Multiplus II wie konkret integrieren/anklemmen/konfigurieren

179 Beiträge
30 Benutzer
10 Reactions
23.5 K Ansichten
(@regenmacher)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 318
Themenstarter  

So langsam geht der bau in die finale phase Smile
Und da ich gerade in der pdf für den multi und cerbo lese,
wollte ich zur sicherheit noch mal fragen.

1) Die VE.Bus verbindung zw cerbo und mp2 ist ein normales rj45 netzwerkkabel, oder?
Nichts gekreuztes oder speziell von victron zu erwerbendes rj45 kabel?
2) Die verbindung em24 und cerbo passiert mit hilfe eines rs485 (vom em24) zu usb (am cerbo) adaper?

2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=60833#p60833


   
AntwortZitat
(@chrispv)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 166
 

Zu 1.) ja genau da geht ein normales Netzwerkkabel
Zu 2.) was hast du da genau für ein USB-RS485 Kabel, das Originale von Victron? Oder ein Originales FTDI USB-RS485-WE? Da muss dann ggf. der Namen das Kabels angepasst werden.
Dazu kann man ein Tool von ftdi nehmen und den Produktnamen von 'USB-RS485-WE' nach 'USB-RS485_Cable' ändern.


   
AntwortZitat
(@regenmacher)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 318
Themenstarter  

Den adapter habe ich noch nicht, da schua ich gerade.
Die nächste frage wäre eh gewesen "gibts erfahrungen bzgl adaptern (bzw chipsätzen) die problemlos laufen?"

Von anderen adapter seriell/parallel/xxxx zu usb oder netzwerkadaptern habe ich die erfahrung gemacht das es durchaus
chipsätze gibt die besser und schlechter funktionieren.
Danke für den tip mit der umbenennung!

2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=60833#p60833


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1278
 

Da wird immer FTDI empfohlen.
Den hab ich:

https://www.amazon.de/gp/product/B075818Z6H/

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
(@chrispv)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 166
 

Ich habe diesen Original FTDI USB-RS485-WE und auf ca 16m verlängert via Netzwerkkabel. Keinerlei Probleme, ich hatte das Kabel noch in der Schublade, ganz billig sind die ja im Moment gerade nicht 25-30 Euro

Das Tool von FTDI heißt "FT_Prog"


   
AntwortZitat
(@regenmacher)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 318
Themenstarter  

Habt ihr eine ahnung was die ftdi soooo teuer (und gut) macht?

2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=60833#p60833


   
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 697
 

Noch ne ganz banale Frage. Deine Anlage ist von 2011. Wenn du da was änderst verlierst du doch die Einspeisevergütung ? Ich habe eine 8 kwp Anlage von 2012 und wollte wegen der 70 % Regel einen EM24 einbauen und den SMA auf 100 % schalten. Dann über den EM24 die Einspeisung auf 70 % einstellen. Da wurde mir aber gesagt, dass das eine Änderung der Anlage wäre und ich dann nur noch die neue Vergütung (glaube 13 cent oder so als ich gefragt habe 6 cent) bekomme.
Ist das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich? Oder haben die mich verarscht?

Stefan


   
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 697
 

eine weitere Frage.
Was ist der Vorteil des ftti kabels. Das Victron kabel kostet 29 Euronen das Ftti auch ungefähr.

Stefan


   
AntwortZitat
(@regenmacher)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 318
Themenstarter  

Ist das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich? Oder haben die mich verarscht?
Stefan

Dazu habe ich bei meinem stromversorger nichts gefunden.
Akkuerweiterung ist ok.
Im falle einer pv-erweiterung wird nur der neue teil der pv zu den aktuellen konditionen angeschlossen,
der alte teil bleibt zu den vorherigen bedingungen bestehen.

2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=60833#p60833


   
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 697
 

Hm das mit dem neuen Teil und anders berechnet habe ich. Aber das 70 % auf 100 % generieren und nur 70 Einspeisen wollten die mir nicht genehmigen.

Wo hast du denn angefragt ? Würde mich super interessieren.

Stefan


   
AntwortZitat
(@regenmacher)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 318
Themenstarter  

Hm das mit dem neuen Teil und anders berechnet habe ich. Aber das 70 % auf 100 % generieren und nur 70 Einspeisen wollten die mir nicht genehmigen.

Wo hast du denn angefragt ? Würde mich super interessieren.

Stefan

Bei der enso/sachsenenergie in sachsen
Allerdings hat die akku nachrüstung mit deinem 70%/100% anliegen nichts gemeinsam 😉

Und zum thema victron rs485->usb kabel. Ja das kostet 30€
Zwei ftdi adapter kosten aber zusammen 10€ (zzgl. kabel falls man da nix mehr rumliegen hat)
www.amazon.de/Seriell-Konverter-Adapter-FT232RL-Interface/dp/B07Z1V5WQS/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3ESXH4U6ERNUP&keywords=rs485+to+usb+ftdi&qid=1664530224&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=industrial&sprefix=rs485+to+usb+ftdi%2Cindustrial%2C78&sr=1-3

Und da man meistens eh zwei benötigt (1x em24 und 1x bms) passt das mit den zwei stück ganz gut.

2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=60833#p60833


   
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 697
 

Alles klar vielen Dank für die Infos

Funktionieren die 9 Euro Teile bei dir. Die hatte ich gar nicht gefunden. Kannte nur die aus dem Forum für um die 25 Euro. Die von dir gezeigten würden noch viel besser für mich passen da sie kein Kabel am Ende haben und ich damit flexibler bin mit der Kabellänge. Hast du da Erfahrung?

Stefan


   
AntwortZitat
(@regenmacher)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 318
Themenstarter  

Alles klar vielen Dank für die Infos

Funktionieren die 9 Euro Teile bei dir. Die hatte ich gar nicht gefunden. Kannte nur die aus dem Forum für um die 25 Euro. Die von dir gezeigten würden noch viel besser für mich passen da sie kein Kabel am Ende haben und ich damit flexibler bin mit der Kabellänge. Hast du da Erfahrung?

Stefan

Hab die dinger vor 10min bestellt Smile

2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=60833#p60833


   
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 697
 

Ok. Dann warte ich mal ob sie bei dir funzen 🙂

Vielen Dank für Panda Solar. Da kostet der nur 1200 Euronen. Das ist deutlich besser als alles auf Ebay.

Stefan


   
AntwortZitat
(@ton11)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 64
 

Kurze Frage (passt hier glaube ich rein):
Wenn mein Akku leer (Spannungstechnisch bin ich am Ende, der MP zeigt noch 5% an) ist, lädt mein MP5000 immer mit ca 220 Watt Netzbezug. Woran kann das liegen? Battery Life Optimierung ist aus.


   
AntwortZitat