(@maxpd)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 136
Themenstarter  

Wo hast du die Formel her?

Da käme ich bei dir aber auf 0,25 * 4,6 * 25 = 28 W

Liegt deine Kiste in der Kiste auf dem Boden auf, oder auf Stelzen? Sonst ist auf der Bodenseite keine Dämmung.

Ich würde eher zu XPS-Platten tendieren. Zum Dämmen des Bodes, da kann man die Kisten draufstellen und auch aufgrund einer besseren Phasenverschiebung.

 

Ich habe mittlerweile einen Wärmebedarf von 70 kWh übers Jahr errechnet. Also zwischen 7 und 25 € Stromkosten. 

 


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6944
 

Veröffentlicht von: @fermurbaa

D.h. meine 50W wären schon fast zu knapp, vor allem wenn man mal den Akku aus dem Winterschlaf auftauen will

Ja. Dauert 2 Tage.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@fermurbaa)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 50
 

@maxpd Stimmt, bei der Oberfläche habe ich mich wohl auf die schnelle verrechnet, auch gut 😋 Naja, die Formel ist die Definition des U-Wertes, steht ja quasi in der Einheit. Somit weist du wie groß du die Heizmatte dimensionieren muss um die Temperatur bei gegebener Temperatur zu halten.
Bei mir sind es ringsum 10-15cm Steinwolle. Warum sollte denn XPS eine bessere Phasenverschiebung haben?!


   
AntwortZitat
(@fermurbaa)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 50
 

@carolus So aus dem Bau raus hätte ich auch in die Richtung getippt, gut man könnte noch ein paar Heizmatten zum Boost hineinlegen, aber mal sehen ob das überhaupt Sinn macht 🤔
Edit: Habe eben mal die letzten 2 Jahre die Einspeisung Januar und Dezember angeschaut, bei mir waren es eigentlich minimal immer 30 kWh die ich noch ins Netz eingespeist hatte, also könnte ich das Teil auch durch laufen lassen, dann muss ich schon den MP2 nicht ausschalten und meine "kritischen Verbraucher" umstöpseln (Server usw.).


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1725
 

Mal sehen wenn es die ersten grün eingeschrumpften Zellen gibt 

da werden dann die Minustemperaturen hoffentlich kein Problem mehr sein 


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 955
 

Ich habe meinen Akku draussen in der Garage auf Rollen (beweglich) stehen.

So sieht die Akkukiste aus:

 

Diese Akkukiste steht in einer klein wenig größeren Einhausung, also hier dahinter =>

Letzten Winter habe ich eine einfache temperaturgegegelte Heizung mit einer Glühlampe gebaut um zu sehen, welche Heizleistung ich brauche.

Einfach provisorisch in die Einhausung mit reingelegt.

Ich habe da 60W 75W 100W Glübirnen ausprobiert und für mich rausgefunden, dass mir 75W völlig reichen, um die Batterien auch bei -10°C Aussentemp auf >15°C zu halten.

Das Glühlampenprovisorium habe ich inzwischen durch eine kleine Rittal Schaltschrankheizung aus Ebay ersetzt. Die hängt an der Wand neben dem Batteriekasten.

Das ist brandschutztechnisch vielleicht besser als irgendwelche Heizmatten direkt an den Zellen....

 


   
AntwortZitat
(@goose)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 39
 

Ich hab hier auch nen Raum unter der Garage in den ich WR und Speicher unterbringen möchte. Ich dachte daran den WR mit in die Box zu packen und dessen Abwärme zu nutzen und dann lieber zu lüften wenns zu warm wird ?


   
AntwortZitat
(@maxpd)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 136
Themenstarter  

@GooSe Einen Raum unter der Garage hört man aber auch selten. Wird es dort überhaupt so kalt?

Eine Garage hätte ich auch noch. Allerdings müssten man vermutlich im Sommer kühlen oder zumindest das Tor hochfahren und die Leitungen vom PV Wechselrichter bis zum Akku WR oder auch nur zum Akku wären mit 10 Meter etwas lang.

 

@Auric Was sind denn das für Akkus bzw. was spricht gegen die? 220 ah für 85$ klingt billig.

@fermurbaa XPS ist ein ganz anderes Material. Die Phasenverschiebung sieht man in ubakus.

 


   
AntwortZitat
(@goose)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 39
 

Veröffentlicht von: @maxpd

@GooSe Einen Raum unter der Garage hört man aber auch selten. Wird es dort überhaupt so kalt?

Unser Haus ist am Hang, Oben Wohnraum, UG Schlafzimmer und KG dann Büro und Bastelzimmer. Der Raum unter der Garage ist auf 3 Seiten in der Erde und wird leider recht feucht ( der kleine Bach im Garten sorgt für ne hohe Luftfeuchtigkeit, dafür ist hier alles immer grün 😉 ) und auch kalt im Winter. Gemessen hab ich das aber noch nicht. Vorteil wäre auch das ich an der Fassade mit allen Kabeln vom Dach gehen kann ...


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1725
 

Veröffentlicht von: @maxpd

@Auric Was sind denn das für Akkus bzw. was spricht gegen die? 220 ah für 85$ klingt billig.

Keine Ahnung ob man die schon kaufen kann, keine Ahnung welche Spannung die hat, wieviele Zellen man für einen 48V Akku braucht...

Das sollen Natrium-Ionen Zellen sein, also das was in Zukunft in unseren Kellern/Balkonen zu finden sein wird.

Die sind nicht nur billiger, weil frei von teurem Lithium, Kobold, ja sogar Kupfer, sondern auch noch sicherer, und frosttauglich.

Sie werden für die gleiche Kapazität wie heute Zellen grösser und schwerer ausfallen, aber das stört im Keller nicht wirklich.

 


   
AntwortZitat
(@fermurbaa)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 50
 

Veröffentlicht von: @maxpd

XPS ist ein ganz anderes Material. Die Phasenverschiebung sieht man in ubakus

Naja, der U-Wert ist fast gleich und die Wärmekapazität im Vergleich zum Akku so gut wie nix. Der Rechner geht wahrscheinlich von einem durchschnittlichen Raum aus und nicht von einer Akkubox.  Mal davon abgesehen ist es für ein Akkubox schon ziemlich theoretisch/irrelevant im Vergleich zum Aufstellungsort usw. Steinwolle brennt auch schlechter.

Edit: Etwas freundlicher formuliert 😌 


   
AntwortZitat
(@maxpd)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 136
Themenstarter  

@goose Aber dennoch wäre er dann im Haus. Gast die Batterie aus, geht das durch jede Ritze.

@auric Ja das wäre natürlich schön zu wissen, ob man noch bis nächsten Sommer mit dem Akku wartet.

@fermurbaa Die Info habe ich nur über die Auswahl des Stoffes. Meinen Heizbedarf habe ich über die Thermische Simulation, die erstellt man nur auf Basis des U-Wertes ohne Materialangabe.


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1725
 

Erst muss es die Na-Ion Zellen geben, dann müssen die in Mengen produziert werden, die BMS müssen angepasst werden, die wichtigen Grosskunden (Fahrzeugbauer, Busse etc..) müssen bedient werden und dann wird es auch für uns welche geben, ob das in einem oder in drei Jahren soweit sein wird sagt mir meine Kristallkugel nicht.  


   
AntwortZitat
(@the-doctor-9)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 44
 

Ich betreibe eine LFP Speicher ca.280 EVE und 2x150ah Catl ah in Verbindung mit einen Sunny Island und Batrium BMS. Für das ganze Zeugs habe ich extra eine Hütte gemauert ca. 7m vom Haus entfernt. Wir haben viel Platz auf dem Grundstück. Das Haus ist gedämmt mit einer Heizung und Rauchmelder ausgestattet. 

 

Der Catl ist jetzt 3 Jahre alt und Heizung springt bei 10 Grad an.

 

Bild geht leider nicht Forum entfernt Link 

 

[url= Link entfernt [/img][/url]

 

[url= Link entfernt [/img][/url]

 


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6944
 

bilder ab 5. Beitrag.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat