Benachrichtigungen
Alles löschen

mein kleines Kraftwerk 86kWp 90kWh

271 Beiträge
38 Benutzer
43 Likes
48.3 K Ansichten
mafe68
(@mafe68)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 659
 

Alle Achtung was du da machst, alleine wie du deine Module aufs Dach geschafft hast! :thumbup:
Um sonst heißt es nicht "Steierablud is ka Nudlsuppm" 😉

PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 583
Themenstarter  

Alle Achtung was du da machst, alleine wie du deine Module aufs Dach geschafft hast! :thumbup:
Um sonst heißt es nicht "Steierablud is ka Nudlsuppm" 😉

danke,
und der rest der platten sind so gut wie weg. leider.
8 zum kollegen, 8 zum freund vom kollegen, 8 möcht ich mir behalten. 1 ist kaputt.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 583
Themenstarter  

Kabeln sind drinnen.
Hornbach hat Dachrinnen Fallrohre aus Kunststoff in passender Farbe. Recht günstig, ganzer Kram unter 50€. Sollten UV beständig sein.
hornbach.at/shop/Marley-Fallrohr-Kunststoff-rund-Anthrazit-metallic-DB703-NW-53-mm-2500-mm/5919667/artikel.html
Der Kabelstrang geht grad so durch mit viel Gewalt.
Dazu noch die Rohrklemmen mit anthrazit lackiert, passt gut zur Dachrinne selbst.
An der tiefsten Stelle vom Bogen hab ich noch ein 6mm Loch gebohrt um etwaiges Wasser abtropfen zu lassen.

Weiter gehts innen mit angelöteten 10mm2 runter, rüber, ... hin und her in mein Haus wo zentral die Akkus geladen werden.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
mager
(@mager)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 278
 

Die Verbindung am First hätte ich nicht gemacht (haben ja schon andere begründet). Und Kabel nicht löten sondern crimpen.


   
AntwortZitat
(@catweazle)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 76
 

Cooles Projekt :thumbup:


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 583
Themenstarter  

Die Verbindung am First hätte ich nicht gemacht (haben ja schon andere begründet). Und Kabel nicht löten sondern crimpen.

Das mit dem First ist Neuland, hätt ich jetzt bei anderen noch nie so gesehen, ich habs extra nochmal versträrkt in der Mitte Grin Jetzt sitzen alle Platten oben Bombenfest.
Ob das schadet wird die Zeit zeigen. Es entstehen definitiv Bewegungen durch Ausdehnen vom Alu über Tag 50°, Nacht 10°. .. dann Winter -10°

Löten ist nie von Nachteil. Ganzflächige Verbindung. Das bekommst mit crimpen nie so stabil hin.
Das Problem ist: Die meisten können nicht löten - die picken. Es muss alles im Lötbad schwimmen und dann ohne Bewegung Auskühlen lassen bis es starr ist.
Dann hast ein Teil der durch-und-durch mit Lötzinn gesaugt ist. Da wird nix heiss bei großen Strömen weil das Kabel das bottleneck darstellt und nicht die Lötverbindung.
Bei andauernden mechanischen Vibrationen kann eine Lötverbindung brechen mit der Zeit, aber das haben wir da nicht.
Weiters kann eine Lötverbindung unter Pressung (Schraubklemmen) plastisch werden und mit der Zeit weg sich verformen und die Pressung lässt nach - haben wir hier auch nicht.
Auf allen 3 Häusern hab ich die Kabelbäume am Dach gelötet. Da sind sicher hundert Lötverbindungen am Dach und haben noch nie ein Problem gemacht.
Mann muss halt löten indem ein Bad aus Zinn und den Kabeln schwimmt. Nicht picken!

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 583
Themenstarter  

zum großen Herbst Umbau ..
ich möchte auch den Insel-Weg probieren da ich bald sehr viel PV (86kWp) + akku (85kWh) habe.
hab mir die 3 inverter für 3phase system kommen lassen: https://de.aliexpress.com/item/1005003630917063.html (1700 + 200 Zoll)
schauen mal ganz nett aus, jeder von denen knapp 10kg und gut verarbeitet. Und 5.5kW solltens können pro inverter.
ja es sind hochfrequenz inverter die gleich abschalten bei overload (muss ich noch testen ..) und nicht dicke ringkerner wie bei victron.
möcht anfangs nicht gleich 10k für victron zeug raushauen.

ja das sind die china dinger mit 63W eigenverbrauch pro kiste, macht 190W bei 3 phasen (=4.5kWh pro Tag).
aber ist eigenverbrauch wirklich so wichtig? ist eh immer Last drauf.
und ich brauch sowieso 40kWh pro Tag mindestens. Jetzt mit 2 e-autos die gefahren werden. Da ist der Eigenverbrauch grad mal 10%.
beim rumstehen hab ich 52.8*1.19=63W ermittelt.

Heizlüfter auf Stufe1 mit 906W. 906/(49.0*20.05)=92.2% Wirkungsgrad. Gar nicht so schlecht oder?
Was zieht ein Multiplus2 DC wenn 900W AC dran hängen ?

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6950
 

ja den verbrauch habe ich erwartet aber ich dachte eigentlich an ca 40-50w

62 ist schon echt viel

hier hat die mal einer im marktplatz verkaufen wollen auf meine und andere anfragen zum eigenverbrauch gabs keine infos
jetzt weiß ich auch warum
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3923

der eigenverbrauch kommt doch immer auf den normalen verbrauch oben drauf das ist nicht nur beim rumstehen zumindest konnte ich das bei meinem sunny island so feststellen

wenn man so wie du massig pv hat dann ist der eigenverbrauch nicht relevant
nur für kleine anlagen ist das der absolute effezienzkiller

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
 euro
(@euro)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 26
 

wow, was ein Baubericht und Leistung

ich hab noch bissl Norddach frei, aber mit 30cm Holzfaser Aufsparrendämmung drauf
ging das noch recht gut mit den 340er Schrauben bei dir? müssten bei mir ja nochmal ne Ecke länger
da jeden Sparren zu treffen, Respekt :thumbup:

eScooter @ cfos
Axitec @ Solax15kW + Deye5k + Deye10kWh
Monoblock Pana t-cap 12kW @ Altbau


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 583
Themenstarter  

wow, was ein Baubericht und Leistung

ich hab noch bissl Norddach frei, aber mit 30cm Holzfaser Aufsparrendämmung drauf
ging das noch recht gut mit den 340er Schrauben bei dir? müssten bei mir ja nochmal ne Ecke länger
da jeden Sparren zu treffen, Respekt :thumbup:

danke,
ja bei uns waren 20cm Holzfaser. Da passen die 8x340er.
Habe sehr gewissenhaft gearbeitet und immer leicht zur mitte gebohrt um paar cm toleranz zu haben.
Bin echt nicht raus gekommen, wir haben offenen Dachstuhl und hab keine Schraube entdeckt.

30cm ist schon heftig, da brauchst wahrscheinlich länger als 400mm. 8x440. Da werden die Schrauben schon richtig teuer.
Sollte aber vom montieren gleich laufen, einfach 10cm tiefer bohren.
Ja klar hast ein höheres Risiko den Sparren nicht zu treffen.
Musst noch genauer arbeiten und beim Bohren 3x schauen ob du gerade bist.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 583
Themenstarter  

ja den verbrauch habe ich erwartet aber ich dachte eigentlich an ca 40-50w

62 ist schon echt viel

hier hat die mal einer im marktplatz verkaufen wollen auf meine und andere anfragen zum eigenverbrauch gabs keine infos
jetzt weiß ich auch warum
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3923

der eigenverbrauch kommt doch immer auf den normalen verbrauch oben drauf das ist nicht nur beim rumstehen zumindest konnte ich das bei meinem sunny island so feststellen

wenn man so wie du massig pv hat dann ist der eigenverbrauch nicht relevant
nur für kleine anlagen ist das der absolute effezienzkiller

Ja mich würden die echt gemessenen Werte interessieren.
Brauch mal so einen Multiplus in meinen Händen.
Laut dem diagramm das man online findet hat der 95% efficiency, fallt aber unter 90% wenn größere Last anliegt.
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Output-rating-operating-temperature-and-efficiency.pdf [seite 3]
Ich mach so ein diagram für meine inverter wenn Zeit bleibt.
Auch für unterschiedliche batt spannungen.
Auch wie lang er bei überlast duchhält.
Und ob der echt 5.5kW dauerhaft liefern kann.
Was mir noch auffällt ist die 2 Lüfter laufen permanent auf kleiner stufe, die werden auch paar W brauchen.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6950
 

ich habe bei meinem sunny island 8.0 25-26w eigenverbrauch gemessen der mp2 5000 soll 18w haben die größeren modelle kommen wieder nahe an den sunny island 8.0

das scheint wohl das minimum zu sein auf was man herunterkommen kann

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 583
Themenstarter  

das 3-phasen Ungetüm lauft mal.
War doch tricky den auf 3phase zu stellen: alle verkabeln einschalten, dann abschalten, die laufen noch 1min weiter, und innerhalb der einen minute die settings 3P1 3P2 und 3P3 vornehmen.
Das steht natürlich nicht so im manual. Man muss einfach solang rum probieren.

hab gleich offgrid mein neue e-karre geladen:
94% efficiency bei 50% load ... gar nicht so schlecht.
Leider schalten die Dinger bei kurzer overload sofort ab was im Inselbetrieb zum echten Problem werden könnte.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6950
 

schöner test

ja overload mögen die teile garnicht
aber besser abschalten als abrauchen Mr. Green

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2258
 

wo wird denn das Problem mit Überlast bei den WR liegen, auf der AC- oder der DC-Seite?
Ich schätze mal auf der AC-Seite. Gibts da AC-seitig irgendwas zum Puffern von Lastspitzen (werden ja hauptsächlich kurze Einschaltströme sein) ähnlich wie Elkos die man auf der DC-Seite nimmt?

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
Seite 9 / 19
Teilen: