Benachrichtigungen
Alles löschen

Kabelquerschnitte 3-phasige Victron-Anlage

7 Beiträge
5 Benutzer
0 Reactions
967 Ansichten
(@ascotthortersqu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 20
Themenstarter  

Hallo zusammen!

Ich habe eine Frage zu den Kabelquerschnitten insbesondere im AC-Bereich bei einer dreiphasigen Anlage mit Multiplus2 5000.
Laut der Victron Wiring-Bibel soll man die Querschnitte nicht überdimensionieren, allerdings sollte die Absicherung beim Multiplus 5000 ja 50A betragen.
Damit kämen ja 6 mm2 bei "Luftverlegung" in Frage, aber wie sieht es in Kabelkanälen aus?
Wie seid Ihr da vorgegangen?


   
Zitat
(@hausmaddin)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 108
 

Mehr ist nur teurer


   
AntwortZitat
(@uzi10)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 98
 

du kannst nicht einfach so ohne runtersichern den Querschnitt vermindern.
Ich fahr 16mm2 rein. können ja auch 50A die Dinger

32 STK EVE LF280K von https://www.gobelpower.com/?ref=5cGFblMh

Vic 3x MPII 5000 ESS Anlage und einen RS450/100 mit 6kwp Ost West

Fronius 3,7 mit 4kwp 25Grad Süd

Fronius 4,5 mit 4,5kwp Ost/West (Hendlstall 5g Ost und Gartenhütte Ost/West)


   
AntwortZitat
(@autoschrauberix)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1072
 

Kann das sein, dass hier wild die Angaben von der AC Seite und der DC Seite gemischt werden ?
Warum macht Ihr nicht das was vom Hersteller vorgegeben ist?

Und 16mm² auf der AC Seite ist viel zu groß , auf der DC Seite wiederum viel zu wenig -> immer falsch ! Edit: rein theoretisch im Kabelkanal für höchste Leistungen nötig, erzeugt aber über Induktivitäten etc vermutlich mehr Probleme als dass die Werte jemals gebraucht würden.


   
AntwortZitat
Mnyut
(@mnyut)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 301
 

Machen was der Hersteller vorgibt bedeutet ihr legt das auf eure Hausinstallation aus:

Der MP2 5000 kann an AC-out-1 zwar bis zu 71.7 A (50 A AC-in + 21.7 A MP2), müsst ihr aber nicht nutzen, dann dementsprechend die Sicherung für AC-in dimensionieren und natürlich auch das Kabel entsprechend wählen.

Die Verhaltensänderung gibt's umsonst, vorausgesetzt sie ist machbar.
— Andreas Schmitz, 31.07.2022


   
AntwortZitat
(@autoschrauberix)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1072
 

Bedeutet mMn im Anwendungsfall vom Threadstarter
AC in Seite im Kabelkanal: Entweder die 6mm² mit 40A absichern oder 10mm² mit 50A
AC out Seite im Kabelkanal: theoretisch 50A+22A(Multi) = 72A dann wären im Kabelkanal 25mm² nötig . Das halte ich allerdings für komplett an der Realität vorbei, das kenne ich aus der Industrie, aber doch nicht im Privathaushalt. Ich würde da mit 6mm² bauen und mit 40A absichern, das sind 9kW pro Phase.

Sehe ich das richtig, dass die komplette PV Leistung auf 48V kommt und dann über die MP's eingespeist werden soll ? Warum denn das, so verliert man ordentlich Effizienz. Warum nicht einen Teil direkt in AC und den anderern zum Batterieladen und mit den MPs dann solange nicht genug PV Leistung kommt aus der Batterie?


   
AntwortZitat
Mnyut
(@mnyut)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 301
 

im Privathaushalt. Ich würde da mit 6mm² bauen und mit 40A absichern, das sind 9kW pro Phase.

Bei unserer >40 Jahre alten Anlage ist das Haus zum Energieversorger mit 3 x 35 A abgesichert und Zählerschrank und Unterverteilungen mit 10 mm² verkabelt.

Warum nicht einen Teil direkt in AC und den anderern zum Batterieladen und mit den MPs dann solange nicht genug PV Leistung kommt aus der Batterie?

Das stimmt, da der MP2 Bidirektionale Ausgänge hat, könnte man pro MP2 3 kW für AC PC-Wechselrichter verwenden. Mache ich bei mir auch so, RS450/100 für direkt an der Batterie + 2 x 1500 W AC- PV-Wechselrichter am AC-out.

Die Verhaltensänderung gibt's umsonst, vorausgesetzt sie ist machbar.
— Andreas Schmitz, 31.07.2022


   
AntwortZitat
Teilen: