Benachrichtigungen
Alles löschen

Multiplus II macht komische Geräusche. Was ist das?

79 Beiträge
41 Benutzer
23 Likes
10.8 K Ansichten
(@jarek)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 291
 

Da war noch v492 drauf. Habe auf v497 upgedatet

:think:
und die alles entscheidende Frage: brummt immer noch? LoL


   
AntwortZitat
mafe68
(@mafe68)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 659
 

Wäre gut zu wissen, was bei den Einstellungen nicht stimmt. Fehlermeldung sehe ich keine.
Grid code schadet aber auch nicht, oder?
Am AC Out hängen auch noch 3 Hoymiles Wechselrichter dran. Als ich das gestern Abend versucht habe, war es aber schon dunkel. Von den Wechselrichtern ist deshalb kein Strom gekommen. Nur Batterie angeschlossen und ca. 400 Watt Last. Hat auch alles wunderbar funktioniert, nur das Brummen hörte sich gar nicht gesund an.

Ich würde die 3 Hoymiles nicht an den AC Out hängen den wenn du einen AC WR am AC Out hängst sollte der mit dem MP2 kommunizieren so wie ein Fronius. Da geht es um das dass der MP2 die Frequenz erhöht wenn der Akku voll ist das der nicht überladen werden kann und das geht mit den Hoymiles nicht. Hänge die drei mal ab und schau ob dann immer noch das Problem besteht. Dann kannst du schon mal eine Fehlerquelle ausschließen.

PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!


   
AntwortZitat
(@baxter)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 328
 

Wäre gut zu wissen, was bei den Einstellungen nicht stimmt. Fehlermeldung sehe ich keine.
Grid code schadet aber auch nicht, oder?
Am AC Out hängen auch noch 3 Hoymiles Wechselrichter dran. Als ich das gestern Abend versucht habe, war es aber schon dunkel. Von den Wechselrichtern ist deshalb kein Strom gekommen. Nur Batterie angeschlossen und ca. 400 Watt Last. Hat auch alles wunderbar funktioniert, nur das Brummen hörte sich gar nicht gesund an.

Da geht es um das dass der MP2 die Frequenz erhöht wenn der Akku voll ist das der nicht überladen werden kann und das geht mit den Hoymiles nicht.

mW geht das mit den Hoymiles schon, google mal nach hoymiles frequency shifting, da findest eine technical note mit infos dazu

Sapere aude!


   
AntwortZitat
(@wolja)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 19
Themenstarter  

Da war noch v492 drauf. Habe auf v497 upgedatet

:think:
und die alles entscheidende Frage: brummt immer noch? LoL

Ja, aber nicht mehr so extrem. Er brummt deutlich störend im Inverter-Betrieb. Beim Laden oder ohne Last brummt er auch, aber das ist harmlos und hinnehmbar.


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Händler mal kontaktiert?

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@wolja)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 19
Themenstarter  

Wäre gut zu wissen, was bei den Einstellungen nicht stimmt. Fehlermeldung sehe ich keine.
Grid code schadet aber auch nicht, oder?
Am AC Out hängen auch noch 3 Hoymiles Wechselrichter dran. Als ich das gestern Abend versucht habe, war es aber schon dunkel. Von den Wechselrichtern ist deshalb kein Strom gekommen. Nur Batterie angeschlossen und ca. 400 Watt Last. Hat auch alles wunderbar funktioniert, nur das Brummen hörte sich gar nicht gesund an.

Ich würde die 3 Hoymiles nicht an den AC Out hängen den wenn du einen AC WR am AC Out hängst sollte der mit dem MP2 kommunizieren so wie ein Fronius. Da geht es um das dass der MP2 die Frequenz erhöht wenn der Akku voll ist das der nicht überladen werden kann und das geht mit den Hoymiles nicht. Hänge die drei mal ab und schau ob dann immer noch das Problem besteht. Dann kannst du schon mal eine Fehlerquelle ausschließen.

Er brummt in erster Linie wenn er die Batterie entlädt, nicht im Ladebetrieb. Deshalb kann es m.E. nicht von den Hoymiles kommen.
Die Hoymiles entsprechen der VDE-Norm VDE-AR-N 4105. Die VDE-AR-N 4105 sieht für PV-Anlagen für Frequenzen zwischen 50,2 Hz und 51,5 Hz ein sogenanntes Kennlinienverfahren zur Wirkleistungssteuerung vor. Dabei wird die momentan erzeugte Wirkleistung unter Berücksichtigung eines Gradienten von 40 % bei einem Frequenzanstieg gesenkt. Das bedeutet, wenn der MP2 die Frequenz erhöht, regeln die Hoymiles auch ohne direkte Kommunikation mit dem MP2 runter. Sonst hätten sie nicht die Zertifizierung nach der VDE-AR-N 4105.


   
AntwortZitat
(@wolja)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 19
Themenstarter  

Händler mal kontaktiert?

Noch nicht. Weil er das in erster Linie beim Entladen macht, wollte ich das Brummen heute Abend erst mal aufnehmen, damit ich was zum demonstrieren habe


   
AntwortZitat
(@eloeee)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 66
 

Was ist denn eurer Erfahrung nach "normal" beim MP?
Meiner brummelt auch vor sich hin, wenn der Lüfter höher dreht klinkt er aber fast schon wie ein V8 Motor in leise... ist das normal oder hat mein Lüfter evtl. nen Schuss?


   
AntwortZitat
(@baxter)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 328
 

Was ist denn eurer Erfahrung nach "normal" beim MP?
Meiner brummelt auch vor sich hin, wenn der Lüfter höher dreht klinkt er aber fast schon wie ein V8 Motor in leise... ist das normal oder hat mein Lüfter evtl. nen Schuss?

Es ist schwierig Töne und Akkustik in textueller Form zu beurteilen. Hast ein Video oder eine Tonaufnahme?

Ja die Lüfter sind laut. Wenn es stört kann man sie tauschen, zb gegen Noctua.

Sapere aude!


   
AntwortZitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 927
 

Hallo

Mein Multiplus fängt auch an zu „knurren“ wenn er etwas leisten muss.
Das kommt von dem dicken Transformator, den die MPs eingebaut haben und ist kein Fehler. Es wird sich allerdings auch nicht durch irgendwelche Einstellungen ändern.
Wenn du das nich willst, kannst du ja auf die RS Serie ausweichen.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas


   
AntwortZitat
 emha
(@emha)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 29
 

Die nervigen Lüftergeräusche meines Multiplus II 48/3000 haben mich extreeem gestört. Das (sehr leise) Brummen des Ringkern-Trafos meine ich nicht und das stört mich auch nicht, aber der Lüfter stört mich sehr!

Ich hatte dazu auch schon alles mögliche durchgelesen, aber nichts gefunden. Ein zunächst erfolgter Lüftertausch brachte keine Besserung. Also - wie immer wenns gut werden soll: selbst ran an den Speck.
Und da wir hier in einem wissenschaftlichen Forum unterwegs sind, habe ich die Ursache mal mit einigermaßen wissenschaftliche Methoden näher untersucht - und auch gefunden.

Also: die Ansteuerung des Lüfters erfolgt mit einer PWM Spannung in Höhe von ca. 24V. Das ahnt man.
Die Logik, nach der der Lüfter an- und ausgeht, erschließt sich mir nicht. Temperaturgesteuert scheint es nicht zu sein. Ich habe immer einige Größere Verbraucher anmachen müssen um den Lüfter laufen zu lassen. Dabei kam folgendes heraus.
Das Tastverhältnis geht von 20% bis 80%, gemessen mit einem Oszilloskop über den Umweg Optokoppler. Mich hat zunächst die PWM Frequenz interessiert, denn ich habe Interferenzen mit der Lüfter Mechanik vermutet, es können ja nicht alle einen Lagerschaden haben. Die gemessene PWM Frequenz zur Ansteuerung beträgt genau 25Hz, konstant!

Der Klang lässt sich schwer beschreiben. Manche Leute berichten von Lüfter Geräuschen die einem kleinen Verbrennungsmotor ähneln oder man vermutet einen Lagerschaden. Das dachte ich auch erst. Vom Klang her erinnert das Lüftergeräusch in etwa an einen (schnell) schnurrenden Kater, was durch das Blech-Gehäuse noch verstärkt wird, sehr gut hörbar bereits (oder gerade) bei der langsamsten Stufe von 20% PWM. Dieses spezifische Geräusch ist zudem schon von weitem zu hören, das macht es so nervig.

Ich habe dann den Lüfter ausgebaut und die Ansteuerung mit einem ESP32C3 PWM-mäßig nachgestellt. Das Geräusch ist 1:1 reproduzierbar im Laborumfeld!
Wenn man den Lüfter in der Hand hält, dann merkt man das dieser richtig unrund läuft und in alle Richtungen vibriert und schwingt, er bekommt quasi so kleine Schläge von den steilen ansteigenden Flanke der angelegten Rechteckspannung verpasst, diese kloppt so richtig schön hart und niederfrequent rein in die Antriebsspulen. Das führt schliesslich zu den deutlich spür- und hörbaren Interferenzen und und das merkt man dann in der Hand liegend ganz deutlich. Nebenbei kann das für die Kugellager auch nicht gut besonders sein. Mit einem Linearen Labornetzteil treten diese Interferenzen logischerweise nicht auf wie ich zwischenzeitlich heraus fand!

Mit 3 anderen Lüftern habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht, nur einer war etwas leiser bei etwa gleichen Werten.
Original verbaut ist bei mir im MP ein JAMICON JF1238B2HR-R.
Deutlich besser und leiser verhält sich ein Sunon MagLev MEC0382V2-000U-A99. Vermutlich besseres Kugellager.

Also habe ich zunächst etwas rumprobiert mit verschiedenen Frequenzen, aber erst ab 20000 Hz wird es besser, das nützt hier aber nichts da der MP nun mal seine 25Hz ausgibt. Bei so hohen Frequenzen leidet das Lineare Verhältnis der PWM zur Lüfterdrehzahl. Es war z.B. bei 30kHz so das der Lüfter erst bei 10% PWM anlief, recht langsam und sehr ruhig seine Runden drehte. Aber schon bei 50% PWM lief er auf der höchsten Drehzahl. Wenn man diese Kennlinie kennt, kann man was draus machen, dazu mehr bei Lösung 2 weiter unten.

Also was tun bei den Gegebenheiten des Multiplus? Erster und naheliegendster Gedanke: Glätten der PWM Spannung.

Hier also die Lösung Nummer 1: Man schaltet von Multiplus kommend eine Diode (1N4007) in Reihe zum Lüfter und danach einen Elektrolytkondensator (470µF/35V) parallel zum Lüftermotor. Somit wird die PWM Spannung geglättet!
Voila: Der Lüfter liegt plötzlich sehr ruhig in der Hand, das Schnurren und vibrieren ist so gut wie weg, der Lüfter hat fast keine Interferenzen mehr und macht nur noch normale Geräusche. Mit den Werten des Elektrolytkondensators kann man experimentieren.
Das ist die Lösung #1.


Lösung Nummer 2: dazu schreibe ich u.U. später etwas. Es geht in diese Richtung: Eine externe Lüftersteuerung mit externer Stromversorgung und Messung der Kühlkörper-Temperatur und der Aussentemperatur, um eine Temoperatur-Differenz bilden zu können sowie Messung der vom Multiplus gelieferten PWM Duty, damit kann man selbst entscheiden wann der Lüfter läuft und wie lange, und Staub ins Gehäuse reinzieht. Die oben angesprochene 30kHz PWM lässt den Lüfter übrigens noch eine Stückchen ruhiger laufen!

(Idee wurde verworfen weil Aufwand zu hoch und Fremdstromversorgung wäre nötig...)

Ich habe diese und weitere 3 Maßnahmen angewendet umgesetzt um den Multiplus leiser zu bekommen, also 4 Maßnahmen kombiniert:

1. Diode + Elko in das Lüfterkabel einbauen

2. MP II Entkoppeln von der Wand durch "aufhängen" - ich habe meinen MP nur an einem Spanngurt aufgehängt und nur etwas Schaumstoff zwischen Gehäuse und Wand geklemmt. Die Kabel unten haben etwas Spiel. Akustisch entkoppelt.

3. Entkoppeln des Blech-Halters für den Lüfter - den habe ich mit Butylschnur Streifen festgeklebt an Gehäuse und die Schrauben nicht sehr festgedreht, und den Lüfter somit auch innen "nur aufgehängt".

4. einen anderen Lüfter eingebaut (Sunon MagLev MEC0382V2-000U-A99. Vermutlich besseres Kugellager...)


   
D-San, DocEmmettBrown, Autoschrauberix and 4 people reacted
AntwortZitat
Semml77
(@semml77)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 23
 

Die nervigen Lüftergeräusche meines Multiplus II 48/3000 haben mich extreeem gestört. Das (sehr leise) Brummen des Ringkern-Trafos meine ich nicht und das stört mich auch nicht, aber der Lüfter stört mich sehr!

Ich hatte dazu auch schon alles mögliche durchgelesen, aber nichts gefunden. Ein zunächst erfolgter Lüftertausch brachte keine Besserung. Also - wie immer wenns gut werden soll: selbst ran an den Speck.
Und da wir hier in einem wissenschaftlichen Forum unterwegs sind, habe ich die Ursache mal mit einigermaßen wissenschaftliche Methoden näher untersucht - und auch gefunden....

Also den like button hab ich schon geklickt aber die Erklärung, Suche und Lösung, muss schon sagen fettes Respekt :thumbup: :clap:

Das sind Beiträge die das Forum brauch.


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Hast du die Diode und den Kondensator jetzt eingebaut? Hab das aus deiner Lösung so jetzt nicht rausgelesen. Frage ist warum nicht?

Ich habe insgesamt 3 Maßnahmen angewendet umgesetzt um den Multiplus leiser zu bekommen:

1. Entkoppeln von der Wand durch aufhängen - ich habe meinen MP nur an einem Spanngurt aufgehängt und nur etwas Schaumstoff zwischen Gehäuse und Wand geklemmt. Die Kabel unten haben etwas Spiel.
Das baue ich evtl. zurück, hilft aber schon immens bei dünnen Wänden die den Schall verstärken

2. Entkoppeln des Blech-Halters für den Lüfter - den habe ich mit Butylschnur Streifen festgeklebt an Gehäuse und die Schrauben nicht sehr festgedreht, und den Lüfter somit auch innen "nur aufgehängt".

3. einen anderen Lüfter eingebaut (Sunon MagLev MEC0382V2-000U-A99. Vermutlich besseres Kugellager...)

Optional:
4. -> Lösung 2 einsetzen

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
 emha
(@emha)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 29
 

]Naja, sorry, ich bin kein Schriftsteller, aber wie ich schon schrieb habe ich neben Diode + Kondensator dann zusätzlich noch 3 weitere Maßnahmen angewendet umgesetzt um den Multiplus leiser zu bekommen:

0. Diode und den Kondensator eingebaut -> JA, bin sehr zufrieden damit und werden es dabei belassen, die Option mit der eigenen Lüftersteuerung ist zu aufwändig. Diode und Kondensator reicht vollkommen aus, ich nehme ihm kaum noch wahr im Vergleich zu vorher...

weiterhin die 3 Zusatz Steps, die ich bereits nannte:
1. Entkoppeln von der Wand durch aufhängen - ich habe meinen MP nur an einem Spanngurt aufgehängt und nur etwas Schaumstoff zwischen Gehäuse und Wand geklemmt. Die Kabel unten haben etwas Spiel.
2. Entkoppeln des Blech-Halters für den Lüfter - den habe ich mit Butylschnur Streifen festgeklebt an Gehäuse und die Schrauben nicht sehr festgedreht, und den Lüfter somit auch innen "nur aufgehängt".
3. einen anderen Lüfter eingebaut (Sunon MagLev MEC0382V2-000U-A99. Vermutlich besseres Kugellager...)

Alle Werte: ohne Gewähr, bitte selbst ausprobieren !
Diode dient zur zur Entkopplung ggü dem Victron Mainboard.
Kondensator dient zur Glättung der PWM Impulse.

Also: viel Erfolgt damit, ich bereue es nicht.


   
D-San reacted
AntwortZitat
 jay
(@jay)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1261
 

Man schaltet von Multiplus kommend eine Diode (1N4007) in Reihe zum Lüfter und danach einen Elektrolytkondensator (470µF/35V) parallel zum Lüftermotor. Somit wird die PWM Spannung geglättet!

Was versprichst du dir von der Diode?


   
AntwortZitat
Seite 2 / 6
Teilen: