Benachrichtigungen
Alles löschen

Regelverzögerung beim Victron Multiplus

233 Beiträge
43 Benutzer
22 Likes
18.2 K Ansichten
mdkeil
(@mdkeil)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 401
 

Ok, die VenusOS-Version ist schon ziemlich alt.. sind ja mittlerweile bei 3.30 stable.. dort gab es unter anderem auch die ein oder andere Anpassung/Optimierung der Regelung.. Ich würde vermutlich dort mal ansetzen.. MP2 ist aktuell.. ich bin da noch auf 498, da ich bis dato noch keinen Grund zum Updaten gesehen habe.

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
AntwortZitat
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 244
 

@mdkeil 

grübel grübel, wieso aktualisiert sich der MP und der Cerbo nicht?

steht auf: sucht automatisch nach ...

ah, gefunden, in Einstellungen stand nur prüfen,

jetzt wird 3.30 installiert.

ok, 3.30 ist drauf neues Spiel ich teste ....

mfg, stocki

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat 3 mal von stocki+1

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von ET340, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 401
 

schau doch einfach im Remote-UI unter settings/firmware/online updates was dort eingestellt ist Smile

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
AntwortZitat
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 244
 

hi,

nach Aktualisierung Firmware gleicher Test mit gleichem Ergebnis, Firmware ist es nicht,  ...

ist doof, hoch regeln kann er schnell aber beim runterregeln haperts, ... noch mal gefragt:

kann man das irgendwo einstellen oder muß man das so hinnehmen?

mfg, stocki

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von ET340, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 401
 

blöde Frage.. der ET340 ist korrekt angeklemmt? Die Stromklemmen ebenfalls Phasentreu?.. MP2 ist an L1 vom ET340 angeschlossen? Bzgl. der Regelung ist mir nichts bekannt, wo man noch was einstellen muss/kann.

Was ist denn bei Dir unter ESS eingestellt?

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1266
 

Veröffentlicht von: @stocki1

cerbo: 2.92

Für den Cerbo gibt es schon seit einer Weile eine eine 3er-Version, und die ändert u.a. was an der Regelgeschwindigkeit. Bei der Gelengeheit kann oder muß dann auch der Multi geupdated werden.

 

Oliver


   
AntwortZitat
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 244
 

@mdkeil ja, alles richtig angeschlossen,

er regelt ja auch richtig auf auf den Moment des Wwgfallen der Last ....

welche Parameter willst Du wissen?

mfg, stocki

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von ET340, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3742
 

Wenn die Last abfällt, dann regelt der Multi eigentlich in Echtzeit die Leistung weg.

Das macht der so ab dem MK3 Update. Also Multi und Venus Update machen, danach in der RemoteConsole > Geräteliste > Multiplus, Hier sollte dann die Info zum MK3 stehen.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 244
 

@stromsparer99 

eigentlich, bei mir eben nicht, trotz aller Updates!

er läßt zuviel Strom ins Netz ehe er abregelt,

genauso ehe er Strom in den Aku schiebt wenn Überschuß da ist

mfg, stocki

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von stocki+1

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von ET340, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000


   
AntwortZitat
 wihz
(@wihz)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 357
 

Veröffentlicht von: @disaster123

das stimmt so nicht. Die 400W sind kein Teil des gridcodes sondern sind hardcoded im ESS Agenten zu finden. Im changelog dazu von victron heißt es das damit ein ausschwingen und zu dünne Leitungen kompensiert werden sollen. Nachzulesen im ESS agent changelog.

Siehe https://www.victronenergy.com/live/ess:ess_mode_2_and_3

Zitat

Hard coded rate limiting in the inverter/charger firmware: as per ESS version 162 it is set to 400W per second. The reason for this rate limiter is that without that there are regulation problems (overloads and such) when the mains is weak (long cables and such resulting in a relatively high impedance). More information on that here, as well as in the main ESS manual.

 

 


   
AntwortZitat
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 244
 

@wihz kenn ich, geht aber an meinem Anliegen und dem Inhalt vorbei 

mfg, stocki

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von ET340, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3742
 

Veröffentlicht von: @stocki1

@stromsparer99 

eigentlich, bei mir eben nicht, trotz aller Updates!

er läßt zuviel Strom ins Netz ehe er abregelt,

genauso ehe er Strom in den Aku schiebt wenn Überschuß da ist

mfg, stocki

Das MK3 Update hat er angezeigt und du hast die Installation bestätigt?

Wenn du das alles gemacht hast, dann bleibt ja nur noch der Tausch zum EM540

 

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 244
 

@stromsparer99  ja klar, auch bestätigt, warum sollte ich wechseln?, der ET340 ist genauso von Victron freigegeben, er überträgt ja auch korrekt in den Cerbo nur der Cerbo und der Multi bummeln in der Regelung.

mfg, stocki

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von ET340, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000


   
AntwortZitat
 wihz
(@wihz)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 357
 

@stocki1 Verstehe Dein System und die Probleme noch nicht zu 100%.

Bei mir sind es gerade mal 30 Wh bis 300 Wh pro Tag die maximal zum Netzbetreiber gehen. Auch wenn der Backofen genutzt wird und taktet. Obwohl ich keinen originalen Victron-Zähler habe, sondern die Zählerwerte einmal pro Sekunde per MQTT hole.

Du hast im Einsatz:

- Multiplus II 3000 oder 5000?
- Cerbo GX
- Victron ET340 Zähler, angeschlossen per Ethernet? Oder anderer Zähler?

Richtig?

Wie schnell kommen die Updates der Zählerwerte gemäß Remote-Console?

Gibt es das Problem auch, wenn abends keine Sonne scheint, der Inverter an ist und er alles aus dem Akku holt?

Oder gibt es das Problem nur, wenn die PV-Anlage Strom generiert? Wenn ja: Wie hast Du PV angeschlossen? Per DC mittels MPPT? Oder per Wechselrichter an AC-IN oder AC-OUT?


   
AntwortZitat
(@solartester)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 271
 

Ich habe den EM24, der frag mit 600ms ab und der EM 540 mit 100ms, der ET340 mit 2000ms. Ebenso ist der ET340 nicht so geeignet wegen der Methode der Netzregelung oder so. Wenn es Dir zu langsam Regelt wird es am ET340 liegen, wobei ich mit der Geschwindigkeit des EM24 auch nicht zufrieden bin. Der Umstieg auf den EM540 lohnt aber kaum, da der ET540 100€ und der EM24 170€ zirka kostet und die 100€ brauchen Jahrzehnte um sich zu rentieren, ich glaube auch nicht das es merklich schneller damit geht, außer das der Cerbo zugemüllt wird mit Daten. Die 400 Watt /Sec stehen halt wie ein Fels.

Gruß


   
AntwortZitat
Seite 13 / 16
Teilen: