Benachrichtigungen
Alles löschen

Deye 12KW mit 15kWh Gobelpower Akkus

33 Beiträge
9 Benutzer
2 Likes
1,640 Ansichten
(@cannon)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 36
 

Veröffentlicht von: @nexnex7

bin aber kein Profi und kann erst in einem Jahr sagen wie richtig diese Einschätzung war.

Ich auch nicht. Aber entscheidend ist eher dein Verbrauch und nicht dein Ertrag. Denn letztendlich stellt sich die Frage, wie groß der Akku sein sollte. Zum einen aus Kostengründen, aber zum anderen auch aus ökologischen Gründen. Wozu viel Material hinstellen, was möglicherweise unnötig ist.

Per Faustformel kannst du von Jahresverbrauch / 1.000 ausgehen. Das wäre die Kapazität. Noch besser wäre den Rechner von Andreas Schmitz (hier den Rechner aus dem Forum) zu nehmen. Damit kannst du schon ganz gut rechnen.

Der Ertrag deiner PV scheint übrigens außerordentlich gut zu sein.


   
AntwortZitat
(@nexnex7)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 36
Themenstarter  

Wie ich bereits erwähnte, werde ich in einem Jahr mehr wissen. Ein kleines Hindernis für meine genaue Schätzung war, dass ich noch keine Jahresverbrauchszahl für die beiden neuen Wärmepumpen hatte. Daher musste ich mich teilweise auf Schätzungen verlassen, die kein Onlinerechner errechnen kann. Wenn ein durchschnittlicher Haushalt einen solchen Akku besitzt und ich für drei Haushalte jeweils drei habe, werde ich mit meiner Schätzung wahrscheinlich nicht allzu weit danebenliegen. Aber letztendlich wird sich das ohnehin herausstellen.

Aber das ist nicht das eigentliche Thema dieses Beitrags. Die Speicher sind bereits gekauft, daher spielt diese Grundsatzfrage für mich keine Rolle mehr. Ich bin mir nicht sicher, warum dieses Thema angesprochen wurde, da ich doch bereits geschrieben hatte, dass die Speicher bald eintreffen werden. Der Preis von 45 kWh bei Gobel inklusive des 12kW Deye ist günstiger als der Preis von 20 kWh von Anbietern wie Sungrow oder ähnlichen Online-Shops in Deutschland. Darüber hinaus kann ich die Investition zu 100% aus meiner PV-Förderung der 12 Jahre alten 20kW-Peak-Anlage decken, die mir seit zwei Jahren, nachdem sich der Kredit selbst zurückgezahlt hat, einen monatlichen Reingewinn von über 470 € bringt. Da die Förderung nun bald ausläuft, kann ich den Strom der Anlage nun selbst nutzen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von Nexnex7

   
AntwortZitat
Timbo
(@timbo)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 219
 

Veröffentlicht von: @nexnex7

@timbo, aber würde dann der Pv Strom der 20KW Peak Anlage in der Zeit, in der der Deye funktioniert zum Laden des Akkus verwendet werden? Wäre es nicht klüger im Falle eines Defekts des Deye (im angenommenen Ausnahmezustand) die Anschlüsse zu ändern oder im Normalfall den Deye auszutauschen?

 

Wenn du den bestehenden PV-WR parallel zum DEYE betreibst, dann brauchst du logischerweise ein SmartMeter, welches mit dem DEYE kommuniziert. Der DEYE kennt sonst den aktuellen Verbrauch nicht.

 

Ich würde auch den DEYE direkt hinter den Zähler knallen und bei Bedarf einfach noch eine Redundanz einbauen, falls einer mal abrauchen sollte.
Andere Frage: Kommst du mit den Eckdaten des 12KW DEYE hin?

 

16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS


   
AntwortZitat
PanicMan
(@panicman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 142
 

Veröffentlicht von: @auric

Also den Deye an die Wand den Saft vom Zähler an Grid, die Hütte an Load, die PV Anlage an GEN.

Batterie an Batterie, zusätzliche PV-Module an die PV Eingange.

 

wenn das Grid funktioniert kannst Du einstellen was der Deye machen soll, wann und womit soll er die Batterie laden, wann soll er die Hütte die am Load hängt aus der Batterie versorgen usw...

Wenn also alles soweit funktioniert die Batterie geladen ist an geschlossen der Deye weiss wieviel SOC sie hat, wie viel er ziehen darf, kannst Du den Habeck Modus simulieren, am besten indem Du die Leitungsschutzschalter vor dem Deye Grid Eingang ausschaltest.

 

Jetzt übernimmt der Deye die Stromversorgung von der Hütte, und das innerhalb von 4 ms also so schnell das niemand etwas merkt, kein PC abstellt.

Er beliefert die Hütte nicht nur mit Strom sondern kappt sie auch komplett vom Grid, kappt auch den Neutralleiter der meistens am Fundamenterder vom Haus angeschlossen ist und verbindet den Neutralleiter intern mit dem Erdpotential des Deye, wenn also Fehlerstromschutzschalter in der Hütte sind funktionieren die wie zuvor.

Er baut also eine perfekte Inselanlage auf, ohne externen Zusatzkram mit Drehstrom genau so wie zuvor. Andere Hersteller brauchen da ein Zoo von Zusatzgeräten, drei Inverter für Drehstrom etc..

Und beendet die Inselanlage auch unbemerkt wieder wenn wieder Strom vom Grid kommt.

Sehe ich das richtig, dass ich den Deye SUN-12K-SG04LP3 wie einen Victron MP2 anschließen kann, also vorne rein, hinten raus? Mit 3-Phasiger Übernahme des Hauses bei Stromausfall? Nur dass ich hier ein Gerät brauche und bei Victron drei?

Wie sind die Erfahrungswerte mit Deye allgemein? Wie sind die von der Qualität her?

Vielen Dank!


   
Mr.Foomoo reacted
AntwortZitat
(@cannon)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 36
 

Veröffentlicht von: @panicman

Sehe ich das richtig, dass ich den Deye SUN-12K-SG04LP3 wie einen Victron MP2 anschließen kann, also vorne rein, hinten raus? Mit 3-Phasiger Übernahme des Hauses bei Stromausfall? Nur dass ich hier ein Gerät brauche und bei Victron drei?

Klingt ja wie die eierlegende Wollmilchsau. Da braucht man sich ja um nichts mehr kümmern. Volle 3 Phasen, voller Notstrombetrieb, günstige Akkus anschließbar.

Haben andere den auch?


   
AntwortZitat
(@nexnex7)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 36
Themenstarter  

@timbo Mir wurde von jemandem, der die Deye-Wechselrichter verkauft, erzählt, dass der Deye-Wechselrichter am Generatoreingang praktisch unbegrenzt viel Strom "durchschleifen" kann. Ich hoffe, dass diese Information tatsächlich korrekt ist.


   
AntwortZitat
(@cannon)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 36
 

Veröffentlicht von: @nexnex7

wurde von jemandem, der die Deye-Wechselrichter verkauft, erzählt, dass der Deye-Wechselrichter am Generatoreingang praktisch unbegrenzt viel Strom "durchschleifen" kann. Ich hoffe, dass diese Information tatsächlich korrekt ist.

Wenn es um diesen geht, dann 100 A. Bei denen hier 45-50A. So richtig, weiß ich gar nicht welchen ich wählen soll.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2894
 

Veröffentlicht von: @panicman

Sehe ich das richtig, dass ich den Deye SUN-12K-SG04LP3 wie einen Victron MP2 anschließen kann, also vorne rein, hinten raus? Mit 3-Phasiger Übernahme des Hauses bei Stromausfall? Nur dass ich hier ein Gerät brauche und bei Victron drei?

Wie sind die Erfahrungswerte mit Deye allgemein? Wie sind die von der Qualität her?

Ja, richtig... darum habe ich auch von Victron auf Deye gesetzt. Qualität wird sich zeigen über die Zeit, sind zumindest schon eine weile im PV Geschäft aktiv. Fraglich ob auch die Entwicklung der Software weiter geht, hoffen wir mal. Zumindest macht er fast alles was er so soll.

 

Veröffentlicht von: @nexnex7

erzählt, dass der Deye-Wechselrichter am Generatoreingang praktisch unbegrenzt viel Strom "durchschleifen" kann. Ich hoffe, dass diese Information tatsächlich korrekt ist.

Würde ich begrenzen auf die max. 45A Durchleitefähigkeit... spätestens bei >50A fliegt die SI innen.

 

Veröffentlicht von: @timbo

Wenn du den bestehenden PV-WR parallel zum DEYE betreibst, dann brauchst du logischerweise ein SmartMeter, welches mit dem DEYE kommuniziert. Der DEYE kennt sonst den aktuellen Verbrauch nicht.

Quatsch, der Deye kann mit einem extra Zähler betrieben werden, liefert aber 3 Stromklemmen mit, damit regelt er auch flotter, Kabel sind glaube 3m, können aber auch verlängert werden.
Diese direkt hinter dem Zähler montiert, messen alles was in Netz geht oder raus, damit wird auch bei Einspeisung von Wechselrichtern vor dem Deye der Akku gekladen, besser ist aber am Deye auch PV dran zu haben, weil dann die AC/DC Wandlung weg fällt. Im Deye ist die PV an den Akku DC/DC angebunden. Damit weniger Verluste.

@nexnex7 alles gut, einige denken aber viel Speicher hilft viel... ist halt immer Verbrauchsabhängig. Leider kann das Solartool von Andreas & Co noch keine WP mit in die Berechnung einbeziehen, darum bin ich auch noch nicht ganz schlüssig, ob 26kWh Akku sinnvoll sind.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@nexnex7)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 36
Themenstarter  

@cannon Beim Kauf sollte man achtsam sein, da es zwei Varianten des SUN-12k Wechselrichters gibt. Den 3-Phasigen SUN-12k-SPG04LP3-EU und den 1-Phasigen SUN-12K-SG01LP1-EU. Vermutlich ist der 3-Phasige für die meisten Käufer sinnvoller, während die 1-Phasigen eine bessere Wahl sind, wenn man drei von ihnen kauft und jeder einzelne eine Phase bedient.

 

   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2894
 

Veröffentlicht von: @nexnex7

@cannon Beim Kauf sollte man achtsam sein, da es zwei Varianten des SUN-12k Wechselrichters gibt. Den 3-Phasigen SUN-12k-SPG04LP3-EU und den 1-Phasigen SUN-12K-SG01LP1-EU. Vermutlich ist der 3-Phasige für die meisten Käufer sinnvoller, während die 1-Phasigen eine bessere Wahl sind, wenn man drei von ihnen kauft und jeder einzelne eine Phase bedient.

 

Dann würde ich aber X mal 3P nehmen... das geht auch und sollte einer ausfallen, geht noch alles, zwar nur mit vermindertet Last weiter. Bei den 1P musst alles offline nehmen, wegen der Schieflastgrenze von 4,6kVA pro Phase.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@nexnex7)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 36
Themenstarter  

@linuxdep da hast du recht, das macht Sinn!


   
AntwortZitat
Timbo
(@timbo)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 219
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Veröffentlicht von: @panicman

Sehe ich das richtig, dass ich den Deye SUN-12K-SG04LP3 wie einen Victron MP2 anschließen kann, also vorne rein, hinten raus? Mit 3-Phasiger Übernahme des Hauses bei Stromausfall? Nur dass ich hier ein Gerät brauche und bei Victron drei?

Wie sind die Erfahrungswerte mit Deye allgemein? Wie sind die von der Qualität her?

Ja, richtig... darum habe ich auch von Victron auf Deye gesetzt. Qualität wird sich zeigen über die Zeit, sind zumindest schon eine weile im PV Geschäft aktiv. Fraglich ob auch die Entwicklung der Software weiter geht, hoffen wir mal. Zumindest macht er fast alles was er so soll.

 

Veröffentlicht von: @nexnex7

erzählt, dass der Deye-Wechselrichter am Generatoreingang praktisch unbegrenzt viel Strom "durchschleifen" kann. Ich hoffe, dass diese Information tatsächlich korrekt ist.

Würde ich begrenzen auf die max. 45A Durchleitefähigkeit... spätestens bei >50A fliegt die SI innen.

 

Veröffentlicht von: @timbo

Wenn du den bestehenden PV-WR parallel zum DEYE betreibst, dann brauchst du logischerweise ein SmartMeter, welches mit dem DEYE kommuniziert. Der DEYE kennt sonst den aktuellen Verbrauch nicht.

Quatsch, der Deye kann mit einem extra Zähler betrieben werden, liefert aber 3 Stromklemmen mit, damit regelt er auch flotter, Kabel sind glaube 3m, können aber auch verlängert werden.
Diese direkt hinter dem Zähler montiert, messen alles was in Netz geht oder raus, damit wird auch bei Einspeisung von Wechselrichtern vor dem Deye der Akku gekladen, besser ist aber am Deye auch PV dran zu haben, weil dann die AC/DC Wandlung weg fällt. 

 

Danke, wusste nicht, dass DEYE die Klemmen schon mitliefert. 

 

16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1725
 

Veröffentlicht von: @panicman

Veröffentlicht von: @auric

Also den Deye an die Wand den Saft vom Zähler an Grid, die Hütte an Load, die PV Anlage an GEN.

Batterie an Batterie, zusätzliche PV-Module an die PV Eingange.

 

wenn das Grid funktioniert kannst Du einstellen was der Deye machen soll, wann und womit soll er die Batterie laden, wann soll er die Hütte die am Load hängt aus der Batterie versorgen usw...

Wenn also alles soweit funktioniert die Batterie geladen ist an geschlossen der Deye weiss wieviel SOC sie hat, wie viel er ziehen darf, kannst Du den Habeck Modus simulieren, am besten indem Du die Leitungsschutzschalter vor dem Deye Grid Eingang ausschaltest.

 

Jetzt übernimmt der Deye die Stromversorgung von der Hütte, und das innerhalb von 4 ms also so schnell das niemand etwas merkt, kein PC abstellt.

Er beliefert die Hütte nicht nur mit Strom sondern kappt sie auch komplett vom Grid, kappt auch den Neutralleiter der meistens am Fundamenterder vom Haus angeschlossen ist und verbindet den Neutralleiter intern mit dem Erdpotential des Deye, wenn also Fehlerstromschutzschalter in der Hütte sind funktionieren die wie zuvor.

Er baut also eine perfekte Inselanlage auf, ohne externen Zusatzkram mit Drehstrom genau so wie zuvor. Andere Hersteller brauchen da ein Zoo von Zusatzgeräten, drei Inverter für Drehstrom etc..

Und beendet die Inselanlage auch unbemerkt wieder wenn wieder Strom vom Grid kommt.

-- attachment is not available --

Sehe ich das richtig, dass ich den Deye SUN-12K-SG04LP3 wie einen Victron MP2 anschließen kann, also vorne rein, hinten raus? Mit 3-Phasiger Übernahme des Hauses bei Stromausfall? Nur dass ich hier ein Gerät brauche und bei Victron drei?

Wie sind die Erfahrungswerte mit Deye allgemein? Wie sind die von der Qualität her?

Vielen Dank!

 

Sorry kenn die Victron Teile nicht, aber wie geschrieben wurde kann EIN SUN-12K-SG04LP3 45A Durchleiten , man kann 10 parallelschalten, das ist dann schon mal eine Hausnummer und reichlich Redundanz.

Was dazu kommt können sich die Deyes dann eine Batterie teilen, und man hat nicht pro Wechselrichter eine Batterie sondern eine Batterie für eine Handvoll Deye.

Was das Thema viel zu grosse Batterie angeht bitte nicht ignorieren das wir meistens LFP Akkus dranhängen, und da braucht man schon 15 kWh Batterien, wenn die 240 A Last bei 48V eines ausgelasteten 12K liefern sollen. 

Bei zwei Deye 12 k sollte man also 30 kWh und 480A liefern können die Victron Lynx Power in sind für 1000A spezifiziert.

Ich habe mir (warum auch) noch keine Gedanken über Systeme > 24 kW gemacht, die Deye wirklich grossen Deye die 50 kW auf 3 Phasen liefern laufen mit Hochvoltbatterien bis 800 V https://deye.com/de/product/sun-25-30-40-50k-sg01hp3-eu-bm2-3-4-25-50kw-three-phase-2-mppt-hybrid-inverter-low-voltage-battery/  

Das ist nicht meine Kragenweite.

 


   
PanicMan reacted
AntwortZitat
(@fudi6489)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 49
 

Veröffentlicht von: @nexnex7

Hallo, am Ende des Monats sollten bei mir die von Gobelpower bestellen Akkus (3x GP-SR1-LF280-RN150) eintrudeln, das BMS sollte laut Gobelpower mit dem Deye Wechselrichter kompatibel sein. Einen Deye 12KW hab ich schon hier.

Der Plan war eine alte 20kW Peak PV Anlage, die einen Wechselrichter hat am Generator- Eingang anzuschließen, und eine 5kW Peak PV Anlage an dem String Eingang zu hängen, die 3 werden Akkus dann parallel geschaltet. Das ganze sollte dann im Falle eines Stromausfalls automatisch auf Akkubetrieb umschalten.

Hat jemand von euch ein ähnliches Setup, und könnte mir bitte bei der Umsetzung helfen?

Was muss ich da noch bestellen, um das zu realisieren?

Ich bin auch etwas verunsichert, was die Notstrom-Umschaltung betrifft, brauche ich da einen zusätzlichen automatischen Schalter (sowas wie eine Solax X3-EPS-Box), jemand hat behauptet, das ginge direkt über den Deye, habe mir die Anleitung vom Deye angesehen, aber sehe nicht wie das gehen soll.

 

Grüß dich @Nexnex7

 

Auch ich habe mir fast die selben Komponenten bestellt wie du und warte auch dass sie eintreffen

Ich möchte vorab ein paar Infos zusammentragen, und wollte nach deinen Einstellungen für Wechselrichter und Batterie fragen sodass die Kommunikation ordentlich funktioniert.

Vielen Dank im Voraus

Jürgen

 


   
AntwortZitat
(@lemmy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

Veröffentlicht von: @auric

Also den Deye an die Wand den Saft vom Zähler an Grid, die Hütte an Load, die PV Anlage an GEN.

Batterie an Batterie, zusätzliche PV-Module an die PV Eingange.

 

wenn das Grid funktioniert kannst Du einstellen was der Deye machen soll, wann und womit soll er die Batterie laden, wann soll er die Hütte die am Load hängt aus der Batterie versorgen usw...

Wenn also alles soweit funktioniert die Batterie geladen ist an geschlossen der Deye weiss wieviel SOC sie hat, wie viel er ziehen darf, kannst Du den Habeck Modus simulieren, am besten indem Du die Leitungsschutzschalter vor dem Deye Grid Eingang ausschaltest.

 

Jetzt übernimmt der Deye die Stromversorgung von der Hütte, und das innerhalb von 4 ms also so schnell das niemand etwas merkt, kein PC abstellt.

Er beliefert die Hütte nicht nur mit Strom sondern kappt sie auch komplett vom Grid, kappt auch den Neutralleiter der meistens am Fundamenterder vom Haus angeschlossen ist und verbindet den Neutralleiter intern mit dem Erdpotential des Deye, wenn also Fehlerstromschutzschalter in der Hütte sind funktionieren die wie zuvor.

Er baut also eine perfekte Inselanlage auf, ohne externen Zusatzkram mit Drehstrom genau so wie zuvor. Andere Hersteller brauchen da ein Zoo von Zusatzgeräten, drei Inverter für Drehstrom etc..

Und beendet die Inselanlage auch unbemerkt wieder wenn wieder Strom vom Grid kommt.

Du brauchst also zusätzlich zwei Leitungsschutzschalter vor und nach Deye, wenn Du willst kannst Du einen manuellen Notstromumschalter wie z.B. den Sontheimer https://www.amazon.de/Sontheimer-Umschalter-4-polig-Netz-0-Not-Schwarz/dp/B0BJPWDKX3/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=sontheimer&qid=1676140733&refresh=1&s=industrial&sr=1-1&th=1

zwischen Deye und Hütte montieren, damit kann man die Hütte wieder mit einem Drehknopf an das Grid hängen (diesmal mit kurzzeitigem Blackout für das Haus), sollte der Deye mal abgeschaltet werden.  

 

Hallo, kurze Frage: wo steht dieses von dir beschriebene Verhalten des WRs beschrieben?(Umschaltung Notsrom,kappt Neutral ......)

Ich kann es im Handbuch nicht finden.

Gruß Lemmy

 


   
AntwortZitat
Seite 2 / 3
Teilen: