DIY Speicher 16s / Victron Multiplus

80 Beiträge
22 Benutzer
3 Likes
16.5 K Ansichten
(@lothron)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
 

Das ist genau das was ich gesucht habe.

ich habe ebenfalls einen E3DC Speicher mit 15kWp und ein Elektroauto. Meine Messungen zeigen, dass ich mit einem größeren Speicher meinen Eigenverbrauch noch deutlich erhöhen könnte, gerade durch unser eAuto.

Deshalb plane ich auch weitere Speicherpacks mit MP2. Erstmal vielleicht nur einphasig um dann Stück für Stück zu erweitern. Ich stehe aber noch ganz am Anfang der Planung.

Meine größte Sorge ist, dass sich E3DC und MP2 gegenseitig stören oder sogar hochschaukeln, da ja eigentlich beide Systeme versuchen das Netz auf null auszuregeln.

es ist auch ein Loxone Smarthome vorhanden. Das spricht auch ModbusTCP etc und könnte auch Regelaufgaben übernehmen.

Ich trau mich aber nich nicht Komponenten zu kaufen, ohne zu wissen, dass das zusammen mit E3DC wirklich funktioniert…


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6935
 

Veröffentlicht von: @lothron

Meine größte Sorge ist, dass sich E3DC und MP2 gegenseitig stören oder sogar hochschaukeln, da ja eigentlich beide Systeme versuchen das Netz auf null auszuregeln.

gibts doch ne einfache lösung

e3dc für nen guten kurs verkaufen und das geld in victron und lifepo investieren bekommst sicher mehr speicher hin für das geld vom e3dc

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@gueha)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
 

@voltmeter Das habe ich mir auch schon durchgedacht. Je nachdem was man als "einfach" definiert.

Die Schwierigkeit ist, dass die E3DC 2 Strings bis 1000V unterstützt und so ist es bei mir auf dem Dach verkabelt und sauber in den Trägern verlegt. Und ich bedenke, dass es kein Vergnügen ist, innerhalb des kommenden Halbjahres (Winter) die eng aneinanderliegenden Module zumindest teilweise abzubauen und umzuverkabeln inkl. neuer/dickerer Leitungen, um das ganze auf Victron Spannungs-/Strom-Niveau zu bekommen. Wenn das nicht gar unmöglich ist.

Außer es hat jemand eine zündende Idee, mit welchem Victron kompatiblen Wandler ich die 1000V auf 48V Batteriespannung bekomme, um die DC Kopplung nicht zu verlieren.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6935
 

Veröffentlicht von: @gueha

1000V auf 48V

bye bye victron dc kopplung

eine möglichkeit besteht darin mit einem 3 phasigen netz wechselrichter zb fronius udn einem mp2 für unterstützung oder 3x mp2 für mehr speicher

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@gueha)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
 

Danke, @voltmeter !

Ich würde gerne trotzdem E3DC plus MP2 fertig "evaluieren". Vielleicht hat ja @hanes1 oder jemand anderes noch Input/Erfahrung für @lothron und mich.

@lothron: bei einer Schaltung, wie von mir vorgeschlagen, aus Netzsicht erst den MP2 dann den E3DC bekommt doch der MP2 gar nichts ab, denn der E3DC regelt doch schon auf Null ?!!?


   
AntwortZitat
(@hanes1)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 166
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @gueha

Hast Du das dann wie folgt gemacht? Netzbetreiber ---- S10 --- MP2 --- Haus ? Und warum?

Was ist das Problem es wie folgt zu machen:

Netzbetreiber ---- 3x MP2 ---- S10 (mit PV) ----- Haus

....

Wo sind meine Denkfehler?

Ich versuch mich mal.

Meine Konfiguration ist hier einsehbar: https://pv.pincrushers.de/ (mit Echtzeitdaten)

Das Problem bei 3xMP2 ist, dass man halt 3 Stück davon benötigt, die bei Kaskade immer an sind. Das erhöht den eh schon hohen Eigenverbrauch des Speichersystems nochmal enorm. Um 3x MP2 auslasten zu können ist eine Batteriebank eigentlich zu klein, man benötigt also auch einen größeren Speicher. Mein Budget gab solch eine Konfiguration nicht her.

Wenn bei deinem Vorschlag die Victron noch vor dem LM vom E3DC platziert werden, könnte das ohne gegenseitige Steuerung funktionieren.

Deine Frage zur Frequenzanhebung kann ich dir nicht beantworten. Vermutlich wird aber E3DC abschalten, so wie es jeder Wechselrichter tut. Aber kann man dem Victron eine Frequenzanhebung nicht sogar verbieten? Die Frage ist, was E3DC dazu sagt Stichwort Garantie.

Meine Konfiguration nutzt den Ersatzstrom nicht. Der MP2 hängt also einfach auf einer Phase in meinem Fall gemeinsam mit dem Erzeugungszähler meiner zweiten PV-Anlage.  Ich kann den MP2 also jederzeit auf OFF stellen (geht per ModbusTCP) dadurch verbraucht der nur etwa 2W + Raspi.

Der E3DC regelt schneller als der Victron und ja, sie regeln sich in meiner Konfiguration gegeneinander aus. Es Bedarf einer Steuerung, damit das nicht passiert. Die Steuerung ist wirklich nicht einfach, da beim Victron hohe Latenzen existieren (etwa 2-5 Sekunden bei Befehl -> Messwert). Ich habe eine Steuerung auf Python Basis erstellt, die das ausregeln verhindert, jedoch arbeitet sie noch nicht perfekt.

Ich hab den Victron auf 20W Einspeiseleistung gestellt, damit verliere ich etwas Akkukapazität, jedoch hat damit der Victron beim Entladen quasi vorrang. Wobe ich den Victron nur zuschalte, wenn der Akku des E3DC leer ist oder die benötigte Leistung über einer bestimmten Schwelle ist.

 

 

 

 


   
Artikel 14 reacted
AntwortZitat
(@lothron)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
 

@hanes1 noch eine Frage zum Verständnis, da ich noch keinen MP2 vor mir habe.

Ich kann dem MP2 per Modbus genau sagen ob er den Akku laden oder entladen soll und mit welcher Leistung?

Das heißt, wenn ich alle Messwerte von Haus und E3DC kenne, dann steure ich den MP2 einfach manuell nach bedarf?


   
AntwortZitat
(@gueha)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
 

@hanes1 Super Visualisierung! Gefällt mir und macht es deutlich klarer.

Nur zur Sicherheit: Der MP2 hat ja Eingang und 2 Ausgänge. Sehe ich das richtig, dass Du nur einen der Ausgänge nutzt?

 


   
AntwortZitat
(@hanes1)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 166
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @lothron

Ich kann dem MP2 per Modbus genau sagen ob er den Akku laden oder entladen soll und mit welcher Leistung?

Das heißt, wenn ich alle Messwerte von Haus und E3DC kenne, dann steure ich den MP2 einfach manuell nach bedarf?

Ja, steht alles hier beschrieben: https://www.victronenergy.com/live/ess:ess_mode_2_and_3

Ich nutze aber dennoch ESS Mode 1 und lasse die endgültige Regelung den Victron durchführen. Ich schalte im Prinzip nur die Ladung oder Entladung beim e3dc oder victron zu oder ab. Die Regelung also die Tatsächliche Leistung müssen die beiden dann selbst machen. Reicht auch aus meiner Sicht. Man könnte höchsten snoch darüber nachdenken die maximale Lade- und Entladeleistung jeweils zu steuern.

 

Veröffentlicht von: @gueha

Nur zur Sicherheit: Der MP2 hat ja Eingang und 2 Ausgänge. Sehe ich das richtig, dass Du nur einen der Ausgänge nutzt?

Nein, ich nutze keinen der Ausgänge. Der OUT2 ist zwar bei mir an einer Steckdose ausgeführt, aber nutzen tu ich den nicht. Der INPUT - Anschluss dient auch zur Netzeinspeisung.

 


   
AntwortZitat
(@gueha)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
 

@hanes1 Danke Dir! Du hast mir wirklich sehr geholfen!

Jetzt arbeite ich zunächst mal die ESS Unterlagen durch ...


   
AntwortZitat
(@hanes1)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 166
Themenstarter  

Kurzes Update:

Ich habs nicht geschafft eine zuverlässige Programmierung in ESS Mode 1/2 einzusetzen. Das Regelungdelay bzw. das Delay der Messwerte ist nicht auszugleichen. Ich habe mehrere Ansätze getestet und aufgegeben. Grundsätzlich lief es zwar, aber nicht so wie ich es mir gewünscht hatte.

Stattdessen habe ich nun eine neue Programmierung entworfen, die den ESS Mode 3 verwendet. Das funktioniert nun wesentlich besser. Den Einspeisewert des Victron ermittle ich mittlerweile zusätzlich über einen kleine Trick sehr zuverlässig.

Insgesamt bin ich sehr zufrieden damit.

 

Grundsätzlicher Aufbau:

- Ein Script liest alle Daten ein (E3DC, Victron, SDM630, Solaredge, Temperatursensoren, Fritzbox etc.) das hatte ich unabhängig bereits wesentlich eher entwickelt. Das Script pusht die Daten in MQTT, eine Ramdisk und eine InfluxDB.

- Ein weiteres Script verarbeitet die MQTT-Daten aus E3DC und Victron, weitere sind theoretisch nicht notwendig. Es wird in (aktuell) 5 Schritten die notwendige Ladeleistung ermittelt:

1. Ermittlung der benötigten Leistung der beiden Akkus E3DC+Victron

2. Aufteilung nach Speicherkapazität, um eine gleichmäßige Ladung/Entladung zu gewährleisten (ratio)

3. Sicherheitsüberprüfungen, abschalten bei zu hohen, zu niedrigen Spannungs oder Temperaturwerten, dabei werden Zellen, Gesamtspannung und alle Tempratursensoren überwacht. Die Parameter sind schärfer als beim BMS eingestellt, welches im besten Fall nicht einspringt. Die Überprüfung kann den Akku auch im Notfall aus dem Netz nachladen z.B. bei fallendem Soc durch selbstentladung etc

4. Überprüfung des SOC und abschalten des Victron und/oder E3DC, falls nicht benötigt

5. Limitierung der maximalen Leistung bei niedrigen Soc-ständen

6. Überprüfung der Leistung, bei zu niedriger Leistung, welche auch E3DC alleine übernehmen könnte, wird der Victron bzw. E3DC ebenfalls abgeschaltet.

 

Die Regelung arbeitet bei eintreffen neuer Daten, schaltet sich also automatisch aus, falls keine neuen Daten in einem gewissen Timeout kommen. Ist also relativ sicher.

Bin ganz zufrieden damit.

 

Falls jemand Interesse hat, kann ich das Script zur Verfügung stellen, jedoch sollten Programmierkenntnisse vorhanden sein, da das Script noch Eigenleistung notwendig macht.


   
AntwortZitat
(@hanes1)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 166
Themenstarter  

Update #2:

Habe noch 2x LF280K bei NKON für ein 18S bestellt, sowie das JKBMS. Das DalyBMS ist nicht dazu zu bewegen die einzelnen Zellspannungen auszugeben. Es gibt nur Max und Min, dass reicht mir für das Monitoring nicht.


   
AntwortZitat
(@kmuenke)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 5
 

@hanes1 Hallo, ich habe aktuell das gleich im Einsatz, nur mit der Regelung komme ich nicht ganz klar was genau hast dort im Einsatz. Mein Speicher ist ein E3DC S10 mit 10 Kwh Akku und eine be und Entladeleistung von 3kw. Neu ist jetzt ein 16S Akku mit 280 Ah Batterien an einem Multiplus II 8000 angeschlossen mit einem Venus OS. Der EM24 habe ich mir gegönnt und sitzt direkt hinter dem Zähler. Das beschriebene Verhalten kann ich bestätigen, Teilweise wenn man es nicht einschränkt werden die Akkus auch untereinander geladen. Fällt immer besonders auf wenn hohe Lasten Plötzlich abfallen (ausgeschaltet) dann denkt der Victron oder aber auch der E3DC oh prima da ist ja noch Strom den Speichere ich mal und der Victron sagt da ist ja last somit alles in Butter und die Speicher Laden und Entladen sich untereinander. Aktuell habe ich das Laden und Entladen des E3DC somit auf gewisse Zeiten beschränkt z.B. in der Nacht wird von 18 Uhr bis 23:59 nicht geladen. Leider kann man dort nur eine Zeit einstellen.

Meine PV Anlage bestellt aus 2 Felder einmal Süden 9,2 kwp an dem E3DC S10 und eine 9 kwp Ost/West an einem E3DC Wechselrichter. 

Anregungen immer her damit. 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von kmuenke

   
AntwortZitat
(@hanes1)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 166
Themenstarter  

@kmuenke die Regelung habe ich in Python selbst programmiert und im Vergleich zur im vorletzten Post beschriebenen Arbeitsweise nochmal weiter verfeinert. Ich kann dir die Steuerung gerne zur Verfügung stellen, vermutlich werde ich sie als Anregung auch bei Github veröffentlichen, jedoch wirst du ohne Anpassungsaufwand damit nicht klarkommen.


   
AntwortZitat
(@kmuenke)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 5
 

@hanes1 ja dafür wäre ich dankbar. Von welchen Anpassungen sprechen wir ? Ein kleine Anleitung wäre da bestimmt sehr Hilfreich. Ich komme aus der IT somit sollten IP oder Zugänge Protokolle usw. durch aus mir ein begriff sein. Wo läuft das Skript ?


   
AntwortZitat