@sschraube wenn du 2400W einspeist, ist das so oder so nicht zulässig bei der Anmeldung als Balkonkraftwerk.

Saldierende Zähler verrechnen immer. In deinem Fall wäre also weder Bezug noch Einspeisung.

Ein saldierender Zweirichtungszähler erfasst darüber hinaus, wenn mehr eingespeist wird, noch die Menge der Einspeisung.
Somit hast du zwei Werte die du ablesen kannst, einmal wie viel du verbraucht hast und einmal wie viel du eingespeist hast.

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
AntwortZitat
(@mischa)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 392
 

@thomas0815 Die 800Watt wurden doch von der EU vorgegeben. Nur Deutschland hat auf 600Watt begrenzt. Ich frage mich nur, warum sich die Experten so schwertun bei der Freigabe von 800W WR-Leistung. Im enddefekt, möchte man doch keiner die 800 Watt verbieten, sondern nur einen sicheren Betrieb von 800 Watt. Ihr habt die Eckdaten bereits genannt. Eingesteckt darf der WR wenn die Steckdose mit 2,5mm² oder 1,5mm² einzeln mit 16A oder mehrere Steckdosen mit 13A abgesichert ist. Diese Info auf jede Packung, fertig.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von Mischa

9,8KW/p Ost/West Fronius 8K 2020
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
2,4KW/p Süd-Terrassendach 13° 2023


   
AntwortZitat
(@mhltheone)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 649
 

@mischa Was bringen die 800W bei einem Otto Normal Mieter mehr? Nahezu nichts.

Wie will ein einfacher Mieter dies denn sicherstellen? Der wird keine Ahnung von der Verkabelung, wie viel dran hängt und auf welcher Sicherung haben.

PS in anderen Ländern ist nicht entweder oder sondern sowohl 2,5mm² als auch 13A Sicherung der Standard.

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
Thomas0815 reacted
AntwortZitat
(@thomas0815)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 608
 

@mischa 

Doch ich verstehe schon dass man ein Problem mit den 800 Watt hat. Ich verstehe nur nicht warum man den Müll überhaupt haben will? Der Mehrwert ist kaum vorhanden. Macht am Ende nur Ärger und bremst alles aus. Typische Mieter bekommen sowieso nur 1-2 Panels verbaut. Und wer Platz hat ist froh mehr Panels aufbauen zu können um auch Ertrag bei z.B. schlechtem Wetter zu haben. 


   
AntwortZitat
(@paddy72)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 606
 

Was eine Panikmacherei! Meine 1,5mm2 Leitungen halten 20A stundenlang aus ohne wirklich warm zu werden! Habt ihr mal einen Test gemacht - ich schon! Früher hat man jahrzehntelang eine 10mm2 Cu-Leitung mit 63A (Panzersicherung) abgesichert - heute sind dafür nur noch 35A zulässig! Der Strom ist wohl irgendwie aggressiver geworden - ich auch! Man muß einfach Machen - sonst wird das alles nix mehr hier!


   
AntwortZitat
(@thomas0815)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 608
 

@paddy72 

ich könnte am WE mal die Temperaturerhöhung messen wenn es Sonnenschein gibt. Ich habe einen 1000Watt Wechselrichter an 1,5mm². Temporär könnte ich den 1500Watt noch anhängen. Wäre mal interessant.


   
paddy72 reacted
AntwortZitat
(@sschraube)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 17
 

Veröffentlicht von: @mhltheone

@sschraube wenn du 2400W einspeist, ist das so oder so nicht zulässig bei der Anmeldung als Balkonkraftwerk.

Saldierende Zähler verrechnen immer. In deinem Fall wäre also weder Bezug noch Einspeisung.

Ein saldierender Zweirichtungszähler erfasst darüber hinaus, wenn mehr eingespeist wird, noch die Menge der Einspeisung.
Somit hast du zwei Werte die du ablesen kannst, einmal wie viel du verbraucht hast und einmal wie viel du eingespeist hast.

-- attachment is not available --

ja, das weiß ich Smile

ich mache seit einem Jahr Nulleispeisung und möchte es gerne so beibehalten, würde aber gerne bloß die 600w bkw anmelden, um nicht unnötig aufzufallen Grin

 

Bei mir gibt es alle 1-2 Jahre Fotosaufnahmen "von oben" von der Stadt  und die sind auf der "Ortsseite" frei zugänglich und für alle sichtbar... Wer weiß, ob da nicht gelangweilte Sachbearbeiter sitzen und Straße für Straße abklappern und schauen, wer PV-Module hat , aber nichts in den Stammdaten steht Smile  ...

Aktuell kostet ein BKW so gut wie nichts und wenn das die Maße hat, dann wird auch kontrolliert.

 

 

Wenn man liest, dass Frankreich die Fotos durch die KI nach Pools auswertet und Poolsteuer berechnet; so etwas könnte  früher oder später auch zu uns kommen.

 

 

Deswegen war meine Frage bloß, ob ein Zweirichtungszähler auch saldierend arbeitet Smile

 

 

Grüße   

 


   
AntwortZitat
(@mhltheone)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 649
 

@paddy72 und es zeigt wieder das du dich damit nicht beschäftigt hast. Es geht hier nicht um "nur" 20A auf einer Leitung im Idealfall bei dir noch frei liegend ohne Unterbrechung usw.

Was die Leitungen und Temperaturen angeht ist neben dem Querschnitt die Verlegeart maßgeblich und bzgl Spannungsabfall auch die Länge der Leitung.
Des weiteren kannst du bei 16A Sicherung 24/7 18A ziehen oder das die Sicherung auslöst, ne Stunde lang auch deutlich mehr (23A) und dann kommen hier noch durch 800W weitere 3,5A hinzu die dauerhaft laufen können ohne das der Leitungsschutzschalter auslöst.

Ich würde gerne mal sehen, wie du über 1,5mm² mit einer Länge von 20m in Dämmung verlegt, mehrfach geklemmt über mehrere Dosen, über viele Stunden 25A ziehst....

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
AntwortZitat
(@mischa)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 392
 

Veröffentlicht von: @paddy72

Was eine Panikmacherei! Meine 1,5mm2 Leitungen halten 20A stundenlang aus ohne wirklich warm zu werden! Habt ihr mal einen Test gemacht - ich schon! Früher hat man jahrzehntelang eine 10mm2 Cu-Leitung mit 63A (Panzersicherung) abgesichert - heute sind dafür nur noch 35A zulässig! Der Strom ist wohl irgendwie aggressiver geworden - ich auch! Man muß einfach Machen - sonst wird das alles nix mehr hier!

Ich verstehe auch nicht, warum ich mich im Auto anschnallen soll, habe noch nie ein Unfall gebaut.....Es geht doch um Extremsituationen.

Deine 1,5mm² im freien verlegt dürfe sogar mit mehr als 20A betrieben werden. Leider sieht das in einer hochgedämmten Wand nicht so aus. Früher sind eben mehr Häuser durch die Elektroverdrahtung abgebrannt als heute. Früher hatten man nur Licht und einen Tauchsieder, da reichen 10mm². Die Verbraucher heute, brauch ich dir nicht auf zu zählen.....

 

9,8KW/p Ost/West Fronius 8K 2020
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
2,4KW/p Süd-Terrassendach 13° 2023


   
AntwortZitat
(@mhltheone)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 649
 

@sschraube Nulleinspeisung bis 600W ginge, darüber warum nicht richtig anmelden?

Es gibt Zweirichtungszähler die saldieren (in DE die Regel) aber auch die nicht saldieren. Hier hilft ein Blick auf den Zählermodell und in die Anleitung.

PS Fotoaufnahmen gibt es auch in DE und unsere Stadt hat so schon nicht eingetragene Garagen/Hütten identifiziert und wieder abreißen lassen. Ist jetzt nicht super ungewöhnlich.

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
AntwortZitat
(@paddy72)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 606
 

Und jetzt erklären mir die Schlaumeier hier mal, wer über eine 1,5mm2 Leitung stundenlang 5 kW laufen lässt und warum? Wer sein Auto damit laden will ist selber schuld, alles andere sind Peak-Lasten, die vllt. mal für ein paar min. oder so anliegen. Selbst wer 2 E-Heizungen mit je 2 kW laufen lässt, kommt max. auf 17A, aber die laufen auch nicht dauernd, sondern evtl. mal 10min. am Stück. Sowas sollte man eh nicht tun und kann sich auch kaum noch jemand leisten. Hier wird wieder der worst case mit der dümmsten Verlegeart zur Grundlage genommen, und alle anderen sollen darunter leiden. Der dümmste DAU muß abgesichert sein! Und was ist, wenn der mit dem falschen Schraubenzieher in die Steckdose geht? Der Strom gehört verboten - ist einfach zu gefährlich für den DAU!


   
AntwortZitat
(@mhltheone)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 649
 

@paddy72 Ich will garnicht mehr viel dazu sagen. Natürlich muss bei einer allgemein gültigen Lösung der Worst-Case mit dem absoluten Dau betrachtet werden.

Wo ist denn dein Problem? Ich finde ehrlich die 600W reichen für die Allgemeinheit vollkommen aus. Von mir aus gerne auch auf 400 Watt beschränkt.

Wer darüber hinaus alles will, sollte sich damit beschäftigen. Auch werden die 960Wp nicht vorgeschrieben, nur wenn du Mist baust und die Budde abfackelst, wird das relevant. Also wenn du doch alles so gut weißt und dein Zeug selber sichern kann, dann tue es und nehm es auf deine eigene Verantwortung.

Wenn du viel mehr willst, dann mach es richtig und meld eine "echte" PV Analge an.

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
AntwortZitat
(@abrissfunke)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 115
Themenstarter  

Ach her je... ich denk da gerade an die Aktion: Modems und Mailboxen müssen angemeldet werden, wann war das noch?? Ich finde leider den CT Artikel nicht mehr in dem beschrieben wurde wie die Polizei bei Hausdurchsuchungen bei den Betreibern zum Teil Toaster oä. mitgenommen haben, da dort Modems vermutet wurden. Hier mal zu Info was so eine Fido Net etc. war Mailbox (Computer) – Wikipedia

Ich sehe mal in die Zukunft: 

Jeder darf eine BKW mit einem WR mit einer Begrenzung von zb. 800 Watt anschließen ohne irgendwas anzumelden oder umzubauen. Egal ob fix eingestellt oder selbst gedrosselt. Die Module dahinter interessieren keinen. Es sind ja eh dann moderne Zählerverbaut die mehr entlarven würden.

Das Thema Akku bekommt man eh nicht in den Griff... 

Es ist natürlich nicht ungefährlich wilde Eigenbaukonstruktionen zu betreiben, aber das ging immer schon und es wird immer einige Chaoten geben. Und ja es wird auch irgendwo was schief gehen, weil jemand meinte er wisse es besser. Aber die große Allgemeinheit ist ja nicht nur doof.

Also ist das doch, was jetzt passiert, eher albern. Wir werden sicher in 5 oder 10 Jahre auch über vieles andere lachen.

Das was natürlich bestimmten Interessengruppen stört, ist die geringer Einnahme und schwindende Machtposition.

Aber vielleicht haben wir auch alle irgendwann unsere Insel-Anlagen, weil auch die Speicher Technologie preiswerter geworden ist und sind unabhängig. Dann wird da sicher eine Sonnen "GEZ" eingeführt, weil man ja Sonne empfangen kann.... 🤣 

Frage: Welche 2 Unterschiede zwischen Politik und Physik gibt es? Antwort: Physik ist immer so realistisch, aber berechenbar. Politik nicht!


   
AntwortZitat
(@thomas0815)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 608
 

@mhltheone 

Mal so gefragt. Wie wird den ein 1,5mm² in einer vollgedämmten Wand abgesichert? 10A bzw. 13A? 

Natürlich kann man immer vom schlimmsten Fall aus gehen. Etwas Realismus darf aber auch nicht schaden. Gibt es überhaupt einen Menschen der jemals über lange Zeit 20A an EINER Leitung (1,5mm²) gezogen hat (über Stunden) wo die Balkonsteckdose natürlich noch die erste Steckdose ist vom Stromkreis? 


   
AntwortZitat
(@mhltheone)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 649
 

Leider sind auch diese in DE bis vor kurzem immer mit 16A abgesichert gewesen.

Ich hab hier im Altbau, noch Metall oder Stoffummantelte Leitungen liegen, auch wenn ich die nun größtenteils neu gezogen habe.

Alter Bestand in Deutschland wurde leider nie verpflichtend erneuert und heute regt sich jeder auf, wenn er größere Sachen machen will, dass er dann dazu verpflichtet wird.

Als die Leitungen damals gelegt wurden, kam auch keiner auf die Idee einfach mehrere Klimaanlagen an den Stromkreis zu klemmen 😉

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
AntwortZitat
Seite 3 / 20
Wie ist der Stand b...
 
Teilen: