibts nur 3kW zu holen.

Im tiefen Winter wird es diese Abwärme vermutlich brauchen, um nur den Serverraum auf Temperatur zu halten. Oder darf der auf 5 Grad abfallen?

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@mountainman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 43
Themenstarter  

Hi, den Denkfehler hab ich auch gestern (beim Autofahren und Nachdenken) bemerkt - ich beheb den im obigen Text...


   
AntwortZitat
(@mountainman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 43
Themenstarter  

Hätte an sowas gedacht (bitte ergooglen - will hier keine Werbe-Links reinpacken) - gibt da auch mehrere ähnliche um die 2000 EUR:

ZUP STORMY 2 Mini Brauch-/Warmwasser Wärmepumpe 4,40 kW

 


   
AntwortZitat
(@mountainman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 43
Themenstarter  

@win Weiß aber nicht, ob die Geräte auf der Heizseite auf die 50 Grad hochkommt bzw. in der Range laufen kann

also 40-> 20°C am Server und auf der Wärmeseite auf > 50 °C

Hat da jemand schon Erfahrung?


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6073
 

Veröffentlicht von: @mountainman

Weiß aber nicht, ob die Geräte auf der Heizseite auf die 50 Grad hochkommt bzw. in der Range laufen kann

also 40-> 20°C am Server und auf der Wärmeseite auf > 50 °C

Hat da jemand schon Erfahrung?

Verstehe ich nicht, was hast du vor? Ich dachte, du wolltest Luft-Luft, da brauchst du doch auf der Heizseite keine 50 Grad.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@mountainman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 43
Themenstarter  

Hi,

möglicherweise falsch ausgedrückt - Brauche eine Luft-WP, die der Luft Wärme entzieht, dann in einen Wasserkreislauf speist, der dann meinen Pufferspeicher erwärmt - also eher eine Luft/Wasser - Wärmepumpe oder Brauchwarmwasser - WP (da bei denen der Vorlauf i.d.R. so hoch ist)

Habe das oben auch korrigiert.


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 551
 

können solche sachen nicht ganz normale kühlraum-kühlgeräte?

also die teile wo kühlzellen kalt halten?

ich meine dabei die version die die abwärme in die garage ableiten soll.

zum aufheizen von wasser müsste man statt dem luft-wärmetauscher einen wasser-wärmetauscher anlöten und den tauscher auf die anlagengrösse auslegen, so ein plattentauscher zb.

aber ohne höhere kenntnisse von klimatechnik dürfte das nicht viel werden.

mal ne klima-firma anfragen, evtl haben die ja einen azubi der damit mal was lernen könnte, anlagenberechnung, etc?

oder eine ausbildungstätte klimatechnik mal ansprechen ob die lust haben da ein projekt draus zu machen und du zahlst material?

 


   
AntwortZitat
(@gerhard75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 394
 

Hallo

Also ich habe bei mir etwas ähnliches am laufen allerdings sauge ich dazu aussenluft an da die Leistungszahl im sommer einfach besser ist...

Die frage ist wie weit sind serverraum und Heizraum voneinander entfernt?

Ich habe eine stiebel WWS 20 verbaut die dann den Pufferspeicher befüllt ( ähnlich deinem ) du bräuchtest halt 2 Luftrohre in den Serverraum und müsstest dann halt wenn serverraum je zu kalt werden würde die WP abschalten.
Wie grosse ist den deine Thermsche solaranlage? da könnte es unter umständen von Vortei sein wenn du die durch PV ersetzt....

Die WWS 20 kommt glaub auf ca 55 grad hoch was ja bei dir reichen würde...

komme übrigens Aus Biberach riss

 

Gruss


   
AntwortZitat
(@mountainman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 43
Themenstarter  

Hi, Danke für die Antwort, mit der WWS hab ich auch schon geliebäugelt... Würde die WP ja in den Serverraum stellen, insofern brauch ich die Rohre nur im Raum. Und dann Vor- und Rücklauf in den Pufferspeicher (ca. 15 m), tw. existiert das Rohr schon (Reserve), insofern ist der Aufwand überschaubar.
Dann noch 2 m in die TG für den "Notkühler".

Da bei mir das ja primär zur Kühlung und nicht zum Heizen genutzt werden soll, macht Außenluft-Ansaugen natürlich keinen Sinn 😉

Solarthermie ist "neu" also von 2018 - da hätt ich Bauchschmerzen, die abzubauen, war teuer :-/ Vakuumröhren von Paradigma. Da das Dach da 70 Grad hat, macht PV da auch nur begrenzt Sinn - PV ist aber auch schon mit 6,4 kW vorhanden.

Der Mieter meinte nun aber eh, dass das evtl. nur zw. 1 und 2 kW "Heizleistung" sein werden, mal schauen, ob das dann überhaupt noch Sinn macht - er misst jetzt mal den Verbrauch.

Bin i.Ü. in Ulm


   
AntwortZitat
(@gerhard75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 394
 

Hallo

na das "problem" ist halt das deine thermische solaranlage den ganzen sommer duch genügend wärmemachen dürfte somit kannst deine WP kühlung nicht nuten


   
AntwortZitat
(@mountainman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 43
Themenstarter  

Hi Gerard, Danke, das ist mir wohl bewusst 😉 Zu gut ist auch schlecht :-/


   
AntwortZitat
Server-Abwärme nutz...
 
Teilen: