Benachrichtigungen
Alles löschen

Serialbattery / BMS was geht - was geht nicht

81 Beiträge
22 Benutzer
18 Likes
2,461 Ansichten
U-F-O
(@u-f-o)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Veröffentlicht von: @autoschrauberix

Dann leg los, Anleitungen dazu gibt es ja. Wink  

Jo, ging easy mittels FTP + Putty 😉 :

 

Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!


   
AntwortZitat
Timbo
(@timbo)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 219
 

Veröffentlicht von: @u-f-o

Ich habe von Putty nicht all zuviel Ahnung, wie vermutlich der Großteil auch der den Serialbattery Treiber einfach so rüber installiert wie es auf Github beschrieben steht.

Veröffentlicht von: @autoschrauberix

...das geht natürlich auch von einem freigegebenen Ordner von Deinem PC.

Klingt gut, wie müste der Befehl lauten wenn ich das so machen möchte?

Veröffentlicht von: @autoschrauberix

Oder ein FTP Programm wie ws_ftp oder was ähnliches verwenden. Allerdings ist mir nicht klar warum Du nicht wget verwendest, das ist doch die einfachste Lösung.

Es bleibt einem übrings nicht erspart sich in Linux einzuarbeiten, ansonsten ist Dein Vorhaben jetzt schon gefährdet. Einfach nur ein paar Befehle aus dem Internet abzuschreiben, wird nicht reichen.

FTP Programm klingt auch gut sofern es nur ein Ordner ist der auf dem Cerbo dafür installiert wird und ich den einfach per Hand und FTP rüber schieben kann. Ich möchte nämlich auch die Möglichkeit haben alles wieder komplett zu entfernen und nicht nur zu deaktivieren.

Die einfachste Lösung ist es sicher mit "wget" zu installieren, die funktioniert aber nur so lange auch das Internet funktioniert😉, und ich bin kein Freund davon Sachen nur Online nutzen können. Ich habe schon diverse andere Sachen mit Putty oder FTP gemacht die durchaus komplexer waren als diese Sache hier, und bisher hatte ich immer Erfolg ohne mich groß in Linux einarbeiten zu müssen, wenn ich eine entsprechende Anleitung dazu hatte reichte das völlig.

Als gefährdet würde ich es also nicht bezeichnen...

 

Nur um es noch mal klar zu stellen, für alle die ggf ähnliches vorhaben. Mit wget lädst du die Datei auch nur lokal auf deinen Cerbo/Venus. Du brauchst danach kein Internet, damit es funktioniert. Die Datei wird dort gespeichert, wo du dich zum Zeitpunkt der Befehlsausführung befindest. 

Wenn du dich also via FTP via Root anmeldest und die Datei dort ablegst, machst du genau das gleiche wie der wget Befehl. 

Du hast also das gleiche gemacht, nur umständlicher 😉

 

16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS


   
AntwortZitat
(@autoschrauberix)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1071
 

O.K. auf die Idee dass man nicht weiß dass wget die Daten von irgendwo runterlädt wäre ich jetzt nicht gekommen. Das erklärt aber die Aversion dagegen.


   
AntwortZitat
U-F-O
(@u-f-o)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

@Timbo

Also nochmal... du brauchst aber erstmal Internet ohne dem geht nichts mit dem "wget" Befehl und genau darum ging es mir.

Ich möchte das ich alles OFFLINE erledigen kann... sowie die Installation als auch danach 😀.

Und komplizierter war es nicht wirklich wenn man erstmal weiß wie.

Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!


   
AntwortZitat
(@nordarne)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 158
 

Wer sich, so wie ich als Windows native , mit Linux und Konsolenbefehlen schwer tut, kann auch viel mit WinSCP erledigen.

 

Und nun haßt mich dafür, ihr tut es zurecht. Sad  


   
AntwortZitat
Timbo
(@timbo)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 219
 

@nordarne 

Alles gut, viele Wege führen nach Rom. 
Hauptsache ist, dass es am Ende läuft. 

 

16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS


   
AntwortZitat
R0Li84
(@r0li84)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 390
Themenstarter  

Kleines Update von mir - habe mir jetzt nen NEEY 4A Balancer (neueste Version) geholt und mit dazu geschaltet. Damit läuft es nun halbwegs gut, sofern die Zellen oben gut gebalanced sind. Wenn nicht, ist die Kombi aus NEEY und JKBMS aber auch hilfreich - in dem Fall die Ladespannung einfach langsam hochziehen. Kann man via DVCC Einstellungen relativ leicht machen und muss es nicht via Putty etc... ändern. 

Daher: Erster Ladezyklus z.B. mit 55,2V dann jeden Tag 0,2V hoch bis man am Ende mit 56V einen Akku hat, der super gebalanced ist. (Werde den neuen Akku wohl auch so balancen und nicht mit den einzelnen Zellen spielen). Durch die aktive 6A Balancer Leistung (NEEY + JKBMS) kann mann dann auch wirklich relativ schnell (ohne Reduzierung der Ladespannung) in den Akku "reinballern". Ob das so gesund ist stelle ich aber mal in Frage. Deswegen kommt auch noch der Smart Shunt.

10kWP Ost-West Bestandsanlage
7,5kWP Südanlage am MP2 5000 mit 16x280Ah LifePo4
Sole-WP mit selbst berechnetem und ausgeführten Erdkollektor
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro


   
AntwortZitat
(@nordarne)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 158
 

Kann weg


   
AntwortZitat
McFarlan
(@mcfarlan)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 82
 

Hallo,

ich habe mein JKBMS per dbus-serialbattery an meinen MP2-3000 angeschlossen und es läuft soweit ganz gut.

Am BMS hab ich das Balancing ab 3,4V eingestellt, leider läd mein MP2 nur bis 3,35V und ist da schon bei 98% angekommen.

An welcher Zahl muss ich drehen, damit er bis 3,45V lädt?

meine utils.py:

Im MP2 hab ich 56V als maximale Ladespannung eingestellt.

Danke

Mirko

installierte PV: Fronius Symo 8.2-3-M + 38xJAM5(R)-72-210 (7,98kWp)


   
AntwortZitat
(@nordarne)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 158
 

Wie sehen denn die folgenden Zellen bei dir aus:

 

#charge current soc limits
CC_SOC_LIMIT1 = 98
CC_SOC_LIMIT2 = 95
CC_SOC_LIMIT3 = 91

#charge current limits
CC_CURRENT_LIMIT1 = MAX_BATTERY_CHARGE_CURRENT
CC_CURRENT_LIMIT2 = MAX_BATTERY_CHARGE_CURRENT
CC_CURRENT_LIMIT3 = MAX_BATTERY_CHARGE_CURRENT

   
AntwortZitat
McFarlan
(@mcfarlan)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 82
 

installierte PV: Fronius Symo 8.2-3-M + 38xJAM5(R)-72-210 (7,98kWp)


   
AntwortZitat
(@nordarne)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 158
 

Oberhalb von SOC-Limit 1 lädt er bei dir nur noch mit 5A . Meine Float Cell Voltage liegt auch bei 3,35V dennoch wird bis 3,45 geladen. Versuch mal die SOC-Limits hochzusetzen. 


   
AntwortZitat
McFarlan
(@mcfarlan)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 82
 

Ok, hab es mal angepasst. Lädt jetzt mit 32A bis 98%, ab da mit 10A. Danke für den Hinweis

installierte PV: Fronius Symo 8.2-3-M + 38xJAM5(R)-72-210 (7,98kWp)


   
AntwortZitat
 wihz
(@wihz)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 383
 

Weiterführung der Diskussion aus https://www.akkudoktor.net/forum/suche-und-biete/eve-sammelbestellung-f280k/paged/36/

@andyknownasabu Die 100A habe ich als Maximum im BMS eingestellt. 

Ja mit Serialbattery ist   https://github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery gemeint.

Serialbattery stellt dem Victron-System die Werte zur Verfügung, mit wieviel Ampere maximal geladen (DCL: Discharge Current Limit) oder entladen (CCL: Charge Current Limit) werden soll. Daran halten sich dann sowohl der Multiplus als auch die Smartsolar. Bei mir funktioniert das sehr gut. 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von wihz

   
AntwortZitat
(@andyknownasabu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 96
 

Verstehe, d.h. das BMS entscheidet das (== Ladeleistung) selbst abhängig von Spannung und Temperatur und übermittelt die Werte über serialbattery an die Victron-Systeme.

Dachte bisher immer, die Seplos+Neey Kombination arbeitet auch so schon ("out-of-the-box") auf diese Weise mit Victron zusammen. Wieder was gelernt Smile


   
AntwortZitat
Seite 5 / 6
Teilen: