mein kleines Kraftwerk 86kWp 90kWh

271 Beiträge
38 Benutzer
47 Reactions
48.6 K Ansichten
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2258

   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 586
Themenstarter  

sehr cool. Wieviel hast Du jetzt insgesamt?

siehe meine Signatur.
Jetzt wirds Zeit die vorbereiteten PowMr Laderegler einzubauen und zu verkabeln, Akku upgrade kommt auch bald, Zellen stehen eh scho Monate lang rum und balancen active.
Bei der PV Leistungsklasse kommen schon gefährlich hohe Ladeströme runter. Obwohl die Laderegler eh alle überbelegt sind erwarte ich mir 20kW DC an den Batterien.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 586
Themenstarter  

nachdem mir heute um 6:00 wieder der Saft ausgegangen ist (Batt leer) hab ich gedacht schließt einfach die ganze Ost Seite mit 8.64kWp an einen der PowMr's.
Ja genau der Laderegler um 70€ bei ali Mr. Green

Tja, der stirbt nicht, im Gegenteil, der hält durch und wird nicht mal übel warm.
Mit meinem Aufbau hab ich knappe 80 Grad mit der Infrarotpistole gemessen.
Der cap ganz oben wird schon gut warm, kann man aber mit den Fingern noch gut anfassen.

Die angezeigten 3300W sind China Watt.
Hab mit der Stromzange an den PV Leitungen ca. 19..25A gemessen (wo er pulsiert), was ca. 2500W entspricht.
Krasse MPPTs.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7014
 

je billiger die teile desto länger halten die
wahrscheinlich weil die so einfach aufgebaut sind

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 586
Themenstarter  

Nach dem Generator upgrade kommt das Akku upgrade Grin
Hab jetzt 50kWh Lithium Speicher am laufen.
Es sind 4 getrennt Blöcke in parallel:
1.) 10.6kWh (=24*120*3.7) 12S2P gebrauchte BMW i3 120AH Zellen NMC aus 2018 von willhaben, ca. 1800€
2.) 12.5kWh (=14*280*3.2) 14S https://de.aliexpress.com/item/1005001432303362.html ca. 1600€
3.) 13.4kWh (=14*300*3.2) 14S https://de.aliexpress.com/item/1005001994777077.html ca. 1800€
4.) 13.4kWh (=14*300*3.2) 14S https://de.aliexpress.com/item/1005002283362084.html ca. 2000€

Alle mit eigenbau BMS, custom cu busbars mit carbon conductive pasta verschraubt, absteckbar und active balancer.
Gestern war Sonne, da hab ich mir die Blöcke ziemlich voll gesaugt. 40kWh sind in die Akkus gegangen.
Von dem zerre ich noch heute Smile Akkus werden nur Spannungsgesteuert geladen (47.4V) / entladen (41.8V).
Sammelschiene ist aus 16mmx16mm voll Kupfer, Mess shunts für laden/entladen sind jetzt 400A spec.

Michael

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
crazygo62
(@crazygo62)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 496
 

Uiiiii, Hut ab, was eine Anlage, das ist ja mal ein "Monster", sieht gut aus.
Was sind das den für Selbstbau BMS? Deine Eigenkreation oder woher ?
Ich habe ja den "MakeSkyBlue" Lader, die haben ja 2 Solareingänge, da ich 3S 2P Module anschließe, wäre es sinnvoll beide Anschlüsse zu belegen ? Denke schon,oder je 3 S an einem Anschluß

Hammer Dein Speicher, nicht schlecht

MFG Uwe


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7014

   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 586
Themenstarter  

ja lang hats gedauert bis mein Eigenkreation-BMS lauft. Die high-side FET trenner sind noch nicht eingebaut.
Wenn alles in Butter ist/läuft stell ich das BMS getrennt vor.

ja der makeskyblue (wie die PowMr) haben je 2 Klemmen pro Polarität für PV und akku. Das ist nur damit du größeren Querschnitt klemmen kannst. Schraub das Ding auf und du siehst die sind einfach verbunden.

Der Wagen mit den akkus hat ca. 400kg 😀 aber lasst sich gut schieben

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
crazygo62
(@crazygo62)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 496
 

Ok, hatte den noch nicht geöffnet, da ich ja 3S 2P Module baue ( Module mit 400 W und 11 A ) da würde ja reichen das ich auf dem Dach mit Y-Kabel verbinde und nur mit einem Strang mit 6mm² den Anchließe ?
Du betreibst ja alle mit Lüfter, werden die onst zu warm/heiß ??

MFG Uwe


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 586
Themenstarter  

ja die werden heiss bei >1kWp. Darunter ist es nicht kritisch meiner Meinung nach. Unter 1kWp kannst die so betreiben wie sie daher kommen.
Wenns dich genau interessiert schau mit der Wärmebildkamera drauf (offen auf die Komponenten).
Die heisseste Stelle bei meiner Analyse sind die Spulen/Inductors auf der Vorderseite, die können schon 100°C erreichen.
Dannach kommt gleich der große Kondensator mit 80°C oder so was ich mal gesehen hatte mit meiner ansteck FLIR. Alles bei 4 Module in Serie bei 2.5kW
Hast du nur 3 Module in Serie geht auch die Verlustleistung zurück was zu weniger Temps führt und die Lebensdauer verlängert.
Am wenigsten warm werdens bei 2 Modulen in Serie, da könnte ein Makeskyblue auch für knapp 2kW Ladeleistung taugen bei 48V akku.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
crazygo62
(@crazygo62)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 496
 

Ok, danke für die Tips, da werde ich mal direkt nen Lüfter mit einplanen, 3 Module X 400W = 1200 + 3*400W = 2400 Watt Brutto, mal schauen was der dann so sagt ??

Euch allen, einen schönen Wochenanfang


   
AntwortZitat
(@schmue)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 690
 

Sind da nicht ootb Lüfter drinnen?

Nettes Rack hast du da und auf dein BMS bin ich schon sehr gespannt.

LG Stefan
12KW Deye 3~ 9*355W, 14*240W, Victron 150/70 9*240W Flachdach Süd und West

PV2: 4*240W Gartenhausfassade Hoymiles 1500
PV3: in Planung Gartenhaus Dach 9*240W & 6*320W weitere 60kwh Akku
Status: ~9,7kwp und 10kwh 18650 19" DIY Powerwall

   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 586
Themenstarter  

Hab heut mal die 30€ ali Drohne steigen lassen.. angefangen hats mit einem Balkonkraftwerk.
Tja nun sinds 193 Platten. Alle selbst installiert.
1 Haus (Eltern) wäre noch zum voll machen Grin
Das Gebäude in der mitte wird in den nächsten Jahren abgerissen.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
raedy07
(@raedy07)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 105
 

Sammelschiene ist aus 16mmx16mm voll Kupfer, Mess shunts für laden/entladen sind jetzt 400A spec.

Michael

hi Michael,

was fuer ne anlage, super :clap: :clap: da du ja sowohl mit 'makeSkyBlue' wie auch 'PowMr' ladereglern (LR) erfahrung hast, welchen findest du besser? oder haben beide vor- und nachteile?

bei dem photo mit der CU-busbar: im oberen teil, die schwarzen + blauen kabel kommen von den modulen? die schwarzen im unteren teil gehen zu LR ?

ich moechte bei mir die PV (wahrscheinlich 9x280W, wird spaeter ausgebaut) auf 2-3 LR aufteilen, und auch die PW (15kWh) auf 3 bloecke mit eigenem BMS. hast du deine 4 bloecke nach den BMS alle einfach verbunden?

apropos BMS, bin gespannt auf dein diy teil. hab mich noch fuer keines entschieden. vielleicht fang ich mal mit dem ANT300A an, dass hier liegt; gute 6 wochen zeit hab ich noch, bevor's ans zusammenbauen geht.

gruss, Radek

1. anlage: li-on DIY-powerwall 18kWh, 6 x 445W + 3 x 445W PV, 1 ATERSA MAX 7200W WR
2. anlage: LiFePo 17S - 15kWh, 6 x 540W + 6 x 540W + 5 x 445W PV, 3 ATERSA MAX 7200W WR in 3 phasen


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 586
Themenstarter  

Angefangen hab ich mit PowMr da die unschlagbar billig sind. Voriges Jahr um 70€ vor die Haustüre. Hab ja 12 Stk im Einsatz.
Dann hab ich mich nach der effizienz gefragt und einen MakeSkyBlue um ca. 120€ bestellt.

Habe damals beide MakeSkyBlue und PowMr mit 2x DC-Trennern am gleichen PV array dazu/weg geschalten (und am gleichen Akku fix angeschlossen).
Liefern ca. den gleichen Ladestrom an der Zange, vielleicht der MakeSkyBlue 0.1% mehr.
Ich mach dazu noch ein video wo ich Laderegler (3x china) vs. Panels (mono, poly, flexible) vergleiche.
Also: beide funktionieren, machen gutes MPPT.

Hab mit den PowMr viel Erfahrung im live Betrieb, logge jedoch nicht alles mit was ich auch noch vorhabe, möcht auf jeden Fall die PV spannungen mit aufzeichnen wenn ich wiedermal umbaue.
Bei wechselnden Wetterbedingungen bleiben die PowMr gern mal hängen bei 64V PV oder so (3 Panels in serie bei 48v batt) was ich so beobachtet habe.
Manchmal finden sie dann selbst wieder zum 90V powerpoint, manchmal aber auch nicht. Das hängt auch davon ab ob sie gerade im float sind oder nicht.
Bei PV overload bricht die PV spn auch gern mal ein knapp über der batt spn und bleibt dort.
Ein reset: PV panels mit DC-Trenner aus/ein schalten hilft und er hüpft wieder zum korrekten MPP.
Weiters zeigen die PowMr meist nicht die korrekte batt spannung an, da kann man sich behelfen (PowMr voltage calibration hack..).
Da bietet der MakeSkyBlue eine spannungs kalibierung mit software.
Weiters habe ich beobachtet das manchmal der PowMr nicht aufhört zu laden, auch wenn die float spn erreicht ist.
Da hilft ein reset über den calibration hack der für 10s eine viel höhere batt spn vorgaukelt.
Weiters musst aufpassen da beide fabrikate eine auto-spn erkennung haben was eine echt krankheit ist (12/24/36/48V). Warum kann ich nicht gleich absolut zahlen eingeben für float ??
Die sind immer ein vielfaches von 12V, und er zeigt auch nicht an welche auto-spn erkannt worden ist. Hat der akku 41V kann 36V erkannt sein oder 48V nach dem anschließen.
Ich würd dir wahrscheinlich den makeskyblue empfehlen da der die spn kalibierung bietet, kostet aber 30% mehr Grin

Ja aufteilen auf mehreren strings ist immer gut. Kleinere Ströme, weniger wärme pro MPPT. Längere Lebensdauer.
divide & conquer.
Nachteil: mehr PV Kabel.
Nachteil: leicht mehr Nachtverbrauch da beide Laderegler standbystrom haben, ist aber nur 1-2W oder so.

Cu busbars laufen bei mir so:
(-) bar [schwarz]: hat 2 mess shunts für strom. 1. shunt misst laderegler ladeströme [eingehend], 2. shunt misst verbraucher, also meine relais+mikrowechselrichter [ausgehend] dann geht alles in die akkus (-)
beide shunts werden mit einem "Akozon PZEM-017" eingelesen.
(+) bar [blau]: durchgehend: laderegler, wechselrichter, akkus. alles was an (+) hängt ist mit einer schmelzsicherung verbunden 80A.

Ja alle 4 akkus sind nach dem BMS einfach parallel geschaltet. Es teilen sich die ströme auf.
Beim Laden sieht man gut die packs mit weniger innenwiderstand laden anfangs mit höheren Strömen.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat