(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1268
 

Hallo Nils,

zur Zeit bin ich etwa 30km entfernt ;-).
Können wir gerne mal machen … so in 1-3 Jahren ;-).
Schönen Sonntag
Manfred

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1671
 

Vielleicht sollten wir mal ein Location Beitrag aufmachen. Bin übrigens auch aus NRW. Hemer, das liegt neben Iserlohn.

PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK


   
AntwortZitat
(@anonymous_1669380032)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 6 Jahren
Beiträge: 486
 

Ich kann mich auch nicht entscheiden welchen Hybrid WR ich nehmen soll. Standby verbrauch hatte ich bisher gar nicht auf dem zettel...
Jetzt bin ich noch unsicherer was den WR angeht.


   
AntwortZitat
 caos
(@caos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 78
Themenstarter  

Hi Andy,

ich hatte da auch gar nicht dran gedacht damals. Nur aus Erfahrungen anderer Nutzer die mir das gesagt haben bin ich von meiner ersten Wahl weiter gezogen.

Von Victron hast du ja hier nun gelesen. Es gibt sicherlich auch genug andere Modelle.

Gute Infos findest du z.B. hier https://secondlifestorage.com/ . Dort findest du die großen alten Hasen.

Grüße

Nils


   
AntwortZitat
 caos
(@caos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 78
Themenstarter  

Hi Alle,

ich bräuchte einmal Hilfe für die Busbars.

Unten würde die Busbar in der ersten Reihe der Löcher laufen.
Senkrecht würden die Zellen an die Busbar angeschlossen.

Andere Seite das gleiche, hole dann Minus von hinten nach vorn.

Nun die spannende Frage, wie gross sollten die Busbars werden.

Andreas Spricht ja immer von optimal 36 quadrat mm.

Würde es reichen die untere Busbar die ja alles verbindet 36 zu machen und die anderen sagen wir mal 18 ?

Maximaler Peak werden im Haus eh nur 8 kw sein, mit aktuell einem Victron sogar nur 5 kw. Die Zellen werde ich auch nicht mit mehr als 500 mAh nutzen.

Falls Ihr die Busbars ganz anders legen würdet, auch da bin ich für jede Idee offen.

Danke für jede Hilfe,

Nils


   
AntwortZitat
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1671
 

Hi Nils,

ein Vorschlag von mir im Bild. Du könntest in jede Reihe eine 1,5mm2 Leitung ziehen, dann würden sich 24 Zellen eine 1,5mm2 Leitung teilen. Das gesamte Zellmodul würde dann mit 20x 1,5mm2 ausgestattet und du würdest auf 30mm2 (hier stand mal 35mm2 😂) kommen. Wichtig dabei, dass du den Minuspol rechts oben auslaufen lässt und erst von dort nach links zurückführst. Für die 1,5mm2 Leitung kannst du ja normale NYM Kabel nehmen.

Aber da gibt es viele Möglichkeiten. Warte mal auf andere Beiträge. Nach aktuellen Stand würde ich es wahrscheinlich so machen. Ein Vorteil den ich sehe ist, dass man nur eine 1,5mm2 Leitung hat, an der man Löten muss. Das sollte das löten einfacher machen als eine Dicke Busbar.

PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK


   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1268
 

Hallo Niels,
das nenne ich mal ein Vorhaben!
40x12=480Zellen x14 = 6720Zellen!!! alle Achtung. 6720Z x 6Wh/Z = 40320 Wh = 40kWh mindestens!
Dann ist die Stromfreiheit wohl grenzenlos!
Gruß Manfred

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
 caos
(@caos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 78
Themenstarter  

Hi Nick,

genau deine Idee hatte ich auch, ABER Andreas spricht ja immer vom Widerstand.

Ich hätte jetzt gedacht, das Busbar Senkrecht 1 einen anderen Widerstand als Busbar 20 hat.

Weil du ja von 35mm Ausgang auf ganz hinten nur 1.5mm gehst.

Ich würde es klasse finden wenn das so einfach ging. Würde mir sehr viel Arbeit ersparen.

Ich hoffe Andreas liest das hier vielleicht.

Danke dir Nick,

Nils


   
AntwortZitat
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1671
 

Der Widerstand am ersten und am letzten senkrechten Abgang gleichen sich ja aus, da du ja die unterschiedlichen Längen am Minuspol hinzurechnen musst. Deshalb musst du auch den Minuspol rechts enden lassen.

Wenn du 100A durch die Batterie ziehst, dann geht durch einen senkrechten Abgang 1/20 davon, also 5A.

PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK


   
AntwortZitat
drbacke
(@drbacke)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 6 Jahren
Beiträge: 1108
 

Moin,
also optimal wäre es, wenn du das tatsächlich mal mit qucs durchrechnest. Das Pack ist schon sehr groß und durch die auffächernden Kabel (die einzelnen Kabel die du bündelst) hast du ja einen permanent anderen Widerstand, das könnte tatsächlich problematisch sein. Es sei denn, dass gleicht sich wirklich aus, das halte ich aber für extrem unwahrscheinlich. Persönlich würde ich an den Seiten eher zu einer dicken durchgängigen Busbar tendieren, dann haben die hintersten Packs wenigstens nicht noch den größten Widerstand. Je dicker diese ist, desto geringer die Unterschiede. Wie dick genau, muss man durchrechnen, dass kann ich dir so einfach nicht sagen. Also diese zusammenlegung der einzelnen Kabel ist eigentlich extrem ungüstnig, die meisten denken halt nur an die Leistung, aber nicht an die Widerstandsunterschiede und den daraus resultierenden Spannungsunterschied. Das ist halt ein komplexes Widerstandsnetzwerk und keine Rohrleitung.
Diagonale Anschlüsse sind bei dem Pack aber auf jeden Fall vorzuziehen, dass dürfte auf jeden Fall helfen.

Das eigentliche Problem ist ja nicht die maximale Leistung die durchgehen muss, sondern dass du einen vollkommen anderen Widerstand vom Anfang bis zum Ende hast.
Dadurch kommt ja auch diese "Dysbalance" von der ich geredet habe zustande. Da hilft echt nur Kupfer oder kürzere Packs.

Viele Grüße
Andreas


   
AntwortZitat
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1671
 

Hi Andreas,

bist du dir da sicher? Der Widerstand wird von der gesamten Schaltung gemessen. Am Beispiel von dem Bild.

Die Kabellänge der grünen, als auch des blauen Weges, sind identisch. Natürlich können sich die IR's der Zellen unterscheiden. Aber für die Busbar ist das meiner Meinung egal.

PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK


   
AntwortZitat
 caos
(@caos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 78
Themenstarter  

Hi kurzes Update,

dank Corona und Kinder aufpassen hat alles sehr viel länger gedauert als gedacht.

hab nun 4200 Zellen getestet , 3200 werden gerade eingebaut und 600 liegen hier noch und ich hoffe das die auch nicht zu start an Volt verlieren.

Danach dann löten etc.

Es wird erstmal ein 14S. Nächstes Jahr denke ich mal könnte es ein 16S werden. Hab hier noch genug Zellen liegen.

Busbar etc stelle ich vor wenn ich auch da endlich basteln kann.

Der Akku kommt auch nicht mehr in den Keller sondern ich hab in der Garage eine 120x 160 cm grossen Schrank gemauert. Gib dann noch sagen wir mal Feuerfeste Türen und dann mal was sein sollte kann die Feuerwehr einfach mit dem Schlach reinhalten.

Grüße

Nils


   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1268
 

Hallo Nils,
das sieht ja gut aus, und die "Einmauerung" in der Garage verspricht sicher eine gute Sicherheit ... wenn die Zellen im Winter nicht zu kalt werden.
Was mich aber interessiert ist, dein Wunsch nach "16S" ? Ist dir die Spannung mit 14S nicht hoch genug? Verträgt dein WR diese höhere Spannung noch gut?
Mit 16S würdest du doch eher in den oberen "Grenzspannungsbereich" kommen. Vorteil wäre, dass der Laderegler mehr Leistung abgeben könnte.
Gruß Manfred

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
 caos
(@caos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 78
Themenstarter  

Moin Manfred,

Das 16S soll auch dafür sein das ich alles wenn ich es das System kontrolliere ich immer noch alle laufen lassen kann.Dadurch erhoffe ich mir, dass mein System immer laufen kann auch wenn ich mal 1 Pack kontrollieren muss.

Der Victron Wechselrichter soll meine ich bis 66 Volt gehen. Ich möchte die Zellen aber eh nur bis 3.95 Volt aufladen also sollte das passen.

Die Garage steht am Haus und hat im Winter immer so 7 bis 10 Grad. Der gemauerte Schrank ist voll isoliert. Ich könnte mir vorstellen das beim laden und entladen der Zellen im Winter dort dadurch in dem Schrank 15 Grad immer sein sollten. Werde ich aber testen müssen. Ansonsten wird dort eine kleine Heizung laufen das die Akkus nicht frieren.

Grüsse Nils


   
AntwortZitat
 caos
(@caos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 78
Themenstarter  

Moin Manfred,
Der victron Wechselrichter soll meine ich bis 66 Volt gehen. Ich möchte die Zellen aber eh nur bis 3.95 Volt aufladen also sollte das passen.

Die Garage steht am Haus und hat im Winter immer so 7 bis 10 Grad. Der gemauerte Schrank ist voll isoliert. Ich könnte mir vorstellen das beim laden und entladen der Zellen im Winter dort dadurch in dem Schrank 15 Grad immer sein sollten. Werde ich aber testen müssen. Ansonsten wird dort eine kleine Heizung laufen das die Akkus nicht frieren.

Grüsse Nils


   
AntwortZitat