Speichernachrüstung 20 kWh+x für Altanlage

103 Beiträge
18 Benutzer
5 Reactions
17.1 K Ansichten
 Hans
(@hans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 78
Themenstarter  

Heute kam der neue Temperatursensor von REC. Sehr guter Service, Expresslieferung, funktionierte sofort alles tadellos. Habe probeweise mit 70 A entladen (Mein Leaf auf der Verbraucherseite). Darunter erwärmten sich die kurzen 70 mm2 Verbindungskabel zwischen Sicherung und Trennschalter, Shunt und Trennschalter sowie Trennschalter und Trennrelais sehr stark, nach 5 Minuten auf fast 50°, weiter steigend. Habe das abgebrochen. Einiges ließ sich optimieren durch das bessere Platzieren der Sprengringe an den Anschlüssen. Aber das gefällt mir nicht. Werde die Kabel neu machen und mir eine hydraulische Presse zum Krimpen leihen. Hatte bisher die 70 mm2 mit Schraubstock und Hammer gekrimpt.


   
AntwortZitat
 Hans
(@hans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 78
Themenstarter  

Auch nach dem hydraulischen Krimpen, immer noch hohe Temperaturen am Lasttrennschalter. Die Ursache fand sich, nachdem ich das Teil aufschraubte. Die Verbindung wird durch Druck einer Kupferplatte mit einer Noppe auf eine breite Stahlschraube hergestellt. Leider offensichtlich nicht so ausgereift, dass meine 70 A ohne Überhitzung durchgehen. Was benutzt Ihr für einen Lasttrennschalter?


   
AntwortZitat
 Hans
(@hans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 78
Themenstarter  

Komischerweise ist der zweite Lasttrennschalter auf der Masseseite unproblematisch, obwohl er vom gleichem Typ ist. Bin auf Eure Lösungen gespannt. Die Anlage läuft nun im Probebetrieb problemlos, beim aktuellen Wetter lädt der Speicher schön auf. Der Inverter springt bei Mehrverbrauch dann auch sofort an. Gestern erhielt ich immer wieder Fehlermeldungen "Low Battery", obwohl die Batteriespannung bei 52 V lag. Habe die Einstellungen überprüft, eigentlich liegt die Alarmschwelle deutlich darunter. Warte jetzt im Probebetrieb einmal die volle Ladung des Speichers ab. Nicht störend für uns, aber bemerkenswert ist die Geräuschkulisse der Lüftung des Multiplus 2. Er hängt innenseitig neben der Eingangstür im Heizungs-/Stromkeller, das Geräusch dringt durch. Sollte man bei der Planung der Anlage beachten. Aktuell, bei ca. 3.4 kW Ladeleistung an der Batterie liegt der Verbrauch des Systems bei 3.9 kW. D.h. ca. 13% gehen für die Elektrik (beim Laden) verloren.


   
AntwortZitat
ZeroDown
(@zerodown)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 321
 

Schick mal ein Foto von dem Problem,
ich kanns mir grad noch nicht richtig vorstellen, was du beschreibst,
danke

Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4


   
AntwortZitat
 Hans
(@hans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 78
Themenstarter  

@ZeroDown: Bild des Schaltkontaktes:

Offensichtlich ein nicht 100% reproduzierbarer Kontaktschluß. Ein Schalter geht, der andere nicht.


   
AntwortZitat
 Hans
(@hans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 78
Themenstarter  

Bei der Entladung, wieder mein Leaf als Last, gibt das System mir eine Entladleistung von fast 5 kW an. Ich messe am Ausgang des Batteriespeichers (alle Elektrik also inkludiert) 4.4 kW. D.h. Verlust beim Entladen so um die 12%.


   
AntwortZitat
 Hans
(@hans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 78
Themenstarter  

Heute 2. Tag des Probelaufes. Gestern nacht hatte der Multiplus bei 27% Speicherladung das Entladen abgebrochen ("Battery low"). Warum weiß ich immer noch nicht, da sowohl die Grenzwerte für die Spannung, wie auch die Gesamtladung (SOC) deutlich niedriger eingestellt sind. Auch im REC-BMS. Der Aufbau ist jetzt komplett:

Je nach Erfahrungen hier im Forum würde ich noch einen neuen Lasttrennschalter in Plus einschleifen. Die Temperaturen an den Anschlüssen liegen so bei max ein paar 30°. An den Kabelanschlüssen an den Zellen selber liegen sie im tiefgrünen Bereich von max 20°. Am wärmsten ist der Multiplus. Im Dauerbetrieb kommt er am Gehäuse auf ein paar 40°. OpenHab 3 muß noch den SOC erkennen können, da bin ich dran, ansonsten steht über Ostern der Aufbau der PV-Anlage an. Bei den aktuellen schönen Wetter lädt die Anlage auf den Dach den Speicher bis um 15:00 auf. Mit dem Carport PV-Panelen hoffe ich das Aufladen DC-seitig hinzubekommen.


   
AntwortZitat
 Hans
(@hans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 78
Themenstarter  

Gemessene 20 kWh effektive Entladung in das Hausnetz bis zu einer Entladetiefe von angezeigten 24%. Bedeutet ohne Ladeverluste kalkulierter Speicher von 26 kWh. Mit Ladeverlust komme ich auf knapp 30 kWh. Sollte passen. Unter Berücksichtigung aller bisher erfolgten Ladungen und Entladungen berechnet sich mein Lade-/Entladeverlust auf etwas über 20%.


   
AntwortZitat
 Hans
(@hans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 78
Themenstarter  

Nach nun auch einigen Schlechtwettertagen sieht man den Effekt des Victron ESS. Schafft die PV es nicht den Speicher zu laden, reduziert das ESS die Entladetiefe um täglich 5% bis wieder eine Volladung erreicht wurde. dann geht es in 5% Schritten wieder in die andere Richtung. Die Lade-/Entladeverluste addieren sich mittlerweile auf etwa 24%. Zugebaut habe ich nun eine Temperaturkontrolle. 10 DS18B20 Temperatursensoren sind sternförmig an einen ESP 32 angeschlossen, dieser mittels WLAN an mein OpenHab und messen die Temperaturen an den kritischen Stellen (Hauptzuleitungen zu Trennschalter, Shunt und Sicherung sowie Multiplus und MPPT):

Gleichzeitig habe ich, da die Teile unter 1 € kosten, noch 32 Stück in Reihe an jede Zelle befestigt und mit einen zweiten ESP 32 verbunden:

Temperaturmäßig sicher einer der am besten überwachten Heizungskeller.

Damit erhalte ich eine Übersicht, lasse mir von allen Zellwerten die höchte und niedrigtse Temperatur anzeigen und kann in einer Detailansicht dann alle 32 sehen:

Was mir jetzt noch fehlt ist tatsächlich ein guter Tip für einen stabilen Trennschalter für die "Plus" Seite.
In der nächsten Woche werde ich die Panels auf den Carport anbringen und mit den MPPT dazuschalten.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7021
 

Was mir jetzt noch fehlt ist tatsächlich ein guter Tip für einen stabilen Trennschalter für die "Plus" Seite.

nh00 trenner
such nach den alten schwarzen siemens teilen die sind solide

bei mir im bild ein nh1
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=21190#p21190

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
 Hans
(@hans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 78
Themenstarter  

@Voltmeter: Gute Idee. Habe mir diesen bestellt: Wöhner NH00-Sich.-Lasttrennschalt 33 199 , sieht bei Dir solide aus. Nehme den anderen auf der Minus-Seite heraus, nehme die 200 Amp Sicherung auf der Plus-Seite heraus und schalte dann gleichzeitig mit den 160 Amp Sicherungen im NH00. Weniger Teile, weniger Kabel, solidere Technik.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7021
 

es gibt noch nh00 trennmesser ich hatte mal als ich die 3 sicherungen nicht gebraucht habe das trennmesser auf minus und die sicherugnen nur auf der plus seite
sonst könnte es vorkommen das beim auslösen eine der beiden sicherungen auslöst und die andere in mitleidenschaft gezogen wird und später bei geringen strömen auslöst

jetzt habe ich wie du siest minus direkt auf ner schiene und habe 3 plus sicherugnen die ich brauche
leider kann ich jetzt nicht allpolig abschalten macht aber in meinem fall nichts

das teil ist bei mir auch gleichzeitig der not aus

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
 Hans
(@hans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 78
Themenstarter  

@Voltmeter: Klingt vernünftig. Mache das dann genauso. Sicherung auf der Plus-Seite und Trennmesser auf Masse. Danke!


   
AntwortZitat
 Hans
(@hans)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 78
Themenstarter  

Wie versprochen ein vorläufig letztes Update. Die Panels sind verlegt:

Unterbau Saytec (Bad Wörishofen). lange Aluschienen unter jeden Element mit je 2 Baustahlstangen verbunden, darauf je ein Betonrandkantenstein pro Element. Durchbohrt und mit Kabelbindern fixiert.
300 Watt Module, je Modul ein TIGO TS4, da die Verschattung komplex ist und ich genau wissen möchte, welches Modul wieviel Energie bringt. Entsprechend auch TIGO Cloudanbindung.
2 Stränge a 6 Module passend zur erwarteten Verschattung konzipiert.

Funktionierte auf Anhieb, nachdem ich im MPPT die korrekte Batteriespannung angewählt hatte. Der Verlust des MPPT ist mit <3% ideal.

Auch der neue N00 Trennschalter kam heute und wird demnächst eingebaut.
Die Anlage läuft exakt, wie geplant. Einzig mißlich ist, dass morgens der Strom aus den Hauptpanels neben den neuen Panels dazu genutzt wird den Speicher zu füllen. Jetzt am späten Mittag ist der Speicher voll und die Panels auf den Carport produizeren ins "Leere", da ich ja diesen nicht einspeisen darf und möchte. Muß mich da noch etwas "Einlesen" vielleicht gibt es da eine Vorrangoption.

Ganz herzlichen Dank an alle "Mithelfer" hier im Forum, ohne Eure Hilfe, hätte das nicht geklappt. So war dies ein schönes Projekt, das problemlos durchlief. ich werde in einigen Wochen noch einmal aus dem "Sommerbetrieb" berichten.
Das Forum ist genial, da es Wissen und ganz konkrete praktische Erfahrung bündelt und man immer jemanden um Rat fragen kann.


   
AntwortZitat
(@patrick_bs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 27
 

Hallo zusammen, habe schon ein wenig eure Beiträge durchstöbert und wollte mal fragen wie eure Bestellung bei Shenzhenbasen abgelaufen ist. Habe am 27.01.2022 über Alibaba bestellt und nach ca. 3 Wochen eine UPS Tracking Nummer erhalten. Seit dem gibt es keine Bewegung mehr. Es sind jetzt seit der Bestellung exakt 3 Monate vergangen. Können die Lieferungen auch mal länger im Zoll liegen? Mache mir langsam Sorgen ob noch was ankommt. Schon mal vielen Dank für eure antworten.

Grüße aus Braunschweig


   
AntwortZitat