So ich habe jetzt mal versucht einen Plan zu machen 😮 . Es ist bestimmt nicht alles richtig aber ich weiß, dass ich mit dieser tollen Community mein Projekt schaffen werde :thumbup: . Da der WR ja erst in 6 bis 9 Monaten wieder verfügbar ist, werde ich erstmal nur den MP2 und die Batterie komplett anschließen. Den Rest werde ich soweit vorbereiten, das ich nur noch die Solarpanels und den WR befestigen muss.
8,8 KWp 145° Süd. 20° Neigung / seit 2014 / DIY Anlage + 12 kwp West 14° Neigung seit 03/2023 3 x MP2 mit 28,4 kwh Speicher. + 2,4 kwp Süd 30 °
Erstmal vielen Dank für alle Hilfe. Nach vielem hin und her mit meinem Energieberater habe ich mich jetzt für diese Variante entschieden. Es ist doch sehr umfangreich und für mich als Hobbybastler nicht so einfach. Zum Glück bekomme ich noch Hilfe beim Anschließen vom Elektriker aus der Verwandtschaft. Da aber alle nicht viel zeit haben versuche ich alles an Material und in der richtigen Größe da zu haben um weitere Verzögerungen zu vermeiden. Bisher habe ich einige Kabel verlegt und die Halteschienen für die Solarpanele aufgebaut und geerdet. Wenn euch Fehler oder Verbesserungen auffallen wäre ich für jede Hilfe dankbar.
8,8 KWp 145° Süd. 20° Neigung / seit 2014 / DIY Anlage + 12 kwp West 14° Neigung seit 03/2023 3 x MP2 mit 28,4 kwh Speicher. + 2,4 kwp Süd 30 °
So langsam geht es voran. Die Module sind auf dem Dach und angeschlossen. Die 32 Zellen sind zu je 16 Stück in eine Werkzeugkiste gelandet. Jetzt muss noch der Elektriker kommen und den Sicherungkasten auf Vordermann bringen und alles kontrollieren.
Link zur Fotostrecke Neubau Dachgeschoss:
8,8 KWp 145° Süd. 20° Neigung / seit 2014 / DIY Anlage + 12 kwp West 14° Neigung seit 03/2023 3 x MP2 mit 28,4 kwh Speicher. + 2,4 kwp Süd 30 °
Ich komme nicht weiter.
1. Wie auf dem Bild zu sehen schaltet das BMS Discharge off sobald ich den Batteriehauptschalter umlege wegen eines Kurzschlusses (wenn ich das so richtig sehe). Nur habe ich keine Ahnung warum. Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet und meiner Meinung nach richtig angeschlossen?
8,8 KWp 145° Süd. 20° Neigung / seit 2014 / DIY Anlage + 12 kwp West 14° Neigung seit 03/2023 3 x MP2 mit 28,4 kwh Speicher. + 2,4 kwp Süd 30 °
Hast Du die MP vorgeladen? Könnte mir vorstellen, dass der Inrush so hoch ist, dass das BMS denkt es wäre ein Kurzschluss. Sind ja immerhin mehrere MP.
Nein die MP habe ich nicht vorgeladen. Sind auch nicht an. Sollte ich die anschalten (ACin) bevor ich die Batterie dazuschalte?
Ich hatte mir Leistungs-Widerstand 100 Ohm 5W gekauft (würden die gehen)?. Mein Energieberater bei dem ich auch Die MP2 usw. gekauft habe meinte das brauche ich nicht, weshalb ich die nicht anschloss. Da muss ich mir mal anschauen wie ich die anschließen muss.
8,8 KWp 145° Süd. 20° Neigung / seit 2014 / DIY Anlage + 12 kwp West 14° Neigung seit 03/2023 3 x MP2 mit 28,4 kwh Speicher. + 2,4 kwp Süd 30 °
Das ist eine gute Frage... Bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich meine, die Eingangskondensatoren sind trotzdem aktiv, auch wenn der Einschalter nicht betätigt ist.
Anschließen musst Du den Widerstand nicht. Nur Masse anschließen und den Pluspol dann mit dem Widerstand überbrücken. Ein paar Sekunden warten, dann sollte man den Pluspol auflegen können ohne das es funkt. Natürlich sollte der Rest so überprüft und verkabelt sein, dass man nicht tatsächlich einen Kurzschluss irgendwo hat... 😉
Nein die MP habe ich nicht vorgeladen. Sind auch nicht an. Sollte ich die anschalten (ACin) bevor ich die Batterie dazuschalte?
lege über den Schalter einen "Lastwiderstand" 10-50 Ohm oder eine früher Handelsübliche Glühbirne als "Ersatz", wenn die Spannung über dem Schalter bei nahezu NULL (Vorladung durchgeführt) liegt kannst du bedenkenlos einschalten.
EDIT: 100Ohm ist auch OK, dauert entsprechend länger.
normalerweise sieht Victron für jeden MP einen eigenen Schalter vor, der in der Plusleitung sitzt. damit kannst du die MP nacheinander an die Batterie geben. gibt aber trotzdem InRush
Die EingangsKondensatoren sind DC seitig immer verbunden, die werden leer im ausgeschalteten Zustand, laden aber nicht mit dem einschalten vom Netz auf.
Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A
Fehler gefunden. Irgendwie habe ich den RS485 falsch am Waveshare angeschlossen.
8,8 KWp 145° Süd. 20° Neigung / seit 2014 / DIY Anlage + 12 kwp West 14° Neigung seit 03/2023 3 x MP2 mit 28,4 kwh Speicher. + 2,4 kwp Süd 30 °
So ! Gott sei Dank die Anlage ist seit heute am Netz. Es gab lediglich einen neuen Zähler und das wars.
Ich wollte teilweise aufgeben 🤬, aber durch viel lesen, fragen und YouTube habe ich alles fertig bekommen (so gut es ging).
Wie in meiner Übersicht zu sehen ist der Piko von Kostal gleich hinterm EM 24 angeschlossen. Jetzt ist meine Frage wie kann ich den am einfachsten im VRM Portal sichtbar machen? Ich habe ein Netzwerkkabel vom Kostal im Zählerschrank liegen (noch nicht angeschlossen). Ich hätte noch ein Cat 6 Kabel das vom Zählerschrank zum Cerbo geht zur Verfügung.
8,8 KWp 145° Süd. 20° Neigung / seit 2014 / DIY Anlage + 12 kwp West 14° Neigung seit 03/2023 3 x MP2 mit 28,4 kwh Speicher. + 2,4 kwp Süd 30 °