Ich lese und sehe oft, dass zwei dünne statt einer dicken Ader/Kabel verwendet wird. Leider auch z.B. beim JK BMS. Bin da kein Freund von und habe auch gelernt, dass dies sehr schnell nach hinten los geht.

Die Adern werden nie gleich belastet. Dadurch sinkt der Widerstand in der stärker belasteten Ader, was wiederum zu einem höheren Stromfluss führt bis die Ader zu heiß
wird und Schaden nimmt. Am Ende ist nur noch eine Ader da, die dann genauso aufgeben wird.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@rangarid)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 237
 

Ah hab das 2* übersehen...

Ist es im Prinzip nicht so, dass eine Ader die heißer wird mehr Widerstand hat und dadurch mehr Strom durch die andere fließt? So musste sich das doch eigentlich ausregulieren und problemlos funktionieren, wenn beide sonst gleich sind.


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Ah hab das 2* übersehen...

Ist es im Prinzip nicht so, dass eine Ader die heißer wird mehr Widerstand hat und dadurch mehr Strom durch die andere fließt? So musste sich das doch eigentlich ausregulieren und problemlos funktionieren, wenn beide sonst gleich sind.

Stimmt, der Widerstand eines Leiters steigt bei Erwärmung. Hat ich falsch in Erinnerung 🙈.
Schande auf mein Haupt. LoL

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@tulamidan)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 174
 

@laphie
Ich hatte auch vor das Kabel doppelt zu nehme. Ich hatte noch ein altes Schweisskabel dem ich ein neues Leben geben wollte... Ich bin an den Batteriepolen gescheitert... (habe die Eve 230Ah) die sind zu kurz um 2 Kabelschuhe + Balancer Kabel + Mutter aufzunehmen. Am MP2, dem BMS oder der Sicherung geht das... nur an den Batteriepolen nicht :[
Jetzt muss ich doch ein dickeres Kabel finden...


   
AntwortZitat
(@molpower)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 83
 

Ich dachte hier geht es um Bezugsquellen... war leider nichts. Cry

3 Dächer a 15 x 395Wp TrinaSolar FullBlack
Huawei KTL6 und KTL 12
Hyundai Kona Electric
Waterkotte WP


   
AntwortZitat
(@rangarid)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 237
 

Ich dachte hier geht es um Bezugsquellen... war leider nichts. Cry

Wurden doch ein paar genannt... (z.B. https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=42940#p42940 )


   
AntwortZitat
(@inni_909)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 10
 

Ich hab nun bei Conrad bestellt. Nach Suche bei Am.... & Bucht nach Klauke Rohrkabelschuhen (M5/M8 10mm²) war dann Conrad am günstigsten. Den Fred hier habe ich erst jetzt gesehen.


   
AntwortZitat
(@till70)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 52
 

@carolus Cool, jetzt hab ich den Zwischenkreis besser verstanden. Danke.


   
AntwortZitat
(@lausbubdaniel)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 52
 

Klauke ist nicht mein Favorit sondern die günstigen von Kaltec. Nehme einer Version kleiner. Also bei 50mm2 Kabel ein 35er Kabelschuh, das Passt hervorragend. Absolut kein Spiel. Man muss geschickt sein beim drauf schieben. Ein gescheites Foto geht nicht, da der Rand innen sozusagen gerundet ist. Der fällt keinefalls wieder ab durch die Schwerkraft. Was hab ich immer wieder für sogar teuren Müll bekommen. 
Müll ist auch der Anderson Stecker. Da probiere ich dann auch 35mm2 bei 50er Kabel. Wette aber das 25 dort die bessere wahl ist. Bei Anderson 50mm2 passt auch ein 80plus rein. 


   